    Несмотря на то, что модель уже уходит с рынка (ее заменила серия Arctic FTXLA), думаю, будет интересно ознакомиться с опытом эксплуатации реальных пользователей.

    Мною,осенью 2013года был приобретён ВТН от многим уже известной компании Cooper&Hunter.

    Модель Nordic CH-S12FTXN.

    Ввиду того,что эта модель имеет вполне адекватную и привлекательную цену мой выбор остановился на ней.
    Заплатил я за него чуть меньше,чем 720$. у официального дилера.

    На других ветках этого форума я предоставлял информацию по этой модели,но конкурентами Cooper&Hunter моя информация почему-то
    была воспринята в штыки.

    Многих людей,заинтересовавшихся этой моделью недобросовестные конкуренты вводят в заблуждение,якобы Nordic работает по алгоритму обычного инвертора а не ВТН-а. Т.е. с понижением температуры на улице,он понижает потребление и производительность.
    Это мягко говоря,не верная информация.
    При снижении уличной температуры этот ВТН поддерживает свою производительность путем повышения потребления.
    Мною проводились замеры температур на внутреннем блоке и измерения потребления при разных уличных температурах.

    Вот несколько примеров моих замеров:

    В помещении 20гр.

    Тестовый замер при +7гр на улице.
    На входе во внутренний блок 21гр
    На выходе 57гр
    При этом,скорость турбины установлена на максимальную (но не турбо).
    Потребление 1500вт.

    В доме 22гр.
    На улице 3гр
    На входе 23гр
    На выходе 37гр
    Потребление-400 вт

    В доме 22гр
    На улице -1гр
    На входе 23гр
    На выходе 38гр
    Потребление-500вт

    В доме 21гр
    На улице -7гр
    На входе 22гр
    На выходе 41гр
    Потребление-900вт

    В доме 20гр
    На улице -15гр
    На входе 21гр
    На выходе 46гр
    Потребление - 1500вт

    В доме 19гр
    На улице -20гр
    На входе 20гр
    На выходе 40гр
    Потребление 1600вт

    В доме 19гр
    На улице -25гр
    На входе 20гр
    На выходе 36гр
    Потребление 1300вт

    В сети 220вольт (симисторный стабилизатор)
    Температура мерялась электронным прибором с выносной термопарой.Погрешность 0,5гр.
    Потребление мерялось электронным (калиброванным) ваттметром.
    Замеры при этих уличных температурах дублировались.
    Замерял через 15-20 минут после оттаек.
    Да,кстати.Оттайки работают до полного очищения испарителя.Ни о каком намерзании кучи льда нет даже и речи.

    Теплопотери помещения у меня очень большие. Но даже учитывая это,общее потребление электроэнергии по сравнению с отоплением конвекторами уменьшилось минимум в двое.