Главная форума Обсуждение товаров в каталоге Отопительные котлы

Альфа-Калор АОГВ-24-ЗП

Ответить

газовый конвекционный (природный газ), 24 кВт, 240 м², двухконтурный, настенный, закрытая камера сгорания

  • galeks WoT Club
    офлайн
    galeks WoT Club

    990

    14 лет на сайте
    пользователь #234743

    Профиль
    Написать сообщение

    990
    # 1 февраля 2017 19:59

    сколько стоит такая операция :(
    не хочется в отопительный сезон, эксперементировать

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&t=3865287] Spinning Team [/url]in vino veritas, in beer sanitas
  • NickMi Member
    офлайн
    NickMi Member

    451

    13 лет на сайте
    пользователь #296588

    Профиль
    Написать сообщение

    451
    # 1 февраля 2017 21:19
    galeks:

    сколько стоит такая операция :(
    не хочется в отопительный сезон, эксперементировать

    Я себе делал бесплатно сам. Правда у меня АОГВ-24-ОП, но сути это не меняет. Котел от данной операции не сломается. Технология подсмотрена у сервиса Альфа-калор.
    Можно просто слить часть воды из контура отопления до 1,5атм. Если при остывании котла выскочит Н2О - просто добавьте давления вентилем подпитки. Если по мере нагрева будет расти давление, а при остывании падать - однозначно нет давления в расширительном бачке. В выходной можно неспеша выполнить процедуру подкачки.

  • galeks WoT Club
    офлайн
    galeks WoT Club

    990

    14 лет на сайте
    пользователь #234743

    Профиль
    Написать сообщение

    990
    # 1 февраля 2017 22:40

    NickMi, а если просто перекрыть подачу воды, и спустить воду с батареи до 1,5 атмофер, а потом открыть подачу воды? давление опять восстановится или останется на том же значении, пока не открыть вентиль подпитки?

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?f=12&t=3865287] Spinning Team [/url]in vino veritas, in beer sanitas
  • NickMi Member
    офлайн
    NickMi Member

    451

    13 лет на сайте
    пользователь #296588

    Профиль
    Написать сообщение

    451
    # 1 февраля 2017 23:17
    galeks:

    NickMi, а если просто перекрыть подачу воды, и спустить воду с батареи до 1,5 атмофер, а потом открыть подачу воды? давление опять восстановится или останется на том же значении, пока не открыть вентиль подпитки?

    Должно остаться неизменным.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 7 февраля 2017 10:48

    Больше всего "радует" то что при таком давлении у вас не открывается сбросной клапан ... Он должен уже около 3 бар открываться и сбрасывать лишнее давление. А при слитой с котла воде стрелка манометра опускается на 0?

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • mozh92 Senior Member
    офлайн
    mozh92 Senior Member

    874

    15 лет на сайте
    пользователь #142845

    Профиль
    Написать сообщение

    874
    # 7 февраля 2017 10:50
    galeks:

    NickMi, а если просто перекрыть подачу воды, и спустить воду с батареи до 1,5 атмофер, а потом открыть подачу воды? давление опять восстановится или останется на том же значении, пока не открыть вентиль подпитки?

    перекрываете воду, открываете горячий кран, откручиваете клапан и ждете пока давление не станет в норму, лишняя вода из системы вытечет через кран. по сути тоже самое можно сделать спустив воду с батареи, но первый вариант удобнее

  • NickMi Member
    офлайн
    NickMi Member

    451

    13 лет на сайте
    пользователь #296588

    Профиль
    Написать сообщение

    451
    # 7 февраля 2017 13:30
    alfonse:

    galeks:

    NickMi, а если просто перекрыть подачу воды, и спустить воду с батареи до 1,5 атмофер, а потом открыть подачу воды? давление опять восстановится или останется на том же значении, пока не открыть вентиль подпитки?

    перекрываете воду, открываете горячий кран, откручиваете клапан и ждете пока давление не станет в норму, лишняя вода из системы вытечет через кран. по сути тоже самое можно сделать спустив воду с батареи, но первый вариант удобнее

    Можно, но я предпочитаю не гонять лишний раз через теплообменник ГВС воду из контура отопления.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 7 февраля 2017 16:02

    Зачем сложности эти... через гвс давление сбрасывать... Есть кран слива воды с СО, через него и сбросьте давление.
    Другой вопрос почему она у вас до такой величины выросло и почему сбросной клапан не открылся на давлении около 3 бар и не сбросил лишнюю воду...

    Добавлено спустя 19 секунд

    в любом случае что то у вас не так....

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • prorock Member
    офлайн
    prorock Member

    244

    20 лет на сайте
    пользователь #17215

    Профиль
    Написать сообщение

    244
    # 28 марта 2017 11:06
    alfonse:

    NickMi:

    Может кто знает размер уплотнительных колец для теплообменника?

    также интересует данный вопрос!
    делали ТО котла, на след день потек, приехал мастер, снял новую резинку впихнул какую-то левую, у его валялась в ящике, вроде перестал течь. Спустя пару месяцев опять течет. Ключа пока не было открутить, посмотреть, помереть. Да и поставить в замен нет чего. Сейчас вообще пошевелил трубку и перестало течь, мистика)

    Та же беда. Год назад проводили обслуживание котла, мастер промывал теплообменник, перебрал все соединения, заменил прокладки. Вроде все в норме стало. Сезон отработал без проблем.
    На зиму систему сливаю (дом нежилой, обитаем только с весны по осень), по рекомендации сервиса снимаю циркуляционный насос. Сейчас попытался заполнить водой - отопительный контур в норме, а из ГВС - свистит как на входе в теплообменник, так и на выходе! Шевеление трубок, замена уплотнительных колец результата не дают.. Подумываю о том, чтобы насмерть спаять эти соединения - надоели танцы с бубном каждую весну, уже 4-й год подряд...

  • mozh92 Senior Member
    офлайн
    mozh92 Senior Member

    874

    15 лет на сайте
    пользователь #142845

    Профиль
    Написать сообщение

    874
    # 6 апреля 2017 11:37
    prorock:

    Подумываю о том, чтобы насмерть спаять эти соединения - надоели танцы с бубном каждую весну, уже 4-й год подряд...

    по нормальному там должны быть обычные резьбовые соединения, но может это обусловлено какой-то безопасностью при большом давлении и т.д. У себя я понял почему течет, дело в том что трубка слишком сильно заходит внутрь этого радиатора и тогда зажим там просто болтается а он должен прижимать её плотно. Намотал на трубку фум ленту, сверху резинку и все это вставил. в итоге трубка не завалилась далеко и зажим отлично прижал.

  • re4ica Junior Member
    офлайн
    re4ica Junior Member

    58

    11 лет на сайте
    пользователь #658169

    Профиль
    Написать сообщение

    58
    # 27 июня 2017 01:33

    У меня загудел винтелятор всасывания званили мастеру 800 т то и плюс замена гребоного куска жестянки с лопостями и моторчиком тоесть вентилятора 3 млн или 300 руб схерали дорогие такие запчасти с моейто Зп в 6 лямов именно счас менять благо лето рассматриваю смену котла может кто посоветует что-то или купить запчасти и самому сменить подешевле

  • AlienOff Member
    офлайн
    AlienOff Member

    344

    17 лет на сайте
    пользователь #85728

    Профиль
    Написать сообщение

    344
    # 3 июля 2017 10:09

    Подскажите, пожалуйста, как Котёл перевести в летний режим? В режиме нагрева воды он через 2 часа переходит опять в отопление и начинает периодически гонять батареи. Модель не такая, как на картинке, а с внешним пультом, аналог Китурами.

  • Techniqe Neophyte Poster
    офлайн
    Techniqe Neophyte Poster

    28

    14 лет на сайте
    пользователь #231754

    Профиль
    Написать сообщение

    28
    # 24 июля 2017 21:37

    Куплю плату на Альфа Калор

  • Joж Senior Member
    офлайн
    Joж Senior Member

    1277

    12 лет на сайте
    пользователь #459253

    Профиль
    Написать сообщение

    1277
    # 31 августа 2017 21:44 Редактировалось Joж, 11 раз(а).
    re4ica:

    У меня загудел винтелятор всасывания званили мастеру 800 т то и плюс замена гребоного куска жестянки с лопостями и моторчиком тоесть вентилятора 3 млн или 300 руб схерали дорогие такие запчасти с моейто Зп в 6 лямов именно счас менять благо лето рассматриваю смену котла может кто посоветует что-то или купить запчасти и самому сменить подешевле

    Это у вас подшипники в турбине развалились. Причина - грязь в газе, оседание продуктов сгорания на лопастях вентилятора и, как следствие, разбалансировка. После замены в качестве профилактики рекомендуют периодически снимать турбину, разбирать и мыть этот кусок жестянки от налипшего серого дерьма - я просто отмачивал в кислоте, а потом счищал вручную, хотя какой-то сервисник говорил, что они моют керхером под напором (но я не пробовал).
    Еще от грязи забивались сопла центральных дорожек горелки и не срабатывал розжиг - чистятся простой швейной иглой.
    Подшипники сам менял уже раза три за 15 лет - месяца два назад стоили 12 рублей за оба (когда-то брал у ремонтников садовой техники в Заславле по 2 бина за штуку, но у них сейчас не оказалось - нашел на Некрасова в запчастях).
    А Альфакалор да - предлагал только замену всего узла и только с их работой, хотя там реально делов на 30 минут при наличии опыта (без него и необходимых шестигранника, тонкой плоской отвертки и т.п., м.б. час-два) . Ну и разница в цене вопроса - 300 бинов + дорога/работа vs. 12бин и 30-60 минут ковыряния (я не зарабатываю от $200/час, поэтому предпочел второй вариант)
    Сейчас от старости начала крошиться пластмасса в пневмодатчике - пока посадил трубки на клей, но тоже думаю о замене котла (он уже давно свое отпахал + не так давно начались глюки с горячей водой, хотя при наличии запцацок в свободном доступе большинство проблем элементарно устраняется своими силами на коленке).
    Склоняюсь к Rihters Econom 26 - адекватная цена, нормальные отзывы + беспроцентная рассрочка. А Альфакалор, похоже, вот-вот загнется как контора - сервис испоганился за последние пару лет до ужаса и отзывы о котлах оставляют желать лучшего.

  • 1615000 Neophyte Poster
    офлайн
    1615000 Neophyte Poster

    14

    9 лет на сайте
    пользователь #1615000

    Профиль
    Написать сообщение

    14
    # 3 сентября 2017 21:59

    Добрый вечер, подскажите из личного опыта пользования, стоит ли вызывать Сервис-Тут и ремонтировать котел в случае поломки насоса циркуляции ( пошел дыи и неприятный запах) и часто при запускании котла сильный шум, как будто взлетает самолет,и вибрация. Либо, как бы не хотелось, но думать о покупке нового.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 4 сентября 2017 23:19

    Все зависит от того сколько котлу лет. Если 10 или около того (это нормативный срок службы котла) то в случае дорогостоящего ремонта разумнее замена... Если ремонт не потянет большую сумму, то можно жить еще с этим котлом. Хотя замена насоса, если это будет делать сервис на новый в сборе дешевым будет маловероятно.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • ivanhmelnyh Junior Member
    офлайн
    ivanhmelnyh Junior Member

    38

    10 лет на сайте
    пользователь #1167477

    Профиль
    Написать сообщение

    38
    # 5 сентября 2017 20:55

    Помогите с диагностикой пожалуйста! местные спецы из горгаза пальцем в небо тычут. Проблема в ошибке 01. Второй год входит в ошибку по непонятным причинам в не всякой системы и зависимости. В этом году летом сам почистил теплообменник. Котел работал только на нагрев воды и прогрев змеевиков в ванных комнатах через гребенки без ошибок. И вот беда- пришли холода. Подключил часть теплых полов и вот она ошибочка 01. Чаще выбивает утром когда увеличивается разбор горячей воды (3-4 раза за утро) и реже днем 1-2 раза. Боюсь подумать о включении всего отопления. Как вспомню прошлогодние забеги в кательную - жуть. Не хочется приезжать с маленьким ребенком в холодный дом. Подскажите чего посмотреть, как лечить? Котлу 9-10 лет. Серьезных проблем не было. Ошибка 01 преследует уже года три.

  • milok77 Member
    офлайн
    milok77 Member

    124

    15 лет на сайте
    пользователь #138217

    Профиль
    Написать сообщение

    124
    # 6 сентября 2017 10:22 Редактировалось milok77, 1 раз.

    Добрый день!
    Отключился АОГВ-24-ЗП, погасла индикация, нашёл сгоревший предохранитель, заменил! Сейчас всё светится, работают все регулировки, но котёл не запускается, нет характерного хлопка, не загорается горелка ни после включения горячей воды, ни после сигнала датчика температуры на включение отопления при этом никаких ошибок на индикаторе не паказывает.
    Подскажите чего делать или есть кто мастер приехать диагностировать и устранить за оплату? Сервис-Тут обещал к концу октября заехать, хотелось бы тепло сегодня!
    Спасибо!

  • burisnami_by Neophyte Poster
    офлайн
    burisnami_by Neophyte Poster

    1

    7 лет на сайте
    пользователь #2118921

    Профиль
    Написать сообщение

    1
    # 26 сентября 2017 09:17

    Доброго! АОГВ-24-ЗП-1, перегорел транзистор на плате датчика оборотов вентилятора. Есть варианты купить плату отдельно? Вентилятор крутиться. Подскажите, кто знает!

    Воды хватит всем
  • NickMi Member
    офлайн
    NickMi Member

    451

    13 лет на сайте
    пользователь #296588

    Профиль
    Написать сообщение

    451
    # 27 сентября 2017 13:26
    burisnami_by:

    Доброго! АОГВ-24-ЗП-1, перегорел транзистор на плате датчика оборотов вентилятора. Есть варианты купить плату отдельно? Вентилятор крутиться. Подскажите, кто знает!

    А заменить сгоревший транзистор не получается?