  • kinic Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    kinic Senior Member Автор темы

    3187

    19 лет на сайте
    пользователь #22221

    Профиль
    Написать сообщение

    3187
    # 1 июля 2005 16:10

    DIMEX, лично у меня стоит ЗАС 1,2. Прислали по почте по цене 800 росс. руб.

    Смотря какие цели ты преследуешь. Если у тебя обычная советская проводка, нет желания что-то кардинально менять и требуется прежде всего защита ПК, то ЗАС 1,2 - лучший вариант. Ни одной жалобы на него я не читал, время срабатывания - самое малое из всех возможных вариантов :znaika:.

    Есть варианты подешевле - фильтры с реле напряжения. Надежность ниже, время срабатывания хуже. У нас можно купить только тот, что я указывал в этой ветке.

    Вариант УЗО+ДПН. Вроде бы и ничего, но... Полно УЗО-дерибаса, а ДПН-дерибаса еще больше :znaika::D Вот и подумай, что получится:cry: Надо брать хорошее УЗО и сертифицированное не поддельное ДПН. А сколько это будет стоить? 8) В ветке http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454 представитель изготовителя одного ДПН отвечает на вопросы и заявляет, что их ДПН надежно. Но, какие из рекомендуемых в этой ветке ДПН можно у нас купить? И сколько они стоят?

    Думаю, что УЗО+ДПН имеет смысл применять тем, кому надо защищать от 380 В всю квартиру и УЗО они уже поставили или ставят для защиты себя самого любимого от поражения током. А ставить УЗО+ДПН для защиты от 380 В я не вижу смысла. Да и время срабатывания УЗО+ДПН - вопрос дискуссионный :znaika::D Почитай ветку на 29 страниц и подумай :znaika: В ней есть самодельные дешевые варианты :super:

    То, что можно купить за деньги, стоит дешево
  • 24387 Member
    офлайн
    24387 Member

    398

    19 лет на сайте
    пользователь #24387

    Профиль
    Написать сообщение

    398
    # 1 июля 2005 20:37

    Народ! Я не могу понять, у Вас что в квартирах напряжение 0,38 кВ? Или как?

  • kinic Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    kinic Senior Member Автор темы

    3187

    19 лет на сайте
    пользователь #22221

    Профиль
    Написать сообщение

    3187
    # 1 июля 2005 22:47

    Nick Vetroff, считаешь, что такого не бывает? :super::D Да, есть такие, кто считает, что подача напряжения выше 300 В очень маловероятна. Другие считают, что в наших условиях это - вполне реально :znaika:

    То, что можно купить за деньги, стоит дешево
  • 24387 Member
    офлайн
    24387 Member

    398

    19 лет на сайте
    пользователь #24387

    Профиль
    Написать сообщение

    398
    # 1 июля 2005 23:59

    kinic,

    Это сказки для наивных людей.

    Это как нужно покопаться в этажном щите или ВРУ чтобы пустить 0,38кВ. Для начала нужно отключить PE. И по-видимому должен копаться сантехник, а не электрик.

  • xvarx Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    xvarx Паяльник & Отвертка TEAM

    8543

    21 год на сайте
    пользователь #3790

    Профиль
    Написать сообщение

    8543
    # 2 июля 2005 01:08
    Nick Vetroff:

    kinic,

    Это сказки для наивных людей.

    Это как нужно покопаться в этажном щите или ВРУ чтобы пустить 0,38кВ. Для начала нужно отключить PE. И по-видимому должен копаться сантехник, а не электрик.

    Вот такие электрики-"сантехники" работаю в ЖЭС-85. В года два назад были частые пропадания света в ДВУХ подъездах. В итоге на Новый Год электро проводка не выдержала и вместо фазы и нуля ко мне домой пришло ДВЕ фазы, ноль закаротило с фазой или где-то ноль оборвался и через цепи далее пошла фаза... Последстия печальны: ТВ, АОН и еще лапмочек и техники ушло в на свалку. И так практически у всех жильцов в двух подъездах из шести... Сантехники, мля :moderator: :roof:

    Дома недавно делался ремонт. В квартиру заходи две фазы(распределяються по комнатам), фаза на эл плиту отдельная и ноль. В итоге на одну из фаз подключены: дверной звонок :lol: Две ламочки и две розетки(это комната+звонок)... На другую фазу разведены две комнаты, кухня, туалет, ванная и коридоры. Убивбы этих горе-электриков которые разводили проводку! :moderator:

  • kinic Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    kinic Senior Member Автор темы

    3187

    19 лет на сайте
    пользователь #22221

    Профиль
    Написать сообщение

    3187
    # 2 июля 2005 08:42
    Nick Vetroff:

    kinic,

    Это сказки для наивных людей.

    Это как нужно покопаться в этажном щите или ВРУ чтобы пустить 0,38кВ. Для начала нужно отключить PE. И по-видимому должен копаться сантехник, а не электрик.

    Я давал ссылку на ветку из 29 страниц. Там люди, сталкивающиеся на практике с этими проблемами утверждают, что получить в квартире напряжение выше 300 В - вполне реально. Но есть одни гражданин, утверждающий, что это практически невозможно:

    Мах что может быть при обрыве нуля, это 380В при абсолютно нереальном случае когда при этом ещё одну из фаз не просто замкнуло на ноль, а буквально "заварило" намертво (в том числе и все автоматы-расщепители!).

    Это - фантастика.

    В реалиях напруга будет гулять в пределах (сам видел и измерял...) 180-320В. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745:105#105

    Причём 320В было доли секунд пару раз за несколько минут измерений - среднее значение мах было 270-280В. Это правда на 1-м этаже 9-ти этажного дома

    Многие считают иначе

    Домыслы типа "это 380В при абсолютно нереальном случае" или "но даже там получить долговременные даже 320-350В ИМХО мало реально" и т.п. давайте оставим пока. Т.к. у меня лично и моих коллег по работе, которые также имеют солидный опыт работы в данной области, мнение другое

    ...

    А вот насчет причин возникновения ~ 380 вольт - на воздушных линиях перехлест проводов довольно нередкое явление при сильном ветре, обледенении и т.д. Причем бывает такое довольно долго, пока не сработает автомат на подстанции (все зависит от удаления точки замыкания от ТП, если около 200 м, то до 5 мин.).

    ...

    Так вот такая ситуация: самый нижний провод - нулевой, перехлест с соседней фазой - вместо 0 получаем фазу, потребитель двух остальных получает вместо 0 еще одну фазу да еще в результате перекоса напряжение на родной фазе поднимается до 280 - 300 вольт, итого может быть и больше 380. В реальной ситуации так и было, причем неоднократно. Кстати, такое может быть и при кабельной разводке при хорошем КЗ у потребителя до вводных автоматов (такой случай был в прошлом году при замыкании в подземном кабеле, т.к. торговые киоски зимой (отопление) превысили допустимую нагрузку в несколько раз, так бросали времянку по воздуху, а летом меняли кабель с таким матом...). Много чего погорело.

    и те же ЗАС рассчитаны на входное напряжение 440 В :znaika: :super:

    То, что можно купить за деньги, стоит дешево
  • 24387 Member
    офлайн
    24387 Member

    398

    19 лет на сайте
    пользователь #24387

    Профиль
    Написать сообщение

    398
    # 2 июля 2005 11:19

    xvarx,

    Дома недавно делался ремонт. В квартиру заходи две фазы(распределяються по комнатам), фаза на эл плиту отдельная и ноль. В итоге на одну из фаз подключены: дверной звонок Две ламочки и две розетки(это комната+звонок)... На другую фазу разведены две комнаты, кухня, туалет, ванная и коридоры. Убивбы этих горе-электриков которые разводили проводку!

    Как через однофазный счётчик могут идти две фазы??? Или у тебя счётчик стоит на 0,4 кВ, или ты мимо счётчика подключаешься???

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 4 июля 2005 10:56

    Мне нужно защитить не комп, а всю хату, от перенапряжения и утечки тока.

  • xvarx Паяльник & Отвертка TEAM
    офлайн
    xvarx Паяльник & Отвертка TEAM

    8543

    21 год на сайте
    пользователь #3790

    Профиль
    Написать сообщение

    8543
    # 4 июля 2005 12:53
    Nick Vetroff:

    xvarx,

    Дома недавно делался ремонт. В квартиру заходи две фазы(распределяються по комнатам), фаза на эл плиту отдельная и ноль. В итоге на одну из фаз подключены: дверной звонок Две ламочки и две розетки(это комната+звонок)... На другую фазу разведены две комнаты, кухня, туалет, ванная и коридоры. Убивбы этих горе-электриков которые разводили проводку!

    Как через однофазный счётчик могут идти две фазы??? Или у тебя счётчик стоит на 0,4 кВ, или ты мимо счётчика подключаешься???

    Счетчик однофазный, но до счетчика сечение провода с запасом, а после счетчика идет два тоненьких провода на два автомата... так вот на одном из автоматов и была подключена вся квартира исключай звонок и пару ламопчек :roof: А потом в праздники изоляция не выдерживает и КЗ получаеться :cry: И далее от 280 и до 380 В для полного счастья...

    А что творят электрики жесовские так это кошмар, нули поотгорали, внутри щитка все черное...

  • kinic Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    kinic Senior Member Автор темы

    3187

    19 лет на сайте
    пользователь #22221

    Профиль
    Написать сообщение

    3187
    # 4 июля 2005 13:00

    DIMEX,

    Мне нужно защитить не комп, а всю хату, от перенапряжения и утечки тока.

    Попробуй УЗО+ДПН - потом расскажешь, где купил и за сколько :D Почитай указанные мною ветки, там пишут какие УЗО и ДПН - не подделки. Только где ты их купишь? :conf:

    Думаю, что время срабатывания ДПН+УЗО многовато для защиты ПК, для защиты холодильника сойдет. Хотя, это ведь как повезет.

    То, что можно купить за деньги, стоит дешево
  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 4 июля 2005 13:02

    В Минске куча хат и коттеджей - неужели кто не поставил себе что-то реально работающее? Неужели нет товара если есть спрос?

  • kinic Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    kinic Senior Member Автор темы

    3187

    19 лет на сайте
    пользователь #22221

    Профиль
    Написать сообщение

    3187
    # 4 июля 2005 13:22

    DIMEX,

    Неужели нет товара если есть спрос?

    Товар есть - дерибас :znaika::D А нормальное...:conf:

    То, что можно купить за деньги, стоит дешево
  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 4 июля 2005 13:24

    Интересует именно нормальное!

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 4 июля 2005 16:59

    Есть мнения про ЭТО? http://sigmaservice.org/shop.htm

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 5 июля 2005 12:41

    АП

  • kinic Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    kinic Senior Member Автор темы

    3187

    19 лет на сайте
    пользователь #22221

    Профиль
    Написать сообщение

    3187
    # 5 июля 2005 12:45

    DIMEX, купи те ДПН, которые получили положительные отзывы на IXBT.COM и не прогадаешь :znaika:

    То, что можно купить за деньги, стоит дешево
  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 5 июля 2005 13:02

    Так где у нас это можно сделать? В инет магазинах нету, а на Жданах/Уручье что?

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 7 июля 2005 19:31

    Up

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 14 июля 2005 15:36

    похоже все в отпусках

  • INTEPS Onliner Auto Club
    офлайн
    INTEPS Onliner Auto Club

    924

    20 лет на сайте
    пользователь #10643

    Профиль
    Написать сообщение

    924
    # 14 июля 2005 16:08

    Я занимаюсь стабилизаторами напряжения 220 (380) В. Что тебе нужно сделать?