Вот фото.
xyz79:но у меня же будет возможность организовать постоянную принудительную вентиляцию, скажем на минимальных оборотах вентилятора
К этому я и веду наш с Вами разговор. 1 канальный вентилятор, 1 регулятор и, максимум, 1 обратый клапан.
xyz79:Да и сырости в санузле не замечено
При работающей вентиляции она там бывает 15 минут после принятия ванны или душа.
Slava23:К этому я и веду наш с Вами разговор. 1 канальный вентилятор, 1 регулятор и, максимум, 1 обратый клапан.
не пойму, почему 1? на два санузла? и один ок? ведь возникнет вероятность перетока воздуха между санузлами? можете объяснить или показать на схеме?
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
4987 |
10 лет на сайте Город:
|
ersh12, ИМХО, имеет смысл поставить решетку с круглым выходом типа такой + обратный клапан
xyz79:Slava23:К этому я и веду наш с Вами разговор. 1 канальный вентилятор, 1 регулятор и, максимум, 1 обратый клапан.
не пойму, почему 1? на два санузла? и один ок? ведь возникнет вероятность перетока воздуха между санузлами? можете объяснить или показать на схеме?
Да хоть 1 на 10 санузлов. Если вентилятор работает постоянно, то вероятность перетока воздуха между санузлами по воздуховодам равна нулю. Куда более актуально подумать про переток звуков.
Если отталкиваться от Вашей схемы, то убираете вентиляторы и обр. клапаны и добавляете вентилятор и обр. клапан между шахтой и тройником.
Slava23:xyz79:Slava23:К этому я и веду наш с Вами разговор. 1 канальный вентилятор, 1 регулятор и, максимум, 1 обратый клапан.
не пойму, почему 1? на два санузла? и один ок? ведь возникнет вероятность перетока воздуха между санузлами? можете объяснить или показать на схеме?
Да хоть 1 на 10 санузлов. Если вентилятор работает постоянно, то вероятность перетока воздуха между санузлами по воздуховодам равна нулю. Куда более актуально подумать про переток звуков.
Если отталкиваться от Вашей схемы, то убираете вентиляторы и обр. клапаны и добавляете вентилятор и обр. клапан между шахтой и тройником.
теперь понятно. но постоянную принудиловку хочу делать, если не будет справляться естественная+периодическая принудительная, т.к. это всё же расход электроэнергии.
xyz79:т.к. это всё же расход электроэнергии.
24 Вт * 24 ч * 30 дн * 0,12 руб. = 2 рубля в месяц
Slava23:xyz79:т.к. это всё же расход электроэнергии.
24 Вт * 24 ч * 30 дн * 0,12 руб. = 2 рубля в месяц
вообще да, сам уже посчитал..)
Возможно кому-то будут интересны нестандартные ходы с вентиляцией:
На ночь делал тестовый пуск "пассивного рекуператора" - 20м гофры A200 по теплому техэтажу при примерно 250 кубах в час. Вход с улицы +0, вход в квартиру+14 (по пирометру), на ТЭ в среднем +21. Считаю результат отличный. Изначально планировалось и будет сделано 40 метров теплообменной гофры, полагаю получу+18-+19.
Основная разводка в металле, гофра только теплообменная петля. Туда же планируется догрев и увлажнение.
ТЭ постоянно получает много-много теплого воздуха из вентиляции всех квартир дома, выхолаживание не грозит.
Andry_S, где-то сейчас грустит, глядя в сырую мглу, владелец установленного на теплом техэтаже крутого рекуператора за 5к
Доброго времени всем.
Собираемся расширить коридор и сделать из двушки трёшку. Получившаяся комната будет использоваться как гостиная (телевизор, диван, люди ...), но здесь отсутствует приточка, нет окон для проветривания, есть большая вероятность что будет жарко и душно.
Как решение проблемы с приточкой рассматриваем два варианта принудительной приточки:
1) Пассивная приточка (короб с балкона). Но говорят, что не будет работать с такой длинной короба.
2) Компактную установку на балкон (разводка в коробе по потолку)
3) Вентилятор для нагнетания с нагревом.
Думаем об установке кондиционера.
Актуален вопрос с вытяжкой (как лучше и вообще возможно).
Совсем не разбираемся в вентиляции, посоветуйте пожалуйста как поступить. Есть большой нюанс в этом вопросе, между гостиной и балконом будет находится спальня, т.е. шум недопустим вообще. На балконе можно устанавливать что угодно, там будет рабочий кабинет с не тихим пк, утеплением и т.п.
Sjoma, ваш коридор-гостиная будет вентилироваться транзитом из комнат в кухню/санузел. В этом суть работы пассивной вентиляции - в окно заходит свежий воздух выходит из комнаты через щель под дверью, через коридоры на кухню/санузел в вентиляцию.
Если в пассивном варианте у вас все нормально вентилируется, то ничего изобретать и не надо и все рекомендации как для стандартного устройства квартиры - окна на микровентиляции всегда пока в доме люди. Можно усилить постояннодействующим при людях в доме вентилятором в санузле.
Далее по мере нарастания сложности и удобства:
1. В комнатах пассивные приточные клапана. Можно усилить вентилятором в санузле.
2. В комнатах портативная приточка в виде бризеров. (Шум вентиляторов)
3. Приточная установка на лоджии с разводкой в 2 комнаты (сложности с межкомнатной звукоизоляцией, воздуховды куда-то деть надо)
4. Приточно-вытяжная установка на лоджии с разводкой в 3 помещения. Сложности пункта 3 умножить на 3 )
Andry_S:Sjoma, ваш коридор-гостиная будет вентилироваться транзитом из комнат в кухню/санузел. В этом суть работы пассивной вентиляции - в окно заходит свежий воздух выходит из комнаты через щель под дверью, через коридоры на кухню/санузел в вентиляцию.
Если в пассивном варианте у вас все нормально вентилируется, то ничего изобретать и не надо и все рекомендации как для стандартного устройства квартиры - окна на микровентиляции всегда пока в доме люди. Можно усилить постояннодействующим при людях в доме вентилятором в санузле.
Далее по мере нарастания сложности и удобства:
1. В комнатах пассивные приточные клапана. Можно усилить вентилятором в санузле.
2. В комнатах портативная приточка в виде бризеров. (Шум вентиляторов)
3. Приточная установка на лоджии с разводкой в 2 комнаты (сложности с межкомнатной звукоизоляцией, воздуховды куда-то деть надо)
4. Приточно-вытяжная установка на лоджии с разводкой в 3 помещения. Сложности пункта 3 умножить на 3 )
Спасибо большое за развёрнутый ответ.
Собираемся делать капитальный ремонт. Коридор превратится в самую оживлённую комнату. Есть опасение, что текущей вентиляции не хватит (если вентиляция рассчитана для нежилой комнаты, а как есть, для коридора), а после ремонта прокидывать доп. воздуховоды уже не сможем. Поэтому важно определиться с тем вариантом заранее. Т.е. у нас не получится попробовать сначала с имеющейся вентиляцией, а потом что-то доделывать.
Отзовитесь, у кого уже установлена и работает приточно-вытяжная вентиляция.
Я сейчас на последнем этапе перед реализацией (есть проект и выбрано оборудование).
Пытаюсь расчитать расходы на электроэнергию, чтобы решить, надо ли еще что-то оптимизировать (например, заказывать кастомную автоматику или делать рециркуляцию).
Если есть специалисты по приточке - тоже прошу помощи в этой оценке.
Сейчас исхожу из установки Salda RIS 400 или RIS 700. Пластинчатый рекуператор.
Приведу примеры расчетов на меньшей установке RIS 400
Энергия идет на:
1. Вентилятор притока (мощность 0,118 кВТ у RIS 400 V и 0,225 кВТ у RIS 400 P)
2. Вентилятор забора (мощность 0,118 кВТ у RIS 400 V и 0,225 кВТ у RIS 400 P)
3. Подогрев воздуха после рекуператора (считаю 1,2 кВт)
Тогда в режиме полной загрузки на 30 дней в неделю, 24 часа в сутки получается
Тариф 0,19 BYN
С подогревом:
(0,118+0,118+1,2)*24*30 = 1033,92 кВт
1033,92 * 0,19 = 196 BYN
Без подогрева:
(0,118+0,118 )*24*30 = 169,92 кВт
169,92 * 0,19 = 32,2848 BYN
Может быть ошибся с подогревом и на такую установку надо будет ставить подогрев мощностью 2,0 кВт вместо 1,2. Тогда будет еще больше.
1. Скажите, мои расчеты верны?
2. Как вы используете ПВВ? Постоянно, скажем 18 часов в сутки или включаете по необходимости?
Sjoma, транзитная вентиляция коридора вообще никак не рассчитана. Условно можно сказать что рассчитана вентиляция комнат. Через ваш коридор будет идти суммарный поток из двух комнат. Все что может иметь смысл делать - усиливать вентиляцию комнат, автоматически усилите и коридор-гостиную.
зы: при ремонте не гонитесь минимизировать щель под дверями комнат: от 1.5см подходящий для пассивной вентиляции размер.
Andry_S:Sjoma, транзитная вентиляция коридора вообще никак не рассчитана. Условно можно сказать что рассчитана вентиляция комнат. Через ваш коридор будет идти суммарный поток из двух комнат. Все что может иметь смысл делать - усиливать вентиляцию комнат, автоматически усилите и коридор-гостиную.
зы: при ремонте не гонитесь минимизировать щель под дверями комнат: от 1.5см подходящий для пассивной вентиляции размер.
Если же всё-таки сделать отдельный воздуховод с балкона напрямую в коридор? Получится хуже?(придётся усилить вытяжку в ванной, туалете, кухне?)? Если делать, то стоит ли перестраховываться активным притоком, или хватит пассивного?
Sjoma:Andry_S:Sjoma, транзитная вентиляция коридора вообще никак не рассчитана. Условно можно сказать что рассчитана вентиляция комнат. Через ваш коридор будет идти суммарный поток из двух комнат. Все что может иметь смысл делать - усиливать вентиляцию комнат, автоматически усилите и коридор-гостиную.
зы: при ремонте не гонитесь минимизировать щель под дверями комнат: от 1.5см подходящий для пассивной вентиляции размер.Если же всё-таки сделать отдельный воздуховод с балкона напрямую в коридор? Получится хуже?(придётся усилить вытяжку в ванной, туалете, кухне?)? Если делать, то стоит ли перестраховываться активным притоком, или хватит пассивного?
Если Вы сделаете принудительный приток только в коридор, то Вы, однозначно, ухудшите вентиляцию комнат.
Давайте приток в комнаты, и воздух неизбежно пойдет через коридор/зал. Хватит ли Вам пассивного притока? Все индивидуально: и Ваша квартира, и Ваше восприятие свежести воздуха. Скоро теплеет (худшее время для естественной вентиляции) - поэкспериментируйте.
Slava23:Если Вы сделаете принудительный приток только в коридор, то Вы, однозначно, ухудшите вентиляцию комнат.
Давайте приток в комнаты, и воздух неизбежно пойдет через коридор/зал. Хватит ли Вам пассивного притока? Все индивидуально: и Ваша квартира, и Ваше восприятие свежести воздуха. Скоро теплеет (худшее время для естественной вентиляции) - поэкспериментируйте.
Спасибо за ответ
Slava23:поэкспериментируйте.
Вот с этим проблема. Как оценить вентиляцию в комнате, которой ещё нет.
Может есть кто-нибудь, кто может помочь с этим делом (не беслпатно конечно)? Лишних денег нет, но потом ломать что-то, доставлять, или наоборот получить ненужную шумную установку - дороже выйдет.
Sjoma:Slava23:поэкспериментируйте.
Вот с этим проблема. Как оценить вентиляцию в комнате, которой ещё нет.
Вы оценИте работу естественной вентиляции. Для этого не нужны комнаты, нужны окна и вентканалы. В воскресенье до +18.