Andry_S:
Snake07, уже погоняли аппарат на реальном минусе за окном? Рассказывайте подробнее ТТХ, режимы работы, автоматика. Т.с. вести с полей )
Что (куда) с конденсатом, обмерзанием?
Пластины сильно тонкие/нежные? Как конструктивно обеспечен зазор, не прогибаются ли от разности давлений?
Зимой, при небольших морозах (градусов до 10) рекуператор выдает 16 по цельсию без подогрева. Я думаю, частично это связано с дисбалансом мощности приточного и вытяжного вентилятора (на приток стоят фильтра G3+F8, на вытяжку G4) и частично с тем, что рекуператор рассчитан на совсем другие условия использования, чем у меня. Пластины тонкие, алюминиевые толщиной 0,2 мм. Конденсата боялся, но его не видел. Решили посмотреть, что будет при эксплуатации, а потом решать, что делать, если он возникнет. Пока не решал . Конструктивно пластины отдаленно напоминают лотки для яиц. Пришлось вручную устранять большие щели в рекуператоре. Мне КПД хватает и без перетоков. Плюс конструктивно оба вентилятора с одной стороны рекуператора без устранения щелей (по 1,5-2 см) качали из притока сразу на выход, с минимальным попаданием в систему. Автоматика Ventik 6 на 4А для приточных систем. Понаблюдав за работой автоматики, могу предположить, что приточки греются не постоянно, а периодами. И при выключенном вытяжном вентиляторе автоматика греет до +4-5 градусов от установленной температуры и потом ждет пока на 4-6 градусов опустится. При включении вытяжного вентилятора произошло приятное чудо. Температура стояла как вкопанная. Сколько задал, столько и держит. Это было действительно приятно, ведь автоматика заявлена как для приточных систем.