kitnamore, поставьте тумблер на ротор ) тумблер можно на таймер с расписанием повесить, 15 рублей в материке. лишь бы какая защита на вращение ротора не срабатывала.
kitnamore, поставьте тумблер на ротор ) тумблер можно на таймер с расписанием повесить, 15 рублей в материке. лишь бы какая защита на вращение ротора не срабатывала.
Andry_S,
увы, если ротор не вращается когда должен, то выдается ошибка и система останавливается
setevoy:Необходимо: подключить вытяжку 600-800 кубов/час (резонные ли вообще числа?)
Используете ее на 1-2 скорости, и все будет ОК. На последних скоростях шума много, а прирост производительности невелик, если не ничтожен. Это я описал наиболее часто встречающуюся ситуацию.
setevoy:По варианту с клапаном хотел бы узнать ваше мнение, как он наиболее эффективно будет работать.
Вариант 1 вроде как самый дружелюбный по отношению к сопротивлению потоку. Но, возможно, не на всех скоростях будет захлопываться...
Вариант 2: поток делится, ударяется в клапан, возвращается.
Вариант 3 вроде как самый "наверняка": поток упрется в клапан и точно его захлопнет, но будут обратные завихрения.
Незачем давать потоку ударяться в клапан. Клапан негерметичный и будет просто больше пропускать. И громче хлопать при включении вытяжки. Вариант 1 предпочтительнее.
Ваша задача выставить ось клапана так, чтобы он при отсутствии подпора изнутри "аккуратно" открывался сам под своим весом. Для лучшего понимания процесса представьте кривовато установленную дверь.
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
4969 |
10 лет на сайте Город:
|
Slava23:Ваша задача выставить ось клапана так, чтобы он при отсутствии подпора изнутри "аккуратно" открывался сам под своим весом.
Важное замечание в данном случае.
складывается впечатление, что setevoy собирается поставить клапаны осью вертикально.
Slava23, спасибо за развернутый ответ!
mr.oddball, может быть не совсем вертикально, с некоторым углом... как на видео ниже:
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
4969 |
10 лет на сайте Город:
|
Не понимаю смысл такой установки, гарантирующей чужие запахи в случае слабой обратной циркуляции.
mr.oddball:Не понимаю смысл такой установки, гарантирующей чужие запахи в случае слабой обратной циркуляции.
А есть пример, как правильнее?
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
4969 |
10 лет на сайте Город:
|
Смысл всех обратных клапанов - гарантированно запирать обратный поток, даже очень слабый.
mr.oddball:Смысл всех обратных клапанов - гарантированно запирать обратный поток, даже очень слабый.
Он ведь нормально закрытый в такой конфигурации. Не каждый естественный поток распахнет такой.
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
4969 |
10 лет на сайте Город:
|
Его не распахнет только нулевой поток. Зато и без обратного потока он закрыт, а при малейшем обратном - на 101(минус щели)%. Но Ваше дело ... тем более, что здесь есть сторонники вашего варианта установки.
PS Откройте сайты производителей и посмотрите на чертежи обратных клапанов. На фото не стал бы смотреть, потому что чертежи и фото делают люди не обязательно с одинаковым пониманием вопроса, но очевидно, кто из них ближе к теме.
Добрый день!
Подскажите, где купить карманный фильтр М5, под Ф160, чтобы в наличие был, спасибо
Прошу помощи. SOS!!!
Помогите найти специалиста, который справится с наладкой вентиляции в двухэтажном частном доме. д.Хатежино, 7 км от мкад.
Проблема в обратной тяге.
Вентканал дует в помещение.
Прошу ответить в л.с.
Заранее благодарен за помощь.
Привет.Хочу сделать приточную вентиляцию в подвальное помещение,чтобы прогреть летом быстрее.Наверное нужно ставить вентилятор на улице,или есть ещё способы?Может кто уже делал.
Аутааматар:Привет.Хочу сделать приточную вентиляцию в подвальное помещение,чтобы прогреть летом быстрее.Наверное нужно ставить вентилятор на улице,или есть ещё способы?Может кто уже делал.
Есть еще один способ - поставить вентилятор внутри.
Slava23:Аутааматар:Привет.Хочу сделать приточную вентиляцию в подвальное помещение,чтобы прогреть летом быстрее.Наверное нужно ставить вентилятор на улице,или есть ещё способы?Может кто уже делал.
Есть еще один способ - поставить вентилятор внутри.
Не хотелось бы слушать шум мотора вентилятора )
mr.oddball:Ntigra:Для того чтобы в ответвлении разместить вертикальный клапан
Добрый день! Снова я с вопросом о кухонной вытяжке. Дошли руки до реализации. Все сделал как на чертеже выше.
Но на мой взгляд все работает не очень идеально, а именно отсутствует естественная тяга, т.е. обратный клапан висит в одном положении и не шевелится. Если поднести зажигалку, то видно что движения воздуха нет.
Причем если разобрать конструкцию, то видно что тяга есть.
Если вставить обратный клапан напрямую в вентканал (для эксперимента), то видно что отток воздуха идет и клапан отклоняется.
Собственно вопрос – в чем причина отсутствия тяги в собранной конструкции? В том что добавилось 2 поворота по 90 градусов?
Или в этой ситуации отток ослабевает на столько что не может отклонить лепестки клапана?
Может заменить клапан? Видел в продаже клапана с очень тонкими лепестками, почти как пленка.
А в вытяжке над плитой обратный клапан есть? Есть подозрение, что через нее может тянуть.
Slava23:А в вытяжке над плитой обратный клапан есть? Есть подозрение, что через нее может тянуть.
Вытяжка Elica ELIPLANE LX IX F/60
Подозреваю что обратного клапана там нет. Внутри 2 вентилятора, на выходе нет никаких клапанов или дополнительных фильтров.