    Для спутникового тюнера кабель имеет значение. Особенно при большой его длине. Дело в том, что по кабелю идет напряжение питания на конвертеры (13/18 вольт), а так же частотой в 22 кГц передаются управляющие сигналы, в т.ч. для дисека.
    Например, у меня на тонком кабеле плохо работал мотоподвес (потребление 250 мА). Вылечил кабелем с медной центральной жилой в 1 мм.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 20 октября 2014 08:10

    бросайте кавел

  • andreich3 Senior Member
    офлайн
    andreich3 Senior Member

    621

    21 год на сайте
    пользователь #27980

    Профиль
    Написать сообщение

    621
    # 20 октября 2014 09:44

    Подскажите, на варочную панель, какой кабель нужен, ПВС 3x6? или можно меньший диаметр?Спасибо.

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1647

    19 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1647
    # 20 октября 2014 10:08
    lagush:

    Кайзер - крутые. Я таких в нашей деревне не видел. Уже закупил 25 штук "обычных", которые можно в блоки соединять, с защелками удобными.
    Что касается деформации, то сделаю себе для установки розеток приспособу из алюминиевой полоски, к которой прикручиваются подрозетники. Удобно ставить блоки розеток, будет ровно по стене и уровень сразу будет правильный для всех розеток (видел на ютубе).

    Чего только люди не придумают - вам таких приспособ надо точно не одна. Коробки обычно деформируются при замазке их в стену. Ну или надо будет поэтапно все делать и ждать пока засохнет предыдущий блок.
    Kaiser - да хорошие коробки и самое главное обычные черные стоят всего 2200, под пустотные стены у них дороговаты (но там как говорят очень повышеная требовательность к пожарной безопасности и пластик не дешевый)

  • Vital_N Member
    офлайн
    Vital_N Member

    138

    16 лет на сайте
    пользователь #213406

    Профиль
    Написать сообщение

    138
    # 20 октября 2014 10:14
    andreich3:

    Подскажите, на варочную панель, какой кабель нужен, ПВС 3x6? или можно меньший диаметр?Спасибо.

    3x4

  • chaka Senior Member
    офлайн
    chaka Senior Member

    846

    17 лет на сайте
    пользователь #138849

    Профиль
    Написать сообщение

    846
    # 20 октября 2014 11:24
    ATG_:

    Привет,

    1. Посоветуйте, где можно купить кабельные наконечники (c одной стороны пластина под болт, с другой обжать провод). Нужно для заземления ванной и т.д. На стройрынке в Уручье не нашел...
    Например здесь

  • terribleit Senior Member
    офлайн
    terribleit Senior Member

    900

    15 лет на сайте
    пользователь #275937

    Профиль
    Написать сообщение

    900
    # 20 октября 2014 13:34

    Перефразирую: подскажите пожалуйста, какая максимальная мощность может быть использована если проводка сделана медным проводом 2мм или медным проводом 1.5мм?
    Заранее спасибо

  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1267

    20 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1267
    # 20 октября 2014 13:41 Редактировалось lagush, 2 раз(а).
    poloalex:

    Чего только люди не придумают - вам таких приспособ надо точно не одна. Коробки обычно деформируются при замазке их в стену. Ну или надо будет поэтапно все делать и ждать пока засохнет предыдущий блок.

    Я никуда не тороплюсь...

    PaulBP:

    бросайте кавел

    Кавелов, вроде, тоже есть много. И изготовленных в разных подвалах... Как найти нормальный?

    Раз речь пошла про провода, то какую витую пару 5 категории лучше брать? Есть там какие различия?
    Знаю, что есть медные, омедненные, одножильные и многожильные.

    terribleit:

    медным проводом 1.5мм?

    грубо, до 4 кВт.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    1

    11 лет на сайте
    пользователь #1440214

    Профиль

    1
    # 20 октября 2014 14:55

    [censored by Strelka]

    Чёрная карточка была показана пользователю за этот пост модератором Strelka (23 октября 2014 11:30)
    Основание: спам

  • andreich3 Senior Member
    офлайн
    andreich3 Senior Member

    621

    21 год на сайте
    пользователь #27980

    Профиль
    Написать сообщение

    621
    # 20 октября 2014 16:02
    andreich3:

    Подскажите, на варочную панель, какой кабель нужен, ПВС 3x6? или можно меньший диаметр?Спасибо.

    и еще вопрос, при соединении с розеткой и клемами, надо что-то дополнительно делать с концами(пропаять, что-нибудь другое)?

  • Korshun Onliner Auto Club
    офлайн
    Korshun Onliner Auto Club

    4411

    22 года на сайте
    пользователь #8019

    Профиль
    Написать сообщение

    4411
    # 20 октября 2014 16:18
    andreich3:

    и еще вопрос, при соединении с розеткой и клемами, надо что-то дополнительно делать с концами(пропаять, что-нибудь другое)?

    обмотать каждую жилу синей изолентой.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 20 октября 2014 16:18
    andreich3:

    Подскажите, на варочную панель, какой кабель нужен, ПВС 3x6? или можно меньший диаметр?Спасибо.

    начиная от 3х4 и выше. не обязательно пвс. можно и пв, ввг

    terribleit:

    Перефразирую: подскажите пожалуйста, какая максимальная мощность может быть использована если проводка сделана медным проводом 2мм или медным проводом 1.5мм?
    Заранее спасибо

    1,5 - 3,5 квт

    lagush:

    Кавелов, вроде, тоже есть много. И изготовленных в разных подвалах... Как найти нормальный?

    смотреть интернет что есть русский кавел что есть итальянский. покупать и проверять

  • andreich3 Senior Member
    офлайн
    andreich3 Senior Member

    621

    21 год на сайте
    пользователь #27980

    Профиль
    Написать сообщение

    621
    # 20 октября 2014 17:13
    Korshun:

    andreich3:

    и еще вопрос, при соединении с розеткой и клемами, надо что-то дополнительно делать с концами(пропаять, что-нибудь другое)?

    обмотать каждую жилу синей изолентой.

    шутка повторенная дважды смешнее? вы бы уже что-нибудь свое придумали

    PaulBP:

    andreich3:

    Подскажите, на варочную панель, какой кабель нужен, ПВС 3x6? или можно меньший диаметр?Спасибо.

    начиная от 3х4 и выше. не обязательно пвс. можно и пв, ввг

    спасибо

  • terribleit Senior Member
    офлайн
    terribleit Senior Member

    900

    15 лет на сайте
    пользователь #275937

    Профиль
    Написать сообщение

    900
    # 20 октября 2014 17:17

    А вот я и ошибся, но уже всё посмотрел, короче использован аллюминиевый провод 10мм2, по таблице он 13,0 кВт выдерживает. Но так или иначе, спасибо за информацию.

  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1267

    20 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1267
    # 20 октября 2014 19:39
    andreich3:

    и еще вопрос, при соединении с розеткой и клемами, надо что-то дополнительно делать с концами(пропаять, что-нибудь другое)?

    Кстати, хороший вопрос. Стоит ли залуживать медный провод при подключении к розетке?
    По идее, олово не окисляется, при зажиме чуток сожмется и площадь соединения будет больше.
    Я собираюсь использовать ABB55 - там самозажимной контакт.

    Сегодня зашпаклевал пробную штробу ротбандом. После высыхания (где-то через 30-40 минут) кое-где по границе штробы появились небольшие трещинки.
    И еще сама штроба стала чуток утоплена в стену. Это нормально?
    Вроде шпателем хорошо втирал раствор, выравнял...
    Возможно, раствор у меня был излишне жидкий.

  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    21 год на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 20 октября 2014 21:00
    terribleit:

    Перефразирую: подскажите пожалуйста, какая максимальная мощность может быть использована если проводка сделана медным проводом 2мм или медным проводом 1.5мм?
    Заранее спасибо

    Грубо умножьте на два.

    Добавлено спустя 1 минута 48 секунд

    lagush:

    И еще сама штроба стала чуток утоплена в стену. Это нормально?
    Вроде шпателем хорошо втирал раствор, выравнял...

    Нормально. :-) с почином Вас.

  • Неизвестный кот Junior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Junior Member

    71

    14 лет на сайте
    пользователь #416142

    Профиль

    71
    # 20 октября 2014 23:26
    terribleit:

    А вот я и ошибся, но уже всё посмотрел, короче использован аллюминиевый провод 10мм2, по таблице он 13,0 кВт выдерживает. Но так или иначе, спасибо за информацию.

    И правда ошиблись, только медь по дому/квартире, так, для справки...

  • terribleit Senior Member
    офлайн
    terribleit Senior Member

    900

    15 лет на сайте
    пользователь #275937

    Профиль
    Написать сообщение

    900
    # 21 октября 2014 00:23
    6me11_by:

    И правда ошиблись, только медь по дому/квартире, так, для справки...

    дом не мой, так что если что ошибка не моя. А разрешите узнать, почему именно так?:)

  • ATG_ Member
    офлайн
    ATG_ Member

    481

    21 год на сайте
    пользователь #28374

    Профиль
    Написать сообщение

    481
    # 21 октября 2014 07:52
    ATG_:

    Привет,
    Посоветуйте, где можно купить кабельные наконечники (c одной стороны пластина под болт, с другой обжать провод). Нужно для заземления ванной и т.д. На стройрынке в Уручье не нашел...

    Никто не знает?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 21 октября 2014 08:04

    ATG_, спрашивайте наконечники типа НКИ. или загуглите