Devil inc.:в последнее время в паре домов столкнулся с ситуацией, что на вводе вообще стоит рубильник(ВН), а не автомат...
так практически везде
за последние 2 года ни разу узо не подключал, дифы и автоматы.
Devil inc.:в последнее время в паре домов столкнулся с ситуацией, что на вводе вообще стоит рубильник(ВН), а не автомат...
так практически везде
за последние 2 года ни разу узо не подключал, дифы и автоматы.
Kissendjer:Или самому на щитеке после счетчика поставить АВ на 40А двух полюсной а потом уже ввод в квартиру
Я верно мыслю?
Верно, по автоматам в квартирном щите поставил бы на свет в кухне отд узо или диф -если соседи зальют -хотя надо смотреть как сделана разводка, раз спасло клиента
на холодильник желательно тож отдельной линией с защитой
Devil inc.:Kissendjer, вы меня не поняли. общий диф на розеточные линии. у вас отдельные дифы на СМ и СУ, а защищать УЗО или дифами нужно ВСЕ розетки. при чем ток утечки не выше 30мА, сотка--бессмысленная вещь
сотка вещь не бессмысленная если поставить ее в этаж щите, но тогда лучше селективное или если не все линии прикрыты УЗО на 10/30 ,а хочется сделать надежно, хотя себе на эти деньги поставлю лучше УЗМ (стояк слабый)
офлайн
Kissendjer
Senior Member
|
|
12796 |
22 года на сайте Город:
|
Крошка Енот:КРЕНка загнется от таких токов (под 20А насколько я понимаю) а импульсный преобразователь такой мощности может влететь в копеечку, если готовый брать.
20А 12В, это 240Вт. Не таких уж и громадных денег стоит импульсный БП для светодиодных лент на эту мощность
не громадных, но вполне сопоставимых со стоимостью этого трансформатора
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27284 |
20 лет на сайте Город:
|
Usverg, чё это такое?
ЯТП 0,25кВА 220-12В (2 автомата) EKF
В смысле какая там схема? Голый транс+два автоматических предохранителя?
Usverg:А не убьют ли 17V узлы легкового автомобиля? После выпрямления переменки 12В получится в корень-из-двух раз (амплитудное/действующее) больше Вольт постоянки.
Помимо напряжения по прибору, важно так же то акое количество пульсаций будет у этого питащего напряжения
Коллекторным электромоторам это пофигу, а вот аудиосистема может восспроизводить и фон сети
Крошка Енот:sverg, чё это такое?
ЯТП 0,25кВА 220-12В (2 автомата) EKF
В смысле какая там схема? Голый транс+два автоматических предохранителя?
эээ, просто нагуглил локальную цену у нас, понятия не имею что значит "два автомата", может у него внутри они, а может - это в подарок, тонкий намек так сказать
UPD: Вот подробнее, в самом деле какието автоматы в нем есть. Прикольный сундучок - например освещение для ванной комнаты сделать безопасное при отсутствии полноценного щитка под рукой.
Крошка Енот:Помимо напряжения по прибору, важно так же то акое количество пульсаций будет у этого питащего напряжения
Ацкий электролит разрулит проблему, так что это не страшно
PS 10000mkf 16v стоит 8200. Поставить 2-3 штучки и порядок. Диодный мост на 25А (BR2510W) - 14050. То есть если ровности рук хватит перемотать имеющийся транс - то выйдет вполне бюджетненько. А еще тепло и лампово, не то что эти ШИМы
Devil inc.:в последнее время в паре домов столкнулся с ситуацией, что на вводе вообще стоит рубильник(ВН), а не автомат...
ну так на вводе в любой щит требуется только рубильник или выключатель нагрузки - автомат там ни к чему. Защита отходящей линии и шин щитка выполняется верхним автоматом. Исключение - обычно щиток вентиляции - там на вводе ставится автомат с независимым расцепителем.
Господа. Такой вопрос (может немного не в тему - сильно не пинайте плз): купили выключатель с диодной подсветкой - а лампочки стоят энергосберегающие: мерцает теперь лампа раз в 10 сек примерно. Поставил вместо нее диодную лампу - так вообще раз в секунду мерцает. Подскажите, может есть какие другие вумные выключатели? Или можно что-то сделать с этим? На очереди замена выключателя для точечных светильников диодных, не очень хочется дискатеку в комнате Спасибо
офлайн
Devil_inc.
Senior Member
|
|
5137 |
17 лет на сайте Город:
|
serge.sp, вы божий дар с чем другим не путайте. Имеется в виду что в этажном щите на отводе в квартиру перед счетчиком рубильник, а не автомат. Следующий автомат один на весь стояк, там такие токи, что и счетчик и все, что за ним обугляться раз двадцать.
офлайн
alexpeugeot
Senior Member
|
|
660 |
14 лет на сайте Город:
|
Нужно сделать грамотный проект электроснабжения коттеджа 220м.кв. Может подскажите,кто может взяться?
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, на какой высоте от стиральной машины Вы делаете розетки под стиралку в ванной?
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27284 |
20 лет на сайте Город:
|
Крошка Енот:20А 12В, это 240Вт. Не таких уж и громадных денег стоит импульсный БП для светодиодных лент на эту мощность
а если БП от компа взять?
нужен совет по емкости конденсатора для питания двигателя АИР71А4У3 от однофазной сети.
Мощность 0.55 кВт.
думаю ставить 30 мкФ рабочую емкость и 60 мкФ пусковую.
Крошка Енот:NIKus, высота УДОБСТВА доступа
Вот всегда Вы так - никогда ничего конкретного не скажете. Я то думал, может есть какой негласный стандарт иль рекомендации какие или наработки.
офлайн
ElectroShaman
Junior Member
|
|
59 |
11 лет на сайте Город:
|
NIKus:Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, на какой высоте от стиральной машины Вы делаете розетки под стиралку в ванной?
В большинстве случаев - 105 см от чистового пола, до оси (центра) розетки. Может быть чуть выше или ниже, зависит от дизайна и размеров плитки (корректирую до эстетичного вида). От верхнего края стиральной машины розетка должна быть выше 10см
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27284 |
20 лет на сайте Город:
|
NIKus:Крошка Енот:NIKus, высота УДОБСТВА доступа
Вот всегда Вы так - никогда ничего конкретного не скажете. Я то думал, может есть какой негласный стандарт иль рекомендации какие или наработки.
Стандарт есть по расположению розеток в детских учреждениях, высота не менее..далее не помню, про влажные помещения не помню, там вроде как ограничения по расстоянию от труб водоснабжения. Подумайте сами, в ванной комнате розетка чуть "выше плинтуса" ..".а если затопит?", для подключения-отключения приседать
Приветствую и прошу помощи специалистов и людей с опытом.
Готовлю план проводки на однокомнатную квартиру. Выделил следующие основные лении:
Линия / примерная потребляемая мощность / номинальный ток автомата / сечение провода
1. Розетки комнаты + балкона / 5кВт / 25А / 2,5мм
2. Свет комнаты + балкона / 2кВт / 10А / 1,5мм
3. Розетки кухня + прихожая / 5кВт / 25А / 2,5мм
4. Свет кухня + прихожая + ванная + туалет / 2кВт / 10А / 1,5мм
5. Стиралка + доп. розетка в ванной / 5кВт / 25А / 2,5мм
6. Бойлер / 5кВт / 25А / 2,5мм
7. Кондиционер / 5кВт / 25А / 2,5мм
8. Духовой шкаф / 5кВт / 25А / 2,5мм
9. Посудомоечная машина / 5кВт / 25А / 2,5мм
10. Варочная панель / 8кВт / 40А / 6мм
Прошу подсказать где я не прав, что и как можно/нужно скорректировать.
После того как будет утрясен первый вопрос, прошу помочь с расстановкой/подбором УЗО.
Заранее благодарю за дельные советы.