amdeust:
4.5квт обогреватель + 2.2квт чайник, + 1.5квт чайник + еще что-то... у тебя уже получается расход в районе 8-9 квт на одну фазу. ты считаешь это нормальный пример?
А чем это не пример? В одной комнате включили обогреватель на 4.5кВт, в другой комнате включили обогреватель 1.5кВт, ну и включили чайник 2.2кВт кофе попить. Данные по мощностям я брал исключительно по своим приборам. Скажешь, что нереальная ситуация?
9кВт – это 40А. У меня вводной на 32А, а у многих моих соседей стоят вводные на 40А (лазил по их щиткам посмотреть что им поставили), а у Кита, насколько я помню, 63А – можно нагрузить ещё больше. Он и отписывался про свои просадки и перекосы.
Автомат на 40А категории «С» может выдерживать и больший ток, но только до десятка секунд. Я проводил эксперимент – автомат на 10А держал около 20 секунд обогреватель на 1.5кВт и чайник на 2.2кВт. 3.7кВт – это 16А. Считай, что выдерживает кратковременное превышение на 60% от номинального тока.
amdeust:
я вообще заметил, что ты часто придумываешь какую-то проблему высосанную из пальца и возводишь ее в ранг глобальной катастрофы. И транс ставить в гараже планировал, и стабилизатор щас на каждый прибор вешать будешь?
Ну ты не морочишься, а я морочусь. И что с того? Кто-то 5 лет учился на радиофизика, а ватты с амперами так и не осилил.
Стабилизатор на каждую фазу не буду ставить, ибо дорого. Как заселюсь посмотрю на реальные перекосы при полноценном проживании. Трансформатор уже стоит в гараже – что вы все к нему прицепились? В заводском исполнении, разработан по гостам.