Sergey J.A., то что производитель не причём, если просрёшь все сроки
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28555 |
20 лет на сайте Город:
|
офлайн
Рупь-целковый
Linux Team
|
|
1890 |
19 лет на сайте Город:
|
Ну наоборот же. Если собираешься просрать сроки (а кто не собирается?), то надо выбирать более качественные товары, которые будут служить дольше.
Если собираешься заменить через 5 лет, то разница нивелируется.
Добрый день!
Может подскажете в вопросе.
Возникла проблема со стиральной машиной.
В розетке, к которой была подключена, начало выбивать УЗО, причём выбивает, когда включаешь программу. При неработающей машине, но подключённом в розетку проводе не выбивает. Включил во вторую розетку, подключенную на тот же УЗО, стирает нормально, но на соседней розетке которая в паре с рабочей (розетка двойная от одного провода) тоже выбивает УЗО.
Проводка в квартире свежая - 4 года после ремонта и замены всей проводки. УЗО тоже 4 года. Машина стиральная БОШ 10 лет, никогда не ломалась.
Боюсь, что скоро и последняя розетка будет выбивать. Может знаете, что это может быть?
офлайн
Bald_shima
Senior Member
|
|
1400 |
16 лет на сайте Город:
|
happyhour, скорее всего тэн прогорел, новый 10-15$ максимум. Предположу что в другой розетке не подключено заземление - вот и не выбивает узо.
Во всех есть заземление, подключено тоже во всех.
Стоит такой автомат: Дифференциальный автомат Eaton PFL6 1P+N 16А 30мА В 6кА 2М / 286431
Может быть в нем проблема?
Тэн работает, все стирает хорошо от рабочей розетки
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
28555 |
20 лет на сайте Город:
|
happyhour:Может быть в нем проблема?
При гадании по фото, тут или УЗО или ТЭН (ну или другая утечка в СМ).
Подключите на проблемную розетку дугой электроприбор имеющий заземление, например компьютер или электрочайник
happyhour:начало выбивать УЗО
happyhour:Стоит такой автомат: Дифференциальный автомат Eaton PFL6 1P+N 16А 30мА В 6кА 2М / 286431
Так дифавтомат срабатывает от утечки или перегрузки, Вы то хоть знаете как эту разницу определить?
Крошка Енот:Вообще-то ПАР, по быстродействию сработки, быстрее обычных автоматов с характеристикой С
У меня они умирали так часто, что я уже и не помню сколько десятков купили мои родители за >30 лет, пока мои руки не дошли сделать нормальный щит. До сих пор в коробке жменя осталась. Но тут речь идет, скорее всего, о каком-то конкретном производителе продающем для местного рынка с 90х по 20е. За остальных я сказать не могу.
happyhour, когда крутите крутелку на машине выбивает? Если нет. Выбирите программу отжим. Запустите. Если не выбивает значит тэн прогорел
Поставил на режим отжим с отключеной вилкой. Воткнул вилку, выбило.
В эту же розетку втыкал утюг с контактами заземления, не выбивает.
Как вариант завтра ещё может попробую подключить на второй дифавтомат от духовки на кухне, проверить выбивает ли на нем.
офлайн
Bald_shima
Senior Member
|
|
1400 |
16 лет на сайте Город:
|
happyhour:Поставил на режим отжим с отключеной вилкой. Воткнул вилку, выбило.
В эту же розетку втыкал утюг с контактами заземления, не выбивает.
happyhour:попробую подключить на второй дифавтомат от духовки на кухне
А потом к соседу сносите, может у него ещё не будет выбивать ...
happyhour:Поставил на режим отжим с отключеной вилкой. Воткнул вилку, выбило.
В эту же розетку втыкал утюг с контактами заземления, не выбивает.
Ну разве не очевидно, что искать проблему надо в приборе-потребителе, а не в защитном устройстве, выполняющем исправно свою функцию и настойчиво вам говорящем о проблеме утечки?
Можно попробовать перевернуть вилку (это не шутка), есть небольшая вероятность что перестанет выбивать. Но даже если перестанет выбивать, это не означает что можно успокоиться. Чините стиралку.
10 лет тот самый срок, когда пора прохудиться ТЭНу даже в боше. Но если ваши сведения о выбивании без нагрева достоверны - утечка в другом месте.
Ntigra:yury_by:Alex99:потребители так и останутся отключенными.
Для меня ручной режим это преимущество Например, установил до автоматического выключателя вольтметр и наблюдаешь за реальной ситуацией в сети. Надо - включил. Безопаснее. Ну а холодильник... Что поделаешь
Ну круглые сутки за ним не будешь наблюдать. По закону подлости всякая фигня случается когда ты к ней меньше всего готов. Когда ты живешь один и у тебя в холодильнике испортился кусок колбасы - это ерунда, а для семьи в 4-5 человек + какая нибудь собака - аварийная разморозка холодильника - это большая проблема.
УЗМ стоит всего лишь в 2 раза дороже чем вышеупомянутой POP-270, но и делает в 2 раза больше работы - сам отключает питание когда надо и сам его включает когда напряжение возвращается в норму.
Добавлено спустя 29 минут 42 секундыА вот такой вопрос: чем лучше соединять кабеля в коробке - скрутка или ваго? Кабель ввг 3х1,5, автоматы защиты поставлю на 10А. Полквартиры уже сделал скрутками и пайкой, а потом думаю - ваговские клемники выдерживают до 20А спокойно, в случае чего - автомат сработает раньше, чем что то случится с соединениями. Рекомендую модульный автоматический выключатель прайс на сайт поставщика. И еще на счет вводного автомата - выделенная мощность на квартиру по паспорту 10кВт, вводной кабель 6мм. Какой ставить вводной автомат - 40А или может лучше 32?
[контент удалён]
а где можно найти модульный автоматический выключатель?
happyhour:Может знаете, что это может быть?
Бошики часто грешат пробоем на корпус. Надо разбирать агрегат и смотреть где высолы появились!
[контент удалён]
Друзья подскажите, какая ёмкость конденсатора должна быть для такого эл.мотора?
Скажите,правильно соеденил конденсаторы-20МкФ,16МкФ и 14Мкф [контент удалён]
для двигателя [контент удалён]
slawa2012:Скажите,правильно соеденил конденсаторы-20МкФ,16МкФ и 14Мкф
Нет.
Замерили повторное сопротивление заземления в доме - 36,4 Ом.
На щите учета - 4,01 Ом.
Из Вашего опыта хватит, или все-же надо уменьшить, поближе к нормам?
В дом заходит 3ф.
AMDima:Замерили повторное сопротивление заземления в доме - 36,4 Ом.
На щите учета - 4,01 Ом.
Из Вашего опыта хватит, или все-же надо уменьшить, поближе к нормам?
В дом заходит 3ф.
Чот у вас кака то математика не правильная.
Оно должно быть,что там,что там одинаковое.
Давайте будем лечить по фото.
Щит учёта с перемычками и кабёлом и что и как в хате.
курчавый:Оно должно быть,что там,что там одинаковое.
курчавый, Измерялись контура отдельно, не соединены между собой.
курчавый:Щит учёта с перемычками и кабёлом и что и как в хате
курчавый, фото не делал. Земля от корпуса ЩУ отсоединялась (измерялось на штыре с земли, судя по сопротивлению под землей контур соединен с арматурой опоры и сверху с землей в СИП).
В доме измерялось на не подключенной в распр.щит шине с земли.