    Furer:

    А вот и вопрос Вам- почему в промхолоде на 134м нет закупорок ?

    В первую очередь, потому что внутренний диаметр капиллярки больше.

    Furer:

    основная причина- 134 газ и синтетическое масло Атланта

    Масло у нас в чем? Правильно, в компрессоре.
    Когда индезит в начале 2000-х ставил на свои холодильники барановичские компрессора, он столкнулся точно с такой же проблемой - повальная закупорка. После чего индезит барановичи перестал ставить.
    Значит проблема не в R134A, а возможно, в совместимости R134A и масла, которое заливалось в эти компрессора. Либо в чем-то еще, что присутствует в этих компрессорах.

  • Furer Senior Member
    офлайн
    Furer Senior Member

    1099

    18 лет на сайте
    пользователь #52225

    Профиль
    Написать сообщение

    1099
    # 31 августа 2015 16:02 Редактировалось Furer, 5 раз(а).
    WhiteRabbit:

    В первую очередь, потому что внутренний диаметр капиллярки больше.

    Я думаю, во вторую. Минск-15 капилляр помните?Или Минск-130. Как тоннель в метро. Но люди ставили на заре деятельности СКО-140 и R134 и привет- тот же засор. Видал лично. Если пошел процесс, то ему все равно какой диаметр забить.Отложения идут со стенок. А первая причина- ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ охлаждение пром холода, с большим запасом. И изначально 134 шел на большие агрегаты. Он склонен при большом перегреве давать парафины. Недавно делал встройку ARISTON -около 15 лет, родной danfoss R134- диагноз- почти полный засор. Природа засора-чисто атлантовская, не случайная пробка а равномерный налет по всей длине.Вот так-то. А атлантовские компрессора с их маслом, это дело ускоряют до 3-7 лет.

    Добавлено спустя 1 минута 59 секунд

    WhiteRabbit:

    Либо в чем-то еще, что присутствует в этих компрессорах.

    Может более жесткий тепловой режим сказывается.
    зы Пока мы тут спорим, заказчик, начитавшись ужасов свалил за новых холодосом. :o

    Please do not remove this fuckin cover exept technican !
  • WhiteRabbit Senior Member
    офлайн
    WhiteRabbit Senior Member

    4322

    13 лет на сайте
    пользователь #343201

    Профиль
    Написать сообщение

    4322
    # 31 августа 2015 23:43
    Furer:

    ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ охлаждение пром холода, с большим запасом.

    Опять же, следуя вашей логике, весь промышленный холод, у которого не чистится вовремя конденсатор или начинает подклинивать двигатель вентилятора неминуемо должен выйти из строя с диагнозом "засорение капиллярной трубки". Вы сами в это верите?

    Furer:

    не случайная пробка а равномерный налет по всей длине.

    Стесняюсь спросить - вы взрезали всю капиллярку вдоль и смотрели ее внутренности?

    Furer:

    Пока мы тут спорим, заказчик, начитавшись ужасов свалил за новых холодосом.

    За заказчика вы не беспокойтесь. Мы уже обо всем договорились.

  • _abdulla_ Senior Member
    офлайн
    _abdulla_ Senior Member

    658

    14 лет на сайте
    пользователь #190569

    Профиль
    Написать сообщение

    658
    # 1 сентября 2015 09:31

    Сломался холодильник, обратился к WhiteRabbit, отремонтировали, дали хорошую гарантию на официальном бланке. Последующая обкатка проблем не выявила. Большое спасибо!

    Верблюд может две недели не пить. Уважаю.
  • Furer Senior Member
    офлайн
    Furer Senior Member

    1099

    18 лет на сайте
    пользователь #52225

    Профиль
    Написать сообщение

    1099
    # 1 сентября 2015 10:05
    WhiteRabbit:

    Опять же, следуя вашей логике, весь промышленный холод, у которого не чистится вовремя конденсатор или начинает подклинивать двигатель вентилятора неминуемо должен выйти из строя с диагнозом "засорение капиллярной трубки". Вы сами в это верите?

    В промхолоде вызывают мастера быстрее,чем появиться засор. Не то что в бытовом.

    WhiteRabbit:

    Стесняюсь спросить - вы взрезали всю капиллярку вдоль и смотрели ее внутренности?

    Конечно нет. Но при прочистке по поведению пресса нетрудно понять физику процесса- на то и голова на плечах.Все гораздо проще.

    Please do not remove this fuckin cover exept technican !
  • WhiteRabbit Senior Member
    офлайн
    WhiteRabbit Senior Member

    4322

    13 лет на сайте
    пользователь #343201

    Профиль
    Написать сообщение

    4322
    # 1 сентября 2015 23:46
    _abdulla_:

    Большое спасибо!

    Большое пожалуйста! Всегда рады помочь!!!

    Furer:

    В промхолоде вызывают мастера быстрее,чем появиться засор. Не то что в бытовом

    Аргумент притянут за уши.

    Furer:

    Но при прочистке по поведению пресса нетрудно понять физику процесса- на то и голова на плечах.Все гораздо проще.

    Аналогично. Вы хотите сказать, что чувствуя усилие на прессе вы можете сказать забита ли капиллярка в одном месте или по всей длине? Фюрер, вы уверены, что правильно выбрали профессию? Я бы на вашем месте пошел в экстрасенсы. Без обид... :)

  • Furer Senior Member
    офлайн
    Furer Senior Member

    1099

    18 лет на сайте
    пользователь #52225

    Профиль
    Написать сообщение

    1099
    # 2 сентября 2015 10:26
    WhiteRabbit:

    Аналогично. Вы хотите сказать, что чувствуя усилие на прессе вы можете сказать забита ли капиллярка в одном месте или по всей длине?

    ДА! ДА! И еще раз да! К усилию на прессе прилагается еще кое-что. Но не скажу. Аминь.

    Please do not remove this fuckin cover exept technican !
  • Metiz07 Junior Member
    офлайн
    Metiz07 Junior Member

    31

    11 лет на сайте
    пользователь #761717

    Профиль
    Написать сообщение

    31
    # 9 сентября 2015 16:58

    Холодильник индезит 2-х компресорный, ноуфрост. Была замена компрессора. Морозит, но не выключается компрессор, ни какой шубы, льда, ни каких намерзаний нету. Мастер добавил хладогента, всеравно не выкл. Если вверху регулятор температуры ставить больше и через 15 минут уменьшить, тогда выключится. Подскажите причины?

  • WhiteRabbit Senior Member
    офлайн
    WhiteRabbit Senior Member

    4322

    13 лет на сайте
    пользователь #343201

    Профиль
    Написать сообщение

    4322
    # 9 сентября 2015 21:14
    Metiz07:

    Холодильник индезит 2-х компресорный, ноуфрост. Была замена компрессора. Морозит, но не выключается компрессор, ни какой шубы, льда, ни каких намерзаний нету. Мастер добавил хладогента, всеравно не выкл. Если вверху регулятор температуры ставить больше и через 15 минут уменьшить, тогда выключится. Подскажите причины?

    1. Назовите точную модель.
    2. По какой камере проблема?
    3. Какая проблема была до замены компрессора?
    4. Сколько времени холодильник проработал после замены компрессора?
    5. Какая температура в камере?

  • Metiz07 Junior Member
    офлайн
    Metiz07 Junior Member

    31

    11 лет на сайте
    пользователь #761717

    Профиль
    Написать сообщение

    31
    # 10 сентября 2015 12:13

    1 модель c236nfg.016
    2 морозильной камере нижней.
    3 причина перестал морозить морозильник. Компрессор запускается и сразу 2-3 сек глохнет.
    4 работает неделя после замены.
    5 температуру не подскажу, продукты морозит хорошо, шубы,нароста, льда ничего нету

    Сегодня снова регулятор поставил на 3 точку, через час другой потехоньку начал уменьшать регулятор, тогда выкл.
    И еще компрессор горячий не удержать руку- это норма?

  • WhiteRabbit Senior Member
    офлайн
    WhiteRabbit Senior Member

    4322

    13 лет на сайте
    пользователь #343201

    Профиль
    Написать сообщение

    4322
    # 10 сентября 2015 12:44
    Metiz07:

    температуру не подскажу, продукты морозит хорошо, шубы,нароста, льда ничего нету

    Вот после того, как измерите температуру на средней полке м/к, можно будет делать выводы. Лучше всего выносным термометром.
    А как вы определили, что нет шубы и нароста? Вы снимали решетку системы NF в м/к?

    Metiz07:

    Сегодня снова регулятор поставил на 3 точку,

    А был в каком положении? Вообще, после смены положения терморегулятора, при заполненной м/к необходимо ждать как минимум от 4 до 10 часов пока холодильник войдет в тот режим, на который вы его перенастроили.

    Metiz07:

    И еще компрессор горячий не удержать руку- это норма?

    Если холодильник уже вошел в режим, то это ненормально. Если он только входит в режим, то это нормально.

  • Furer Senior Member
    офлайн
    Furer Senior Member

    1099

    18 лет на сайте
    пользователь #52225

    Профиль
    Написать сообщение

    1099
    # 10 сентября 2015 12:46

    Либо недозаправлен, либо компрессор замененный слабоват. No-frost чуствителен к дозе заправки.Надписи на замененном моторе прочтитать сможете? Версию неработающей оттайки пока исключаем.

    Please do not remove this fuckin cover exept technican !
  • Metiz07 Junior Member
    офлайн
    Metiz07 Junior Member

    31

    11 лет на сайте
    пользователь #761717

    Профиль
    Написать сообщение

    31
    # 10 сентября 2015 12:59

    аилант 100 C-KM 100 H5-10 Замененный.

    Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд

    Старый TLES5F 102 G . Спасибо что откликнулись. Вы очень помагли.

  • WhiteRabbit Senior Member
    офлайн
    WhiteRabbit Senior Member

    4322

    13 лет на сайте
    пользователь #343201

    Профиль
    Написать сообщение

    4322
    # 10 сентября 2015 13:13
    Furer:

    Либо недозаправлен

    Metiz07:

    Мастер добавил хладогента, всеравно не выкл.

    Furer:

    No-frost чуствителен к дозе заправки.

    Так же, как и не No-frost :)

    Metiz07:

    аилант 100 C-KM 100 H5-10

    Маловато будет.

  • Furer Senior Member
    офлайн
    Furer Senior Member

    1099

    18 лет на сайте
    пользователь #52225

    Профиль
    Написать сообщение

    1099
    # 10 сентября 2015 13:18

    Слабоват. 90 ватт холодопроизвод-ть, у родного 110-130

    Please do not remove this fuckin cover exept technican !
  • Metiz07 Junior Member
    офлайн
    Metiz07 Junior Member

    31

    11 лет на сайте
    пользователь #761717

    Профиль
    Написать сообщение

    31
    # 10 сентября 2015 13:36

    Звонил мастеру, собирается менять термостат. Сказал компресор 100 хватает даже такой ставят на двухкамерный. Что делать, посоветуйте выход из положения

  • WhiteRabbit Senior Member
    офлайн
    WhiteRabbit Senior Member

    4322

    13 лет на сайте
    пользователь #343201

    Профиль
    Написать сообщение

    4322
    # 10 сентября 2015 16:08
    Metiz07:

    посоветуйте выход из положения

    Термостат меняют в том случае, если у вас компрессор либо вообще не включается, либо вообще не выключается (в этом случае в камере должно быть очень холодно). Либо включается и отключается крайне не ритмично.
    Если компрессор не выключается в принципе в течение нескольких часов и в камере при этом едва 15 градусов, то при чем тут термостат? Термостату нет нужды отключать компрессор, поскольку необходимой температуры для отключения не набрано.
    Поэтому я и задал вам вопрос - какая температура в морозильной камере?

    Добавлено спустя 47 секунд

    И вы не ответили на вопрос:

    WhiteRabbit:

    А был в каком положении?

  • Furer Senior Member
    офлайн
    Furer Senior Member

    1099

    18 лет на сайте
    пользователь #52225

    Профиль
    Написать сообщение

    1099
    # 10 сентября 2015 17:23 Редактировалось Furer, 2 раз(а).

    Я думаю минус 20-22 на пороге срабатывания к-57 . А надо -25. Так как идут отключения, гестерезис 57-го срабатывает. Дохлая 100-ка, наверняка еще и включенная без рабочего конденсатора будет давать такой эффект. Я на NF ставлю 140-ку, и с конденсатором в придачу. Это на одну камеру. Термостат тут до лампочки. Еще интересно, оттяпан ли контур.

    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунда

    Metiz07, и на сколько % от полного круга Вы навернули терморегулятор при ожидании отключения?

    Добавлено спустя 5 минут 51 секунда

    Metiz07:

    Сказал компресор 100 хватает даже такой ставят на двухкамерный

    100 ки хватает на статику морозилку, а-ля атлант, на динамику NF- нет, сгорит в течении года даже если и будет тянуть.
    По поводу двухкамерного..... сомнительно. Только если на Минск-15 и все.Сколько гарантии хоть дали?

    Please do not remove this fuckin cover exept technican !
  • Furer Senior Member
    офлайн
    Furer Senior Member

    1099

    18 лет на сайте
    пользователь #52225

    Профиль
    Написать сообщение

    1099
    # 10 сентября 2015 21:59

    А кто такие фиксики- большой-большой секрет! ;)

    Please do not remove this fuckin cover exept technican !
  • Metiz07 Junior Member
    офлайн
    Metiz07 Junior Member

    31

    11 лет на сайте
    пользователь #761717

    Профиль
    Написать сообщение

    31
    # 11 сентября 2015 09:40

    Гарантию дал год. Буду настаивать на замене компрессора.

    Добавлено спустя 46 минут 40 секунд

    Мастер согласился снять компрессор, но более мощного у него нет. Всеравно настаивает на замене термостата. Есть кто в гомеле, мастер.