    Devil inc.:

    в последнее время в паре домов столкнулся с ситуацией, что на вводе вообще стоит рубильник(ВН), а не автомат...

    так практически везде

    за последние 2 года ни разу узо не подключал, дифы и автоматы.

  • van-sound Member
    офлайн
    van-sound Member

    242

    16 лет на сайте
    пользователь #109298

    Профиль
    Написать сообщение

    242
    # 4 февраля 2014 22:31 Редактировалось van-sound, 1 раз.
    Kissendjer:

    Или самому на щитеке после счетчика поставить АВ на 40А двух полюсной а потом уже ввод в квартиру
    Я верно мыслю?

    Верно, по автоматам в квартирном щите поставил бы на свет в кухне отд узо или диф -если соседи зальют -хотя надо смотреть как сделана разводка, раз спасло клиента
    на холодильник желательно тож отдельной линией с защитой

    Devil inc.:

    Kissendjer, вы меня не поняли. общий диф на розеточные линии. у вас отдельные дифы на СМ и СУ, а защищать УЗО или дифами нужно ВСЕ розетки. при чем ток утечки не выше 30мА, сотка--бессмысленная вещь

    сотка вещь не бессмысленная если поставить ее в этаж щите, но тогда лучше селективное или если не все линии прикрыты УЗО на 10/30 ,а хочется сделать надежно, хотя себе на эти деньги поставлю лучше УЗМ (стояк слабый)

    электрика и тп т +375291741150(Vel+ viber)
  • Kissendjer Senior Member
    офлайн
    Kissendjer Senior Member

    12796

    22 года на сайте
    пользователь #2935

    Профиль
    Написать сообщение

    12796
    # 4 февраля 2014 22:38

    van-sound,
    Спасибо за участие в обсуждении.

    А оно тебе надо?
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 4 февраля 2014 23:33
    Крошка Енот:

    КРЕНка загнется от таких токов (под 20А насколько я понимаю) а импульсный преобразователь такой мощности может влететь в копеечку, если готовый брать.
    20А 12В, это 240Вт. Не таких уж и громадных денег стоит импульсный БП для светодиодных лент на эту мощность

    не громадных, но вполне сопоставимых со стоимостью этого трансформатора

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27284

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27284
    # 5 февраля 2014 00:07

    Usverg, чё это такое?

    ЯТП 0,25кВА 220-12В (2 автомата) EKF

    В смысле какая там схема? Голый транс+два автоматических предохранителя?

    Usverg:

    А не убьют ли 17V узлы легкового автомобиля? После выпрямления переменки 12В получится в корень-из-двух раз (амплитудное/действующее) больше Вольт постоянки.

    Помимо напряжения по прибору, важно так же то акое количество пульсаций будет у этого питащего напряжения :znaika:
    Коллекторным электромоторам это пофигу, а вот аудиосистема может восспроизводить и фон сети

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Usverg Senior Member
    офлайн
    Usverg Senior Member

    2477

    20 лет на сайте
    пользователь #21032

    Профиль
    Написать сообщение

    2477
    # 5 февраля 2014 00:20 Редактировалось Usverg, 1 раз.
    Крошка Енот:

    sverg, чё это такое?
    ЯТП 0,25кВА 220-12В (2 автомата) EKF
    В смысле какая там схема? Голый транс+два автоматических предохранителя?

    эээ, просто нагуглил локальную цену у нас, понятия не имею что значит "два автомата", может у него внутри они, а может - это в подарок, тонкий намек так сказать :)
    UPD: Вот подробнее, в самом деле какието автоматы в нем есть. Прикольный сундучок - например освещение для ванной комнаты сделать безопасное при отсутствии полноценного щитка под рукой.

    Крошка Енот:

    Помимо напряжения по прибору, важно так же то акое количество пульсаций будет у этого питащего напряжения

    Ацкий электролит разрулит проблему, так что это не страшно
    PS 10000mkf 16v стоит 8200. Поставить 2-3 штучки и порядок. Диодный мост на 25А (BR2510W) - 14050. То есть если ровности рук хватит перемотать имеющийся транс - то выйдет вполне бюджетненько. А еще тепло и лампово, не то что эти ШИМы :)

    Админ, че за косяк с форумом? буквы не скачут!
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30147

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30147
    # 5 февраля 2014 07:35
    Devil inc.:

    в последнее время в паре домов столкнулся с ситуацией, что на вводе вообще стоит рубильник(ВН), а не автомат...

    ну так на вводе в любой щит требуется только рубильник или выключатель нагрузки - автомат там ни к чему. Защита отходящей линии и шин щитка выполняется верхним автоматом. Исключение - обычно щиток вентиляции - там на вводе ставится автомат с независимым расцепителем.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • 502alexei Senior Member
    офлайн
    502alexei Senior Member

    2698

    17 лет на сайте
    пользователь #69337

    Профиль
    Написать сообщение

    2698
    # 5 февраля 2014 10:46

    Господа. Такой вопрос (может немного не в тему - сильно не пинайте плз): купили выключатель с диодной подсветкой - а лампочки стоят энергосберегающие: мерцает теперь лампа раз в 10 сек примерно. Поставил вместо нее диодную лампу - так вообще раз в секунду мерцает. Подскажите, может есть какие другие вумные выключатели? Или можно что-то сделать с этим? На очереди замена выключателя для точечных светильников диодных, не очень хочется дискатеку в комнате :( Спасибо

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 5 февраля 2014 13:13

    serge.sp, вы божий дар с чем другим не путайте. Имеется в виду что в этажном щите на отводе в квартиру перед счетчиком рубильник, а не автомат. Следующий автомат один на весь стояк, там такие токи, что и счетчик и все, что за ним обугляться раз двадцать.

    Спаси и заземли!
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4640

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4640
    # 5 февраля 2014 19:57 Редактировалось PaulBP, 2 раз(а).

    502alexei, выключатель какой фирмы? лампы какой фирмы. вариант поставить без подсветки, или поменять производителя выключателя\ламп, и еще пару вариантов но белее геморройных

  • alexpeugeot Senior Member
    офлайн
    alexpeugeot Senior Member

    660

    14 лет на сайте
    пользователь #262405

    Профиль
    Написать сообщение

    660
    # 6 февраля 2014 09:27

    Нужно сделать грамотный проект электроснабжения коттеджа 220м.кв. Может подскажите,кто может взяться?

  • NIKus Senior Member
    офлайн
    NIKus Senior Member

    584

    16 лет на сайте
    пользователь #101132

    Профиль
    Написать сообщение

    584
    # 6 февраля 2014 12:48

    Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, на какой высоте от стиральной машины Вы делаете розетки под стиралку в ванной?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27284

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27284
    # 6 февраля 2014 13:05

    NIKus, высота УДОБСТВА доступа

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • microb115 Senior Member
    офлайн
    microb115 Senior Member

    13462

    11 лет на сайте
    пользователь #684637

    Профиль
    Написать сообщение

    13462
    # 6 февраля 2014 19:13
    Крошка Енот:

    20А 12В, это 240Вт. Не таких уж и громадных денег стоит импульсный БП для светодиодных лент на эту мощность

    а если БП от компа взять?

  • microb115 Senior Member
    офлайн
    microb115 Senior Member

    13462

    11 лет на сайте
    пользователь #684637

    Профиль
    Написать сообщение

    13462
    # 7 февраля 2014 00:28

    нужен совет по емкости конденсатора для питания двигателя АИР71А4У3 от однофазной сети.
    Мощность 0.55 кВт.
    думаю ставить 30 мкФ рабочую емкость и 60 мкФ пусковую.

  • NIKus Senior Member
    офлайн
    NIKus Senior Member

    584

    16 лет на сайте
    пользователь #101132

    Профиль
    Написать сообщение

    584
    # 7 февраля 2014 07:57
    Крошка Енот:

    NIKus, высота УДОБСТВА доступа

    Вот всегда Вы так - никогда ничего конкретного не скажете. Я то думал, может есть какой негласный стандарт иль рекомендации какие или наработки.

  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    11 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 7 февраля 2014 10:59
    NIKus:

    Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, на какой высоте от стиральной машины Вы делаете розетки под стиралку в ванной?

    В большинстве случаев - 105 см от чистового пола, до оси (центра) розетки. Может быть чуть выше или ниже, зависит от дизайна и размеров плитки (корректирую до эстетичного вида). От верхнего края стиральной машины розетка должна быть выше 10см

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • NIKus Senior Member
    офлайн
    NIKus Senior Member

    584

    16 лет на сайте
    пользователь #101132

    Профиль
    Написать сообщение

    584
    # 7 февраля 2014 13:01

    ElectroShaman, Спасибо за ответ по существу.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27284

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27284
    # 7 февраля 2014 14:14
    NIKus:

    Крошка Енот:

    NIKus, высота УДОБСТВА доступа

    Вот всегда Вы так - никогда ничего конкретного не скажете. Я то думал, может есть какой негласный стандарт иль рекомендации какие или наработки.

    Стандарт есть по расположению розеток в детских учреждениях, высота не менее..далее не помню, про влажные помещения не помню, там вроде как ограничения по расстоянию от труб водоснабжения. Подумайте сами, в ванной комнате розетка чуть "выше плинтуса" ..".а если затопит?", для подключения-отключения приседать

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • ANDY112 Senior Member
    офлайн
    ANDY112 Senior Member

    894

    19 лет на сайте
    пользователь #25200

    Профиль
    Написать сообщение

    894
    # 7 февраля 2014 17:31

    Приветствую и прошу помощи специалистов и людей с опытом.
    Готовлю план проводки на однокомнатную квартиру. Выделил следующие основные лении:

    Линия / примерная потребляемая мощность / номинальный ток автомата / сечение провода
    1. Розетки комнаты + балкона / 5кВт / 25А / 2,5мм
    2. Свет комнаты + балкона / 2кВт / 10А / 1,5мм
    3. Розетки кухня + прихожая / 5кВт / 25А / 2,5мм
    4. Свет кухня + прихожая + ванная + туалет / 2кВт / 10А / 1,5мм
    5. Стиралка + доп. розетка в ванной / 5кВт / 25А / 2,5мм
    6. Бойлер / 5кВт / 25А / 2,5мм
    7. Кондиционер / 5кВт / 25А / 2,5мм
    8. Духовой шкаф / 5кВт / 25А / 2,5мм
    9. Посудомоечная машина / 5кВт / 25А / 2,5мм
    10. Варочная панель / 8кВт / 40А / 6мм

    Прошу подсказать где я не прав, что и как можно/нужно скорректировать.
    После того как будет утрясен первый вопрос, прошу помочь с расстановкой/подбором УЗО.

    Заранее благодарю за дельные советы.