    КляйненЕнотен, все наоборот.

    Разница во времени отключения между автоматами характеристик C и D только при КЗ (сверхтоке). В зоне тепловой перегрузки (когда ток превышает номинал, но не достигает порога мгновенного расцепления) их время отключения одинаково .

    Пороги мгновенного срабатывания

    Речь идет о кратности тока по отношению к номинальному (In):

    · Характеристика C: Мгновенное отключение происходит при токе от 5 до 10 × In .
    · Характеристика D: Мгновенное отключение происходит при токе от 10 до 20 × In .

    Если ток короткого замыкания, например, в 7 раз превышает номинал:

    · Автомат C отключится мгновенно (сработает электромагнитная катушка).
    · Автомат D будет воспринимать этот ток как перегрузку и отключится с выдержкой времени (за счет нагрева биметаллической пластины), либо не отключится вовсе, если ток ниже порога его мгновенного срабатывания.

    Делай что дОлжно - и будь что будет.
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1675

    20 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1675
    # 28 ноября 2026 01:19 Редактировалось poloalex, 4 раз(а).
    Wilczur:

    КляйненЕнотен, все наоборот.

    Разница во времени отключения между автоматами характеристик C и D только при КЗ (сверхтоке). В зоне тепловой перегрузки (когда ток превышает номинал, но не достигает порога мгновенного расцепления) их время отключения одинаково .

    Пороги мгновенного срабатывания

    Речь идет о кратности тока по отношению к номинальному (In):

    · Характеристика C: Мгновенное отключение происходит при токе от 5 до 10 × In .
    · Характеристика D: Мгновенное отключение происходит при токе от 10 до 20 × In .

    что то напутали -
    Если ток короткого замыкания, например, в 7 раз превышает номинал:

    · Автомат C отключится мгновенно (сработает электромагнитная катушка).
    · Автомат D будет воспринимать этот ток как перегрузку и отключится с выдержкой времени (за счет нагрева биметаллической пластины), либо не отключится вовсе, если ток ниже порога его мгновенного срабатывания.

    Сверхток не всегда КЗ да и КЗ бывают разные, тут надо уточнять причину.

    При аварийном КЗ они сработают одинаково быстро, точнее скорость их срабатывали будут зависеть от другого показателя, который как правило все игнорирую - это Класс токоограничения
    Хотя в некоторых автоматах его даже не указывают, что наводит на мысль что там не 3 класс а 1

  • Wilczur Senior Member
    офлайн
    Wilczur Senior Member

    1250

    10 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    1250
    # 28 ноября 2026 01:43

    poloalex, скажем так, не всегда КЗ приводит к "сверхтокам", достаточным для срабатывания автомата.
    Один раз достаточно длинная ( порядка километра) линия наружного освещения промзоны пару часов стояла на коротком, погорели все скрутки по линии, автомат не отключился - ни по кз, ни по перегрузке. При этом на стенде отключался четко.
    Второй раз менял розетки в офисе без отключения, одна хорошо так коротнула. Не выбило.
    Это я про относительно нормальные автоматы. Старые молдавские черные вообще с третьего раза отключаются.

    Делай что дОлжно - и будь что будет.