  • Nik_77 Member
    офлайн
    Nik_77 Member

    348

    17 лет на сайте
    пользователь #138037

    Профиль
    Написать сообщение

    348
    # 22 ноября 2025 22:43 Редактировалось Nik_77, 2 раз(а).
    курчавый:

    Nik_77:

    Кабель будет ВВГНГЛС 3х10.

    ВВГНГЛС 2х10

    А почему 2х10? Планирую купить комплект заземления и вбить его на улице у вводного щитка и в нём уже развести заземление и завести его в дом.

  • ihar66 Junior Member
    офлайн
    ihar66 Junior Member

    71

    14 лет на сайте
    пользователь #416356

    Профиль
    Написать сообщение

    71
    # 22 ноября 2025 23:06

    Где стоит счётчик и вводной щиток?

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    25779

    15 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    25779
    # 23 ноября 2025 02:41
    Nik_77:

    Вводной кабель после ввода в дом должен быть в какой трубе/гофре?

    :-? :-? :-?

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • 3825929 Neophyte Poster
    офлайн
    3825929 Neophyte Poster

    15

    1 год на сайте
    пользователь #3825929

    Профиль
    Написать сообщение

    15
    # 23 ноября 2025 04:20

    Подскажите можно ли опрессовывать многожильный провод с одножильным гильзой ГМЛ?
    Один провод пугв 16 мм2.
    Второй провод ввг, 10 мм2.
    Хочу соединить их вместе путем наращивания длины провода, гильзой гмл с последующей гексагональной опрессовкой гидравлическим прессом.

  • Nik_77 Member
    офлайн
    Nik_77 Member

    348

    17 лет на сайте
    пользователь #138037

    Профиль
    Написать сообщение

    348
    # 23 ноября 2025 10:19

    Счётчик и ввод от столба к счётчику расположены на столбе рядом с домом. Я буду менять кабель от щитка с автоматами, который находится в доме до столба. Т.е. мне нужно понимание - в чём проводить вводной кабель, уже входящий в дом (не воздушка от дома до столба). Внутри дома перекрытия деревянные, 2 этажа.

  • Wilczur Member
    офлайн
    Wilczur Member

    304

    9 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    304
    # 23 ноября 2025 10:44

    3825929, да.
    Nik_77, по горючим основаниям - в металлической трубе. И я бы на вводе поставил УЗО к существующему автомату или дифавтомат.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    25779

    15 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    25779
    # 23 ноября 2025 12:27
    Nik_77:

    Счётчик и ввод от столба к счётчику расположены на столбе рядом с домом. Я буду менять кабель от щитка с автоматами, который находится в доме до столба. Т.е. мне нужно понимание - в чём проводить вводной кабель, уже входящий в дом (не воздушка от дома до столба). Внутри дома перекрытия деревянные, 2 этажа.

    Ну и напаркуа от учёта до щита в доме три жилы в кабеле ?
    Или заземление будет биться возле опоры с учётом :D
    Бьём заземление возле дома и заводим РЕ от контура на отдельную шинку в щит в доме.
    Понятно?

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Nik_77 Member
    офлайн
    Nik_77 Member

    348

    17 лет на сайте
    пользователь #138037

    Профиль
    Написать сообщение

    348
    # 23 ноября 2025 16:00
    курчавый:

    Nik_77:

    Бьём заземление возле дома и заводим РЕ от контура на отдельную шинку в щит в доме.
    Понятно?

    Не совсем. Зачем мне лишний провод дополнительно тянуть по дому, если я могу всё взять от щитка на улице? Не проще заземление сделать у щитка и ввести его в щиток, а оттуда уже кабель пойдёт в дом. Удобнее ведь так. Чем эти шинки у фундамента и потом тяни этот кабель до щитка в доме. Те же танцы с бубном. только усложнённые.

  • chuk83 Member
    офлайн
    chuk83 Member

    438

    16 лет на сайте
    пользователь #209411

    Профиль
    Написать сообщение

    438
    # 25 ноября 2025 12:16

    Приобрёл я себе Щит учетно-распределительный ЩУРн-3/24 (500х400х160) IP31 производства Дрогол.
    Нужен для замены щита в квартире (этот большего размера, а в старом не хватало места). У меня вопрос по компановке щита. С местом под счётчик понятно, как и с большой дин-рейкой внизу. Интересуют два оставшихся места установки элементов. Слева металлический бокс с отверстиями под пломбировку. В нём нету низа и верха и в качестве основания не дин-рейка, а выступ из жестянки. Для чего этот бокс? Предполагаю, что для вводного автомата? Он на эту жестянки просто без дин-рейки ставится? То, что нету верха и низа устроит тех, кто пломбировать будет или ещё бокс пластиковый потребуют добавлять?

    Справа бокс тоже без верха и низа, но уже с дин-рейкой. Он предполагается как дополнительный к нижней дин-рейке для размещения элементов?
    Выглядит всё стрёмно и неудобно, но из-за необходимости монтажа счётчика в квартире приходится ставить такое.

  • Wilczur Member
    офлайн
    Wilczur Member

    304

    9 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    304
    # 25 ноября 2025 12:56

    chuk83, слева - для вводного 2р автомата ДО счетчика, который да балансе энергосбыта. Он пломбируется, фальшпанель закрывает доступ к клеммам.
    Справа - уже Ваш вводной. Можете туда впихнуть еще и реле напряжения воткнуть, полезная вещь.
    Снизу - линейные автоматы или дифы.

  • 3665163 Neophyte Poster
    офлайн
    3665163 Neophyte Poster

    6

    2 года на сайте
    пользователь #3665163

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 25 ноября 2025 14:03

    Если в квартире трубы металопласт. Достаточно ли заземлить учёт воды?
    В ванной приборы тоже не надо?
    Квартира в Минск Мире.
    Так говорит электрик

  • chuk83 Member
    офлайн
    chuk83 Member

    438

    16 лет на сайте
    пользователь #209411

    Профиль
    Написать сообщение

    438
    # 25 ноября 2025 15:42
    Wilczur:

    Справа - уже Ваш вводной.

    А зачем ещё раз дублировать автомат в пределах одного щитка, если у меня по сути есть возможность отключить питание при помощи вводного автомата слева?
    Можно справа вместо своего вводного автомата поставить УЗО противопожарное на 100мА?

    Wilczur:

    Можете туда впихнуть еще и реле напряжения воткнуть, полезная вещь.

    Реле напряжения вещь однозначно полезная, стоит в старом щите и переедет в новый обязательно.
    А зачем производитель щита сделал этот кожух-панель справа такой большой по размеру? Там бы можно было и второе окошко по ещё одну короткую дин-рейку сделать. Я просто думал, что он предполагал ввод питающего кабеля справа под этим кожухом и там же установку вводного автомата. А так получается там вверху справа место свободное будет.

    Wilczur:

    Снизу - линейные автоматы или дифы.

    А для таких страшных щитков для подключения нулевых проводников только вертикальные шины на дин-рейку бывают? Или ещё какие-то варианты объединения есть, чтобы разделить на разные группы по УЗО?
    Бываю ли шины для PE, проводников которые бы можно было, в этом щитке не на динрейку закрепить, а, например, внизу на корпусе?

  • Wilczur Member
    офлайн
    Wilczur Member

    304

    9 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    304
    # 25 ноября 2025 16:30

    chuk83, можно и не дублировать вводные, конечно. Но есть нюанс... Энергосбыт может воткнуть как автомат, так и простой выключатель нагрузки. Смотря что в проекте. Или, как бывает, поставить свой вводной ( часто это почему-то голое УЗО без защиты по току) на площадке. Тогда тут место свободное.
    Справа запас как раз под вертикальные N и PE шины и оставлен.
    Противопожарные УЗО имеют смысл на самом вводе, в частных домах, хотя лично я противник всю сеть вешать на одно УЗО - будет вырубаться весь дом из-за высохшего кондера в стиралке какой... Замучаетесь искать причину с фонариком.
    Это же касается и схем "одно УЗО и пять автоматов", как и привычки ставить дифы вообще везде.
    Сейчас появились однополюсные дифавтоматы, кстати.

    Добавлено спустя 19 минут 39 секунд

    Шины не на дин-рейку тоже есть.

  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1813

    13 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1813
    # 25 ноября 2025 17:26
    3665163:

    Если в квартире трубы металопласт. Достаточно ли заземлить учёт воды?
    В ванной приборы тоже не надо?
    Квартира в Минск Мире.
    Так говорит электрик

    -------------------------------------------------------
    В РФ есть такой документ . ( Возможно он устарел ) А возможно в РБ есть другие руководящие документы.


    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
    № 23/2009

    г. Москва 01.07.2009 г.

    Об обеспечении электробезопасности и выполнении
    системы дополнительного уравнивания потенциалов в
    ванных комнатах, душевых и сантехкабинах
    ------------------------------------------------------------------------------
    При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются, как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

    Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.

    Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.

    :-?

  • 3665163 Neophyte Poster
    офлайн
    3665163 Neophyte Poster

    6

    2 года на сайте
    пользователь #3665163

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 25 ноября 2025 22:19
    natashaliss:

    3665163:

    Если в квартире трубы металопласт. Достаточно ли заземлить учёт воды?
    В ванной приборы тоже не надо?
    Квартира в Минск Мире.
    Так говорит электрик

    -------------------------------------------------------
    В РФ есть такой документ . ( Возможно он устарел ) А возможно в РБ есть другие руководящие документы.


    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
    № 23/2009

    г. Москва 01.07.2009 г.

    Об обеспечении электробезопасности и выполнении
    системы дополнительного уравнивания потенциалов в
    ванных комнатах, душевых и сантехкабинах
    ------------------------------------------------------------------------------
    При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных комнат, душевых и сантехкабин, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, в этом случае рассматриваются, как сторонние проводящие части, подлежащие включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

    Для включения водопроводной арматуры в систему дополнительного уравнивания потенциалов при использовании металлопластовых труб рекомендуется на трубах подачи холодной и горячей воды установить токопроводящие вставки и подключить их к системе дополнительного уравнивания потенциалов. В этом случае сами элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, отдельно подключать к дополнительной системе уравнивания потенциалов не требуется.

    Токопроводящая вставка устанавливается перед входным вентилем со стороны стояка с целью недопущения повреждения электрических соединений при проведении сантехнических ремонтных работ.

    :-?

    Спасибо за ответ, поняла, что допускается.
    На практике интересно, такое делается?

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    25779

    15 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    25779
    # 25 ноября 2025 22:54
    3665163:

    На практике интересно, такое делается?

    В РФ на практике в деревянных домах на вводе противопожарное УЗО
    В остальных случаях УЗО на вводе маразм. :znaika:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1813

    13 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1813
    # 26 ноября 2025 00:15

    3665163

    Все приборы в ванной заземляют подключая их к шине уравнивания потенциалов. В том числе и полотенцесушитель м ванну.
    Что касается смесителей , то чаще к ним провода заземления не подводят. Ваш электрик с этой точки зрения прав.

  • Bassilyok Junior Member
    офлайн
    Bassilyok Junior Member

    59

    9 лет на сайте
    пользователь #1939078

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 26 ноября 2025 18:04

    Добрый вечер.
    Какой фирмы нормальные ВВГНГ LS 5х4мм.?

    Bassil
  • Wilczur Member
    офлайн
    Wilczur Member

    304

    9 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    304
    # 26 ноября 2025 19:28

    Bassilyok, смотрите чтоб по ГОСТу были сделаны и никакого упоминания про ТУ на кабеле или бирке.
    НЕ Белроскабель.
    Щучинский смотрите, мозырьский. Дорогие, но честные.

  • Bassilyok Junior Member
    офлайн
    Bassilyok Junior Member

    59

    9 лет на сайте
    пользователь #1939078

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 26 ноября 2025 23:22
    Wilczur:

    Bassilyok, смотрите чтоб по ГОСТу были сделаны и никакого упоминания про ТУ на кабеле или бирке.
    НЕ Белроскабель.
    Щучинский смотрите, мозырьский. Дорогие, но честные.

    Спасибо

    Bassil