Ответить
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    17634

    18 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    17634
    # 7 декабря 2025 19:52

    Автодон, так какую проводку у вас обрезали, от пульта управления ? Так там 4 цвета проводов и они подписаны везде, даже прозванивать не нужно. КАбель питания - тоже все понятно. Провода на заслонки с возвратной пружиной - там 3-4 провода со стандартной цветовой маркировкой.
    И что за пульт Бриз ? У комфовента сейчас только С4 или С6М цветной, все :-?

    In Gold we Trust
  • DVK Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    DVK Senior Member Автор темы

    22183

    22 года на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    22183
    # 8 декабря 2025 07:57

    Думаю приточные устройства реализовать так:

    Внутри помещения простой дешёвый регулируемый анемостат в потолке, от него простая дешёвая алюминиевая гофра в форме перевёрнутой буквы U (на картинке кривая голубая линия - не умею я рисовать), снаружи в подшивке софита простая дешёвая решётка с сеткой от насекомых.
    Что скажут профи? Да, знаю, что сопротивление изогнутой гофры намного больше, чем прямой гладкой трубы. Но увеличить её диаметр вообще почти ничего не стоит. А вот сверлить стены, ставить в них приточные клапаны - и денег будет стоить, и эстетически намного хуже, как снаружи избушки, так и изнутри.
    Но, может, есть какие-то подводные камни, о которых я не подумал, задумывая такое?

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3684

    18 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3684
    # 8 декабря 2025 10:41

    это, думаю, будет работать как вытяжка - потому что вверху теплый воздух, а снаружи холодный. А наоборот, приточкой будет уже поступать горячий, летом

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • DVK Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    DVK Senior Member Автор темы

    22183

    22 года на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    22183
    # 9 декабря 2025 19:12

    Varin, где вверху тёплый воздух? В воздуховоде? Ну, думаю, "гигансткий" столб в 30 см тёплого воздуха запросто продавит тягой из вытяжной системы и всё, больше его там не будет.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    17634

    18 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    17634
    # 10 декабря 2025 01:07
    DVK:

    А вот сверлить стены, ставить в них приточные клапаны - и денег будет стоить, и эстетически намного хуже, как снаружи избушки, так и изнутри.

    А для чего все это, откройте окна на микропроветривание - всего делоф. Эффект будет 1 в 1 :super:

    In Gold we Trust
  • DVK Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    DVK Senior Member Автор темы

    22183

    22 года на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    22183
    # 10 декабря 2025 07:14 Редактировалось DVK, 1 раз.
    6PEJHEB:

    А для чего все это, откройте окна на микропроветривание - всего делоф. Эффект будет 1 в 1 :super:

    1. В некоторых помещениях (кладовая, второй санузел, тамбур) нет окон, либо приток из окна будет некомфортен (кухня без радиаторов/конвекторов, первый санузел с окошком над ванной).
    2. Эффект не совсем 1 в 1: во-первых анемостаты регулируются, можно придушить приток, во-вторых, анемостаты распределяют воздух вширь под потолком, где он более-менее комфортно смешивается с воздухом из помещения. Из окна холодный воздух падает вниз. Если под окном есть работающий радиатор отопления, то ок, а если нет? А у меня в кухне окно в пол и вообще нет ни радиаторов, ни конвекторов. И в первом санузле окошко над ванной без ничего под ним. Приток холодного воздуха над ванной - такое себе.

    Чуть позже нарисую, покажу план избушки и что хочу делать с вентиляцией для критики/советов.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5258

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5258
    # 10 декабря 2025 18:36
    DVK:

    Но, может, есть какие-то подводные камни, о которых я не подумал, задумывая такое?

    А тягу что будет создавать? Вытяжной канал есть?

    Не умеешь петь - не пей!
  • DVK Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    DVK Senior Member Автор темы

    22183

    22 года на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    22183
    # 10 декабря 2025 19:51
    mr.oddball:

    А тягу что будет создавать? Вытяжной канал есть?

    Само собой, что вытяжная система будет. Причём появится раньше, чем приток. Думаю, на днях нарисую что как хочу сделать, покажу, послушаю критику, после чего сделаю пока временную вытяжную систему тупую на естественной тяге (если не будет хватать, добавлю какой-нибудь дешёвый вентилятор). А приток пока будет через микропроветривание в окнах, толком делать буду, наверное, уже в следующем году. Избушку сушить надо, не хватает вытяжки. Вечером оставляю все окна на микропроветривании. Утром приезжаю, влажность 72-74%. Открываю чердачный люк, тёплый влажный воздух уходит тудыть (а там есть отверстия в гидроизоляции, через которые он уходит к коньку и далее в атмосферу), к вечеру влажность снижается до 45-50%. Закрываю люк, уезжаю, утром опять 75%
    В общем, вытяжку городить надо. Ещё не знаю как именно: сделать тёплый ящик, в который свести всё из всех помещений, из каждого отдельным каналом. Т.е. архитектора "звезда". Но это дороговато выйдет, если делать гибкими воздуховодами. Ещё не изучал цены на жёсткие теплоизолированные воздуховоды, вероятно это будет дешевле.
    Или делать систему "дерево", т.е. тянуть несколько более жЫрных воздуховодов, к группам помещений, к которым тройниками подключать отдельные помещения. Это, как мне кажется, более разумный путь.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3684

    18 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3684
    # 11 декабря 2025 00:47
    DVK:

    Утром приезжаю, влажность 72-74%. Открываю чердачный люк, тёплый влажный воздух уходит тудыть (а там есть отверстия в гидроизоляции, через которые он уходит к коньку и далее в атмосферу), к вечеру влажность снижается до 45-50%. Закрываю люк, уезжаю, утром опять 75%

    Перекрытие уже утеплено, пароизоляция на потолке есть? Часто эту пароизоляцию крепят досками или контрбрусом (контррейкой) и она от влажности под потолком покрывается плесенью

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • DVK Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    DVK Senior Member Автор темы

    22183

    22 года на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    22183
    # 11 декабря 2025 05:20
    Varin:

    Перекрытие уже утеплено, пароизоляция на потолке есть? Часто эту пароизоляцию крепят досками или контрбрусом (контррейкой) и она от влажности под потолком покрывается плесенью

    Утеплено, пароизоляция есть. Закреплена чистовыми досками потолка. И да, конденсата на ней снизу успело образоваться, пока утепление делал. Надеюсь, успеет высохнуть до появления негативных последствий.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5258

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5258
    # 12 декабря 2025 12:51 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.
    DVK:

    приток пока будет через микропроветривание в окнах

    ИМХО, микропроветривание не для морозов, потому что ничего хорошего для окон и откосов.
    Судя по Вашей схеме, нет проблем внедриться в комнаты через потолок. Поэтому сделал бы централизованный принудительный приток с фильтрацией с размещением воздуховодов на чердаке. А выхлоп через кухню и санузел.

    DVK:

    Утеплено, пароизоляция есть. Закреплена чистовыми досками потолка.

    Без воздушной прослойки? Наверное, не совсем правильно.

    Не умеешь петь - не пей!
  • DVK Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    DVK Senior Member Автор темы

    22183

    22 года на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    22183
    # 12 декабря 2025 20:37
    mr.oddball:

    DVK:

    приток пока будет через микропроветривание в окнах

    ИМХО, микропроветривание не для морозов, потому что ничего хорошего для окон и откосов.

    Ну, это временно, пока дойдут руки до сделать по нормальному.

    Судя по Вашей схеме, нет проблем внедриться в комнаты через потолок. Поэтому сделал бы централизованный принудительный приток с фильтрацией с размещением воздуховодов на чердаке.

    А зачем? Фильтрация не особо нужна - избушка в лесу. Разве что для того, чтобы подогрев сделать? Я ещё не знаю, насколько некомфортно оно будет без подогрева.

    А выхлоп через кухню и санузел.

    Не, не хочу так. Хочу в каждом помещении свою вытяжку. "Умную", т.е. типа healthbox, чтобы производительность регулировалась отдельно по каждому помещению юв зависимости от влажности, СО2 и VOC. Чтобы поддерживать оптимальную производительность вентиляции, не выбрасывая тепло на улицу почем зря.

    Без воздушной прослойки? Наверное, не совсем правильно.

    Без. Почему неправильно? Зачем нужна эта воздушная прослойка? Разве что для сушки конденсата, образовашегося однократно за краткий период, когда пароизоляция была уже смонтирована, утепление ещё нет, а отопление один не очень умный человек уже включил. А при нормальной эксплуатации зачем?

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5258

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5258
    # 13 декабря 2025 11:14 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.
    DVK:

    Хочу в каждом помещении свою вытяжку. "Умную", т.е. типа healthbox, чтобы производительность регулировалась отдельно по каждому помещению юв зависимости от влажности, СО2 и VOC. Чтобы поддерживать оптимальную производительность вентиляции, не выбрасывая тепло на улицу почем зря.

    Как-то это очень контрастирует с первичным желанием. Может с этого и нужно начинать, тогда и другая схема вырисуется :-?
    В лесу тоже немного пыли набирается на фильтре.
    По-моему, излишний "ум" системы не имеет смысла. Можно практически подобрать комфортный воздух для сна и бодрствования для каждой из комнат, установить соответствующие скорость притока и открытие клапанов.
    И еще у меня есть склонность считать принудительный приток лучше принудительной вытяжки.

    Не умеешь петь - не пей!
  • DVK Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    DVK Senior Member Автор темы

    22183

    22 года на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    22183
    # 13 декабря 2025 18:27
    mr.oddball:

    Как-то это очень контрастирует с первичным желанием. Может с этого и нужно начинать, тогда и другая схема вырисуется :-?

    Вентиляция будет реализовываться поэтапно. Тупая временная вытяжка прямо сейчас. Пока надо сушить конструкции избушки. А умности потом добавлять буду.

    В лесу тоже немного пыли набирается на фильтре.

    Пылесос уберёт. Они нынче роботизированные. И стоят дешевле, чем умная приточная система.

    По-моему, излишний "ум" системы не имеет смысла. Можно практически подобрать комфортный воздух для сна и бодрствования для каждой из комнат, установить соответствующие скорость притока и открытие клапанов.

    Нельзя, потому что условия меняются постоянно. Температура и влажность наружного воздуха, температура внутри, количество человеков и животных в помещении, влажная уборка, опять же, бывает. А теплоэнергия в этой избушке очень и очень дорогая.

    И еще у меня есть склонность считать принудительный приток лучше принудительной вытяжки.

    Может быть, в этом и есть определённый смысл. Вот только это безумно дорого будет в моём случае: в избушке 3 спальни, два санузла, кухня, тамбур, кладовая. Тепло очень и очень дорогое. Количество проживающих сильно переменное (это дача, а не дом). Не знаю, как в приточных установках реализуется терморегулирование по разным помещениям. Есть такое, чтобы шло два воздуховода магистральных коллекторных, а к ним через термосмесительные клапаны подключались притоки в помещения? Чтобы оперативно управлять этим?

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5258

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5258
    # 13 декабря 2025 20:16
    DVK:

    Вентиляция будет реализовываться поэтапно

    Не могу понять, как при таком притоке на первом этапе можно организовать энергосберегающую вентиляцию на следующих этапах.
    Ну и ладно, Вам виднее.

    Не умеешь петь - не пей!
  • DVK Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    DVK Senior Member Автор темы

    22183

    22 года на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    22183
    # 13 декабря 2025 21:33
    mr.oddball:

    Не могу понять, как при таком притоке на первом этапе можно организовать энергосберегающую вентиляцию на следующих этапах.

    Смотря что называть энергосберегающей. Если реально энергосберегающую (т.е. деньгоразбрасывающую) систему рекуперацией и утилизацией тепла вытяжного воздуха, то никак. Хотя никто не запрещает на втором этапе отсоединить воздуховод притока от наружной решетке и подключить к приточной системе. Но пока в этом не вижу смысла.
    Пока хватит просто умной вытяжной системы. У которой, кстати, может оказаться общая энергоэффективность выше, чем у энергосберегающей.

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5258

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5258
    # 13 декабря 2025 21:55 Редактировалось mr.oddball, 1 раз.
    DVK:

    Пока хватит просто умной вытяжной системы.

    Без рекуперции она будет бессмысленна. И тем более не

    DVK:

    может оказаться общая энергоэффективность выше, чем у энергосберегающей.

    Так вижу. Но если у Вас какая-то невиданная идея - поделитесь! Вдруг в расчет берется правильное питание, уменьшающее количество пуков :)

    Не умеешь петь - не пей!
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3684

    18 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3684
    # 13 декабря 2025 23:11

    обычно заморачиваются умной приточкой, а вытяжка без притока в принципе ничего не вытянет, т.е. она ограничена притоком.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    17634

    18 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    17634
    # 13 декабря 2025 23:38
    DVK:

    Есть такое, чтобы шло два воздуховода магистральных коллекторных, а к ним через термосмесительные клапаны подключались притоки в помещения? Чтобы оперативно управлять этим?

    Есть конечно, покупаете ПЛК типа ОВЕН, Сименс, Шнайдер, Сегнетикс на худой конец и программируете систему управления и какие угодно сценарии, соответсвенно к ним можно подключить хоть локальные нагреватели для каждой комнаты, такие кейсы тоже есть.

    In Gold we Trust