Bubonic:
Andruxa:
1. Включаете паровозом друг за другом АТС - посмотрите в сторону кольца.
А то Вы думаете, что там все прям от датацентра последовательно подключено.... Прям спиралью по всему Минску... Если на Вашей АТС пропадет электропитание, то никакие кольца и иже с ними Вам уже не помогут. + Я просто уверен, что не на всех Минских АТС есть возможность подвести сеть из 2 разных мест. Что касается окраины Минска, так 100% так оно и есть. + Если построить сеть таким образом, чтобы к каждой АТС сеть была подведена из 2 разных мест, то я просто уверен, что получится жуткая каша. Ну и кагбэ не рентабельно ни разу платить БТК за 100500 миллионов километров коммуникаций + 1/3 портов оборудования на АТС будут заняты подключением соседней АТС. + Каждое такое подключение увеличивает вероятность случайно "закольцевать" сеть в разы, что приведет к "падению" не 1 - 2 АТС, а возможно половины или всей опорной сети провайдера.
Кольца в пределах МКАД или как его сейчас называют МУНД, должно хватить, не факт что его не существует. Если не можете построить свое - купите, на крайний случай арендуйте. Проработайте вариант с арендой каналов, волокон.
Bubonic:
Andruxa:
2. Купите нормальные источники бесперебойного питания на АТС (проведите мониторинг существующих), да хотя-бы закупите батареи новые.
А что такое по Вашему "нормальные источники бесперебойного питания"? И сколько времени они должны "держать стойку"?
Согласно требованиям же самого БТК к установке оборудования в помещениях АТС. Оборудование должно продолжать работу в течении 2 часов после исчезновения питающей сети. Все коммутаторы имеют разъем который может подключаться к станционному питанию 48 вольт. У деловой сети на АТС 224 и 278 оно (оборудование) иногда не выдерживало даже просто скачков напряжения. Что косвенно говорит о том что бесперебойники в плачевном состоянии и (или) ваще отсутствуют.
Bubonic:
Andruxa:
3. Поменяйте, настройте же наконец коммутатор на НЦОТ заколебали ваши глюки, если глюки не по вашей вине, почему у других провайдеров все пучком?
Поподробнее опишите Ваши глюки, а то у меня как-то все нормально работает... Другая ДС?
Если вы не работаете с областями, то что мне вам описывать. Что посреди дня отвалился Могилев, что за день раз 5 Гомель ??? А через резервный канал все пучком?
Bubonic:
Andruxa:
4. Наведите порядок со флудом, шировещательным трафиком в своих сетях.
Ну, исходя из того, что я знаю о сетях, с этим нюансом бороться почти невозможно, ибо причин появления флуда в сети - тысячи. Начиная от кривых рук чудонастройщиков модемов или сетевого оборудования, и заканчивая неисправностями клиентского оборудования. А это человеческий фактор и форс-мажор, так сказать... Как Вы предлагаете с этим бороться? У каждого абонента дома посадить сотрудника, чтобы он следил за правильностью настройки Вашего оборудования? Хотя с приходом ПППоЕ флуда почти не стало. Раньше на ППТП, а особенно на статике у них в сети вакханалия творилась - это да, а сейчас все ок. (По крайней мере у меня.)
берем и проводим следственный эксперимент. Переводим модем в бридж. Подрубаем к компу, в терминале запускаем tcpdump и наблюдаем огромное количество широковещательного г-на. У меня в ихнем 14 влане - 10-20 кбит всякого мусора. Имеем у некоторых маршрутизаторов загрузку на уровне 30 процентов при отсутствии полезной нагрузки. Бороться очень просто. Провайдеру купить и грамотно настроить на станции хорошее оборудование, а мне высокопроизводительный маршрутизатор.
Можно сделать вывод:
Оператору не выгодно вкладывать огромные суммы денег в модернизацию сети. Вы, люди, не замечаете и 1 процента проблем, а по данному случаю - подумаешь 5 часов не было интернета на какой то АТС, никто и не заметил.