КляйненЕнотен, все наоборот.
Разница во времени отключения между автоматами характеристик C и D только при КЗ (сверхтоке). В зоне тепловой перегрузки (когда ток превышает номинал, но не достигает порога мгновенного расцепления) их время отключения одинаково .
Пороги мгновенного срабатывания
Речь идет о кратности тока по отношению к номинальному (In):
· Характеристика C: Мгновенное отключение происходит при токе от 5 до 10 × In .
· Характеристика D: Мгновенное отключение происходит при токе от 10 до 20 × In .
Если ток короткого замыкания, например, в 7 раз превышает номинал:
· Автомат C отключится мгновенно (сработает электромагнитная катушка).
· Автомат D будет воспринимать этот ток как перегрузку и отключится с выдержкой времени (за счет нагрева биметаллической пластины), либо не отключится вовсе, если ток ниже порога его мгновенного срабатывания.