AMDima, monkeypaw, спасибо за советы, для начала попробую просто купить сетевой фильтр, если не поможет, буду рассматривать более сложные варианты разрешения ситуации. Хотя сегодня за время просмотра 2-ух фильмов щелчков не заметил, возможно акустика просто перемерзла на складе:)), пару дней отогревалась, и теперь будет работать исправно)
Обычный сетевой фильтр за 5-7$, содержащий одну или три таблеточки-варистора на 350 вольт НИЧЕМ не поможет в случае помех по сети. Нужен RF (EMI) фильтр, с нормальными индуктивностями и емкостями, минимум двухзвенный. Стоит 20-30$. Причём, иногда RF фильтр идёт как опция, например Surge Arrester E10 от APC его не содержал, а E20 - содержал, выглядят одинаково. Причём, без заземления - это будет просто дорогой удлинитель.
Более того - питание через недорогой Back-UPS тоже равнозначно простому удлинителю - там только те же варисторы. Минимальное кондиционирование питания обеспечивают только более дорогие серии UPS, скажем, Back Pro или Smart-UPS у APC, там более-менее качественные шумовые фильтры, стабилизация напряжения, меньшее время реакции при аварии. Опять же - без нормальной земли всё это может ничего не дать. Прежде всего, надо разобраться с источником помех, иногда для акустики страшнее холодильника зверя нет.