Ответить
  • Compiller Senior Member
    офлайн
    Compiller Senior Member

    8395

    20 лет на сайте
    пользователь #10514

    Профиль
    Написать сообщение

    8395
    # 22 февраля 2017 15:00 Редактировалось Compiller, 1 раз.

    valgren, Скачать инструкцию и глянуть - не судьба? Или подключить USB/COM кабель (если сзади на нём есть порт) и просмотреть в фирменном или совместимом ПО?

    IT сантехник-ассенизатор
  • mikolaki Senior Member
    офлайн
    mikolaki Senior Member

    27819

    18 лет на сайте
    пользователь #36525

    Профиль
    Написать сообщение

    27819
    # 22 февраля 2017 15:04
    valgren:

    последние пару месяцев непривычно молчит, и постоянным зелёным светом горят только два окошка с изображениями зарядки. Чтобы это могло быть?

    Что угодно может быть. Например, где-то на подстанции заменили трансформатор, и напряжение стало стабильным. Или с приходом зимы сосед перестал пользоваться сварочным аппаратом

    Пока не пользовался интернетом, не знал, что на свете есть столько идиотов. © Станислав Лем
  • valgren Junior Member
    офлайн
    valgren Junior Member

    72

    11 лет на сайте
    пользователь #779577

    Профиль
    Написать сообщение

    72
    # 22 февраля 2017 15:11

    Т.е. он - живой?!

  • Compiller Senior Member
    офлайн
    Compiller Senior Member

    8395

    20 лет на сайте
    пользователь #10514

    Профиль
    Написать сообщение

    8395
    # 22 февраля 2017 15:53

    Отцепите от него компьютер и воткните в него эталонную 100 ваттную лампу накаливания - засеките время сколько она будет гореть.

    IT сантехник-ассенизатор
  • valgren Junior Member
    офлайн
    valgren Junior Member

    72

    11 лет на сайте
    пользователь #779577

    Профиль
    Написать сообщение

    72
    # 22 февраля 2017 16:06

    Боюсь, после этого эксперимента у нас могут возникнуть проблемы со своевременным восстановлением сервера и сети. Клиенты могут не понять перерыва в работе.

  • mikolaki Senior Member
    офлайн
    mikolaki Senior Member

    27819

    18 лет на сайте
    пользователь #36525

    Профиль
    Написать сообщение

    27819
    # 22 февраля 2017 16:20
    valgren:

    Т.е. он - живой?!

    скорее всего да. Может быть батарея умерла или при смерти. 2+ года приличный срок для неё. Но это можно проверить только отключив его от сети

    Пока не пользовался интернетом, не знал, что на свете есть столько идиотов. © Станислав Лем
  • valgren Junior Member
    офлайн
    valgren Junior Member

    72

    11 лет на сайте
    пользователь #779577

    Профиль
    Написать сообщение

    72
    # 22 февраля 2017 16:28

    Спасибо всем за участие. Будем отключать в конце рабочей недели.

  • RET_FRAN Senior Member
    офлайн
    RET_FRAN Senior Member

    23102

    14 лет на сайте
    пользователь #220835

    Профиль
    Написать сообщение

    23102
    # 26 июля 2017 11:12 Редактировалось RET_FRAN, 1 раз.

    Где покупаете АКБ для ИБП?
    Аккумуляторы для ИБП
    Какого производителя предпочесть?

    Не тормози – включай мозги
  • mikolaki Senior Member
    офлайн
    mikolaki Senior Member

    27819

    18 лет на сайте
    пользователь #36525

    Профиль
    Написать сообщение

    27819
    # 26 июля 2017 13:00
    RET_FRAN:

    Какого производителя предпочесть?

    покупал CSB, Yuasa, Casil. Работают примерно одинаково

    Пока не пользовался интернетом, не знал, что на свете есть столько идиотов. © Станислав Лем
  • KSIva Senior Member
    офлайн
    KSIva Senior Member

    11840

    20 лет на сайте
    пользователь #15360

    Профиль
    Написать сообщение

    11840
    # 26 июля 2017 15:11

    А мне FIAMM нравится, его ставлю.

    «И покарал его Господь и отдал его в руки женщины». Кн. Юдифи, 16, гл. 7.
  • RET_FRAN Senior Member
    офлайн
    RET_FRAN Senior Member

    23102

    14 лет на сайте
    пользователь #220835

    Профиль
    Написать сообщение

    23102
    # 26 июля 2017 17:33

    Цены на АКБ разных производителей отличаются в 2 раза.
    Самые дешевые - Security Power
    Кто-нибудь такие покупал? Как впечатление?

    Не тормози – включай мозги
  • KSIva Senior Member
    офлайн
    KSIva Senior Member

    11840

    20 лет на сайте
    пользователь #15360

    Профиль
    Написать сообщение

    11840
    # 26 июля 2017 17:37

    RET_FRAN, Аккумуляторные батареи Security Power не рекомендуется устанавливать в ИБП, а так используйте...

    «И покарал его Господь и отдал его в руки женщины». Кн. Юдифи, 16, гл. 7.
  • RET_FRAN Senior Member
    офлайн
    RET_FRAN Senior Member

    23102

    14 лет на сайте
    пользователь #220835

    Профиль
    Написать сообщение

    23102
    # 26 июля 2017 22:05

    KSIva,

    Аккумуляторные батареи Security Power не рекомендуется устанавливать в ИБП,

    Откуда сведения? :-?

    Не тормози – включай мозги
  • KSIva Senior Member
    офлайн
    KSIva Senior Member

    11840

    20 лет на сайте
    пользователь #15360

    Профиль
    Написать сообщение

    11840
    # 27 июля 2017 08:36
    RET_FRAN:

    KSIva,

    Аккумуляторные батареи Security Power не рекомендуется устанавливать в ИБП,

    Откуда сведения? :-?

    От импортера батарей Security Power в РБ.
    RET_FRAN, Поставьте хотя бы тот жe Kiper? и то получше будет.

    «И покарал его Господь и отдал его в руки женщины». Кн. Юдифи, 16, гл. 7.
  • slava1212 Junior Member
    офлайн
    slava1212 Junior Member

    46

    13 лет на сайте
    пользователь #296245

    Профиль
    Написать сообщение

    46
    # 9 ноября 2017 12:12 Редактировалось slava1212, 1 раз.

    Добрый день. Подскажите какой ИБП выбрать под такую систему для дома:
    ASUS B85M-G
    Intel Core i5-4460 (планируется замена через пол года-год)
    DeepCool GAMMAXX 200
    2хKingston ValueRAM 4GB DDR3 PC3-12800 (KVR16N11S8/4) (плнируется увеличение до 16)
    WD Blue 1TB (WD10EZRZ)
    Silicon-Power Slim S55 120GB (SP120GBSS3S55S25)
    AeroCool Kcas 700W
    ASUS GeForce GTX 950 2GB GDDR5 [GTX950-OC-2GD5] (Планируется замена через пол года-год)
    +
    LG 43LF540V через HDMI кабель
    +
    Defender Cambridge C-995 Nano

    Пока все подключено через сетевой фильтр SVEN Fort Pro 6 розеток
    Задача: при отключении электричества дать минут 5-10 для сохранения данных.
    Понравился FSP Vesta 1500 вот такой, но может посоветуйте что подешевле. Спасибо.

    Еще вот такой SVEN тыц понравился.

  • BAE_BY Member
    офлайн
    BAE_BY Member

    332

    13 лет на сайте
    пользователь #302557

    Профиль
    Написать сообщение

    332
    # 11 ноября 2017 20:21 Редактировалось BAE_BY, 1 раз.
    slava1212:

    Понравился FSP Vesta 1500 вот такой

    slava1212:

    Еще вот такой SVEN тыц понравился

    slava1212:

    но может посоветуйте что подешевле

    Уж лучше чутка денюжек добавить и взять, хотя бы, Powercom Imperial, а ещё лучше Smart King Pro+ (в последнем случае, будет достаточно на 1000VA/700W)

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    15726

    12 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    15726
    # 9 августа 2018 14:28

    Взять Gembird (EnerGenie) BAT-12V7AH или доплатить 10 рублей и взять CSB GP1272 F2?

    Добавлено спустя 16 секунд

    KSIva:

    А мне FIAMM нравится, его ставлю.

    Чем нравится? :)

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • Vitek11 Senior Member
    офлайн
    Vitek11 Senior Member

    7672

    14 лет на сайте
    пользователь #198691

    Профиль
    Написать сообщение

    7672
    # 9 августа 2018 18:45
    slava1212:

    Задача: при отключении электричества дать минут 5-10 для сохранения данных.

    Я бы оратил внимание на паверкомы. Среди них есть достойные экземпляры по времени автономного питания. И не дорого и сердито.

  • Error-e Member
    офлайн
    Error-e Member

    150

    13 лет на сайте
    пользователь #325705

    Профиль
    Написать сообщение

    150
    # 19 октября 2018 21:27

    В коридоре стоит системник подключенный через ИБП SVEN Pro 600. В нему же подключен модем. В комнате монитор подключен через более старый ИБП, к нему же подключён usb-hub.

    На первом на дисплее всегда нормальная информации: батарея 100%, загрузка 215v (30%).

    На протяжении последних дней 30 или больше мучает такая проблема. Иногда раз, иногда несколько раз в день оба ИБП издают писк и щелчок. Иногда могут издать писк 2-3 раза, иногда это длится 3-5 минут, издавая писк-щелчок каждые 5-30 секунд. В это же время чуть-чуть притухает свет в комнате. Все остальные приборы, телевизор например, работают в нормальном режиме. Еще реже слышу глухой стук, но понять откуда он идет не могу, ощущение как-будто от соседей.

    Чаще проблема возникает когда компьютер включен. Когда он выключен реже, но бывает (хотя когда он выключен я или сплю или не дома так что точно не знаю).

    Дата/Время,Меропритие
    2018-10-19 20:47:36,ИБП в режие инвертора
    2018-10-19 20:47:32,Нормальная утилита питания
    2018-10-19 20:47:32,ИБП в режиме байпас
    2018-10-19 20:47:31,Неисправная утилита питания
    2018-10-19 20:38:56,ИБП в режие инвертора
    2018-10-19 20:38:55,ИБП в режиме байпас
    2018-10-19 20:38:48,Нормальная утилита питания
    2018-10-19 20:38:44,Неисправная утилита питания
    2018-10-19 20:24:06,Нормальная утилита питания
    2018-10-19 20:24:05,Неисправная утилита питания
    2018-10-19 19:10:36,Нормальная утилита питания
    2018-10-19 19:10:35,Неисправная утилита питания
    2018-10-19 19:09:30,Нормальная утилита питания
    2018-10-19 19:09:29,Неисправная утилита питания
    2018-10-19 14:48:18,ИБП в режие инвертора
    2018-10-19 14:48:17,ИБП в режиме байпас
    2018-10-19 14:26:48,ИБП в режие инвертора
    2018-10-19 14:26:47,ИБП в режиме байпас
    2018-10-19 13:15:53,Нормальная утилита питания
    2018-10-19 13:15:52,Неисправная утилита питания
    2018-10-19 09:23:06,ИБП подключен
    2018-10-18 17:26:49,Нормальная утилита питания
    2018-10-18 17:26:48,Неисправная утилита питания
    2018-10-18 15:51:34,Нормальная утилита питания
    2018-10-18 15:51:30,Неисправная утилита питания
    2018-10-18 08:52:11,ИБП подключен
    2018-10-17 09:21:46,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 09:21:40,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 09:17:45,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 09:17:41,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 09:14:27,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 09:14:22,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 09:07:40,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 09:07:39,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 09:07:39,ИБП в режие инвертора
    2018-10-17 09:07:35,ИБП в режиме байпас
    2018-10-17 09:05:40,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 09:05:39,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 09:05:28,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 09:05:27,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 09:03:58,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 09:03:57,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 09:02:27,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 09:02:23,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 09:02:15,ИБП в режие инвертора
    2018-10-17 09:02:11,ИБП в режиме байпас
    2018-10-17 09:02:05,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 09:02:04,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 08:56:47,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 08:56:46,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 08:54:09,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 08:54:05,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 08:52:52,ИБП в режие инвертора
    2018-10-17 08:52:51,ИБП в режиме байпас
    2018-10-17 08:47:28,ИБП в режие инвертора
    2018-10-17 08:47:27,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 08:47:27,ИБП в режиме байпас
    2018-10-17 08:47:22,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 08:46:21,ИБП в режие инвертора
    2018-10-17 08:46:17,ИБП в режиме байпас
    2018-10-17 08:41:47,ИБП в режие инвертора
    2018-10-17 08:41:46,ИБП в режиме байпас
    2018-10-17 08:36:16,Нормальная утилита питания
    2018-10-17 08:36:15,Неисправная утилита питания
    2018-10-17 08:25:59,ИБП подключен
    2018-10-16 21:15:40,Нормальная утилита питания
    2018-10-16 21:15:39,Неисправная утилита питания
    2018-10-16 11:35:02,Нормальная утилита питания
    2018-10-16 11:35:01,Неисправная утилита питания
    2018-10-16 10:37:38,Нормальная утилита питания
    2018-10-16 10:37:37,Неисправная утилита питания
    2018-10-16 08:43:13,ИБП в режие инвертора
    2018-10-16 08:43:12,ИБП в режиме байпас
    2018-10-16 08:41:41,ИБП в режие инвертора
    2018-10-16 08:41:37,ИБП в режиме байпас
    2018-10-16 05:45:49,ИБП подключен
    2018-10-15 09:35:51,ИБП в режие инвертора
    2018-10-15 09:35:50,ИБП в режиме байпас
    2018-10-15 06:16:52,ИБП подключен
    2018-10-14 07:52:53,ИБП подключен
    2018-10-13 17:50:38,Нормальная утилита питания
    2018-10-13 17:50:34,Неисправная утилита питания
    2018-10-13 15:38:50,ИБП в режие инвертора
    2018-10-13 15:38:49,ИБП в режиме байпас
    2018-10-13 12:43:50,Нормальная утилита питания
    2018-10-13 12:43:49,Неисправная утилита питания
    2018-10-13 11:51:32,ИБП в режие инвертора
    2018-10-13 11:51:31,ИБП в режиме байпас
    2018-10-13 06:35:37,ИБП в режие инвертора
    2018-10-13 06:35:26,Нормальная утилита питания
    2018-10-13 06:35:26,ИБП в режиме байпас
    2018-10-13 06:35:25,Неисправная утилита питания
    2018-10-13 06:33:43,Нормальная утилита питания
    2018-10-13 06:33:01,Неисправная утилита питания
    2018-10-13 06:21:38,ИБП в режие инвертора
    2018-10-13 06:21:20,Нормальная утилита питания
    2018-10-13 06:21:20,ИБП в режиме байпас
    2018-10-13 06:21:19,Неисправная утилита питания
    2018-10-13 06:12:31,ИБП в режие инвертора
    2018-10-13 06:11:55,ИБП в режиме байпас
    2018-10-13 06:07:12,ИБП в режие инвертора
    2018-10-13 06:07:01,ИБП в режиме байпас
    2018-10-13 01:55:08,ИБП подключен
    2018-10-12 17:37:27,Нормальная утилита питания
    2018-10-12 17:37:26,Неисправная утилита питания
    2018-10-12 17:23:26,Нормальная утилита питания
    2018-10-12 17:23:22,Неисправная утилита питания
    2018-10-12 14:31:49,Нормальная утилита питания
    2018-10-12 14:31:45,Неисправная утилита питания
    2018-10-12 14:31:45,ИБП в режие инвертора
    2018-10-12 14:31:33,ИБП в режиме байпас
    2018-10-12 13:07:37,ИБП в режие инвертора
    2018-10-12 13:06:38,ИБП в режиме байпас
    2018-10-12 12:49:31,ИБП в режие инвертора
    2018-10-12 12:49:26,ИБП в режиме байпас
    2018-10-12 12:49:02,Нормальная утилита питания
    2018-10-12 12:49:01,Неисправная утилита питания
    2018-10-12 12:35:49,Нормальная утилита питания
    2018-10-12 12:35:45,Неисправная утилита питания
    2018-10-12 12:34:44,Нормальная утилита питания
    2018-10-12 12:34:43,Неисправная утилита питания
    2018-10-12 12:33:55,Нормальная утилита питания
    2018-10-12 12:33:51,Неисправная утилита питания
    2018-10-12 11:35:32,ИБП в режие инвертора
    2018-10-12 11:35:31,ИБП в режиме байпас
    2018-10-12 02:19:55,ИБП подключен
    2018-10-10 17:38:03,Нормальная утилита питания
    2018-10-10 17:38:02,Неисправная утилита питания
    2018-10-10 17:26:32,Нормальная утилита питания
    2018-10-10 17:26:31,Неисправная утилита питания
    2018-10-10 17:26:31,ИБП в режие инвертора
    2018-10-10 17:26:27,ИБП в режиме байпас
    2018-10-10 17:07:03,ИБП подключен
    2018-10-10 05:01:58,ИБП в режие инвертора
    2018-10-10 05:01:40,ИБП в режиме байпас
    2018-10-10 03:41:46,ИБП в режие инвертора
    2018-10-10 03:41:40,ИБП в режиме байпас
    2018-10-09 19:47:04,ИБП подключен
    2018-10-09 08:12:43,Нормальная утилита питания
    2018-10-09 08:12:42,Неисправная утилита питания
    2018-10-08 19:54:12,ИБП подключен
    2018-10-08 07:21:28,ИБП в режие инвертора
    2018-10-08 07:21:26,ИБП в режиме байпас
    2018-10-08 03:46:21,ИБП в режие инвертора
    2018-10-08 03:46:20,ИБП в режиме байпас
    2018-10-08 03:17:32,ИБП в режие инвертора
    2018-10-08 03:17:31,ИБП в режиме байпас
    2018-10-08 02:31:03,ИБП в режие инвертора
    2018-10-08 02:31:02,ИБП в режиме байпас
    2018-10-08 02:24:51,Нормальная утилита питания
    2018-10-08 02:24:50,Неисправная утилита питания
    2018-10-08 01:48:13,ИБП в режие инвертора
    2018-10-08 01:48:09,Нормальная утилита питания
    2018-10-08 01:48:09,ИБП в режиме байпас
    2018-10-08 01:48:08,Неисправная утилита питания
    2018-10-07 23:45:26,ИБП в режие инвертора
    2018-10-07 23:45:25,ИБП в режиме байпас
    2018-10-07 22:47:27,ИБП подключен
    2018-10-07 09:14:04,ИБП подключен
    2018-10-07 04:46:34,Нормальная утилита питания
    2018-10-07 04:46:33,Неисправная утилита питания
    2018-10-06 17:47:09,ИБП в режие инвертора
    2018-10-06 17:46:39,ИБП в режиме байпас
    2018-10-06 17:33:32,ИБП в режие инвертора
    2018-10-06 17:33:27,ИБП в режиме байпас
    2018-10-06 16:30:40,ИБП подключен
    2018-10-04 16:23:43,ИБП подключен
    2018-10-03 17:52:44,ИБП подключен
    2018-10-02 15:27:13,ИБП подключен
    2018-10-01 13:32:48,ИБП подключен
  • 1763864 Senior Member
    офлайн
    1763864 Senior Member

    1372

    8 лет на сайте
    пользователь #1763864

    Профиль
    Написать сообщение

    1372
    # 19 октября 2018 23:17

    Error-e, падает напряжение в сети - щелчек реле - ИПБ переходит на питание от батарей.
    напряжение возвращается в норму - снова щелчек реле - питание от сети.
    напряжение может падать от подключения в сеть мощной нагрузки (нагреватели, кондиционеры, электродвигатели, даже при включении лазерного принтера просадки могут быть).
    я бы во время этих процессов воткнул в розетку вольтметр и померял что там происходит.
    ну и если есть у ИБП настройка порога срабатывания то можно понизить, чтобы не щелкало и реле не изнашивалось зря.