    NIKus:

    alexlux, Eaton, принципе устраивает, но может есть среди профессионалов любители и других брендов.

    Eaton - PL6 или CLS6 - это одни автоматы с разным названием
    Legrand - серия DX
    Hager - MBN, MCN
    ABB - серию не помню
    Schneider - лучше посоветоваться с знающими - есть очень бюджетная линейка - я бы не связывался у них с ней

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30178

    19 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30178
    # 23 сентября 2014 18:32 Редактировалось serge.sp, 1 раз.

    GE Redline еще есть - очень хорошие автоматы и дифы, правда трудно найти у нас, зато их не подделывают.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    21 год на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 23 сентября 2014 19:18
    molnevas:

    насчет селективности по кз (короткому замыканию), у нас вы точно ницего не найдете, и это стоит очень дорого

    Плавкая вставка :super:

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • NIKus Senior Member
    офлайн
    NIKus Senior Member

    584

    18 лет на сайте
    пользователь #101132

    Профиль
    Написать сообщение

    584
    # 23 сентября 2014 20:38

    poloalex, Спасибо большое. Это то что я хотел узнать.

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    14 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 23 сентября 2014 20:55
    raih-new:

    Много читал, но чем больше, тем запутаннее все становится. Помогите определиться.
    Заранее спасибо.

    Тут надо внимательно разбивать нагрузку по фазам. Пока точно не будет потребителей и разбивки на линии что то посоветовать трудно. Возможно на одну фазу повесить комнату и часть розеток кухни, на вторую посудомойку, и прихожую, а на третью ванную со стиралкой и остальную часть комнат. Варочную и духовой шкаф через трехфазный диф (две фазы плита, треться фаза духовка).
    Вообще тут надо надо иметь определенные знания, иначе можно наподлючать...

  • Неизвестный кот Junior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Junior Member

    98

    16 лет на сайте
    пользователь #161497

    Профиль

    98
    # 23 сентября 2014 22:39

    raih-new, 3 фазы в квартиру?????? Вы точно уверены????11 квт на 1 фазу?? на 3 фазы 11 квт чо то маловато.....зачем 3 фазы на 11 квт??? на сколько счетчик стоит?...на 40 ампер не выдержит...наврядле вам счетчик меняли на другой....короче такого не бывает.....просто не верю...одним словом БРЕД и никакого смысла..

    Добавлено спустя 8 минут 18 секунд

    на плиту 7.4 квт подается 1 ФАЗА но по кабелю 3Х6 (где 3 -количество жил , а 6 сечение в мм кв), на такую как у вас кв ставится автомат не такой как по умолчанию стоять должен (40а) а 63а ....и все дела........про 3 фазы НИКОГДА не слышал....на дом да...а на квартиру.....????

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд

    хм....да и счетчик должен 3 фазный быть........

    Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд

    и 3 фазный счетчик вы купили за свои деньги с АСКУЭ?(250$), и проект заказали, и купили со всеми согласованиями (около 300$).........и даже если всё это есть то мне интересно кто вам монтаж делал???? потому как на вашем этаже может стоять ТОЛЬКО 1 орех,на 1одной фазе и не факт вообще что у вас там проходит 3 фазы.....

  • anv1l Member
    офлайн
    anv1l Member

    495

    16 лет на сайте
    пользователь #204422

    Профиль
    Написать сообщение

    495
    # 23 сентября 2014 23:24 Редактировалось anv1l, 1 раз.
    АлЯкСаНдАр:

    raih-new, 3 фазы в квартиру?????? Вы точно уверены????11 квт на 1 фазу?? на 3 фазы 11 квт чо то маловато.....зачем 3 фазы на 11 квт??? на сколько счетчик стоит?...на 40 ампер не выдержит...наврядле вам счетчик меняли на другой....короче такого не бывает.....просто не верю...одним словом БРЕД и никакого смысла..

    Добавлено спустя 8 минут 18 секунд

    на плиту 7.4 квт подается 1 ФАЗА но по кабелю 3Х6 (где 3 -количество жил , а 6 сечение в мм кв), на такую как у вас кв ставится автомат не такой как по умолчанию стоять должен (40а) а 63а ....и все дела........про 3 фазы НИКОГДА не слышал....на дом да...а на квартиру.....????

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд

    хм....да и счетчик должен 3 фазный быть........

    Добавлено спустя 22 минуты 30 секунд

    и 3 фазный счетчик вы купили за свои деньги с АСКУЭ?(250$), и проект заказали, и купили со всеми согласованиями (около 300$).........и даже если всё это есть то мне интересно кто вам монтаж делал???? потому как на вашем этаже может стоять ТОЛЬКО 1 орех,на 1одной фазе и не факт вообще что у вас там проходит 3 фазы.....

    нормальная ситуация.если вы с таким не сталкивались то это не значит что так не бывает

    Недавно видел ситуацию в одном из домиков на Коммунистической .Провод тянули жесовские электрики из подвала в металлорукаве просто по стене .кишка висящая на стене ничем не закрепленая эстетики подъезду не добавила

    ...и все будет зашибись как!!!
  • Неизвестный кот Junior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Junior Member

    71

    14 лет на сайте
    пользователь #416142

    Профиль

    71
    # 24 сентября 2014 00:01

    АлЯкСаНдАр, правду говорит
    anv1l, интересно как это энергосбыт, сети и энергонадзор пропустит сейчас?

    raih-newl кто Вам согласовал? и как могли Вам согласовать? Вы могли только получить ТУ(тех.условия) от ТС и ЖЭС или кому там дом Ваш принадлежит, далее делается проект(а не самохотелки воплощаются в жизнь) этот проект согласовывается с владельцем сети, энергосбытом, энергонадзором - потом уже делается монтаж, ЭФИ, получаете акт от инспектора о готовности/соответствии и потом заключаете договор с энергосбытом.

    Поправьте если я не прав!

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4646

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4646
    # 24 сентября 2014 00:03

    АлЯкСаНдАр, сколько добавлений... разрыв шаблона? :trollface: а такое бывает. и совершенно ничего удивительного не вижу в

    АлЯкСаНдАр:

    а 3 фазы 11 квт чо то маловато

    Добавлено спустя 54 секунды

    6me11_by, много вопросов. но такое бывает.

  • raih-new Member
    офлайн
    raih-new Member

    142

    17 лет на сайте
    пользователь #144305

    Профиль
    Написать сообщение

    142
    # 24 сентября 2014 11:45 Редактировалось raih-new, 2 раз(а).

    АлЯкСаНдАр, не надо так удивляться. Да 3 фазы в квартиру. 11 кВт и больше на квартиру не надо, этого и так много. 3 фазы согласовал РЭС (на 1 фазу не согласились, т.к. есть вариант перегрузки). Счетчик ещё не стоит и даже не куплен. Проект заказан и находится на стадии согласования с энергосбытом. В зависимости от результатов согласования счетчик может выстрелить и в 400$. Монтаж еще не сделан, жду проект и разрешение. Прокладку кабеля буду делать сам, подключение - специалисты. Кабель потяну от ВРУ.6me11_by, вы правы, но все это я знал и раньше и уже делаю.
    Подобные ситуации очень редки, т.к. весь процесс очень трудоемкий и утомительный, требует много времени и сил, поэтому зачастую люди просто покупают эл. варочные панели и подключают в обычную розетку и боятся, как бы пробки не вышибло.
    После того, как я ответил на Ваши вопросы предлагаю, простите за выражение, прекратить пучить глаза от удивления и вернуться к исходному вопросу: ставить диф. автоматы, УЗО или просто автоматы? И что на какую зону ставить (если можно, то с пояснением). Вариантов начитал много, но читать в нете это одно, а получить рекомендации от практиков - совсем другое.
    Разноску нагрузки по фазам тоже будет делать специалист.
    Еще вопрос родился. Плита 2-фазная (на схеме подключения есть два варианта: 220В и 380В). Из плиты выходит 4 провода (2 фазы, земля и ноль), а у меня кабель 5-жильный. Как её подключать? Может подключиться на 2 фазы, а от третьей запитать ещё какой нибудь электроприбор (рядом стоит вытяжка и посудомойка)?
    Надеюсь на вашу помощь.

    Отрезал как сказал
  • Неизвестный кот Junior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Junior Member

    71

    14 лет на сайте
    пользователь #416142

    Профиль

    71
    # 24 сентября 2014 11:51

    raih-new, Какие вопросы? У Вас проект есть(будет скоро согласованный) вот по нему и делайте! Для чего ж тогда он делается? Для галочки? А как потом сдавать электрику свою будете инспектору?

  • raih-new Member
    офлайн
    raih-new Member

    142

    17 лет на сайте
    пользователь #144305

    Профиль
    Написать сообщение

    142
    # 24 сентября 2014 12:07

    АлЯкСаНдАр, а зачем там автомат на 63А? Поясните, пожалуйста. Может, вы имеете ввиду вводной автомат?
    И про подключение плиты: вы предлагаете объединить три фазы в одну или посадить плиту на одну фазу?

    Добавлено спустя 36 минут 5 секунд

    6me11_by:

    raih-new, Какие вопросы? У Вас проект есть(будет скоро согласованный) вот по нему и делайте! Для чего ж тогда он делается? Для галочки? А как потом сдавать электрику свою будете инспектору?

    Спасибо, не знал. Позвонил проектировщику, тот сказал, что в проекте автоматы будут. Но в будущем не всё будет совпадать с проектом, хочу доставить ещё пару автоматов или УЗО+автомат или диф. автоматов.

    Отрезал как сказал
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1172940

    Профиль

    0
    # 24 сентября 2014 12:56 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    raih-new:

    объединить три фазы в одну

    :D совет один. От неэлектрика. Не делать ничего самому

  • Неизвестный кот Junior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Junior Member

    71

    14 лет на сайте
    пользователь #416142

    Профиль

    71
    # 24 сентября 2014 13:29 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.

    raih-new, Прошу прощения, но не могут согласовать проект только с автоматами на все, есть нормы. Если у Вас такая ситуация как описано - все печально, и проектировщику в бубен настучать можно и тому кто согласует его!

    Напишите в личку что как и где хотите - помогу Вам.

  • Vital_N Member
    офлайн
    Vital_N Member

    138

    16 лет на сайте
    пользователь #213406

    Профиль
    Написать сообщение

    138
    # 24 сентября 2014 15:23
    raih-new:

    не надо так удивляться

    так ведь удивляться есть чему.

    raih-new:

    11 кВт и больше на квартиру не надо

    Так это и есть граница для однофазного счетчика.
    другое дело, что:

    raih-new:

    Квартира в новостройке. Дом газифицирован. Решили поставить электроплиту. Согласовали трехфазный ввод в квартиру с мощностью в 11 кВт.

    В таком доме силовой кабель каждой фазы менее мощный нежели в доме с электроплитами :). Отсюда потребность брать 3 фазы.

    raih-new:

    Подобные ситуации очень редки, т.к. весь процесс очень трудоемкий и утомительный, требует много времени и сил, поэтому зачастую люди просто покупают эл. варочные панели и подключают в обычную розетку и боятся, как бы пробки не вышибло.

    Зачастую люди просто покупают эл. варочные панели и подключают в розетку на 32А через соответствующий автомат.

    raih-new:

    Еще вопрос родился. Плита 2-фазная (на схеме подключения есть два варианта: 220В и 380В). Из плиты выходит 4 провода (2 фазы, земля и ноль), а у меня кабель 5-жильный. Как её подключать? Может подключиться на 2 фазы, а от третьей запитать ещё какой нибудь электроприбор (рядом стоит вытяжка и посудомойка)?
    - мощность плиты 7,4 кВт (3 фазы, точнее 2 фазы, ноль и земля);

    Не совсем верно фазы тут не причем, т.к. то, что вы понимаете как два провода = две фазы, это заблуждение. Один провод - основная нагрузка нагревательных элементов, а второй - управление. Оба можно запитать от одной фазы (а можно и от разных, если они есть).

    raih-new:

    к исходному вопросу: ставить диф. автоматы, УЗО или просто автоматы? И что на какую зону ставить (если можно, то с пояснением).
    Квартира разделена на пять зон электроснабжения (делил сам):
    2 комнаты,
    ванна+ туалет,
    свет в гостинной+кухне,
    кухонные розетки,
    электроплита.

    Еще бы вы разделили фазы по зонам, т.к. три фазы в одно место это в квартире очень плохо, могут быть последствия
    А также вам нужно понять в какую розетку, что именно будет подключаться. Затем от потребителей рисовать схему с УЗО, автоматами, дифами.

  • Moon-light Member
    офлайн
    Moon-light Member

    101

    13 лет на сайте
    пользователь #638831

    Профиль
    Написать сообщение

    101
    # 24 сентября 2014 16:32

    Возможно, этот вопрос уже здесь обсуждался, но я не смогла найти, а решение нужно принять быстро. Подскажите, есть ли вентиляторы в ванную с повышенной влажностью (обусловленную не очень хорошей вентиляцией в доме, изменить которую в настоящее время не представляется возможным), которые бы не включались одновременно со светом, а с некоторой задержкой. Или их (вентиляторы) для этой цели необходимо как-то по-иному подключать? (Если можно, объясните подробно, ибо я в этом вообще ничего не понимаю :-? )
    Или вообще лучше в этом случае поставить обычный вентилятор и включать его самостоятельно по мере необходимости (т.е. независимо от влажности и вкл./ выкл. света), если да, то как его подключить?

  • Korshun Onliner Auto Club
    офлайн
    Korshun Onliner Auto Club

    4411

    22 года на сайте
    пользователь #8019

    Профиль
    Написать сообщение

    4411
    # 24 сентября 2014 17:02
    Moon-light:

    Возможно, этот вопрос уже здесь обсуждался, но я не смогла найти, а решение нужно принять быстро. Подскажите, есть ли вентиляторы в ванную с повышенной влажностью (обусловленную не очень хорошей вентиляцией в доме, изменить которую в настоящее время не представляется возможным), которые бы не включались одновременно со светом, а с некоторой задержкой. Или их (вентиляторы) для этой цели необходимо как-то по-иному подключать? (Если можно, объясните подробно, ибо я в этом вообще ничего не понимаю :-? )
    Или вообще лучше в этом случае поставить обычный вентилятор и включать его самостоятельно по мере необходимости (т.е. независимо от влажности и вкл./ выкл. света), если да, то как его подключить?

    Есть вентилятор с датчиком влажности. Когда себе покупал смотре cata x-mark. Они есть с/без таймером и с/без датчиком влажности. Таймер - это не время до запуска, а время работы после включения. Я сделал просто кнопку которую нажимаю когда необходимо. Работает минут 10 и выключается. Время работы настраивается. Но один нюанс, к нему надо постоянна фаза, что иногда проблематично (если не кап ремонт помещения)

  • Daimler Senior Member
    офлайн
    Daimler Senior Member

    7484

    22 года на сайте
    пользователь #11599

    Профиль
    Написать сообщение

    7484
    # 24 сентября 2014 17:56
    chuckie:

    Для чего она может служить? С учетом того, что в доме газ. Как видно по фото - розетка утоплена в стене, а кабель проложен поверх стены.

    радуйтесь! а вас есть нормальны мощный ввод (25 А минимум). я от такой розетки ввода запитал щиток местный и развел всех кухонных потребителей и еще стиралку в ванной.

    в любом вопросе два еврея имеют три различных мнения...;-) (с) И.Губерман
  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    14 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 24 сентября 2014 22:16
    raih-new:

    Разноску нагрузки по фазам тоже будет делать специалист.

    Я бы ему доверил и остальную работу.

  • TwinHead Senior Member
    офлайн
    TwinHead Senior Member

    989

    11 лет на сайте
    пользователь #1305276

    Профиль
    Написать сообщение

    989
    # 24 сентября 2014 22:41
    Korshun:

    Есть вентилятор с датчиком влажности. Когда себе покупал смотре cata x-mark. Они есть с/без таймером и с/без датчиком влажности. Таймер - это не время до запуска, а время работы после включения. Я сделал просто кнопку которую нажимаю когда необходимо. Работает минут 10 и выключается. Время работы настраивается. Но один нюанс, к нему надо постоянна фаза, что иногда проблематично (если не кап ремонт помещения)

    Имхо, датчик влажности в ванной не нужен.
    1) в таком вентиляторе явно будет невысокая точность, точная она только в более дорогих метеостанциях
    2) смысл такого датчика в ванной? Там и частота, и величина изменений слишком велика для датчиков, время которых не меньше десятка минут в дорогих моделях.