vlidomir:
Но он как-то поморщился и ничего не сказал...
ТКП 339-2022
4.3.17.7 Для индивидуальных жилых, дачных, садовых домов и аналогичных им объектов разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники
должно быть выполнено во вводном или вводно-распределительном устройстве здания или в шкафу учета, установленного
на границе раздела участка. В месте разделения PEN-проводника
на PE- и N-проводники необходимо предусматривать отдельные PE- и
N-шины, соединенные между собой проводником сечением не менее сечения PEN-проводника. PE- и N-шины должны быть медными
или из медных сплавов. В качестве главной заземляющей шины следует использовать шину PE во вводном или вводно-распределительном устройстве здания.
4.3.15.5 Если нулевой рабочий и нулевой защитный проводники
разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины
для проводников, соединенные между собой проводником сечением
не менее сечения PEN-проводника. PEN-проводник питающей линии
должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕпроводника.
4.3.2.13 При применении систем TN следует выполнять повторное
заземление PE- и PEN-проводников питающих линий в ГРЩ или в ВУ
или в ВРУ. Для повторного заземления в первую очередь следует
использовать естественные заземлители.