Ответить
  • edstern12 Neophyte Poster
    офлайн
    edstern12 Neophyte Poster

    10

    8 лет на сайте
    пользователь #1868684

    Профиль
    Написать сообщение

    10
    # 20 марта 2017 23:56

    Ток для питания извещателей, потребляющих ток по цепи ШС, в каждом ШС , мА , не более 3
    http://alarm.by/wp-content/uploads/2013/02/2008-2009.pdf стр. 5 в самом низу если то смотрю

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18756

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18756
    # 21 марта 2017 00:29

    Рисуйте схему как у Вас подключен извещтль в шлейф.
    Как установлены перемычки в извещателе?

    Добавлено спустя 12 минут 44 секунды

    Какое сопротивление резистора в шлейфе?

    Судя по документации прибора должно быть 2.7кОм.
    По формуле ток получается 2.2мА.
    Для такого тока нужно снять все перемычки задатчика тока в извещателе

  • edstern12 Neophyte Poster
    офлайн
    edstern12 Neophyte Poster

    10

    8 лет на сайте
    пользователь #1868684

    Профиль
    Написать сообщение

    10
    # 21 марта 2017 08:59 Редактировалось edstern12, 1 раз.

    Нарисовал. Схема как в аларме и руководстве ИП.
    Резистор 2.7 кОм стоит.
    Перемычки тоже сняты.
    Извещатели разные использовал, что должно исключить неработоспособность самих ИП. С алармом тоже все ок

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18756

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18756
    # 21 марта 2017 09:20

    Отключайте шлейф от прибора и померяйте вольтметром напряжение, которое прибор подает в сторону шлейфа. Прибор должен быть включен

    Добавлено спустя 10 минут 7 секунд

    edstern12:

    джампер на шлейфе снят, запрограммирован как пожарный

    а в инструкции к прибору на стр.26 п.1.4.23 указано что джамперы должны быть установлены...

  • edstern12 Neophyte Poster
    офлайн
    edstern12 Neophyte Poster

    10

    8 лет на сайте
    пользователь #1868684

    Профиль
    Написать сообщение

    10
    # 21 марта 2017 09:34

    Сделаю, тогда отпишу
    Извиняюсь, устанлвлен он, неправильно написал, на нормально-разомкнутый

  • danik-by1 Member
    офлайн
    danik-by1 Member

    449

    10 лет на сайте
    пользователь #846000

    Профиль
    Написать сообщение

    449
    # 21 марта 2017 11:55 Редактировалось danik-by1, 1 раз.

    нужен совет. купил входную дверь, но к сожалению в ней нет отверстия под геркон. а эстетику от навешанной фигни нашей аховы портить не хочется. допустимо ли самому купить врезной геркон и вмонтировать его ?
    p.s. сигнализация еще не смонтирована

  • kostia90 Senior Member
    офлайн
    kostia90 Senior Member

    1156

    10 лет на сайте
    пользователь #840096

    Профиль
    Написать сообщение

    1156
    # 22 марта 2017 10:40 Редактировалось kostia90, 1 раз.

    /.

  • Лайнер Member
    офлайн
    Лайнер Member

    165

    9 лет на сайте
    пользователь #1617139

    Профиль
    Написать сообщение

    165
    # 28 марта 2017 15:15

    Ребята, такие вопросы.
    В начальной стадии ремонта решил заранее заложить провода для сигнализации, чтобы получилось аккуратно. Монтажники развели провода, я их потом спрятал в гофру, чтобы при отделке не повредить. После они приходили подсоединять таблетку и датчик на дверь, все вроде проверили при прозвонке.
    Недавно поменял дверь и снова вызвал их переподключить таблетку и геркон. Они снова решили все проверить и оказалось, что в одной трассе не звонится одна жила. А стены у меня уже готовы под поклейку. :(
    Сказали, что может не хватить оставшихся жил и может при скачках напряжения ложно срабатывать.
    Вот теперь думаю, что делать:
    - проложить дублирующую трассу пока нет межкомнатных дверей и ее можно почти полностью спрятать в плинтусе и в дверном проеме;
    - забить на все, а в случае чего поставить бесконтактный датчик на эту линию.
    Прибор будет ПКО-8 с GSM - он поддерживает бесконтактные датчики?
    Спасибо) :)

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18756

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18756
    # 28 марта 2017 22:45
    Лайнер:

    может при скачках напряжения ложно срабатывать.

    Какие скачки?
    В слаботочке напряжение питания стабилизированное, его формирует сам охранный прибор.

    Лайнер:

    трассе не звонится одна жила

    Сколько жил в трассе?

    Лайнер:

    я их потом спрятал в гофру, чтобы при отделке не повредить

    как вариант - перетянуть провод в гофре.

    Лайнер:

    поставить бесконтактный датчик на эту линию.

    я бы не ставил...

    Лайнер:

    Прибор будет ПКО-8 с GSM - он поддерживает бесконтактные датчики?

    Прибору (не только этому) пофиг какие датчики

  • Лайнер Member
    офлайн
    Лайнер Member

    165

    9 лет на сайте
    пользователь #1617139

    Профиль
    Написать сообщение

    165
    # 29 марта 2017 16:05

    Перетянуть сложно, ооочень много поворотов(

    Nickl:

    Сколько жил в трассе?

    Сейчас не могу посмотреть, но по памяти вроде около 6. При проверке скручивали попарно, звонили и измеряли сопротивление. Не звонилась только одна пара. Потом меняли пары и пришли к выводу, что повреждена только одна жила.
    Они какие-то расчеты по суммарному сопротивлению жил проводили и сравнивали с каким-то числом, которое было больше суммы.
    Сам удивился, что не хватит, вроде слышал, что датчику нужно только два провода..

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18756

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18756
    # 29 марта 2017 16:21

    Если датчик в виде "сухих" контактов, то два. Но некоторым датчиками нужна ещё линия питания

  • Лайнер Member
    офлайн
    Лайнер Member

    165

    9 лет на сайте
    пользователь #1617139

    Профиль
    Написать сообщение

    165
    # 29 марта 2017 17:03

    Ладно, пусть пока так подключают. Если что, кину новую трассу.
    Спасибо)

  • lordviper Member
    офлайн
    lordviper Member

    404

    13 лет на сайте
    пользователь #273796

    Профиль
    Написать сообщение

    404
    # 29 марта 2017 20:43
    Лайнер:

    Перетянуть сложно, ооочень много поворотов(

    Nickl:

    Сколько жил в трассе?

    Сейчас не могу посмотреть, но по памяти вроде около 6. При проверке скручивали попарно, звонили и измеряли сопротивление. Не звонилась только одна пара. Потом меняли пары и пришли к выводу, что повреждена только одна жила.
    Они какие-то расчеты по суммарному сопротивлению жил проводили и сравнивали с каким-то числом, которое было больше суммы.
    Сам удивился, что не хватит, вроде слышал, что датчику нужно только два провода..

    Делается общий ноль и вперед и с песней)))не хотят они этого делать)))все всегда решаемо)))

    Переходи на сторону зла.....у нас есть печеньки
  • Лайнер Member
    офлайн
    Лайнер Member

    165

    9 лет на сайте
    пользователь #1617139

    Профиль
    Написать сообщение

    165
    # 30 марта 2017 08:37

    lordviper, спасибо на возможное решение :)
    А можно чуть подробнее, чтобы смог им объяснить на пальцах, типа я в теме?)

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18756

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18756
    # 30 марта 2017 12:25
    Лайнер:

    А можно чуть подробнее, чтобы смог им объяснить на пальцах, типа я в теме?)

    В шлейфе нужно три провода - плюс питания, минус питания (общий) и сигнальный.
    Второй сигнальный подключается к общему со стороны датчика. В приборе одна из клемм шлейфа имеет маркировку "0В" и подключена на корпус.

  • minchik.anton Member
    офлайн
    minchik.anton Member

    363

    14 лет на сайте
    пользователь #223288

    Профиль
    Написать сообщение

    363
    # 31 марта 2017 00:11

    Для устройства доступа и одного датчика открытия будет достаточно 4-х жил...Про ложные срабатывания вообще бредмаразматический...Если "спецы" не разберутся обращайтесь.

  • Лайнер Member
    офлайн
    Лайнер Member

    165

    9 лет на сайте
    пользователь #1617139

    Профиль
    Написать сообщение

    165
    # 31 марта 2017 08:47

    minchik.anton, у меня от блока отходят 5 трасс: датчик открытия, устройство доступа (там я видел, что по две жилы используют) и три объемных датчика. Вот на одном объемном одна жила и не работает.
    Значит для объемника хватит и 4х, как я вас понял?
    Подключать буду в конце апреля, если что, еще задам вопросы на форуме)
    Спасибо за участие всем) :)

  • Nickl Senior Member
    офлайн
    Nickl Senior Member

    18756

    16 лет на сайте
    пользователь #106646

    Профиль
    Написать сообщение

    18756
    # 31 марта 2017 11:59

    для объемника и трех жил хватит. Хотя если по правильному - то тампер тоже нужно подключать.

  • nz914 Neophyte Poster
    офлайн
    nz914 Neophyte Poster

    1

    8 лет на сайте
    пользователь #1910958

    Профиль
    Написать сообщение

    1
    # 2 апреля 2017 13:50

    Народ, подскажите для чего в приборе ПКО-8 3G два слота под SIM? Использовать буду как автономку, я так понимаю когда стоят SIM разных операторов в случае пропадания сети SIM1 он отправляет sms через SIM2 второго оператора?
    В инструкции написано так поддержка 2-х сим карт операторов сотовой связи с возможностью резервирования каналов связи с автоматическим переходом между ними. Способ резервирования один активный и один пассивный каналы.

  • I_Sic Senior Member
    офлайн
    I_Sic Senior Member

    4241

    14 лет на сайте
    пользователь #231216

    Профиль
    Написать сообщение

    4241
    # 19 апреля 2017 23:49

    Народ, помогите советом. Заглючил Аларм-3 (прибор периодически сам по себе зависает). Спецы приехали, посмотрели и сказали - на списание. Типа аппарату больше 10 лет, никто его ремонтировать не будет. Подменки нет. Переходите на оптику или ЖСМ.
    Неужели так все плохо?