    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Двухэтажный дом, открытая система с расширительным бачком на чердаке. Раньше стоял напольный Лемакс, теперь купили Bosch Gaz 6000W. В инструкции написано что открытые системы надо переделать в закрытые. Вопросы:
    1. Почему бош нельзя использовать в открытых системах?
    2. Какие изменения нужно обязательно внести? (Автоматическую развоздушку в высшей точке вместо бачка?)

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 22 июня 2017 22:32
    _alukard_:

    1. Почему бош нельзя использовать в открытых системах?

    Любой настенный котел со встроенным насосом рассчитан на закрытую систему отопления работающую под давлением не менее 0,5-0,8 бар. Иначе в котле срабатывает защита и котел отключается. Сделано это для защиты циркуляционного насоса от работы на сухую, предохранения от перегрева теплообменников котла..
    На второй вопрос вы правильно сами ответили. Если емкость системы более 100 литров, то желательно установить еще и доп. расширительный бак. Так как встроенный в котел бачок рассчитан примерно на 90-100 литров СО.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • user_18021980 Member
    офлайн
    user_18021980 Member

    139

    11 лет на сайте
    пользователь #613235

    Профиль
    Написать сообщение

    139
    # 2 июля 2017 18:29

    Подскажите пжл. какой котел лучше для обогрева деревянного дома площадью 150 м2. Bosch Gaz 7000 W ZWC 28-3 MFA или 6000 серии?
    с какой серийной платой лучше приобретать котел, чтобы не выходил из строя?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 2 июля 2017 21:49

    ну 7000 лучше однозначно, это как выбирать между мерсом А класса и S класса.. бюджет тоже конечно разный... все уж что в продаже идут нормальной платой..

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • BUNDESWEHR Member
    офлайн
    BUNDESWEHR Member

    164

    12 лет на сайте
    пользователь #460315

    Профиль
    Написать сообщение

    164
    # 5 августа 2017 21:48
    teplosilaby:

    ну 7000 лучше однозначно

    Чем лучше??? Размерами, громкостью работы, стоимостью запчастей, малой минимальной мощностью горелки??? А, наверное, двухскоростной вентилятор современнее модулируемого вентилятора))) Никогда не понимал клиентов, покупавших 7000. А с учетом ЧЕСТНОЙ цены выбор один - Gaz 6000!!!

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 5 августа 2017 22:06

    Лучше функциональными возможностями:
    - Микроконтроллерное управление Bosch Heatronic для индивидуальной настройки и управления внешними устройствами: радиаторы, теплый пол, коллекторы;
    - Возможность подключения погодозависимой автоматики
    - Встроенная рециркуляция ГВС
    И надежностью так же лучше, намного лучше, чем Gaz 6000W/
    Соответственно и цена намного выше.

    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд

    Кстати в Gaz 6000W внесены изменения в интерфейс.
    Теперь на панели управления стало на одну кнопку меньше. И управление котлом стало проще, аналогично как у всех котлах других марок, соответственно не идет с котлом и магнитная шпаргалка для пользователя, так как в ней нет нужды.
    Изменен так же дисплей и меню. Сделали фэйслифтинг....)))

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • BUNDESWEHR Member
    офлайн
    BUNDESWEHR Member

    164

    12 лет на сайте
    пользователь #460315

    Профиль
    Написать сообщение

    164
    # 8 августа 2017 21:06

    Убедите меня плиз в необходимости погодозависимой автоматики. При одной температуре -20 в штиль и сильный ветер теплопотери очень разные. При работе по комнатному термостату котел это видит, а при работе по уличному датчику - нет.
    Надежность 7000 в первые годы выпуска: конденсат в силиконовых трубках на вентилятор и спонтанные ошибки платы управления. Все котлы (и автосы) не советую покупать первые 2 года выпуска - пока вылечат детские болезни. Нефиг гнаться за новинками. 6000 - уже не новинка)))

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 8 августа 2017 23:22

    А что по вашему такое погодозависимая автоматика?

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • BUNDESWEHR Member
    офлайн
    BUNDESWEHR Member

    164

    12 лет на сайте
    пользователь #460315

    Профиль
    Написать сообщение

    164
    # 13 августа 2017 09:10

    Да просто аргументированнно убедите меня (клиента) в необходимости ПЗА к котлу) или в необходимости покупки Газ 7000.

  • svt101 Member
    офлайн
    svt101 Member

    283

    11 лет на сайте
    пользователь #739553

    Профиль
    Написать сообщение

    283
    # 17 августа 2017 09:08 Редактировалось svt101, 1 раз.

    Собираюсь купить котел Bosch Gaz 6000W двухконтурник закрытого типа. На что обратить внимание. Какие документы должны быть при покупке. Что означают буквы в названии, влияет ли это на комплектацию. Если кто подскажет где лучше купить, буду благодарен. Нужен ли к нему стабилизатор или лучше бесперебойник.
    Дом 90кв, один этаж. Постоянное проживание. Планируется одна душевая кабина, один умывальник, одна мойка на кухне. 24квт или 18квт?

  • AdvokatRuslan Junior Member
    офлайн
    AdvokatRuslan Junior Member

    51

    10 лет на сайте
    пользователь #1099924

    Профиль
    Написать сообщение

    51
    # 19 августа 2017 21:00 Редактировалось AdvokatRuslan, 8 раз(а).

    Доброго времени суток, прочел всю ветку, но к однозначному выводу не пришел... В сторону какого котла глядеть со стороны практичности и надежности Bosch Gaz 6000W (WBN6000-24C) или Immergas EOLO Star 24 3 E, выбор стоит именно между двух этих котлов двухконтурн.
    Также вопрос по Bosch Gaz 6000W (склоняюсь к нему), может достаточно 18кВт?
    Предстоит замена по всему дому 85 кв.м. общ.пл. полностью всего отопления с тяжелого "чугуния" на лёгкий "люминий", по всему дому получается 10 точек, дом кирпичный, холодный, не утепленный.
    Если Bosch, как с обслуживанием этого котла в г. Горки?

  • BUNDESWEHR Member
    офлайн
    BUNDESWEHR Member

    164

    12 лет на сайте
    пользователь #460315

    Профиль
    Написать сообщение

    164
    # 23 августа 2017 12:08

    Сервисую около 100 штук Газ 6000 в Дзержинском районе. Половина 18 кВт, половина 24 кВт. Всегда при ТО спрашиваю у клиентов хватает ли горячей воды при 18 кВт. Все довольны, но это при давлении в водопроводе 1-2 бар. В Фаниполе водопроводное давление около 5 бар, так был случай Висман на 24 кВт не справлялся греть один открытый кран и ограничитель протока в котле не спасал!
    В подавляющем большинстве случаев людям (не очень требовательным) хватает 18 кВт. Ведь только богатые открывают кран ГВС на всю катушку так что брызги летят во все стороны. Остальные открывают на проток 4-6 л/мин.

  • svt101 Member
    офлайн
    svt101 Member

    283

    11 лет на сайте
    пользователь #739553

    Профиль
    Написать сообщение

    283
    # 24 августа 2017 14:06
    BUNDESWEHR:

    Сервисую около 100 штук Газ 6000

    Сотня штук :super:
    Подскажите по организации схемы резервного питания от бензогенератора до 5квт на котлы Bosch.
    К примеру генератор-стабилизатор-котел. Генератор какого типа(инверторный или обычный). Или стаб не нужен в этом случае Как себя ведет котел когда к генератору подключен водяной насос, особенно в момент включения насоса....
    Спасибо!

  • BUNDESWEHR Member
    офлайн
    BUNDESWEHR Member

    164

    12 лет на сайте
    пользователь #460315

    Профиль
    Написать сообщение

    164
    # 25 августа 2017 08:25

    В Дзержинском районе цивилизация, а не сибирская глухомань - нет опыта использования генератора! Стабилизатор этому котлу не нужен (как и другим). Для спокойного сна при Хавьере нужно иметь компьютерный бесперебойник+аккумулятор с авто. Потребление котла около 100 Вт - не замерзнете, пока электрики восстановят ЛЭП.

  • svt101 Member
    офлайн
    svt101 Member

    283

    11 лет на сайте
    пользователь #739553

    Профиль
    Написать сообщение

    283
    # 28 августа 2017 08:46
    BUNDESWEHR:

    В Дзержинском районе цивилизация, а не сибирская глухомань

    Господин "Хавьер" не знает слово цивилизация :) "Чихать" он хотел и на Держинский район в том числе. А если не дай бог чихнет, то все мы знаем что бывает. Дом у меня в Ратомке, линия хорошая - СИП, но было несколько лет назад, после республиканского урагана электричества не было около двух суток. На прошлой неделе ветер дождь, сеть вырубило, питания не было 11 часов.

    BUNDESWEHR:

    нужно иметь компьютерный бесперебойник+аккумулятор с авто

    С компьютерным ИБП +аккумулятор с авто, котлы не работают. Читал на форумах, да и продавцы котлов об этом говорят. Сам пока не пробовал, опыта в этом - ноль Вот и спрашивал у Вас как у практика. Сами понимаете на форумах могут такого написать :rotate: , да и менеджеры могут наплести с три короба. :rotate:
    Спасибо! Ваше мнение для меня важно :beer:

  • gan77 Senior Member
    офлайн
    gan77 Senior Member

    3257

    16 лет на сайте
    пользователь #115416

    Профиль
    Написать сообщение

    3257
    # 28 августа 2017 10:07

    teplosilaby,

    Добрый день! За терморегулятор Bosch CR50 - 180 руб. адекватный ценник? Сколько он у вас в прайсе?
    Осень скоро, от идеи установки терморегулятора не отказался, но они только начали в продаже появляться.

  • gan77 Senior Member
    офлайн
    gan77 Senior Member

    3257

    16 лет на сайте
    пользователь #115416

    Профиль
    Написать сообщение

    3257
    # 31 августа 2017 11:39 Редактировалось gan77, 1 раз.

    Вскрыли камеру сгорания котла, вот такая бяка. Это что - последствия низкой температуры в контуре отопления ? (зимой около 50С, хватало)

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 1 сентября 2017 23:00
    BUNDESWEHR:

    Да просто аргументированнно убедите меня (клиента) в необходимости ПЗА к котлу) или в необходимости покупки Газ 7000.

    BUNDESWEHR:

    Сервисую около 100 штук Газ 6000 в Дзержинском районе.

    Так вы клиент или сервисант??? Если сервисант, то лучше меня это сделает специалист сервиса Бош Термотехника во время семинара по сервису котлов (той или иной модели) Бош... Возможно мы с вами там уже и были в одно и то же время... Кстати 19 ОКТЯБРЯ семинар как раз по Gaz 7000. Записывайтесь и там вам аргументированно ответят.
    А я не продавец.. так же как и вы не покупатель. Так зачем заниматься флудом?

    Добавлено спустя 8 минут 16 секунд

    svt101:

    Собираюсь купить котел Bosch Gaz 6000W двухконтурник закрытого типа. На что обратить внимание. Какие документы должны быть при покупке. Что означают буквы в названии, влияет ли это на комплектацию. Если кто подскажет где лучше купить, буду благодарен. Нужен ли к нему стабилизатор или лучше бесперебойник.
    Дом 90кв, один этаж. Постоянное проживание. Планируется одна душевая кабина, один умывальник, одна мойка на кухне. 24квт или 18квт?

    Буквы в названии не влияют на комплектацию. Она у всех одинакова.. 18 или 24 или 35, это мощность котла.. Буква С или Н после цифр, указывающих на мощность - это тип котла. С - двухконтурный, H - одноконтурный.
    Стабилизатор рекомендуется. Бесперебойник, считаю, смысла нет ставить.. Редко бывают перебои в электроснабжении более 12 часов. Но если желаете - то можно поставить... Но не компьютерный, а специальный, предназначенный для газовых котлов.. Иначе могут быть проблемы с насосом.. А в других котлах и с вентилятором... При покупке обычно продавец дает гарантийный талон (обязан дать), договор на ТО с актом разграничения ответственности и сертификат ТС.
    Для вашего дома достаточно котла WBN6000-18C, т.е. на 18 кВт.

    Добавлено спустя 1 минута 32 секунды

    AdvokatRuslan:

    Доброго времени суток, прочел всю ветку, но к однозначному выводу не пришел... В сторону какого котла глядеть со стороны практичности и надежности Bosch Gaz 6000W (WBN6000-24C) или Immergas EOLO Star 24 3 E, выбор стоит именно между двух этих котлов двухконтурн.
    Также вопрос по Bosch Gaz 6000W (склоняюсь к нему), может достаточно 18кВт?
    Предстоит замена по всему дому 85 кв.м. общ.пл. полностью всего отопления с тяжелого "чугуния" на лёгкий "люминий", по всему дому получается 10 точек, дом кирпичный, холодный, не утепленный.
    Если Bosch, как с обслуживанием этого котла в г. Горки?

    Ответил вам в личку. Извините за задержку с ответом... Осень, работы много...

    Добавлено спустя 7 минут 23 секунды

    BUNDESWEHR:

    Ведь только богатые открывают кран ГВС на всю катушку так что брызги летят во все стороны.

    У таких людей стоят, обычно, одноконтурные котлы с бойлером косвенного нагрева.. И воду они пользуют так же как и люди среднего достатка, т.е. обычные.... Да и деньги свои считать они тоже умеет.... и экономят и воду и другие энергоресурсы.. Но могут позволить себе платить за комфорт больше чем мы, люди со средним или низким доходом...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    537

    9 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    537
    # 3 сентября 2017 19:31
    BUNDESWEHR:

    Для спокойного сна при Хавьере нужно иметь компьютерный бесперебойник+аккумулятор с авто. Потребление котла около 100 Вт - не замерзнете, пока электрики восстановят ЛЭП.

    Вот слово "компьютерный" не совсем уместно для котла, говорю не только как сервисант, но инженер-электрик. Для котлов продают специальные бесперебойники... не искажающие синусоиду переменного напряжения. А использование компьютерных грозит возможным выходом в котле двигателей переменного тока... В данной модели это насос, в других моделях и марках, еще и вентилятор. ИХМО.

    Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды

    Про стабилизатор скажу что он не нужен только для тех моделей, где в гарантийнике черным по белому написано: Не требуется стабилизатор. Для остальных он не обязателен, но настоятельно рекомендуется. Т.к. в случае выхода из строя платы котла по причине "некачественного" напряжения в гарантийный период, замена платы будет за счет клиента... А цена платы в 4-5 раз больше, чем цена стабилизатора... Так что - рекомендуется, но решать клиенту, ставить или нет.

    Добавлено спустя 11 минут 42 секунды

    gan77:

    Добрый день! За терморегулятор Bosch CR50 - 180 руб. адекватный ценник? Сколько он у вас в прайсе?

    По каталогу Bosch РРЦ данной модели терморегулятора - 80 евро по курсу НБ РБ.

    gan77:

    Вскрыли камеру сгорания котла, вот такая бяка. Это что - последствия низкой температуры в контуре отопления ? (зимой около 50С, хватало)

    Это не бяка, это медный купорос.. ценное удобрение. А кто и зачем вскрывал? Эта бяка появляется в процессе окисления меди, из которой сделан теплообменник. Интенсивность зависит от влажности поступаемого для горения воздуха, температуры нагрева теплоносителя.. Не даром производители не рекомендуют устанавливать температуру теплоносителя на котле ниже 45 градусов.. И устанавливать комнатный терморегулятор как минимум... при работе с которым температура на отопление на котле выставляется на 65-70 гр.С
    P.S. И вскрывать котел - дело мастера СЦ...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • gan77 Senior Member
    офлайн
    gan77 Senior Member

    3257

    16 лет на сайте
    пользователь #115416

    Профиль
    Написать сообщение

    3257
    # 3 сентября 2017 22:47 Редактировалось gan77, 1 раз.
    teplosilaby:

    .. Не даром производители не рекомендуют устанавливать температуру теплоносителя на котле ниже 45 градусов.. И устанавливать комнатный терморегулятор как минимум... при работе с которым температура на отопление на котле выставляется на 65-70 гр.С
    P.S. И вскрывать котел - дело мастера СЦ...

    Собственно так и предполагал, из-за температуры в контуре. После установки CR-50, надеюсь, больше такого не увижу.
    По рекомендациям в 65-70С при наличии терморегулятора - это где то регламентируется, советуется или это опыт эксплуатации и самый экономичный режим работы котла при наличии терморегулятора?