Ответить
  • Kochevnik Senior Member
    офлайн
    Kochevnik Senior Member

    8979

    23 года на сайте
    пользователь #796

    Профиль
    Написать сообщение

    8979
    # 1 марта 2020 14:34
    opelvector:

    раньше кричал, что у него хоть и поезда под окнами, за то есть газ

    Ааа, теперь ясно. Шум ТН мешает наслаждаться проезжающими мимо товарняками в полной тишине

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50328

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50328
    # 1 марта 2020 17:31
    Kochevnik:

    opelvector:

    раньше кричал, что у него хоть и поезда под окнами, за то есть газ

    Ааа, теперь ясно. Шум ТН мешает наслаждаться проезжающими мимо товарняками в полной тишине

    там товарняки каждые 15 минут
    по этому построил приточку, чтоб окна не открывать
    НО
    тогда жарко - надо охлаждать
    ставил водяное охлаждение = не потянуло и водоканал за перерасход воды дал в кости
    кондишки ставил = так же не помогло

    стены тонкие, дом зимой мерзнет, летом жарко
    придумал, что декоративка на фасаде не красивая и добавил утеплителя по стенам +10см
    то ж не сильно спасло :D
    купил ТН, который будет воду греть, а холод в приточку скидывать (я ему это 3 года назад еще советовал, но он упартый)

    вот ждем лета :D

    ну и пытается хоть как-то участок украсить, чтоб ну хоть как-то в цене он выглядел, но пока безуспешно, ибо место гиблое :-?
    нервы ни к черту, все не так и не то, бабло в траву закопано = результат почти 0

    ну это так. кратко, в 2х словах ;)

  • Kochevnik Senior Member
    офлайн
    Kochevnik Senior Member

    8979

    23 года на сайте
    пользователь #796

    Профиль
    Написать сообщение

    8979
    # 1 марта 2020 17:45

    [censored by Grace-o]

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50328

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50328
    # 1 марта 2020 17:45
    Kochevnik:

    Ну я и так уже понял, что психологическая травма. Не думал, что на столько сильная.

    это как бы и так было видно
    я так, в 2х словах для тех, кто недавно пришел :D как грицца - Для знакомства :D

  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    15 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 1 марта 2020 17:50

    Вообщем устал читать тему. Глаза на лоб лезут ))
    Собрали сами ТН месяц назад из б/у кондиционера (48000BTU по теплу). Во внутренний блок всунули теплообменник на 16 кВт. Установили его на ГВС, отопление и ТП
    Имеем следующий результат:
    - температура в доме (110 м2) - 24 градуса
    - температура в бойлере 300л - 48гр
    - кол-во потребленной эл. энергии - 820 кВт (основной расход это ГВС - душь несколько раз в день, ванна ежедневно, мойка посуды, рук и прочее)
    Итого: ТН за вменяемые деньги очень даже актуален в РБ

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50328

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50328
    # 1 марта 2020 17:56
    SETsuka:

    Итого: ТН за вменяемые деньги очень даже актуален в РБ

    вменяемые люди это давно поняли
    а невменяемые придумают то. шум, то свист, то золотуху
    велком в ветку :super:

  • AMDima Onliner Auto Club
    офлайн
    AMDima Onliner Auto Club

    4305

    19 лет на сайте
    пользователь #29778

    Профиль
    Написать сообщение

    4305
    # 1 марта 2020 21:56 Редактировалось AMDima, 1 раз.
    SETsuka:

    Во внутренний блок всунули теплообменник на 16 кВт. Установили его на ГВС, отопление и ТП

    SETsuka, руки есть и газ не надо :super:
    Поясните.
    теплообменник пластинчатый, чьё производство ?
    Ставили вместо внутреннего или последовательно?
    Донор инвертор или стартопник?
    Что вышло по бюджету?

    Добавлено спустя 1 минута 23 секунды

    wilson, бизнес-центр, офисы.

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 2 марта 2020 08:41
    AMDima:

    SETsuka:

    Во внутренний блок всунули теплообменник на 16 кВт. Установили его на ГВС, отопление и ТП

    SETsuka, руки есть и газ не надо :super:
    Поясните.
    теплообменник пластинчатый, чьё производство ?
    Ставили вместо внутреннего или последовательно?
    Донор инвертор или стартопник?
    Что вышло по бюджету?

    Добавлено спустя 1 минута 23 секунды

    wilson, бизнес-центр, офисы.

    И фото!

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22741

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22741
    # 2 марта 2020 10:58

    wilson, бизнес-центр, офисы.

    ну так офисники все стерпят, епрст - к чему это было постить то? :-?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    15 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 2 марта 2020 11:02 Редактировалось SETsuka, 2 раз(а).
    AMDima:

    SETsuka:

    Во внутренний блок всунули теплообменник на 16 кВт. Установили его на ГВС, отопление и ТП

    SETsuka, руки есть и газ не надо :super:
    Поясните.
    теплообменник пластинчатый, чьё производство ?
    Ставили вместо внутреннего или последовательно?
    Донор инвертор или стартопник?
    Что вышло по бюджету?

    Добавлено спустя 1 минута 23 секунды

    Теплообменник - кужухотрубный из нержавейки (сами варили)
    Сразу поставили последовательно, но в итоге внутренний (касетный блок) отключил так как теплообменник снимал всё тепло.
    донор - стартопник
    Бюджет - 1500 . В эту сумму вошли все извращения ))) - 3 теплообменника что бы полностью снимать с фреона тепло, контроллер, датчики/реле, куча медной фигни, 2 насоса циркуляционных... Короче всё всё всё!

    фото вечером сделаю выложу

  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    27673

    22 года на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    27673
    # 2 марта 2020 12:50
    Kochevnik:

    Это вроде как у тебя ж были проблемы с ТН, которые такому умному прилично опустошили карман и принесли боль и страдания

    главное для тнщика - написать какую-то хрень. У меня не было ТН, никогда не будет для отопления дома и гвс. Только умолишенный выбирает в наших краях такой вид отопления.

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50328

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50328
    # 2 марта 2020 12:51
    kitnamore:

    У меня не было ТН, никогда не будет для отопления дома и гвс

    у тебя для приточки? :D

  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    27673

    22 года на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    27673
    # 2 марта 2020 12:52
    SETsuka:

    - кол-во потребленной эл. энергии - 820 кВт

    ад.

    Ненавижу PDA, Digital Photo, Laptops и сотовые телефоны.
  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    15 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 2 марта 2020 13:03 Редактировалось SETsuka, 1 раз.
    kitnamore:

    SETsuka:

    - кол-во потребленной эл. энергии - 820 кВт

    ад.

    Смотря с чем сравнивать.
    Да,можно кочегаром заделаться, это на порядок дешевле. А если ещё сам лес будешь валить, пилить, колоть и складывать так это точно бесплатно почти. Сэкономленные потом можно будет на таблетки потратить
    Газ не рассматриваю. Так как его в наших краях нету и подвести не обещают.

    А если учитывать что в среднем за месяц подогревается 18м3 воды (гвс), отопливается дом - то это не АД. А учитывая во сколько мне это обошлось, то я вряд-ли до минус 15 буду подходить к твердочу, хотя и дров заготовлено на года 3-4

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    20 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 2 марта 2020 13:13
    SETsuka:

    кол-во потребленной эл. энергии - 820 кВт (основной расход это ГВС - душь несколько раз в день, ванна ежедневно, мойка посуды, рук и прочее)

    820 кВтч за месяц, это отопление и ГВС?
    14кВт ТН на 100 квадратов не многовато?

  • opelvector Senior Member
    офлайн
    opelvector Senior Member

    50328

    17 лет на сайте
    пользователь #94980

    Профиль
    Написать сообщение

    50328
    # 2 марта 2020 13:18
    kitnamore:

    SETsuka:

    - кол-во потребленной эл. энергии - 820 кВт

    ад.

    когда-то Кит говорил, что ТН в месяц сжирает 3300 евро :D
    а щас 820квт для него ад

    при этом у него с газом нагорает по 2000 квт каждый месяц :trollface:

  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    15 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 2 марта 2020 14:44
    leokha:

    SETsuka:

    кол-во потребленной эл. энергии - 820 кВт (основной расход это ГВС - душь несколько раз в день, ванна ежедневно, мойка посуды, рук и прочее)

    820 кВтч за месяц, это отопление и ГВС?
    14кВт ТН на 100 квадратов не многовато?

    Когда начинали собирать не думали, что так много можно снимать. В летнее время ТН будет использоваться на ГВС и подогрев бассейна (45 м3). Так что я думаю будет в самый раз.

  • leokha Senior Member
    офлайн
    leokha Senior Member

    2507

    20 лет на сайте
    пользователь #16027

    Профиль
    Написать сообщение

    2507
    # 2 марта 2020 15:34 Редактировалось leokha, 1 раз.

    SETsuka, какой у вас теплоноситель в теплообменнике (пластинчатый я так понял)? если вода, не боитесь что при оттайке внешнего блока лопнит этот пластинчатый теплообменник?

  • SETsuka Senior Member
    офлайн
    SETsuka Senior Member

    607

    15 лет на сайте
    пользователь #159267

    Профиль
    Написать сообщение

    607
    # 2 марта 2020 15:46 Редактировалось SETsuka, 1 раз.
    leokha:

    SETsuka, какой у вас теплоноситель в теплообменнике (пластинчатый я так понял)? если вода, не боитесь что при оттайке внешнего блока лопнит этот пластинчатый теплообменник?

    )) Не боюсь. Теплоноситель - вода. Теплообменник как уже писал кожухотрубный. При оттайке циркуляционный насос работает и продолжает гонять теплоноситель. По такой погоде как сейчас наружный блок не успевает обмерзнуть, что бы он был похож на снеговика! Режим оттайки установлен через каждые 1,5 часа работы. Время оттайки 3 минуты. За 3 минуты не успевает опустится температура в системе отопления. Ну макисмум на 0,5 градуса.
    Вот поэтому ничего не лопнет.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22741

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22741
    # 2 марта 2020 16:04
    SETsuka:

    leokha:

    SETsuka, какой у вас теплоноситель в теплообменнике (пластинчатый я так понял)? если вода, не боитесь что при оттайке внешнего блока лопнит этот пластинчатый теплообменник?

    )) Не боюсь. Теплоноситель - вода. Теплообменник как уже писал кожухотрубный. При оттайке циркуляционный насос работает и продолжает гонять теплоноситель. По такой погоде как сейчас наружный блок не успевает обмерзнуть, что бы он был похож на снеговика! Режим оттайки установлен через каждые 1,5 часа работы. Время оттайки 3 минуты. За 3 минуты не успевает опустится температура в системе отопления. Ну макисмум на 0,5 градуса.
    Вот поэтому ничего не лопнет.

    т.е. расчет был на зиму каля нуля?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.