Zэf:
Andry_S, шестигранник и снизу, с боку краны, с другого развозлушники или как их правильно, мот ссылка есть как это делать хоть глянуть
Добавлено спустя 53 секунды
Andry_S, насос в котле стоит на 3 положении, сегодня посмотрел когда наладчика настраивал и выходит есму всеравно не хватает силы дотолкать
Тут скорее не насосу не хватает силы дотолкать, а недорасчет магистрали всю "силу" спускает на те радиаторы, что ближе.
Как делать, как делать. Котел включаешь на максимум Т подачи, окна приоткрываешь. Зажал все шестигранники кроме последних. Потом начиная с дальних понемножку приоткрываешь, пока не начнет греть радиатор. Записываешь на сколько оборотов/градусов открыл каждый радиатор. Ждешь пару часов, проверяешь где слабо греет, открываешь еще по чуть-чуть. Все термостаты должны быть открыты на максимум.
Ну или ход конем: котел должен давать завышенную температуру, можно вообще фикс без погодоавтоматики, на всех радиаторах нужно правильно отстроить термостаты, под комфортную температуру, окна/двери все закрыты. Когда каждое помещение выйдет на эту комфортную температуру, термостат будет полузакрыт, что снижает отбор теплоносителя из магистрали и начнет додувать туда, куда ранее не шло.
Что скажет генсек на такой финт? )