Ответить
  • mind Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    mind Senior Member Автор темы

    4406

    20 лет на сайте
    пользователь #14688

    Профиль
    Написать сообщение

    4406
    # 20 января 2009 21:33 Редактировалось mind, 3 раз(а).

    Продолжение ремонта.
    Начало:
    Ремонт квартиры - 1
    Ремонт квартиры - 2
    Ремонт квартиры - 3

    UPD 31/01/2013: цены актуальны и спустя два года))
    UPD 19/01/2011: стеднегородские расценки на ремонтно-строительные работы (отсканены vitamin-c)

    Строительство и ремонт на Барахолке
    Строительные и отделочные материалы
    Инструменты и оборудование для ремонта и строительства
    Двери. Окна. Рамы
    Натяжные потолки
    Напольные покрытия
    Сантехника
    Канализация. Вентиляция. Отопление
    Услуги по отделочным строительным работам и ремонту
    Переезд. Перевозки. Грузчики.

  • Nickoson Neophyte Poster
    офлайн
    Nickoson Neophyte Poster

    9

    7 лет на сайте
    пользователь #2117251

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 8 февраля 2021 13:23 Редактировалось Nickoson, 1 раз.
    TESLA_amatory:

    Вопрос - что делать? Пытался подрезать заглушку - красиво не получается. А в других размерах я не могу её найти.. Может кто-нибудь может подсказать что-то дельное?

    Как вариант взять кусочек наждачки и тереть по ней некоторое время, пока не получите нужный результат. Сначала наждачкой погрубее, потом легкой. Должна выйти ровная тыльная поверхность. А заусенцы так же аккуратно обработать наждачкой.

    [censored by forest.ranger п.п. 3.3.3]
  • Gargantua Senior Member
    офлайн
    Gargantua Senior Member

    11358

    16 лет на сайте
    пользователь #116228

    Профиль
    Написать сообщение

    11358
    # 8 февраля 2021 15:23 Редактировалось Gargantua, 1 раз.
    TESLA_amatory:

    Добрый день. Может быть кто-то может подсказать? Первый раз в жизни укладывал плитку в ванной. Совсем прошляпил момент с эксцентриками на смеситель. Они получились очень сильно утоплены в стену, выступают всего на 13мм. Теперь стандартная декоративная заглушка туда не становится (чтобы её поставить нужно чтобы эксцентрик торчал минимум на 18мм). Кто виноват - понятно))) Вопрос - что делать? Пытался подрезать заглушку - красиво не получается. А в других размерах я не могу её найти.. Может кто-нибудь может подсказать что-то дельное?

    [контент удалён]
    [контент удалён]

    Есть втулки-екстендеры для удлиннения. Как фирменные - на 20-30мм, например Grohe. На 30мм даже с коверами-цилиндриками (гильза в гильзе) - тогда глубина чашек не важна. Внутри латунь, снаружи пластик очень качественный. Так и но-нейм (иногда типа Италия), распостранены Uni Fitt - на 20-30 и даже на 10 мм. Они латунные, снаружи хромированны все очень аккуратно делается. Если Grohe дорого - можете такие купить.

    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]

    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]

    Не обязательно с таким названием, есть Valtec, например (и наверно куча др.).

    Антикварная вещь такова, что цена ее возрастает по мере того, как потребительная стоимость падает
  • TESLA_amatory Member
    офлайн
    TESLA_amatory Member

    155

    14 лет на сайте
    пользователь #315344

    Профиль
    Написать сообщение

    155
    # 9 февраля 2021 14:32

    Большое спасибо всем за советы! Буду пробовать!

  • Интерлейкин_4 Senior Member
    офлайн
    Интерлейкин_4 Senior Member

    6426

    7 лет на сайте
    пользователь #2214597

    Профиль
    Написать сообщение

    6426
    # 9 февраля 2021 19:22
    Pева:

    Пользоваться без заглушки :)

    ответ от человека утомленного продолжительным общестроем :o

    Долевка, как много в этом слове для слуха бяларусского сплелось, как много в нем отозвалось...
  • sanekrush Member
    офлайн
    sanekrush Member

    402

    13 лет на сайте
    пользователь #406858

    Профиль
    Написать сообщение

    402
    # 13 февраля 2021 14:32

    Добрый день. Выбираем краску для кухни (не в области фартука), коридора и комнаты. Подскажите какой вариант лучше рассмотреть, основные критерии: матовая и износостойкая. Красить планируем в белый или светлые оттенки. Из форума выбрал несколько вариантов:

    1.Tikkurila Luja 7
    2. Tikkurila Lumi
    3. Alpina Die Starke fur Innen
    4. Caparol Amphibolin

  • DayOfStatic Member
    офлайн
    DayOfStatic Member

    159

    17 лет на сайте
    пользователь #107303

    Профиль
    Написать сообщение

    159
    # 14 февраля 2021 13:25

    sanekrush, стоим примерно перед тем же выбором. Изначально планировали красить всё Luja 7, но не понравилось, что она может давать ощутимый блик от светильников. В магазине тиккурила рекомендовали еще Colorex Projekt Ceramic - матовую и при этом с их слов износостойкую. Визуально она очень понравилась, матовая, приятная фактура, не бликует. Но отзывов про нее в интернете раз-два и обчелся. Хотя отрицательных не нашел. Может кто-то красил ей? Как показывает себя в эксплуатации?

  • Gargantua Senior Member
    офлайн
    Gargantua Senior Member

    11358

    16 лет на сайте
    пользователь #116228

    Профиль
    Написать сообщение

    11358
    # 14 февраля 2021 15:11 Редактировалось Gargantua, 1 раз.
    sanekrush:

    Добрый день. Выбираем краску для кухни (не в области фартука), коридора и комнаты. Подскажите какой вариант лучше рассмотреть, основные критерии: матовая и износостойкая. Красить планируем в белый или светлые оттенки. Из форума выбрал несколько вариантов:

    1.Tikkurila Luja 7
    2. Tikkurila Lumi
    3. Alpina Die Starke fur Innen
    4. Caparol Amphibolin

    Tikkurila Luja 7 и Caparol Amphibolin будут самыми стойкими - это 1 высший класс. Но обе краски будут с некоторым блеском. Луя бликует меньше. Lumi будет самая матовая..., НО класс устойчивости к мокрой чистке - только 2-й. Не предназначена для влажных помещений и помещений с относительно сложными условиями эксплуатации (жир, грязь, брызги, дети и т.д.). Alpina Megamax Die Starke fur Innen тоже 1 класс стойкости, тоже шелко-матовая (где то 8-9 единиц), хорошая стойкая краска. Но первых двум уступит по стойкости (но и дешевле). Абсолютно универсальной краски, и нашим и вашим, не существует. Если только очень дорого (например Sherwin Williams Emerald Flat). Я бы Лую 7 выбрал для стен... А для потолка или припотолочного пространства выбрал Lumi или даже Tikkurila Siro plus Himmea, совершенно матовую краску 2 единицы для потолка.

    Есть относительно новая (3 года) Tikkurila Perfecta, экстраматовая, 1 максимальный класс по влажному истиранию. НО... она без ключика на банке.т.е. изготовлена не в Финляндии, а в Питере (код 625 на банке). Но мне краска понравилась. Безусловно, это не Луя, но она практически не бликует (пишут что ~3-4 ед.). И производитель дает на нее 20 лет срок эксплуатации покрытия - это больше чем на другие краски Тиккурилы российского изготовления.

    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]
    [контент удалён]
    Антикварная вещь такова, что цена ее возрастает по мере того, как потребительная стоимость падает
  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    7577

    7 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    7577
    # 15 февраля 2021 09:31 Редактировалось Pева, 2 раз(а).

    Кто себе делал принудительную вентиляцию в санузле(ах)?
    Интересуют материалы, технологии, производители, цены
    Может кто-то уже проходил этот этап, разбирался с вопросом, а то сходу продаваны пытаются втюхивать килобаксовые решения, грузят всякой дичью

  • nata-natalie Neophyte Poster
    офлайн
    nata-natalie Neophyte Poster

    3

    3 года на сайте
    пользователь #3236967

    Профиль
    Написать сообщение

    3
    # 15 февраля 2021 10:11

    Посоветуйте, пожалуйста. В квартире уже имеется ремонт: ламинат, натяжные потолки и обои, в том числе и кухне. Требуется установить кухонный гарнитур, из техники - варочная панель, духовой шкаф, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина. Розетки установлены от застройщика: на одной стене - одна розетка, на второй стене - розетка для электрической плиты плюс одна раздвоенная розетка. Как лучше в данной ситуации сделать разводку электрики с учетом наличия ремонта в квартире? Можно ли сделать разводку электрики от имеющихся в кухне розеток для вышеуказанной бытовой техники? Согласна на испорченные обои в кухне.

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7868

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7868
    # 15 февраля 2021 12:04

    nata-natalie, случай не уникальный. Вп и дш на одну линию для плиты. Все остальное разводить от розетки, на которую приходит питание. Отделка пострадает только в районе кухни и потом ей же закроется. Перед работой укрыть пол картоном, т.к. будут вырезаться штробы и гнезда, все это будет падать на пол.

    ухо от селедки
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3046

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3046
    # 15 февраля 2021 15:40

    когда штробы режут - все укрывать надо...
    А что такое "вп" и "дш"?

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    7577

    7 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    7577
    # 15 февраля 2021 16:13
    nata-natalie:

    Можно ли сделать разводку электрики от имеющихся в кухне розеток для вышеуказанной бытовой техники?

    Можно что угодно, но важно понимать и правильно распределить нагрузку между потребителями электричества.
    К примеру, провод из меди сечением 1,5мм выдерживает нагрузку 3400Вт, 2,5мм - 4600Вт.
    Можно по незнанию перегрузить одну из линий, например на линию 1,5мм навешать потребителей на 5000Вт, и если все потребители включатся одновременно, то исправный автомат отключит эту линию по перегрузу. А неисправный автомат может устроить оплавление проводки и пожар.
    Как запитаны ваши розетки на вашей кухне, сколько там физически линий, автоматы каких номиналов защищают эти линии(ю) - нам отсюда не видно. Это надо смотреть на месте.
    Чтобы вас не ввели в заблуждение недобросовестные электрики важно понимать и знать максимальную мощность потребления тех приборов, которые вы собираетесь ставить (варочная панель, духовой шкаф, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина).
    В худшем случае придется тянуть от щитка вторую линию и на неё запитывать часть приборов.

  • Gargantua Senior Member
    офлайн
    Gargantua Senior Member

    11358

    16 лет на сайте
    пользователь #116228

    Профиль
    Написать сообщение

    11358
    # 15 февраля 2021 16:13 Редактировалось Gargantua, 1 раз.
    Varin:

    когда штробы режут - все укрывать надо...
    А что такое "вп" и "дш"?

    Полагаю, ВП и ДШ - Варочная Панель и Духовой Шкаф. Но, совершенно точно, не вредные привычки, и не десантно-штурмовой. Хотя про ОДНУ линию совет немного ;) странный (учитывая например что ДШ - прим 3,5 kW).

    Антикварная вещь такова, что цена ее возрастает по мере того, как потребительная стоимость падает
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    3046

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    3046
    # 15 февраля 2021 17:33

    Ну да, электроплита, не газ, кушает прилично, хорошо бы две раздельные линии. С другой стороны когда проектировали, исходили что будет отдельностоящая плита с электродуховкой, так что все ок, можно на одну линию вешать. Если 6квадратов, то можно не волноваться :)

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    7577

    7 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    7577
    # 15 февраля 2021 17:37

    Типовые электроплиты обычно под 6Вт макс

  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7868

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7868
    # 15 февраля 2021 23:21 Редактировалось Сaшa, 8 раз(а).

    Реальное потребление вп не больше 20а на максималке. Можете сами проверить. А в паспорте указана суммарная мощность всех конфорок. Но одновременно на всю мощь вы их не разгоните из-за встроенного ограничения.

    Добавлено спустя 9 минут 13 секунд

    В идеале конечно нужно тянуть три линии, на вп, дш, и розетки кухни.
    Но реальная жизнь вносит коррективы.
    Так в новой боровой сдают квартиры с отделкой: на полторашке висит вся кухня и с.у. На вп идёт линия 3*4 и от нее же ответвление 3*2.5 и автомат на 40а.
    В хрущах, где алюм 2.5 вообще вся! квартира может висеть на одном старом автомате 25а. По технике там все, как у всех, в том числе и дш.
    Это реальность, детка. Люди это хавают и платят за это деньги застройщику. И вряд ли готовы на полную переделку электрики или ограничивать себя в технике.

    Добавлено спустя 6 минут 41 секунда

    Varin:

    когда штробы режут - все укрывать надо...
    А что такое "вп" и "дш"?

    Смотря чем и как режут.

    Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд

    Вот пример выхода из ситуации, когда на одну линию вешают дш и вп

    Добавлено спустя 51 секунда

    С восьмой минуты

    Добавлено спустя 9 минут 34 секунды

    Pева:

    Как запитаны ваши розетки на вашей кухне, сколько там физически линий, автоматы каких номиналов защищают эти линии(ю) - нам отсюда не видно.

    К гадалке не ходи, полторашкой они запитаны. Линия одна, висит все на китайском 16 а автомате. По другому никто не делает из застройщиков.
    И вопрос скорее не в нерадивых электриках, а в том, готов ли заказчик морально и финансов на полную переделку. Я только за, любой каприз за ваши деньги.
    Есть ещё вариант на удлинителях. Тру Стори.

    ухо от селедки
  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    7577

    7 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    7577
    # 16 февраля 2021 00:33
    Сaшa:

    В хрущах, где алюм 2.5 вообще вся! квартира может висеть на одном старом автомате 25а.

    Когда они строились в 60х годах, то не было такого туева количества потребителей, поэтому 25А на всю квартиру тогда считалось нормальным

    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунда

    Сaшa:

    К гадалке не ходи, полторашкой они запитаны. Линия одна, висит все на китайском 16 а автомате. По другому никто не делает из застройщиков.

    Ну откуда вы знаете как оно там на самом деле есть, может конкретно в этой квартире электрика уже переделывалась, и на кухню затащили две линии 2,5мм

    Добавлено спустя 20 минут 57 секунд

    Сaшa:

    И вопрос скорее не в нерадивых электриках,

    Нерадивые эликтрики-суки нагло врут в глаза заказчиков, уверяя что провод 1,5мм меди может выдерживать 9квт, и поэтому, якобы одной линии 16А вполне достаточно для всех приборов. Врут они потому, чтобы не тащить дополнительные линии от щитков, а по быстрому раскидать от одной линии 16А кучу розеток по кухне и умыть руки. Так было конкретно в моем случае. Вот так вот нагло врал в глаза.
    Я тогда не знал про допустимые нагрузки для конкретного диаметра провода, только позже заинтересовался вопросом.
    В итоге получил то, что на одной линии 16А висит - эл\чаник (2.2кВт), микроволновка (1.5кВт), холодильник, вытяжа, морозильник, и тв 14".
    Мощность последних точно не помню, но все в районе 200-500Вт. Когда все посчитал, то хотелось найти того урода-электрика и вырвать его лживый язык. :roof:
    Переделывать уже ничего не стал, т.к. уже висит плитка, обои, просто предупредил жену, чтобы не включала вместе чайник и микроволновку. Но бабы же они такие, в одно ухо влетело, в другое ... Наору, когда замечу, что включит все вместе, клянется-божится что больше никогда в жизни, но потом все снова повторяется сначала. Наверняка проводка 1.5мм местами перегружена и начинает греться в стене, только что тешу себя мыслью что это длится не более 3-4 мин.

  • MKL Senior Member
    офлайн
    MKL Senior Member

    5332

    18 лет на сайте
    пользователь #73591

    Профиль
    Написать сообщение

    5332
    # 16 февраля 2021 01:01 Редактировалось MKL, 1 раз.

    Всем привет.
    Ситуация: плитка в ванной не доходит до потолка примерно 6-6,5 см. Размер плитки 25*75. Резать четвертую часть плитки и доклеивать - кажется будет не очень красиво. Делать "подвесной" потолок тоже не хочется.
    Чем лучше заполнить пространство между плиткой и потолком?
    Купить что-нибудь вроде таких молдинга или плинтуса?

    [контент удалён]
    [контент удалён]

    Или есть варианты получше?

  • Gargantua Senior Member
    офлайн
    Gargantua Senior Member

    11358

    16 лет на сайте
    пользователь #116228

    Профиль
    Написать сообщение

    11358
    # 16 февраля 2021 01:10 Редактировалось Gargantua, 2 раз(а).

    Сaшa,

    Но реальная жизнь вносит коррективы.
    Так в новой боровой сдают квартиры с отделкой: на полторашке висит вся кухня и с.у. На вп идёт линия 3*4 и от нее же ответвление 3*2.5 и автомат на 40а.
    В хрущах, где алюм 2.5 вообще вся! квартира может висеть на одном старом автомате 25а. По технике там все, как у всех, в том числе и дш.
    Это реальность, детка. Люди это хавают и платят за это деньги застройщику. И вряд ли готовы на полную переделку электрики или ограничивать себя в технике.

    Пардон... НО! добрая половина людей электрику за застройщиком ПЕРЕДЕЛЫВАЕТ. Кроме голимого бюджета. Все щитки перебираются или чаще делаются совершенно по-новой. У меня делалось не меньше 6 кв в Боровой и пару даже в Пирсе. Никто в первозданном виде электрику (и ТЕМ ПАЧЕ) их убогие автоматы не оставлял. Последний раз хорошие автоматы (и то со скрипом я видел то ли в Славянском Квартале - это было уже лет не помню сколько назад :D , или в Парусе). Например в Москве (там немало поработал) в козырных домах и комплексах могут стоять и ABB и Легран и Шнайдер (я даже не говорю про Меркурий и Федерацию - там отдельный разговор). Но в Минске это не принято - у нас даже ТИПА как-бы в для богатых или очень привередливых ставят такую же дичь как от Мапида.

    Антикварная вещь такова, что цена ее возрастает по мере того, как потребительная стоимость падает
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7868

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7868
    # 16 февраля 2021 01:28
    Pева:

    Мощность последних точно не помню, но все в районе 200-500Вт. Когда все посчитал, то хотелось найти того урода-электрика и вырвать его лживый язык

    Коэффициент спроса тоже посчитали?

    Добавлено спустя 1 минута 51 секунда

    Pева:

    Когда они строились в 60х годах, то не было такого туева количества потребителей, поэтому 25А на всю квартиру тогда считалось нормальным

    Я вам про сейчас, а не про тогда, про суровую реальность. Каждая квартира без замены проводки в хруще на сегодняшний день на грани беды. Факт.

    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунда

    Pева:

    Ну откуда вы знаете как оно там на самом деле есть, может конкретно в этой квартире электрика уже переделывалась, и на кухню затащили две линии 2,5мм

    Розетки установлены от застройщика, так было в посте.