Ответить
  • Loderun Senior Member
    офлайн
    Loderun Senior Member

    4258

    18 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль
    Написать сообщение

    4258
    # 31 марта 2018 14:48

    Vitaliy, Так и планирую, на нижней рейки еще УЗИП будет.

    engineer_ordinary:

    а второй 4р в первом ряду, судя по коммутации, перекидной на генератор?

    Да, и справа от него обвязка

    engineer_ordinary:

    и от ввода на шины какое сечение забросили?

    Вся коммутация внутри щита ПВ3 6мм2

    PaulBP:

    Пользуясь им 4 года понял какое же разочарование сервопривод

    У меня без серво, у меня ультралайнер 4

    engineer_ordinary:

    ну и по тдм. У этой серии какчество нестабильное. Немешало бы заменить на более дешёвую но стабильную серию АД

    Ну может потом заменю, место позволяет

    Добавлено спустя 20 минут 25 секунд

    engineer_ordinary:

    Но как понимаю, еще 12 N отходящих надо куда то присадить. Кудаа?

    А в самом щите в комплекте идут N и PE шины, вот их и хадействую

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 31 марта 2018 15:10
    Loderun:

    Вся коммутация внутри щита ПВ3 6мм2

    Норм. Хотя и от шин на автомат 4 за глаза. Но много не мало

    Loderun:

    Да, и справа от него обвязка

    Схемку обвязки только не понял. Вводной чтоли до перекидного? Как то не гуд

  • Loderun Senior Member
    офлайн
    Loderun Senior Member

    4258

    18 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль
    Написать сообщение

    4258
    # 31 марта 2018 15:10
    engineer_ordinary:

    ну и продолжаю хвастаться.

    Тоже КАПРО пользуюсь, хорошие уровни, 2 штуки имею, один как раз такой же, кладочный. :super:

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 31 марта 2018 15:11
    Loderun:

    Ну может потом заменю, место позволяет

    Не кормите Реву :trollface:

  • Loderun Senior Member
    офлайн
    Loderun Senior Member

    4258

    18 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль
    Написать сообщение

    4258
    # 31 марта 2018 15:15
    engineer_ordinary:

    Вводной чтоли до перекидного? Как то не гуд

    А что не так? Можно и выключатель нагрузки поставить, есть у меня :)

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 31 марта 2018 15:18

    Loderun, я бы сделал на среднюю точку перекидного вводной автомат. На оставшиеся кабель ввода и кабель с генератора с перемычками закоротками. Так оно красившех. Вводной автомат задействован при любом раскладе.

  • Loderun Senior Member
    офлайн
    Loderun Senior Member

    4258

    18 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль
    Написать сообщение

    4258
    # 31 марта 2018 15:20

    engineer_ordinary, Обдумаю, есть резон :beer:

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 31 марта 2018 15:25 Редактировалось engineer_ordinary, 1 раз.
    Loderun:

    КАПРО пользуюсь, хорошие уровни

    Ну вот тоже. Были польско китайские. Но со временем у одного что то вертикаль сползла, у второго горизонталь. А этот потрогал и как то прилип к руке, решил - хачу :trollface: понравилась призма и литье. Ну и молоткоустойчивость в виде бонуса

    Добавлено спустя 35 минут 20 секунд

    Loderun:

    engineer_ordinary, Обдумаю, есть резон :beer:

    Резон есть. Та как при моем раскладе у Вас остается защита на вводе шкафа. Минирубильник если и ставить то только в сторону кабеля с точки зрения безопасности, кстати, при наличии одного бренда можно сблокировать с перекидным. Для создания видимого разрыва. Но и не вижу проблемы при запуске генератора взять за привычку отключать ЯБПВУ на вводе

  • agasfer Senior Member
    офлайн
    agasfer Senior Member

    979

    15 лет на сайте
    пользователь #153973

    Профиль
    Написать сообщение

    979
    # 31 марта 2018 17:23

    Просветите, пожалуйста. Панельная девятиэтажка, разводка алюминием, черные автоматы советского периода. Если сделать медью разводку, поставить нормальные автоматы того же номинала , без согласования и проекта - чем это грозит, когда спустя, скажем, год это обнаружит государственный электрик?

    Что-то всегда нужно для чего-то
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 31 марта 2018 17:39

    agasfer, простите. А кто такой государственный электрик? Делайте ставьте. Максимум что потребует это протоколы. Их Вам может выдать и негосударственный электрик по факту своего монтажа

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30160

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30160
    # 31 марта 2018 17:41

    agasfer, всем все равно что у вас там, главное к счетчику не лезть.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 31 марта 2018 18:05
    serge.sp:

    agasfer, всем все равно что у вас там, главное к счетчику не лезть.

    Да лаадно. Можно и слазить, согласовав с государственным электриком

  • agasfer Senior Member
    офлайн
    agasfer Senior Member

    979

    15 лет на сайте
    пользователь #153973

    Профиль
    Написать сообщение

    979
    # 31 марта 2018 18:07 Редактировалось agasfer, 1 раз.

    Просто порассказали баек, что если случается какая авария, то идут и смотрят, у кого медь и пытаются на них повесить ответственность.
    Стремно, если всё это тридцатилетнее хозяйство начнет плавиться, будут ли претензии ко мне.

    Что-то всегда нужно для чего-то
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 31 марта 2018 18:17
    agasfer:

    Просто порассказали баек, что если случается какая авария, то идут и смотрят, у кого медь и пытаются на них повесить ответственность.
    Стремно, если всё это тридцатилетнее хозяйство начнет плавиться, будут ли претензии ко мне.

    Это кто идет смотрит? Собака с милицией? Ну медь. И чё? Если номиналы соответствуют и мощность не превышена то как грится проблемы негров... конечно, если поставите номинал автомата выше чем уставки на вводе подъезда, то тогда только....и то, максимум предписание предоставить исполнительную и привести в соответствие.

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды

    А тридцатилетнее хозяйство расплавится само по себе если за ним не смотреть. Ну если только у Ревы с запасом на 550 лет+ пустит фазу по ецшке через пробки

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд

    А байки. Может где то какой нить энергетик жэса и пытался такое провернуть. Дыма без огня не бывает. Но это его личная проблема, как специалиста и нормального посона

    Добавлено спустя 1 минута 47 секунд

    Вы отвечаете за все что после счетчика и если Вы улучшили свою проводку и безопасность отдельно взятой квартиры то ничего Вам за это не будет

  • G.VV Senior Member
    офлайн
    G.VV Senior Member

    1161

    11 лет на сайте
    пользователь #808307

    Профиль
    Написать сообщение

    1161
    # 31 марта 2018 19:38

    Народ помогите подключить проводной датчик объема на gsm сигнализацию Alarm System G10A .Имеется проводной датчик, 4-х жильный слаботочный кабель. Как подключить понятия не имею, в инструкции нет информации, в интернете так же. Буду очень благодарен за консультацию по телефону от того, кто уже подключал именно такую, положу 10р на телефон на пиво(сок)

    НЕ ТОТ ПРОПАЛ, КТО В БЕДУ ПОПАЛ, А ТОТ ПРОПАЛ, КТО ДУХОМ ПАЛ…
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 31 марта 2018 19:54

    G.VV, беспроводник дешевле стоит

  • DVK Senior Member
    офлайн
    DVK Senior Member

    20845

    21 год на сайте
    пользователь #8520

    Профиль
    Написать сообщение

    20845
    # 31 марта 2018 19:56
    Loderun:

    а нижней рейки еще УЗИП б

    А не страшно? Или до этого щита будет еще на вводе шкафчик для защиты от перенапряжений? Железный, с плавкими вставками и ОПНами помощнее? Счетчик срабатываний ставить будете? А ВЛ какая? Обычная или СИП?

    I'm a man with a plan. (C) Korpiklaani
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    8 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 31 марта 2018 19:58

    G.VV,

    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд

    Z1 и z2 для проводных датчиков имеющих собственное питание 12 в можно подключать проводники без питания с рабочим напряжением до 5В. Как то так :-? . Сам не подключал но посматривал на нее когда покупал

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд

    DVK:

    Loderun:

    а нижней рейки еще УЗИП б

    А не страшно? Или до этого щита будет еще на вводе шкафчик для защиты от перенапряжений? Железный, с плавкими вставками и ОПНами помощнее? Счетчик срабатываний ставить будете? А ВЛ какая? Обычная или СИП?

    кстати да. Разрядник лучше в учетном. Пусть линейную землю палит

    Добавлено спустя 12 минут 36 секунд

    G.VV, и еще ее минус. Нету управляющего выхода 12 в програмируемого от любой из зон. Удобная штука. Себе организовал через нее отключение насоса скважины при сработке датчиков затопления

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23232

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23232
    # 31 марта 2018 20:17
    engineer_ordinary:

    курчавый, ну и продолжаю хвастаться.

    доехало сегодня. Противоударный со вставками под молоток. И призмой под вертикальную колбу

    Курите мастер. :beer:
    Мечта
    Сначала отделочники-друзья смеялись с меня и этой мечты.Мне оч удобно щас савить розетки выключатели по нему.Сколько следом за мной не ходили,проверяли Sola-вским всё в лучшем виде.
    Я их штук пять сразу взял у разных продов из чины,ну чтоб не с одного гаража дядюшки Сяо. :lol:
    Очень удобно,маленький с магнитиком,к железке липнет и самое главной покраску стен не покоцаешь.
    А так да Kapro и Sola это действительно весчь.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • G.VV Senior Member
    офлайн
    G.VV Senior Member

    1161

    11 лет на сайте
    пользователь #808307

    Профиль
    Написать сообщение

    1161
    # 31 марта 2018 20:26 Редактировалось G.VV, 1 раз.
    engineer_ordinary:

    G.VV, беспроводник дешевле стоит

    но на сколько я узнал глушится любым брелком от авто, если блок будет ближе, чем к датчику (а у меня так и получится) Поэтому лучше этот
    Со схемой теперь я немножко понял, осталось узнать одно- откуда запитаться датчику? :-?
    Продавец, который не вышел на связь (редиска), сказал, что надо купить именно четырехжильный, и он по телефону очень быстро объяснит куда и как подключить...и пропал :molotok:

    НЕ ТОТ ПРОПАЛ, КТО В БЕДУ ПОПАЛ, А ТОТ ПРОПАЛ, КТО ДУХОМ ПАЛ…