wilson:
Можеи можно было, но двери днем в 99% времени открыты, а ночью вы же сами писали про 60% - т.е. хватает и щелей под дверью.
Если открыты двери - это решает проблему отсутствия решеток. У меня в доме почти всегда двери в спальни закрыты, т.к. дети взрослые и все хотя уединения.
На счет 60% - так а зачем мне ночью гнать больше? Ночью спят люди и воздуха свежего им надо меньше. В проекте не было разделения на день\ночь. Это я так захотел. Т.е. автоматика так позволяет - какие угодно программы создавать для программирования времени работы и интервалов. Мелочь, а приятно.
wilson:
так коридоры и не нужно полноценно увлажнять, как и санузлы (которые априори считаются "мокрыми" помщмениями)
Совершенно верно, о чем я и сказал. Равно как и нагонять туда свежего воздуха как в жилые помещения. Я думаю, если туда прилетает 50% от желаемоего в жилых (0.5 кратный обмен, как у Вас в жилых), то и отлично.
wilson:
Вы постоянно подаете на вход в помщмение нужный % влажности - куда он там дальше идет, какая разница?
Надо опять разжевывать прописные истины. Очень важно сколько надо подать воздуха. Увлажить 1м кубический - раз плюнуть, а увлажнить 100 кубов очень тяжело. Если я делаю впуск в жилой, а выпуск в туалете, то мне надо увлажнить по объему воздух, который равен сумме объемов всех помещений по пути к выхлопу. Если я подаю и забираю только в жилом помещении, мне надо увлажнить только воздух в этом помещении.
Если по проекту мне подходила установка на 600 кубов при увлажнении только жилых помещений + подачу неувлажненного воздуха в кладовку, то при добавлении в систему еще и коридоров, сан.узлов и так далее - мне бы понадобилась установка на 900 кубов и форсунок не 2 по 3 литра, а 3 по 3 литра.
Просто для понимания как работает увлажнение. При прочих равных при одинаковой уставке и совершенно одинаковых кривых и интегральных значениях автоматики увлажнителя при подаче 660 кубов в дом влажность 44% днем, а ночью, когда холоднее на улице, т.е. воздух суше изначально после догревателя, до 50-51 может быть. Форсунки работают одинаковое количество времени, но подав на 60% поток определенное количество воды, воздух увлажняется сильнее, чем на 100%.
wilson:
Улажнение все равно идет через воздух - и 10% не большая разница.
Кто сказал 10%? 35 в коридоре и 44 в спальне. Это не при -25. Итого разница в 25% (44 разделить на 35 *100%-100%). И это при том, что в зале нет двери, если бы она была, то в коридоре было бы несильно влажнее, чем в помещениях зимних, где нет никакого увлажнения. В зал приходит 310 на 110 воздуховод.
Добавлено спустя 1 минута 51 секунда
ALEUT:
Или потом режутся и рамки вставляются? В комнатах только приточка.
можно и так. Разницы нет. Но лучше на производстве сразу - так вероятность косяка при вырезке низка.
Добавлено спустя 1 минута 28 секунд
wilson:
Двери с порогами - это капец как удобно ходить
Это просто никто не заливал сан.узлы. У меня малая может легко из ванной вылить пару ведер 10литровых. Порог не дает этой воде уйти в коридор и угробить ламинат.