    КляйненЕнотен:

    по материалам (не считая сухие смеси) самым дешёвым вариантом будет, пожалуй, карбоновый греющий кабель, при помощи которого делаются тёплый пол

    не факт. Попробуйте посчитать. При расчете на весь дом может оказаться, что кабель или сопоставим с водяным ТП, или дороже (если ТП монтировать самостоятельно). Дополнительный недостаток кабеля - при небольшой толщине стяжки не допускает (не рекомендуется) мебель над собой.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28648

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28648
    # 22 ноября 2024 20:50
    Chinaman:

    Попробуйте посчитать. При расчете на весь дом может оказаться, что кабель или сопоставим с водяным ТП, или дороже (если ТП монтировать самостоятельно).

    Не знаю как сейчас, на Али раньше до 25 баксов было 100м кабеля, это позволяет покрыть суммарно, минимум 20 квадратных метров (по площади поверхности)

    Chinaman:

    Дополнительный недостаток кабеля - при небольшой толщине стяжки не допускает (не рекомендуется) мебель над собой.

    Это если пол использовать как основной нагреватель, если же как тепловую завесу, то там смело можно ставить температуру и 25 гр под мебелью или 20 гр на открытой поверхности, по ощущением это должно быть, словно подложка с ламинатом или линолеумом) на поверхности 20 гр, ног точно мёрзнуть не будут.

    Chinaman:

    не факт. Попробуйте посчитать.

    Лично я провёл у себя эксперимент за свои кровные (больно уж свербило проверить на практике), неотапливаемая веранда площадью около 6 квадратных метров. Применено: 3 контура в стяжке и 4 в стене, суммарная потребляемая мощность менее 1 кВт (зависит от напряжения питающей сети), так вот в этом помещении сецчас находится в разы комфортнее, когда была просто стяжка с подогревом (эти самые три контура) + масляный радиатор 500 Вт и как минимум на порядок комфортнее, чем когда там был деревянный пол и два масляных радиатора 700+500 Вт

    Тут засада в другом, работа (по укладке и подключению кабеля) кропотливая, но не сложная. Вот если не делать самому, то тогда да, будет дёшево

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    38696

    18 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    38696
    # 22 ноября 2024 22:52
    КляйненЕнотен:

    на поверхности 20 гр, ног точно мёрзнуть не будут.

    если босиком, а не в тапочках с носками?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28648

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28648
    # 22 ноября 2024 23:08
    WOLVERINE90:

    если босиком, а не в тапочках с носками?

    на линолеуме, если стоять точно будет тепло, на ламинате, ХЗ, тут зависит от того как он отводит тепло от ступней
    Ну это равносильно, что бы летом на поверхность которая нагрета до 20 градусов положить подложка, а на неё чистовое покрытие. Вот и судите сами, что будут чувствовать ступни

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Chinaman Senior Member
    офлайн
    Chinaman Senior Member

    937

    16 лет на сайте
    пользователь #120480

    Профиль
    Написать сообщение

    937
    # 25 ноября 2024 13:58
    КляйненЕнотен:

    25 баксов было 100м кабеля, это позволяет покрыть суммарно, минимум 20 квадратных метров (по площади поверхности)

    это получается шаг укладки более 20см, не так ли? Как насчет "тепловой зебры"? И какая расчетная мощность отопления на 1 кв. м при таком шаге?

    КляйненЕнотен:

    если же как тепловую завесу

    Что вы тут имели ввиду? Тепловая завеса формируется, если тепловой поток ГОРАЗДО ВЫШЕ, чем при обычном отоплении.

    КляйненЕнотен:

    смело можно ставить температуру и 25 гр под мебелью

    если даже специально замонолитить датчик в пол именно там, где будет мебель, и установить на нем 25 градусов - уверены, что на открытом пространстве (в этой же комнате и с этим же кабелем) температура пола будет хотя бы +15? Или как вы предлагаете осуществлять такое регулирование?

    КляйненЕнотен:

    20 гр на открытой поверхности

    теплосъем с квадратного метра прямо пропорционален дельте температур пола и воздуха над ним. Если пол, как вы предлагаете, +20 градусов, а в комнате +22градуса, то воздух будет греть пол, а не наоборот. :)

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28648

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28648
    # 25 ноября 2024 14:08

    Chinaman, кл бы я был продаваном сего кабеля или наёмником по продаже услуг монтажа оног, ответилбы, а так без комментариев. Себе сделал, меня устраивает, тратить усилия на повтор писанины нет ни желания и свободного времени

    Добавлено спустя 47 секунд

    Chinaman:

    И какая расчетная мощность отопления на 1 кв. м при таком шаге?

    33 Ом на метр считайте сами, типовые отрезки по 10 метров.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Chinaman Senior Member
    офлайн
    Chinaman Senior Member

    937

    16 лет на сайте
    пользователь #120480

    Профиль
    Написать сообщение

    937
    # 25 ноября 2024 14:58
    КляйненЕнотен:

    33 Ом на метр считайте сами

    легко. При рекомендуемых вами 5 м.п./кв.м., тепловая мощность составит 230*230/(33*10)/2=~80 Вт/кв.м., что можно считать достаточным для компенсации теплопотерь современного дома. Вот только зебра будет, и вместо искомого комфорта от теплого пола - дискомфорт. Поэтому таким образом (с таким шагом) такой кабель не применяют в матах теплого пола. А с тем шагом, с каким применяют, он становится в 2-3 раза дороже, о чем я изначально и пытался вам намекнуть. Добавляем еще к цене терморегуляторы с датчиками температуры, и тут да, хорошо, что вы не продаван этого кабеля.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28648

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28648
    # 25 ноября 2024 17:06
    Chinaman:

    Вот только зебра будет, и вместо искомого комфорта от теплого пола - дискомфорт.

    Вообще-то ябольше писал про стены, но там зебра будет увствоваться если прислониться

    Chinaman:

    то получается шаг укладки более 20см, не так ли?

    У меня был ровно 20 см, так как кабель прикручивал к армирующей сетке с шагом 10 см. Открою сИкрет, если стоять на полу без подогрева босыми ногами , а потом сделать шаг, то там то же почувствуется зЁбра, да ещё какая! :lol:

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"