Столкнулся с тупиковой ситуацией и прошу у форумчан совета , может кто то сталкивался с аналогичной ситуацией.
Вкратце.
Построил баню. и в баню купил обычную печь "Везувий -16" . ну и к ней заказал дымоход стальной.
Его смонтировали как бы вроде по правилам-инструкциям строители. Нормально смонтировали все. претензий нет к этому. Все где нужно обшили жестью
После печи отрезок одностенного дымохода с шибером. затем сэндвич через проходной узел в потолочном перекрытии с засыпкой его аглопоритом. Дальше выход на крышу. Кровля- металлочерепица.
все типа как обычно.
Пришло время получать документы на строение.
Вызвал комисию по приемке.
И пожарник сразу сказал - так не пойдет. разбирай и делай дымовую трубу из кирпича или выводи стальной дымоход через стену в сторону. а дырку в потолке заделывай.
Выдали выписку из решения со следующей формулировкой "отказать в регистрации" со ссылкой на пункты( в приложении)
У меня следующие вопросы:
!. получается. что все стальные дымоходы, продающиеся в стране - не проходят по СНБ и ППБ для печного отопления?
Или я какие-то неправильные Строительные нормы читаю?
2. Или есть какие- то другие законодательные акты, по которым использование стальных дымоходов в печном отоплении разрешено.
Спасибо любому кто может дать вразумительный ответ или консультацию