    # 14 сентября 2026 16:35
    yury_by:

    ВН бери на большой ток, чтобы контакты никогда не горели. И коммутировать им сразу не стоит: щёлкать только ВА, а уже потом ВН.

    так ток по проекту же. а почему это вн не щелкать? он же вроде именно для этого.
    и

    dimon374:

    после счетчика заставляют ставить автомат или возможно будет ВН-счетчик-кабель в дом?

    хотя наверное это тоже както не то)

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    20457

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    20457
    # 14 сентября 2026 17:00
    dimon374:

    так ток по проекту же.

    Ток для ВН в некотором смысле не важен в плане проекта. То есть он должен быть не менее проектного: либо равен, либо больше.

    dimon374:

    а почему это вн не щелкать?

    В нём отсутствует дугогасительная камера. Просто быстрее придёт контактам кирдык, если щёлкать под нагрузкой.

    dimon374:

    или возможно будет ВН-счетчик-кабель в дом?

    ВА обязателен - он защищает кабель в дом. Если воткнёшь механическую лопату в кабель на отрезке счётчик-дом, то он сработает. Если его не будет, то выгорят предохранители в рубильнике на опоре.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3825

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3825
    # 14 сентября 2026 17:16
    yury_by:

    dimon374:

    так ток по проекту же.

    Ток для ВН в некотором смысле не важен в плане проекта. То есть он должен быть не менее проектного: либо равен, либо больше.

    dimon374:

    а почему это вн не щелкать?

    В нём отсутствует дугогасительная камера. Просто быстрее придёт контактам кирдык, если щёлкать под нагрузкой.

    dimon374:

    или возможно будет ВН-счетчик-кабель в дом?

    ВА обязателен - он защищает кабель в дом. Если воткнёшь механическую лопату в кабель на отрезке счётчик-дом, то он сработает. Если его не будет, то выгорят предохранители в рубильнике на опоре.

    именно поэтому раньше на ВН пакетник ставили
    кста на дешманских автоматах нет дугогасительной камеры там имитация

    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды

    а на зарядку электромобиля производители не рекомендуют больше 11квт иначе перегревается драйвер и быстрее деградирует тело акума

    Добавлено спустя 46 секунд

    быстрая зарядка всегда убивает акум

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    20457

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    20457
    # 14 сентября 2026 17:23
    13igr:

    там имитация

    На Мастерграде темка была, народ курочил ВА всякие и фоткал содержимое. Помню, что у модульки уровня Шнайдера Изи9 камера есть, только пластин меньше. Экономят. А вот что там у всяких Атрионов и Щетов 💩...

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3825

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3825
    # 14 сентября 2026 17:31
    yury_by:

    13igr:

    там имитация

    На Мастерграде темка была, народ курочил ВА всякие и фоткал содержимое. Помню, что у модульки уровня Шнайдера Изи9 камера есть, только пластин меньше. Экономят. А вот что там у всяких Атрионов и Щетов 💩...

    сейчас шнайдер китайский такой же как и тдм

    Добавлено спустя 31 секунда

    только цена чуть отличается

    Добавлено спустя 1 минута 11 секунд

    взвесь старый шнайдер так новый процентов на 30 легче

    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды

    курчавый:

    grum:

    А перспектива, если во все электрички начнут массово ставить батареи более 100 кВт·ч

    хоть кто-то догадался
    а то они по 10 автоматов трисатипяти лепят во утырки

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    4476

    18 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    4476
    # 14 сентября 2026 17:46
    yury_by:

    быстрее придёт контактам кирдык

    ну у вн 10+ тыщ чтоли щелчков видел в описании. а так то надо это раз в год) глянул у соседа в щитке то у него до счетчика С40 и после такой же.

    yury_by:

    выгорят предохранители в рубильнике

    а там автоматы были допустимы?) уж не помню когда ставили...

  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3825

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3825
    # 14 сентября 2026 17:57

    потом место и деньги стали экономить
    проще автомат вторкнуть

    Добавлено спустя 46 секунд

    а пакетники уже не делают наверно

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    20457

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    20457
    # 14 сентября 2026 18:19 Редактировалось yury_by, 1 раз.

    dimon374, а чем тебя смущает ВА после счётчика? Он же всё равно не под пломбой. Нужен он, и точка. Плавкие вставки на 40 ампер у тебя уже есть, и тоже без пломбы (ни на что не намекаю). Поставь ВН на 63 ампера под пломбу перед счётчиком и ВА с характеристикой C на 32 А после счётчика, чтобы соблюсти селективность. Отключай дом через ВА. Это классика, делов-то :) Проектировщика попроси отразить мысль в бумаге, потом пускай согласует.
    Ну и дроты СИПа к рубильнику у тебя всё равно 16 квадратов. То есть кабель 25-ка крут только ради низкого сопротивления на стометровой длине. Гораздо важнее при таком сетапе заменить дроты в щитке с 6-ки на 10-ку медь, которые к счётчику идут, 6 штук, тогда будет ух.

    Добавлено спустя 7 минут 10 секунд

    Мне вон на даче шкапчик КТП придётся перекручивать. Половину лишнего долой, кой-чего нового внутрь надо докинуть (например, вольтметр на рейку).
    На два СТ и 250-ку транс одна Энергомера прямого включения с дротами 6 (визуально ну не 10) квадратов. Ну куда же такое годится...

    И ничо, пока работает, всем току хватает.
    Есть такое понятие, как коэффициент одновременности. Вот он и вытягивает всё.

    Добавлено спустя 6 минут 23 секунды

    Присмотрелся к фото. Всё же не 6, на 10 похоже.

    Значит поставим 16+, сколько влезет.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    4476

    18 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    4476
    # 14 сентября 2026 18:45
    yury_by:

    а чем тебя смущает ВА после счётчика?

    что будет вырубать вместе с домашними. хотя до он или после, то одинаково...

    yury_by:

    Проектировщика попроси отразить мысль в бумаге, потом пускай согласует.

    надо сначала мысль сформировать) а то их много...

    yury_by:

    кабель 25-ка крут только ради низкого сопротивления на стометровой длине.

    да. а по опоре вроде толще не разрешали, если верно помню...

    yury_by:

    ораздо важнее при таком сетапе заменить дроты в щитке с 6-ки на 10-ку медь, которые к счётчику идут, 6 штук, тогда будет ух.

    буду сам наверное чтоб как надо. поэтому вникаю потиху
    у соседа то там вообще чтото дохлое по сечению на глаз. со столба сип16 походу а дальше четверка чтоли. наврное же не по пуэ всяким, но никто не грузится)

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26879

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26879
    # 14 сентября 2026 19:02

    Дилетанты. т.е. дальтоники. :lol:

    yury_by:

    А в домике у тебя такой

    :beer:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    20457

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    20457
    # 14 сентября 2026 19:07
    dimon374:

    что будет вырубать вместе с домашними.

    Не будет. 32 ампера на фазу - это очень, очень много. Можно с характеристиками поиграться: на улице 32 D, в доме 32 C.

    dimon374:

    у соседа то

    Это стандартный щиток городского РЭСа с их наполнением. Значит он их нанимал и копать, и проектировать :)
    Выполняют работы только до стены дома. Удобно, когда хочется "под ключ".

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунда

    курчавый:

    у тебя такой

    Вот не поверишь,

    Одна фаза, хотя в щитке три. Не гонюсь за амперами :)

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3825

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3825
    # 14 сентября 2026 19:18

    на большее сечение
    yury_by:
    кабель 25-ка крут только ради низкого сопротивления на стометровой длине.

    да. а по опоре вроде толще не разрешали, если верно помню...
    запрета нет
    просто не хотят потому что сложнее заделать

    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунда

    yury_by:

    dimon374:

    что будет вырубать вместе с домашними.

    Не будет. 32 ампера на фазу - это очень, очень много. Можно с характеристиками поиграться: на улице 32 D, в доме 32 C.

    dimon374:

    у соседа то

    Это стандартный щиток городского РЭСа с их наполнением. Значит он их нанимал и копать, и проектировать :)
    Выполняют работы только до стены дома. Удобно, когда хочется "под ключ".

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунда

    курчавый:

    у тебя такой

    Вот не поверишь,

    Одна фаза, хотя в щитке три. Не гонюсь за амперами :)

    32а на фазу это конски много для трёхфазника

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    20457

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    20457
    # 14 сентября 2026 19:37
    13igr:

    просто не хотят

    Это как с синими дротами на фото выше. Что по тендеру купили, то и возят. А вот если им бухточку СИПа 25-ки дать, сразу просунутую в гофру, жменю наконечников для рубильника под обжим ещё, то может и согласятся. Универсальные зажимы 16-95, наверное, у них и так есть. А если скажут "у нас тока до 35-ти абышто бренда", то и ЗОПы подготовить КВТшные. А лучше взять лестницу и всё прикрутить-подготовить самому, а ещё модными лентами из нержи обернуть вместо этих ржавых казённых проволочек. В случае А-ляминия пускай мотают как деды учили, умеют же. Вот я не умею :(

    13igr:

    32а на фазу это конски много для трёхфазника

    :100500:

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3825

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3825
    # 14 сентября 2026 20:00
    yury_by:

    13igr:

    просто не хотят

    Это как с синими дротами на фото выше. Что по тендеру купили, то и возят. А вот если им бухточку СИПа 25-ки дать, сразу просунутую в гофру, жменю наконечников для рубильника под обжим ещё, то может и согласятся. Универсальные зажимы 16-95, наверное, у них и так есть. А если скажут "у нас тока до 35-ти абышто бренда", то и ЗОПы подготовить КВТшные. А лучше взять лестницу и всё прикрутить-подготовить самому, а ещё модными лентами из нержи обернуть вместо этих ржавых казённых проволочек. В случае А-ляминия пускай мотают как деды учили, умеют же. Вот я не умею :(

    13igr:

    32а на фазу это конски много для трёхфазника

    :100500:

    я модернизацию на доме делал другу
    затащили 5х16 в броне чтобы по чердаку в железной трубе не тащить
    приехали товарищи за дроты увидели кабель отказались подключать
    мы на горячую линию и в энергосети отправили официальные письма с жалобами
    и всё быстренько подключили и извинились

    Добавлено спустя 1 минута 30 секунд

    вообще просто он был в наличии поэтому его и кинули

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    4476

    18 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    4476
    # 14 сентября 2026 20:07
    13igr:

    в броне чтобы по чердаку в железной трубе не тащить

    а где связь?

  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3825

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3825
    # 14 сентября 2026 20:36
    dimon374:

    13igr:

    в броне чтобы по чердаку в железной трубе не тащить

    а где связь?

    броня это железная труба
    специалист по реконструкции разрешил это после нашего запроса документально в проекте реконструкции
    там 2х4 лежало и дому 26 лет это щётовка- чижовка часный дом

  • dimon374 Senior Member
    офлайн
    dimon374 Senior Member

    4476

    18 лет на сайте
    пользователь #139193

    Профиль
    Написать сообщение

    4476
    # 14 сентября 2026 20:42
    13igr:

    броня это железная труба

    угу... а теплое это мягкое?

    13igr:

    специалист

    плюнуть только в рожу такому) ниположена так!

  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3825

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3825
    # 14 сентября 2026 21:03
    dimon374:

    13igr:

    броня это железная труба

    угу... а теплое это мягкое?

    13igr:

    специалист

    плюнуть только в рожу такому) ниположена так!

    плёвай я не обижусь
    только автомат 25а стоит на раздаче по проекту и дрот на 10

    Добавлено спустя 42 секунды

    думаю слюни ещё в роте засохнут

    Добавлено спустя 1 минута 56 секунд

    как метлорукав от комунарки это ок а броня непотребство

  • Wilczur Senior Member
    офлайн
    Wilczur Senior Member

    1009

    10 лет на сайте
    пользователь #2017383

    Профиль
    Написать сообщение

    1009
    # 14 сентября 2026 21:07

    Немного разбавлю вашу интересную дискуссию...
    Помимо сечения большое значение имеет длина, потому как пропорционально ей растет сопротивление линии и, следовательно, нагрев.
    К примеру в приведенных выше вставках ПН-2 ( на 100 А, правда), стоит плавкий узел 2,5 мм.
    Он короткий, 5-6 см, поэтому до 100 а держит нормально.
    Обвязка счетчика тоже не длинная, думаю свои 200а запросто потянет.

    Делай что дОлжно - и будь что будет.
  • 13igr Senior Member
    офлайн
    13igr Senior Member

    3825

    14 лет на сайте
    пользователь #643970

    Профиль
    Написать сообщение

    3825
    # 14 сентября 2026 21:07

    тут больше чтобы мыши не сожрали

    Добавлено спустя 1 минута 27 секунд

    Wilczur:

    Немного разбавлю вашу интересную дискуссию...
    Помимо сечения большое значение имеет длина, потому как пропорционально ей растет сопротивление линии и, следовательно, нагрев.
    К примеру в приведенных выше вставках ПН-2 ( на 100 А, правда), стоит плавкий узел 2,5 мм.
    Он короткий, 5-6 см, поэтому до 100 а держит нормально.
    Обвязка счетчика тоже не длинная, думаю свои 200а запросто потянет.

    про длину очень правильное замечание

    Добавлено спустя 6 минут 39 секунд

    кстати пуэ не запрещает использовать большее сечение кабеля

    Добавлено спустя 1 минута 39 секунд

    но закон ома говорит что чем больше сечение тем меньше потери и подогрев