    # 20 января 2009 21:33 Редактировалось mind, 3 раз(а).

    Продолжение ремонта.
    Начало:
    Ремонт квартиры - 1
    Ремонт квартиры - 2
    Ремонт квартиры - 3

    UPD 31/01/2013: цены актуальны и спустя два года))
    UPD 19/01/2011: стеднегородские расценки на ремонтно-строительные работы (отсканены vitamin-c)

    Строительство и ремонт на Барахолке
    Строительные и отделочные материалы
    Инструменты и оборудование для ремонта и строительства
    Двери. Окна. Рамы
    Натяжные потолки
    Напольные покрытия
    Сантехника
    Канализация. Вентиляция. Отопление
    Услуги по отделочным строительным работам и ремонту
    Переезд. Перевозки. Грузчики.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23234

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23234
    # 11 февраля 2023 10:48
    2956032:

    Во всех способах, в зависимости от вида соединения, предусмотреть защиту от влажности в виде смазки или клеевой термоусадки. СИНЕЙ ИЗОЛЕНТЫ

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1646

    12 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1646
    # 11 февраля 2023 11:45

    Ну и ну !
    Погоняла у этих экспертов во всех блогах одинаковы. :conf:
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ребят , вопросы по сантехнике задавать можно или искать другой форум.? :roll:

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7868

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7868
    # 11 февраля 2023 11:48 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    2956032, сейчас бы набивать шестнадцатые гильзы чтобы соединить 2.5мм2, а главное зачем???
    Знаток ты хренов, я не первый день в теме и уже несколько тысяч их обжал.

    Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Grace-o (11 февраля 2023 19:20)
    Основание: 3.5.17

    ухо от селедки
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23234

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23234
    # 11 февраля 2023 12:14
    natashaliss:

    Ну и ну !
    Погоняла у этих экспертов во всех блогах одинаковы. :conf:
    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ребят , вопросы по сантехнике задавать можно или искать другой форум.? :roll:

    Какой форум двоешникам?
    Учить домашнее задание. :lol:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • 2956032 Senior Member
    офлайн
    2956032 Senior Member

    1313

    4 года на сайте
    пользователь #2956032

    Профиль
    Написать сообщение

    1313
    # 11 февраля 2023 13:19
    Сaшa:

    2956032, сейчас бы набивать шестнадцатые гильзы чтобы соединить 2.5мм2, а главное зачем???
    Знаток ты хренов, я не первый день в теме и уже несколько тысяч их обжал.

    Удостоверение по электробезопасность есть у человека «в теме»?
    Зачем обжимать сказано в тексте выше. Если не доходит с первого раза, то нужно перечитать ещё раз и тд :)

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7868

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7868
    # 11 февраля 2023 13:22

    Да-да, перенос розеточек, с алюма на медь гильзами гам :super: )))

    ухо от селедки
  • 2956032 Senior Member
    офлайн
    2956032 Senior Member

    1313

    4 года на сайте
    пользователь #2956032

    Профиль
    Написать сообщение

    1313
    # 11 февраля 2023 13:29
    Сaшa:

    Да-да, перенос розеточек, с алюма на медь гильзами гам :super: )))

    Не перенос розеток, а ремонт помещения с заменой проводки на медную и сочленение ее с существующей алюминиевой.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7868

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7868
    # 11 февраля 2023 16:06
    2956032:

    Удостоверение по электробезопасность есть у человека «в теме»?

    я за деньги людям помогаю))), удостоверения никто не спрашивает

    ухо от селедки
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3046

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3046
    # 11 февраля 2023 16:21

    электрикам надоело вариться в собственном соку и начали склоки в теме про ремонт квартиры...Удостоверение по электробезопасности кстати только на конторах дают, и у него срок годности есть. Нахрена оно для замены проводки в квартире?

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • ремонтумперпетум Member
    офлайн
    ремонтумперпетум Member

    403

    2 года на сайте
    пользователь #3462500

    Профиль
    Написать сообщение

    403
    # 11 февраля 2023 16:57 Редактировалось ремонтумперпетум, 2 раз(а).
    ventil2011:

    Varin:

    Известково-цементная может больше или меньше боятся воды, зависит от пропорции извести и цемента, а это может привезти к отслоениям, ес

    ремонтумперпетум:

    в ванну полагается по нормам тащить еще и отдельный кабель заземления 4мм квадратных,

    а что там заземлять, акриловую ванну? Смеситель?

    Сейчас есть гибридная от тайфун , и гипсовая и цементная со всеми плюсами обоих .

    А причем тут гипс вообще? у гипсовой кроме удобоукладываемости и более низкого расхода плюсов по сравнению со сложной цементно-известковой штукатуркой не обнаружено

    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды

    курчавый:

    Даже если нет PE в учёте.

    шли бы вы на свою токсичную электропомойку и там варились, у вас же отдельный склеп форум есть,
    но нет, надо припереться на общую ветку по ремонту и показывать там что ты выше нормативных документов
    (наверное всетаки нет)

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7868

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7868
    # 11 февраля 2023 17:03

    ремонтумперпетум, согласно нормативным документам дсуп в двухпроводке запрещена.

    ухо от селедки
  • vas125 Senior Member
    офлайн
    vas125 Senior Member

    2669

    12 лет на сайте
    пользователь #704982

    Профиль
    Написать сообщение

    2669
    # 11 февраля 2023 19:28 Редактировалось vas125, 1 раз.

    [quoteддддд

  • 3450112 Member
    офлайн
    3450112 Member

    402

    2 года на сайте
    пользователь #3450112

    Профиль
    Написать сообщение

    402
    # 11 февраля 2023 22:06 Редактировалось 3450112, 1 раз.

    del

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28558

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28558
    # 11 февраля 2023 22:35

    Сaшa, стоит ли метать бисер перед свиньями? И не важно кто тут свинья, а кто бисер! :D Если пипл хавает, руби бабло сам и не мешай другим делать то же самое, ты же ради денег РАБотаешь в этой сфере, а не тратишься на неё как на хобби для души :znaika:

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Eugeny_Jk Member
    офлайн
    Eugeny_Jk Member

    436

    15 лет на сайте
    пользователь #154852

    Профиль
    Написать сообщение

    436
    # 11 февраля 2023 23:21 Редактировалось Eugeny_Jk, 1 раз.

    Сaшa, спасибо за последний ответ.

    В общем, дозрел я на нечто, что можно назвать более-менее нормальным решением по электрике. Не "звездой" конечно с отдельными линиями до каждой розетки. Но убрать алюминий из квартиры решено полностью.

    В комнатах с ГКЛ потолками - просто положу провода кабели на лист. А на бетонных потолках... Можно конечно попытаться потягать по штатным нишам, но верится с трудом. Штробление допустимо? Без фанатизма, на миллиметров 15. Учитывая, что низ плиты работает на растяжение, то главное не порезать арматуру, ведь так?

    Сейчас сходил подивиться на щиток, и чет приуныл. Не открывая его, увидел алю-провода из счетчика, не сильно толстые. По изоляции это примерно 4мм диаметра (засовывал штанген в окошко без счетчика). Какое там сечение жилы - пока нипанятна. Предположу, что это 4, максимум 6мм2. Не разгуляешься, учитывая что в ванной установлен проточник и мечтаем соскочить с газа.

    Кстати, по газу. Разрешают всегда или кому как повезет? Живу в Минске, если это имеет значение.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28558

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28558
    # 12 февраля 2023 01:05
    Eugeny_Jk:

    Можно конечно попытаться потягать по штатным нишам, но верится с трудом.

    нужно брать и пробовать, может статься что если и не пролазит, но там локальный засор который можно выдолбить, тнм самым избежав глобального коробления

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • 2956032 Senior Member
    офлайн
    2956032 Senior Member

    1313

    4 года на сайте
    пользователь #2956032

    Профиль
    Написать сообщение

    1313
    # 12 февраля 2023 09:51
    Eugeny_Jk:

    В комнатах с ГКЛ потолками - просто положу провода кабели на лист. А на бетонных потолках... Можно конечно попытаться потягать по штатным нишам, но верится с трудом. Штробление допустимо? Без фанатизма, на миллиметров 15. Учитывая, что низ плиты работает на растяжение, то главное не порезать арматуру, ведь так?
    Сейчас сходил подивиться на щиток, и чет приуныл. Не открывая его, увидел алю-провода из счетчика, не сильно толстые. По изоляции это примерно 4мм диаметра (засовывал штанген в окошко без счетчика). Какое там сечение жилы - пока нипанятна. Предположу, что это 4, максимум 6мм2. Не разгуляешься, учитывая что в ванной установлен проточник и мечтаем соскочить с газа.

    По бетонным потолкам тяните по штатным каналам-пустотам плит перекрытия, только надо найти на стенах заделанные раствором ниши под распайки, выбить их молотком + зубило и вход в канал будет открыт, останется только прочистить его. Если где-то в канале надо больше линий, а несколько кабелей там не помещается, то тяните отдельными проводниками, как, собственно, это и делали строители при постройке дома. Геометрию комнаты будете менять (штукатурить с прямыми углами)? Может так оказаться, что штукатурного слоя будет вполне достаточно и штробить ничего не надо. У меня, например, штукатурные потолки и их толщина оказалась достаточной, чтобы уложить туда ввг-нг-ls 3x1.5. Часть розеточных групп можно кинуть вдоль стен, если планируете выравнивать пол при помощи наливного нивелира.
    Диаметр проводника это ни есть сечение. Считать надо по формуле. Не понял в чем смысл отказываться от газа? Проточник имеет паспорт, в нем указана максимальная нагрузка, но по любому стандартного 16А автомата будет достаточно, а значит медный провод сечением 2.5.

  • Eugeny_Jk Member
    офлайн
    Eugeny_Jk Member

    436

    15 лет на сайте
    пользователь #154852

    Профиль
    Написать сообщение

    436
    # 12 февраля 2023 14:53
    2956032:

    только надо найти на стенах заделанные раствором ниши под распайки

    Знаю такое, поищу. Буду пробовать штатные по потолку, раз советуете. А по стенам - это уже более гибло? Там для меня полная загадка, каким путем идут провода к той нише под потолком.

    2956032:

    Геометрию комнаты будете менять (штукатурить с прямыми углами)?

    Не.

    2956032:

    если планируете выравнивать пол при помощи наливного нивелира.

    Планирую минимально, клеем по маякам, от 0 до 15мм, может где-то может подшлифую, чтоб лишнего не заливать. Под ламинат.

    Пока свою электрику вижу так: до комнат тяну "магистрали" 2.5 на розетки, маленькой штробой 10шх15г (на 1 кабель), по верху стены, сантиметрах в 20 от потолка. В каждой момнате коробка, и от нее 1.5 по розеткам. Штробы: вертикальные, горизонтальные 30 см от пола, горизонтальные под потолком. Скрутка с пайкой. Розетки где-то звездой от коробки, где-то шлейфом. Про целостность земляного провода в курсе, буду скручивать и пропаивать.

    Проточник 5.5 кВт = 25А = 2.5 (или 4) мм2 меди. Ну и отдельные линии на всю силовую технику.

    Свет полторашками, тоже через коробки, линии на 3 поделю, смежные комнаты можно и объединить, не смертельно.

    По поводу щитка. Еще раз с фонариком сходил, позаглядывал. Из стояка торчат более убедительные провода, может 10-ка какая, не могу визуально оценить. Прикручены один к корпусу, второй к некому клеммнику (или рубильнику хз), от которого пошли провода потоньше.
    Про площадь и диаметр я ж понимаю, тем более измерил по изоляции. Всё что мог.

    Собираюсь кабелей прикупить, в магазине предлагается выбор на ровном месте: "Поиск", Щучинский, Калужский. Цены +- одинаковы. Разница какая-то или предпочтения есть?

    2956032:

    Не понял в чем смысл отказываться от газа?

    Когда друг в Марьиной горке ходил отказываться, на него в горисполкомах каждый вот такими глазами смотрел "Как отказаться?? Это ж ДОРАГА. Ты ШТО". На самом деле у нас счетчика нет, установить его та еще история (последний этаж, кусочек трубы с пола торчит, много переваривать и переделывать придется, чтоб до уровня глаз его вытянуть). Поэтому тариф так себе, на электричестве врядли больше напалим. Тем более после индукционки (даже дешевой) в прошлой квартире, я к этому газу уже 4 месяца не могу привыкнуть. Греет медленно, ручки посуды нагреваются, стоять над плитой жарко, "копоть" летит, посуда обгорает, плиту мыть хуже... Достаточно смысла?

  • Gargantua Senior Member
    офлайн
    Gargantua Senior Member

    11358

    16 лет на сайте
    пользователь #116228

    Профиль
    Написать сообщение

    11358
    # 12 февраля 2023 15:17
    Eugeny_Jk:

    Поэтому тариф так себе, на электричестве врядли больше напалим. Тем более после индукционки (даже дешевой) в прошлой квартире, я к этому газу уже 4 месяца не могу привыкнуть. Греет медленно, ручки посуды нагреваются, стоять над плитой жарко, "копоть" летит, посуда обгорает, плиту мыть хуже... Достаточно смысла?

    Этого БЫТЬ не может! Я за газ плачу 3,5-4 руб. А на другой квартире (где индукция, печь и микроволновка) за электроэнергию ТОЛЬКО счет под 85-100 руб (пусть я один живу, а там дочь с семьей). Тем более есть большая вероятность что льготные тарифы (для домов с электро, а у Вас его и не будет) отменят в ближ. время. В России в некоторых регионах уже отменили. К тому же электроэнергия дорожает намного стремительнее и чаще газа. Я бы тоже если не глаза сделал, то удивился. Особенно, у нас не Европа :D (да и там расходы с газом совсем недавно были намного ниже, особенно если дом). И цену газа для Беларуси сами погуглите (она почти не меняется несколько лет).

    Добавлено спустя 57 минут 29 секунд

    3450112:

    Подскажите В чём преимущество более дорогих красок ? Приведу примеры c ценами за 1 литр и страной производства - а вы мне выскажите свою точку зрения - желательно ПО ФАКТУ

    Вопрос СТРАННО поставлен (особенно для бесплатного :lol: ). Даже не знаю как ответить и стоит ли? Со всеми красками не знаком, но предпоследняя краска ОЧЕНЬ приличная. Прежде всего, чтобы корректно ответить на Ваш вопрос. Нужно понимать ЦЕЛЬ и ТРЕБОВАНИЯ к поверхности, задачи, назначение и вид комнаты знать. И очень важно потолочные или стеновые плоскости! Потому что краски для разных поверхностей отличаются (и для потолка - стен тем более). нет смысла везде ОДНОЙ краской красить и в один бюджет.

    Антикварная вещь такова, что цена ее возрастает по мере того, как потребительная стоимость падает
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28558

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28558
    # 12 февраля 2023 16:28
    Gargantua:

    что льготные тарифы (для домов с электро

    Да он уже давно для домов с электроплитами не сильно то и ниже обычного "субсидируемоого"

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"