igor_gubar:
верно, но чаще, при заполнении системы.
а как связаны между собой работа насоса и заполнение системы???
igor_gubar:
У меня же проблема была , что при неработающем котле - давление 3-х(трех) манометров было одинаковым. Разница в 15-20% появлялась при работе СО (работающем насосе)
igor_gubar:
Подскажите, народ. У меня EOLO Star 24 с закрытой камерой. Котлу 2,5 года, плановое ТО прошел летом, всё ОК. В систему отопления вмонтирован дополнительный расширительный бак(стоит на обратке, в конце системы). Система отопления - двухтрубка. На системе и котле есть три (3) манометра - первый в корпусе самого котла, второй - на сливном фильтре( шел в наборе с котлом) и третий - на доп расширительном баке.
Так вот вопрос: почему два манометра( на сливном фильтре и расширительном баке) показываю большее( и одинаковое) давление, чем манометр на котле( показывает на 0,2 - 0,3 ам ниже?
где из вами же написанного видно, что разница в давлении на работающем котле?
igor_gubar:
или от 0,7 до 2
обычно верхний порог 3 атм... ну да ладно. именно по этому я и советовал подпитать ближе к верхней границе. обычно при запуске насоса давление может на манометре котла проседать до 0.5атм от закачанного в состоянии покоя. проседание зависит от СО. по этому если давление в системе было 1.2-1.5 в покое, то при пуске котел может уйти в ошибку.
я бы посоветовал по окончании отопительного периода промыть всю систему отопления. сделать это можно самому. подключается какой нить шланг к подаче и второй к обратке. через первый подается просто вода с нормальным давлением, а второй выкидывается куда нить в овраг. если давление воды в водопроводе нормальное, то напором выгонит всю гадость от туда. после этого сразу же залить систему и развоздушить. металлические радиаторы нельзя держать пустыми, они начинают ржаветь внутри.
teplosilaby:
нельзя ставить на обратку системы отопления фильтр тонкой очистки (100-80 микрон)
полностью согласен. но при этом некоторые производители указывают, что фильтр должен быть 100-200 микрон.