    # 29 ноября 2025 12:55
    VDub2:

    Да, нашёл и такие, 7,2...10,2кВт уже вместо 5кВт. Цена около 850 евро против 400...450 за 1 mppt тех же производителей (Китай/Турция). Буду думать... спасибо

    могут быть инверторы, которые могу подключаться параллельно. как виктрон. На одну фазу. к одну аккумулятору. Соединяются своим протоколом и вместе работают. Т.е. надо не один на 5 кВт, а 2 на 2,5 кВт. ну как пример. Виктрон так может до 16 штук вроде бы. Короче, много. Я правда делал максимум систему из 6 инверторов. в три фазы по 2 на каждую фазу.

    Добавлено спустя 8 минут 19 секунд

    VDub2:

    Какие АВП предпочтительнее использовать? Речь про типы, а не конкретные марки. Время переключения одинаковое?
    Или можно название или ссылку на проверенный и хороший?

    Какие ещё обязательные элементы нужно будет установить в щиток 220В после инвертора?

    Продавец в Турции предлагает такие предохранители. Где их нужно устанавливать? Непосредственно в квартире перед инвертором на красной линии постоянного тока?

    Может удобнее автомат в миникоробке? Тогда без щитка лишнего можно обойтись. Или в щитке до инвертора ещё что-то должно стоять, кроме предохранителя?

    Опять же иногда на инверторах есть все автоматы. У знакомого стоит виктрон изи солар. Там почти все что надо в коробке.

    но надо понимать, что это всё из его характеристик и его схемы работы.

    Автомат на входе.
    Диф автомат на выход.
    Дальше группы нагрузок. Бойлер - нерезервируемая нагрузка. Она включена когда есть напряжение на входе.
    И три группы резервируемой нагрузки. По сути мог быть один автомат и разводи дальше как хочешь.

    Добавлено спустя 9 минут 1 секунда

    Вам не нужна какая-то мудреная автоматика.
    По сути, после инвертора нужен общий диф автомат. И дальше Вы уже делаете группы автоматов как у Вас принято под нужные нагрузки. Например, разделить на резервируемую и нерезервируемую нагрузку. Например, сделать линию "холодильник роутер аварийный свет аварийная розетка" и отдельно всё остальное. Чтоб можно было выключить всё ненужное и уехать. И знать что всё важное будет всегда работать. Сюда же сигнализация и видеонаблюдение если есть. Автомат перед инвертором по инструкции конкретной модели - чтоб можно было отключать сеть на входе. бывает нужно) И байпас. Чтоб щелкнуть, перевести нагрузку на сеть и хоть ты сними этот инвертор. Цепочки солнечных панелей у нас как-то принято автоматическими выключателями обезопашивать. двухполюсными. Чтоб рубить и плюс и минус. Дай бог их сейчас и на 125 В и на 600В - какие хочешь на постоянку. По току подобрать с запасом и ок. И удобней, чем предохранители.
    Вопрос УЗИПа открытый. Ставят их редко, потому что УЗИП для PV - дорогие. Но я видел сгоревшие инверторы... взрываются только в путь. Если рядом где-то молния шарашит, импульсная наводка по кабелю идет отличная. Но она же может и по проводам переменного тока идти. Это вы уже сами должны оценить риск и местные условия

    Добавлено спустя 1 минута 29 секунд

    А байпас для красоты можно организовать двумя вот такими переключателями

    только подобрать ток. на 40А есть без проблем. Какой у Вас общий вводной автомат на квартиру?

    в личных сообщениях отвечаю быстрее
  • LEXX Senior Member
    офлайн
    LEXX Senior Member

    1816

    24 года на сайте
    пользователь #204

    Профиль
    Написать сообщение

    1816
    # 26 марта 2026 22:10 Редактировалось LEXX, 5 раз(а).

    Что то какой то он сопливый совсем.

    Прямо плакать от одного вида хочется. На PV ж плавкие предохранители обычно не ставят. Там защита от статики нужна она же защита импульсных перенапряжений и двухполюсный выключатель.
    А на аккумуляторные батареи надо нормальные плавкие предохранители ставить, иначе быть беде. Чтобы не расплавился и не загорелся как часто бывает.
    Тем более что цена нормального решения и фуфлового особо не отличается. Вот вариант держатель из керамики и плавкий элемент заполненный кварцевым песком в керамической корпусе. Пожара не должно быть.

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    2540

    13 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    2540
    # 27 марта 2026 10:40
    LEXX:

    ж плавкие предохранители обычно не ставят.

    ставят

    Добавлено спустя 25 секунд

    LEXX:

    там защита от статики нужна она же защита импульсных перенапряжений и двухполюсный выключатель.

    не обязательно

    Добавлено спустя 1 минута 53 секунды

    LEXX:

    А на аккумуляторные батареи надо нормальные плавкие предохранители ставить, иначе быть беде. Чтобы не расплавился и не загорелся как часто бывает.

    ну,, встречал ситуации. Но причины обычно были не в автомате на аккумулятор. А в том, как в него обжали провод. А так стоят отлично. Тем более в небольших системах. Так где токи начинаются солидные, там оно конечно лучше раздельно размыкатель и плавкий предохранитель.

    в личных сообщениях отвечаю быстрее
  • LEXX Senior Member
    офлайн
    LEXX Senior Member

    1816

    24 года на сайте
    пользователь #204

    Профиль
    Написать сообщение

    1816
    # 27 марта 2026 10:50 Редактировалось LEXX, 2 раз(а).
    ecoenergy:

    LEXX:

    ж плавкие предохранители обычно не ставят.

    ставят

    Зачем ?

    Ага и от молнии принципиально защищаться не будем. Зато поставим предохранители на каждую панель. Всё ж логично
    Или лучше ставить ещё диоды шоттки, чтобы избежать обратных токов между стрингами

  • ecoenergy Senior Member
    офлайн
    ecoenergy Senior Member

    2540

    13 лет на сайте
    пользователь #656626

    Профиль
    Написать сообщение

    2540
    # 27 марта 2026 11:29
    LEXX:

    ecoenergy:

    LEXX:

    ж плавкие предохранители обычно не ставят.

    ставят

    Зачем ?

    Ага и от молнии принципиально защищаться не будем. Зато поставим предохранители на каждую панель. Всё ж логично
    Или лучше ставить ещё диоды шоттки, чтобы избежать обратных токов между стрингами

    Вы не додумывайте лишнего. Я ответил ровно на то, на что ответил. Я видел распределительные шкафы на больших станциях, где сходятся по 20 стрингов, чтоб дальше толстым кабелем идти на вход инвертора. И на каждом стринге стоял плавкий предохранитель.
    Так что ставят нормально. Про остальное речи не шло. Что вы тут начинаете сразу ветер поднимать.
    УЗИПы ставятся по стандартной схеме. В идеале на выходе с панелей и на входе в устройство. Но обычно на первый забивают и ставят только перед инвертором или контроллером. Если шкаф такой, как я описал, там ставят один УЗИП на несколько групп.

    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды

    если ставят плавкий предохранитель, добавляют размыкатель. или общий или индивидуальный. Если стоит автоматический выключатель, то обычно его используют и как размыкатель.