kagan5891:
С 12 арматурой как то понадежнее будет чем с 8-ой...
Почему нет смысла? Плита сильнее будет с 12-й арматурой, пусть больше арматуры уйдет, но зато наверняка выдержит дом...
Плита будет сильнее там где это совсем ненужно, а там где нужно 12-й арматуры может не хватать.
При расчете плитных фундаментов, почти всегда есть несколько участков с концентрацией напряжений, где требуется усиление (дополнительное армирование нижней и верхней сеток, установка поперечной арматуры). Найти эти участки можно только выполнив расчет фундамента с учетом характеристик основания (геология).
Не вижу смысла вслепую закладывать 1-2 т лишней арматуры, которая не обеспечивает прочность на проблемных участках... По расчету, может и плита тоньше пройдет или вообще лента мелко заглубленная...
Цена нормального решения Вашего вопроса - 500 р. геология плюс 800-1000 р. расчет фундамента (если дом 10,5х12,5 м)...