    # 20 октября 2020 12:27
    eraheht:

    Nik_77, нет универсальных магазинов, где всё дешевле. Закупаю часть в одном месте, часть в другом, а что-то и в третьем, и всегда надо отслеживать, даже если оптом берешь.

    Добавлено спустя 57 секунд

    Это понятно. Хорошо, подкорректирую свой вопрос - где купить кабель
    ВВГнг-LS 3х1,5 и 3х2,5 дешевле? Нужно по бухте каждого.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30138

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30138
    # 20 октября 2020 12:42 Редактировалось serge.sp, 2 раз(а).

    там где дают лучшую скидку от розничной цены на кабель, как бы у каждого эти места будут разные, мы же не знаем где вы закупаетесь и какие у вас скидки в разных магазинах.
    Но в целом позиция понятна - мое время дорогое и мне жалко заниматься мониторингом цен, а ваше ничего не стоит, поэтому поищите и мне скажите.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    6981

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    6981
    # 20 октября 2020 13:02

    Nik_77, а почему именно по бухте? Вы просчитывали?
    Так-то на кабель плюс рупь семьдесят пять копеек за метр 3*2.5.
    Не вижу смысла метаться из-за десяти рублей по всему городу.

    ухо от селедки
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26978

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26978
    # 20 октября 2020 13:14

    Nik_77, вроде ы Еврокабель давал сидку если приобреталось сразу целой бухтой..
    Если же покупать по обычной розничной цене за метр, не вижу смысла тариться сразу бухтой

    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд

    Сaшa:

    Не вижу смысла метаться из-за десяти рублей по всему городу.

    Для многих это оплата за 2-часа рабочего времени.
    "Не вижу смысла уйти на 2 часа раньше" или "Ничего страшного, сегодня задержусь на работе на 2 часа больше" :D

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    6981

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    6981
    # 20 октября 2020 13:24 Редактировалось Сaшa, 1 раз.

    Ну да, как раз один час в один конец города и час обратно, сэкономил считай заработал)))
    И тут же потратил)))
    На бензин и убитое время.

    ухо от селедки
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26978

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26978
    # 20 октября 2020 14:20 Редактировалось КляйненЕнотен, 1 раз.

    Сaшa, Открой для себя в Минске метро :D , может по времени тогда ускоришься (только н в дни протестов)

    Добавлено спустя 52 минуты

    Где и по чём у нас можно купить цветные повода (шнуры) типа ПВС? Главным образом интересуют оранжевые или красные, двух и трёхжильные, сечением один-полтора квадрата.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    3969

    16 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    3969
    # 20 октября 2020 16:02
    Крошка Енот:

    интересуют оранжевые или красные

    А ручками поработать?

    [контент удалён]

    Или натереть морковкой - морковный сок плохо отмывается, у меня жена так клеёнку на днях уделала.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26978

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26978
    # 20 октября 2020 16:13
    GM:

    ручками поработать?

    ну, шли руки, приму спонсорскую помощь :D..

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15843

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15843
    # 21 октября 2020 10:14

    Коллеги, где найти методику расчета мощности в выдаваемых ТУ? Ту, которой руководствуется РЭС.
    Например, трансформатор такой-то, аппараты защиты и линии такие-то, абонентов столько-то. Необходимо выдать ТУ.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • GM Senior Member
    офлайн
    GM Senior Member

    3969

    16 лет на сайте
    пользователь #99738

    Профиль
    Написать сообщение

    3969
    # 21 октября 2020 10:14 Редактировалось GM, 1 раз.

    Крошка Енот, искать удлинитель, там как раз кабели бывают жёлтые или оранжевые. Но дорого!
    Пример
    Подешевле

  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10560

    14 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10560
    # 21 октября 2020 10:27

    Или натереть морковкой - морковный сок плохо отмывается, у меня жена так клеёнку на днях уделала.

    :xD

    Добавлено спустя 1 минута 31 секунда

    Nik_77, сбросил в лс.

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22397

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22397
    # 21 октября 2020 11:02
    yury_by:

    Коллеги, где найти методику расчета мощности в выдаваемых ТУ? Ту, которой руководствуется РЭС.

    [контент удалён]

    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды

    GM:

    Крошка Енот, искать удлинитель, там как раз кабели бывают жёлтые или оранжевые.

    Енотище,любой пожарный(так называемый кабёл) Они все вырви глаз,чырвоные.

    Добавлено спустя 1 час 45 минут 26 секунд

    Сaшa:

    Предпочитаю ставить коробочку и опрессовку гильзами.

    И гильзочки под синюю изоленту. :D
    Вчерась вот ставил
    [контент удалён]

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    6981

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    6981
    # 21 октября 2020 14:14

    Вопрос на засыпку. Нуждаются ли винтовые клеммы в периодической протяжке?

    ухо от селедки
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30138

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30138
    # 21 октября 2020 16:26
    yury_by:

    Коллеги, где найти методику расчета мощности в выдаваемых ТУ? Ту, которой руководствуется РЭС.
    Например, трансформатор такой-то, аппараты защиты и линии такие-то, абонентов столько-то. Необходимо выдать ТУ.

    таких формул нет, если резерв мощности позволяет добавить эту мощность то выдают ТУ, если нет то в ТУ пишут заменить трансформатор на тр. большей мощности. Т.е. мощность трансформатора должна ровнятся сумме мощностей выданных ТУ

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15843

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15843
    # 21 октября 2020 18:38

    serge.sp, поверхностную информацию нашел в недавно отмененном ТКП 45-4.04-149-2009.

    Добавлено спустя 7 секунд

    Раздел 8.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • Рупь-целковый Linux Team
    офлайн
    Рупь-целковый Linux Team

    1890

    19 лет на сайте
    пользователь #32741

    Профиль
    Написать сообщение

    1890
    # 22 октября 2020 22:56

    Кстати, как рассчитывается номинал автомата если известна выделенная мощность?

    Т.е. мне выделили 10кВт, я так думал что это 3 фазы по 16A (230 * 16 * 3 = 11040), но мне поставили 25А 3P. Я когда начал уточнять, сказали, что всё правильно - при выделенной мощности 10кВт ставят 25A.
    На всякий случай не стал уточнять методику расчёта, чтоб действительно не решили поставить 16A.

    Так какой правильно ставить? И если 25, то почему?

  • Bald_shima Senior Member
    офлайн
    Bald_shima Senior Member

    1400

    16 лет на сайте
    пользователь #114465

    Профиль
    Написать сообщение

    1400
    # 22 октября 2020 23:23 Редактировалось Bald_shima, 2 раз(а).

    Sergey J.A., Мне знакомому недавно при тех же выделенных 10кВт установили 20А с характеристикой D.

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30138

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30138
    # 22 октября 2020 23:46

    Sergey J.A., 3х фазная нагрузка, ток равен мощности умноженной на 2 (это примерно при косинусе 0,7-0,8), автомат выбирается по току на 1,25 больше номинального тока, ближайший больший. Так что 10 кВт это 20 А, 20*1,25=25А

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15843

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15843
    # 23 октября 2020 10:26
    serge.sp:

    ток равен мощности умноженной на 2 (это примерно при косинусе 0,7-0,8), автомат выбирается по току на 1,25 больше номинального тока, ближайший больший. Так что 10 кВт это 20 А, 20*1,25=25А

    Подскажи источник, хочу ознакомиться.

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30138

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30138
    # 23 октября 2020 11:15

    ПУЭ В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:
    в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;
    в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую оттока характеристику.
    При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А - не менее 1,25.
    Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не менее 50% проводимости фазного проводника.
    Если требования настоящего параграфа не удовлетворяются в отношении значения тока замыкания на корпус или на нулевой защитный проводник, то отключение при этих замыканиях должно обеспечиваться при помощи специальных защит.

    Да смешалось в памяти, 1,25 это по КЗ, а при выборе автомата по перегрузке надо брать 1,1. тогда да
    Ток при кос фи 1 будет 15,1 А*1,1=16,6 - выбирается автомат 20А
    Ток при кос фи 0,8 будет 18,9А*1,1=20,79 - выбирается автомат 25А
    Но в проектировании никто не считает эти токи и коэф, тупо умножают 2. Видишь мощность 10 кВт ставишь автомат 25, видишь 15 кВт ставишь 32А и т.д.