Ответить
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3033

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3033
    # 30 августа 2024 13:29

    если затягивает воздух, но вытяжка плохо работает - то должен же воздух куда-то уходить. Может запахи появляются когда соседи снизу включают принудительную вытяжку и забивают канал. Тогда воздуху выходить вверх и рядом в верхнюю квартиру - "одинаково" по сопротивлению.
    В идеале свой канал, ну или клапан обратный, который будет стучать каждый раз когда открывается-закрывается :)

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11146

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11146
    # 30 августа 2024 16:19
    dro_24:

    лоджия только там и без подогрева воздуха будет холодно зимой

    А там и должно быть холодно, там остекление от дождя и птиц )
    И чем лучше будет продуваться лоджия, тем меньше вероятность конденсата и плесени. Некоторые любят тщательно загерметизировать лоджию на улицу, но при этом открывать дверь/окна с лоджии в комнату. Типа так посвежее, но не слишком. По факту становится чуть прохладнее, но свежего воздуха не поступает. Зато вся влага из квартиры устремляется на холодную лоджию под действием парциального давления и выпадает там конденсатом/инеем. На одинарных стеклах, на/внутри бетонного парапета. Что приводит к плачевным последствиям. И поносят застройщика на чем свет стоит, хотя сами виноваты.

  • dro_24 Neophyte Poster
    офлайн
    dro_24 Neophyte Poster

    6

    9 лет на сайте
    пользователь #1757880

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 30 августа 2024 16:50

    если затягивает воздух, но вытяжка плохо работает - то должен же воздух куда-то уходить

    если открыть окно, тяга отличная, пара салфеток случайно уже улетели в шахту )

    Varin:

    или клапан обратный, который будет стучать каждый раз когда открывается-закрывается

    уже проходил - когда вытяжка была врезана в соседнюю общую большую шахту, т.к без клапана в первый же вечер из нее пошли запахи, а при открытом окне и порывах ветра этот самый клапан постоянно "хлопал". была даже мысль утяжелить его , чтобы открывался только при вкл вытяжке, но в итоге решил врезаться в соседнюю шахту, куда и должен выходить выхлоп с кухни, а не в общий с сортиром стояк.

    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд

    Andry_S:

    А там и должно быть холодно, там остекление от дождя и птиц )

    я имел в виду, что приточная вентиляция нужна будет с подогревом подаваемого воздуха, зимой в кв мягко говоря не очень тепло - вероятно, из-за соседней кв, которая не является жилой и батареи там полностью перекрыты

  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3033

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3033
    # 30 августа 2024 17:02
    dro_24:

    вероятно, из-за соседней кв, которая не является жилой и батареи там полностью перекрыты

    так можно стенку пощупать, холодная или нет. Закрыть дверь в комнату с общей стеной и посмотреть есть ли разница температур в комнатах

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • 2014063 Senior Member
    офлайн
    2014063 Senior Member

    5266

    8 лет на сайте
    пользователь #2014063

    Профиль
    Написать сообщение

    5266
    # 30 августа 2024 17:23
    Andry_S:

    вся влага из квартиры устремляется на холодную лоджию под действием парциального давления

    Парциальное давление к такого рода воздухообмену не имеет никакого отношения. :-?

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5189

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5189
    # 30 августа 2024 17:57
    dro_24:

    зимой в кв мягко говоря не очень тепло - вероятно, из-за соседней кв, которая не является жилой и батареи там полностью перекрыты

    Надо поднимать вопрос и требовать включения батарей для поддержания проектной температуры.

    dro_24:

    решил врезаться в соседнюю шахту, куда и должен выходить выхлоп с кухни, а не в общий с сортиром стояк.

    Врезались в общую шахту, собирающую со многих этажей.
    Вижу в кухне по одному отверстию в разных шахтах. Они были по проекту?

    Не умеешь петь - не пей!
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11146

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11146
    # 30 августа 2024 19:09
    2014063:

    Парциальное давление к такого рода воздухообмену не имеет никакого отношения.

    Садитесь, двойка.

    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды

    dro_24:

    итоге решил врезаться в соседнюю шахту, куда и должен выходить выхлоп с кухни, а не в общий с сортиром стояк.

    Врезаться в иную шахту, чем это сделано по проекту категорически нельзя, вы нарушаете работу всей шахты, как бы вам ни казалось. :moderator:

  • 2014063 Senior Member
    офлайн
    2014063 Senior Member

    5266

    8 лет на сайте
    пользователь #2014063

    Профиль
    Написать сообщение

    5266
    # 30 августа 2024 19:15 Редактировалось 2014063, 1 раз.

    Andry_S, это вы двойку получили по природоведению в младших классах школы, когда не выучили тему, раскрывающую тайну перемещения воздушных масс разной температуры. :trollface:
    Поэтому не нужно меня заманивать в свою компанию. :D

  • dro_24 Neophyte Poster
    офлайн
    dro_24 Neophyte Poster

    6

    9 лет на сайте
    пользователь #1757880

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 31 августа 2024 02:00
    mr.oddball:

    Вижу в кухне по одному отверстию в разных шахтах. Они были по проекту?

    это фото со стройки такой же панельки. полагаю, слева отверстие в вентиляционном блоке по месту потом заделывается, если это верхние этажи. у меня на кухне было только с правой стороны

  • INTent Member
    офлайн
    INTent Member

    403

    13 лет на сайте
    пользователь #429260

    Профиль
    Написать сообщение

    403
    # 2 октября 2024 13:49 Редактировалось INTent, 1 раз.

    Добрый день! Квартира на 9 этаже (последнем). Установил кухонную вытяжку и проложил короба с входом в вентканал через такую

    На этой площадке ещё насверлил отверстий, чтобы был естественный отток воздуха, когда вытяжка не работает. В итоге, когда на кухне закрыто окно и работает вытяжка, через просверленные отверстия воздух обратно попадает на кухню. Если окно приоткрыть и включить вытяжку, то работает хорошо (через насверленные отверстия воздух назад на кухню не идет). Подскажите, что можно сделать. Приобрел ещё одну торцевую площадку, хочу установить, но уже без отверстий (наглухо закрыть вход - плита электрическая, газового оборудования нет). Или может такая поможет (здесь не прямые отверстия, а жалюзи)

    Или в моем случае ничего не сделать. Имеет ли значение, что отверстия я сверлил над входом, а не под ним?

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    16042

    17 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    16042
    # 2 октября 2024 14:23

    INTent, Ну так логично что вытяжка задувает обратно. Вас спасут только 2 канала отдельных, и тот который без вытяжки - чтобы с обратным клапаном был.

    In Gold we Trust
  • INTent Member
    офлайн
    INTent Member

    403

    13 лет на сайте
    пользователь #429260

    Профиль
    Написать сообщение

    403
    # 2 октября 2024 14:45

    Вы имеете ввиду в один вход в вентшахту проложить 2 канала?

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    16042

    17 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    16042
    # 2 октября 2024 14:48

    INTent, да, параллельно, а под одним - в один воткнуть вытяжку а во второй решетку и клапан обратный - и тогда будет работать - а дырочки ваши - нет.

    In Gold we Trust
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3033

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3033
    # 2 октября 2024 15:00 Редактировалось Varin, 1 раз.
    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • INTent Member
    офлайн
    INTent Member

    403

    13 лет на сайте
    пользователь #429260

    Профиль
    Написать сообщение

    403
    # 2 октября 2024 15:44

    Надо пробывать, смотреть, что торговля предлагает (т.к. у меня венткороба 60*204 мм). Спасибо за советы. На одном из форумов кто-то нашел интересный практический выход из ситуации: за решеткой продолжить канал и проложить его немного за угол вверх шахты. В этом случае воздух из вытяжки не только будет сам выдуваться по направлению шахты, но и подсасывать воздух, поступающий через решёточку в торцевой площадке. Чем сильнее работает вытяжка, тем сильнее работает вентиляция через решёточку.

  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3033

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3033
    # 2 октября 2024 16:31
    INTent:

    за решеткой продолжить канал и проложить его немного за угол вверх шахты. В этом случае воздух из вытяжки не только будет сам выдуваться по направлению шахты, но и подсасывать воздух, поступающий через решёточку в торцевой площадке. Чем сильнее работает вытяжка, тем сильнее работает вентиляция через решёточку.

    Есть нюансы, чтобы это работало, надо плавно сужать выход вентканала, как у трубки вентури, чтобы снизить давление (в месте сужения), тогда воздух будет затягиваться.

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    16042

    17 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    16042
    # 2 октября 2024 16:35

    Varin, и работать это будет только с открытыми окнами

    In Gold we Trust
  • Izzy Member
    офлайн
    Izzy Member

    196

    15 лет на сайте
    пользователь #160131

    Профиль
    Написать сообщение

    196
    # 2 октября 2024 18:57

    Добрый день. В поиске по теме не нашел внятного ответа на свой вопрос.
    Вентканал находится в туалете, в ванной дырка в стене. Хочу протянуть из вентканал в туалете отдельную прямоугольную трубу в ванную, и отдельную трубу в туалет.

    То есть из вентканал будут выходить два воздуховода, один над другим. Далее вывести каждый воздуховод в потолок ванной и туалета при помощи

    колена воздуховода и закрыть их

    решетками.
    Сразу скажу, что в дверях будут отверстия снизу. Вытяжные вентиляторы ставить не особо хочу, да и если не ошибаюсь в квартирах они запрещены. Подскажите, правильна ли эта конструкция? Как я понимаю, если сделать один воздуховод с выходом на ванную и туалет, то наверняка воздух из ванной будет идти в туалет?

  • 2014063 Senior Member
    офлайн
    2014063 Senior Member

    5266

    8 лет на сайте
    пользователь #2014063

    Профиль
    Написать сообщение

    5266
    # 2 октября 2024 19:35
    Izzy:

    Подскажите, правильна ли эта конструкция?

    Эта конструкция вообще лишняя. Незачем уродовать санузел пластиковыми каналами, если достаточно сделать отверстие в стене между двумя смежными помещениями. Если естественная тяга есть, то ее хватит и так, а если тяги нет, то не помогут никакие дополнительные воздуховоды.

  • 6PEJHEB Senior Member
    офлайн
    6PEJHEB Senior Member

    16042

    17 лет на сайте
    пользователь #107901

    Профиль
    Написать сообщение

    16042
    # 2 октября 2024 22:06

    2014063, трошки помогут.
    Нормальное решение, если потом их скрыть натяжным потолком, решётки в дверях обязательны + окна на микропроветривание

    In Gold we Trust