2 000 Вт ))) уже можно и утюг подключить ...
Интересно, как скажется работа этого аппарата при высокой нагрузке на генераторе и аккумуляторе? Например, начнётся ли хронический недозаряд аккума.
K-152:2 000 Вт ))) уже можно и утюг подключить ...
доступная длительно мощность 2 кВт для утюга?????
какой-же тогда он (инвертор) ток потреблять будет если 2000 Вт/ 12 В / 0,85 КПД = 196 Ампер - машина из-за проводки (да и АКБ и Генератора) не полыхнет синим пламенем????
нет, робяты , 2000 вт пиковая - это на пол-секунды , а дальше пипец будет.
Пусковой ток АКБ (а такие инверторы подключаются исключительно напрямую к АКБ, забудьте про прикуриватель и проводку автомобиля) - более 250А. И Он такой ток может держать, конечно, не долго, но и не 2 секунды. Скорее порядка минуты.
Проблема в другом. Во-первых, указанная максимальная мощность - это обычно суммарная мощность со всех розеток на инверторе. Если их две - делите на два.
Вторая, и гораздо более печальная проблема - это модифицированная синусоида. Фактически меандр. Кипятильник и лампочка от неё работать будут. Ноутбук тоже. Запустится и перфоратор с дрелью на универсальных движках. Хотя и будут шуметь сильнее обычного и, возможно, греться. Но вот про аудиооборудование можно забыть. Кроме воя в колонках не будет ничего. Так же могут не работать некоторые светодиодные лампы. И гарантировано не будут работать всякие асинхронные бесколлекторные движки - а это почти всё стационарное оборудование дома.
Поэтому от идеи, что такой инвертор, если его хватает по мощности, можно использовать, как замену генератора для экстренного питания всяких насосов на отопительном оборудовании или в скважине, можно забыть. Его предел - запитать маломощную мультиварку или _недолго_ поработать дрелью где-то на стройке без подведённого электричества.
А в загородном доме придётся держать полноценный генератор.