За три сезона с колосниками всё в порядке. А вот плёнка на компе, над кнопкой "старт", порвалась. TIS PLUS 11.
твердотопливный, 7 кВт, 70 м², одноконтурный, напольный, закрытая камера сгорания
За три сезона с колосниками всё в порядке. А вот плёнка на компе, над кнопкой "старт", порвалась. TIS PLUS 11.
Я поставил электрокотел и наконец то забыл об этих проблемах. Докупил термостат беспроводной и кайфую. Никаких дров, контроля, беготни, вони дымом.
Темко на 4.5 кв, тариф у меня 21 копейка, ну планирую баксов в 100 в месяц вписаться. Посчитал, что с нынешними ценами на дрова, почти тоже самое.
Ребята здравствуйте! Может кто топит торфобрикетом, не подскажете у кого какие настройки! Купил такую автоматику на котел Тис П
ро 15.
svn221079:не подскажете у кого какие настройки
Вам чужие настройки не подойдут. На настройки сильно оказывает влияние - диаметр дымохода(тяга), наличие буферной емкости, количество и емкость радиаторов и даже скорость насоса. Поэтому, ставите предложенные по умолчанию и методом тыка подстраиваете. Если недогревает или перегревает, то спрашиваете, указав заданные параметры.
TIS UNI 25, буфер 1000л, 11 батарей чугунных по 8 секций, тёплый пол 40 м2 (200 м трубки), косвенник 100 л. Площадь дома 200 м2, из низ 100 не жилая - ремонт проём на чердак прикрыт просто тонкой картонкой. Температура в котле выставлена всегда 75 гр. При температуре наружного воздуха около "0" - длительность горения (поддержания заданной температуры в системе), не менее 7-8 часов, но можно достичь горения и до 9-10 часов от одной закладки. 75 гр. При температуре наружного воздуха ниже "-10" - длительность горения (поддержания заданной температуры в системе), не менее 6 часов, но можно достичь горения и до 7-8 часов от одной закладки. Конечно зависит от размера, вида и влажности дров. Котёл работает 2 недели без остановки, потом чистка и опять сразу запуск. Буфер не даёт понизиться температуре в доме пока идёт ТО у котла. Пробовал держать в поддержании 65-70 гр, то происходит быстрое закоксовывание стенок и выходной трубы, много отложений. При 75 градусах - оптимально поддерживается внутренне выгорание и незначительное засорение внутри котла. Температура в доме в среднем по всем комнатам поддерживается 23-24.
3212936:не менее 7-8 часов, но можно достичь горения
Это у вас после того, как температура воды в обратке и буфере уже максимальная? От того что закладываете полную топку дров из трубы не идет густой черный дым?
maestro_t:3212936:не менее 7-8 часов, но можно достичь горения
Это у вас после того, как температура воды в обратке и буфере уже максимальная? От того что закладываете полную топку дров из трубы не идет густой черный дым?
При заданной и достигнутой температуре 75 градусов на котле, температура в буфере Сверху и в середине даже чуть больше - 77 гр, а внизу - там обратки возвращаются с контуров - 70 гр. Дрова сухие - то по началу немного с трубы идёт густой дым, но он не чёрный, а седой. Температура отводящих газов в режиме поддержания, такова что дымоход сразу после котла не сильно раскалён - даже вода не шипит.
3212936:Дрова сухие - то по началу немного с трубы идёт густой дым, но он не чёрный
У меня 2 котла - один с буфером, второй без. На, том что с буфером ставлю температуру 82º. Ночью не отапливаю, в 7-30(запрограммировано ) вода из буфера начинает поступать в радиаторы, в 9-00 разжигаю котел, за считанные минуты вода в котле нагревается до 76º и в этом режиме находится до полного прогрева буфера. В этом режиме, если в топку заложить много дров, то идет густой дым. Если 1/3 топки, то терпимо.
Tis uni 15, на дровах топил наездами последние 2 года, сейчас загружаю влажные чурки и березовые брикеты, не могу достичь 80ти градусов, при выставленной автоматике на 85 котел держит 63-67, приоткрываю низ разжигается, закрываю и снова 65, может закоксовалось что-то, вентилятор вроде дует.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
551 |
10 лет на сайте Город:
|
Vitalii123:Tis uni 15, на дровах топил наездами последние 2 года, сейчас загружаю влажные чурки и березовые брикеты, не могу достичь 80ти градусов, при выставленной автоматике на 85 котел держит 63-67, приоткрываю низ разжигается, закрываю и снова 65, может закоксовалось что-то, вентилятор вроде дует.
так по характеристикам топливо (дрова) должны быть не более определенной влажности.. убиваете свой котел сырыми дровами ((
офлайн
kirill.ahremschev
Neophyte Poster
|
|
24 |
11 лет на сайте Город:
|
Всем здравствуйте. У меня котел тис uni 25 и электро котел соединены через гидрострелку совмещенную с коллектором. Стоят на подачи от котлов обратные клапаны. Вопрос- будет ли работать котел сам на себя через обратный клапан и гидрострелку (32мм диаметр) без насоса? Или всё-таки насос обязательно. Диаметр обвязки от котла до гидрострелку 40мм труба железа где-то 1м.