dimon374, а чем тебя смущает ВА после счётчика? Он же всё равно не под пломбой. Нужен он, и точка. Плавкие вставки на 40 ампер у тебя уже есть, и тоже без пломбы (ни на что не намекаю). Поставь ВН на 63 ампера под пломбу перед счётчиком и ВА с характеристикой C на 32 А после счётчика, чтобы соблюсти селективность. Отключай дом через ВА. Это классика, делов-то
Проектировщика попроси отразить мысль в бумаге, потом пускай согласует.
Ну и дроты СИПа к рубильнику у тебя всё равно 16 квадратов. То есть кабель 25-ка крут только ради низкого сопротивления на стометровой длине. Гораздо важнее при таком сетапе заменить дроты в щитке с 6-ки на 10-ку медь, которые к счётчику идут, 6 штук, тогда будет ух.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд
Мне вон на даче шкапчик КТП придётся перекручивать. Половину лишнего долой, кой-чего нового внутрь надо докинуть (например, вольтметр на рейку).
На два СТ и 250-ку транс одна Энергомера прямого включения с дротами 6 (визуально ну не 10) квадратов. Ну куда же такое годится...
И ничо, пока работает, всем току хватает.
Есть такое понятие, как коэффициент одновременности. Вот он и вытягивает всё.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды
Присмотрелся к фото. Всё же не 6, на 10 похоже.
Значит поставим 16+, сколько влезет.