    75м3/ч - на стандартную спальню для 2 чел хватит?

    хватит

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10823

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10823
    # 1 сентября 2017 13:47 Редактировалось Andry_S, 1 раз.
    kalupator:

    Мне один коснультант еще одну идею подбросил - чтобы не увеличивать высоту потолка для монтажа вентиляторов, можно не ставить вообще вентиляторы на концах каналов в помещениях, а ставить канальные вентиляторы внутри канала прямо на входе в вентшахту. А в помещениях на потолке просто декоративные решетки.
    Подскажите, разумно это все? Или есть подвох? Расстояния каналов не большие, не более 2метров.

    А теперь визуализируйте как у вас будет стоять вентилятор на выходе плоского прямоугольного канала, сам канал прижат к потолку. Это первое. Второе: - вентиляторы не вечные, как вы будете его обслуживать/менять, если он зашит потолком?

    Добавлено спустя 1 минута 50 секунд

    wilson:

    75м3/ч - на стандартную спальню для 2 чел хватит?

    хватит

    хватит только поддерживать 1000PPM СО2. чтобы держать 700PPM нужно 70 кубов на одного.

  • kalupator Senior Member
    офлайн
    kalupator Senior Member

    1092

    13 лет на сайте
    пользователь #274745

    Профиль
    Написать сообщение

    1092
    # 1 сентября 2017 15:26 Редактировалось kalupator, 2 раз(а).
    Andry_S:

    А теперь визуализируйте как у вас будет стоять вентилятор на выходе плоского прямоугольного канала, сам канал прижат к потолку. Это первое. Второе: - вентиляторы не вечные, как вы будете его обслуживать/менять, если он зашит потолком?

    Есть такие переходники на круглое сечение, чуть опускающиеся книзу - как раз для этих целей. да и не проблема будет опустить прямо перед входом в вентканал, т.к. доступ как раз есть. Там очень удачно будут распашные мебельные фасады и в том мете потолок зашиваться не будет вообще. Это все уже продумали. Меня больше волнует сам механизм установки удачен ли для применения в обычной квартире.

    Геннадий
  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 1 сентября 2017 17:36

    kalupator, сбросьте планировку, а то чую я что получится вот

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10823

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10823
    # 1 сентября 2017 20:56

    kalupator, то вас беспокоит съедание высоты потолка, то у же спокойно помещается переход с плоского на круглый, т.е. поместится и круглый воздуховод, и потолка никакого нет... о чем вы вообще тогда спрашивали :-?

  • kalupator Senior Member
    офлайн
    kalupator Senior Member

    1092

    13 лет на сайте
    пользователь #274745

    Профиль
    Написать сообщение

    1092
    # 1 сентября 2017 21:58
    Andry_S:

    kalupator, то вас беспокоит съедание высоты потолка, то у же спокойно помещается переход с плоского на круглый, т.е. поместится и круглый воздуховод, и потолка никакого нет... о чем вы вообще тогда спрашивали :-?

    Прошу прощения, что непонятно объясняю. Изначально проблема возникла из-за того, для того, чобы поставить вентилятор в потолке нужно сильно опустить потолок. но потом возникла идея ставить вентилятор не в потолке, а прямо у колодца канальный. Входы в колодцах находятся там, где у меня планируются шкафы. Соответсвенно потолок я могу не опускать, а грубо говоря в антресоли шкафа перейти переходником на вентилятор. Вот! Но это идея возникла только сегодня. Поэтому и прошу совета =)

    StatVent:

    kalupator, сбросьте планировку

    Желтый - кухонный колодец. Красный - колодец для ванны. Синие - не для моего этажа.
    Фиолетовым цветом отметил где канальные вентиляторы - в шкафах грубо говоря.
    Зеленым вентканалы в потолке.

    Помещение внизу со шкафом - постирочная.

    Там шкаф, в котором будет переходник и вентилятор.
    Геннадий
  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 1 сентября 2017 23:08

    Добрый день, кто-нибудь сталкивался с гибкими пластиковыми воздуховодами? На рынке есть такие производители: ventyflex, vallox, zehnder. Трубы гофрированные снаружи, внутри - гладкие. Диаметр 75, внутренний около 60. Пропускная способность — до 30 куб.м./час. Вроде как неплохо экономит высоту потолков. Но такое решение не очень-то распространено, это меня и смущает.

    chipidros, Делали как-то в одной квартире разводку Zehnder. Основное назначение и прелесть этих воздуховодов в том, что их можно закатать в стяжку.

    Только в этом случае они вам сэкономят вам потолок. А на потолке воздуховод 204*60 прекрасно пропустит через себя 100 м3/ч и места займёт даже меньше.

    30 кубов ведь можно не подавать, при 20-25 шума быть не должно? И 3 трубы по 25м3/ч = 75м3/ч - на стандартную спальню для 2 чел хватит? 50 метров стоит 250евро. Хотя цены пока не просчитывал детально.

    50 м воздуховода вроде как и не очень дорого, но стоимость фасонины вышибает слезу даже у видавших виды... Так что подумайте надо ли оно вам.

    kalupator, Канальный вентилятора можно и нужно разместить в шкафчике. Спокойно можно будет его обслужить, а при наличии места можно обернуть его корпус шумкой для пущей шумоизоляции. И с кухонной вытяжкой над плитой можно аналогичный "финт ушами" провернуть.

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • kalupator Senior Member
    офлайн
    kalupator Senior Member

    1092

    13 лет на сайте
    пользователь #274745

    Профиль
    Написать сообщение

    1092
    # 1 сентября 2017 23:29 Редактировалось kalupator, 3 раз(а).
    StatVent:

    И с кухонной вытяжкой над плитой можно аналогичный "финт ушами" провернуть.

    Вы о способе монтажа и того как спрятать трубы кухонной выятжки? Или о том, что для кухонной тоже канальный ставят?
    С кухонной вроде бы проблем нет. Она прямо у стены, ее не нужно даже к потолку тянуть. Я пробьюсь прямо через стену и доведу до колодца прямо на уровне того как висит встроенная вытяжка внутри шкафа... Вся возня с основной вентиляцией (которая зеленым цветом)...

    Геннадий
  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 2 сентября 2017 20:43

    Вы о способе монтажа и того как спрятать трубы кухонной выятяжки? Или о том, что для кухонной тоже канальный ставят?

    И о том и о другом. Если кухонную вы собираетесь также вести прямоугольным воздуховодом, то она у вас получится еще более шумная, чем когда подключена через круглые воздуховоды и производительность её непредсказуемо уменьшится.
    Из вашего плана мало что понятно, можете сбросить планировку целиком, если это не секрет, конечно :)

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • kalupator Senior Member
    офлайн
    kalupator Senior Member

    1092

    13 лет на сайте
    пользователь #274745

    Профиль
    Написать сообщение

    1092
    # 2 сентября 2017 22:57 Редактировалось kalupator, 1 раз.
    StatVent:

    Вы о способе монтажа и того как спрятать трубы кухонной выятяжки? Или о том, что для кухонной тоже канальный ставят?

    И о том и о другом. Если кухонную вы собираетесь также вести прямоугольным воздуховодом, то она у вас получится еще более шумная, чем когда подключена через круглые воздуховоды и производительность её непредсказуемо уменьшится.
    Из вашего плана мало что понятно, можете сбросить планировку целиком, если это не секрет, конечно :)

    Спасибо за помощь, отправил в личку полный план!
    А в случае если на кухонную вытяжку ставится канальный вентилятор, то над плитой ничего не требуется кроме воздухозаборника? или все-равно электрическая вытяжка тоже остается, просто включается одновременно с канальным вентилятором?

    Геннадий
  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 3 сентября 2017 10:07

    А в случае если на кухонную вытяжку ставится канальный вентилятор, то над плитой ничего не требуется кроме воздухозаборника? или все-равно электрическая вытяжка тоже остается, просто включается одновременно с канальным вентилятором?

    kalupator, в данном случае нужен только воздухозаборник с жировым фильтром.

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Интерлейкин_4 Senior Member
    офлайн
    Интерлейкин_4 Senior Member

    6426

    6 лет на сайте
    пользователь #2214597

    Профиль
    Написать сообщение

    6426
    # 7 сентября 2017 20:10
    Andry_S:

    Еще раз: кондиционер не участвует в прокачке по магистрали:

    у нормального канальника ж отдельный канал на подмес воздуха с улицы,
    нафиг он вообще нужен без функции подмеса, от остальных (говно)типов кондиционеров тем и выделяется что может
    делать подмес и ПВУ тогда вообще нахрен не нужна потому что летом нужно охлаждать а зимой прекрасно работает
    естественная вентиляция и канальник можно выключить

    Долевка, как много в этом слове для слуха бяларусского сплелось, как много в нем отозвалось...
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    10823

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    10823
    # 8 сентября 2017 10:25

    Интерлейкин_4, еще один "не читал но осуждаю"...

    Добавлено спустя 1 минута 36 секунд

    Интерлейкин_4:

    ... а зимой прекрасно работает естественная вентиляция и канальник можно выключить

    С такими познаниями ну нечего вам делать в теме о приточной вентиляции.

  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    11 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 8 сентября 2017 22:16

    запатентуй пока не поздно :trollface:

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • slayerrrrr Member
    офлайн
    slayerrrrr Member

    432

    16 лет на сайте
    пользователь #104514

    Профиль
    Написать сообщение

    432
    # 12 сентября 2017 14:44 Редактировалось slayerrrrr, 1 раз.

    Канальный вентилятор сможет помочь вытяжке "пропихивать" воздух через круглый пластиковый воздуховод 125мм диаметра, длинна от вытяжки до вент стояка ~ 4м с трямя поворотами на 90 (или лучше вместо 90 по два 45 поставить?)? И в каком месте трассы его лучше ставить? (Еще данные: дом панельный, последний этаж. Изначально проложены плоские короба 220*60 мм и вытяжка teka dh 985t при включении первой скорости разгоняется на максимальную мощность, пытаясь продовить воздух, создавая при этом сильный шум и вибрацию. Поможет ли замена прямоугольных воздуховодов 220*6 на круглые 125мм и + добавление канального вентилятора?

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 12 сентября 2017 22:52

    или лучше вместо 90 по два 45 поставить?

    можно и 2 по 45

    Поможет ли замена прямоугольных воздуховодов 220*6 на круглые 125мм

    поможет, я так понимаю схема приблизительно

    + добавление канального вентилятора?

    вот этого делать не стоит, а вот вместо кух. вытяжки поставить канальник на тех. этаже было бы намного лучше и бесшумно.

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • slayerrrrr Member
    офлайн
    slayerrrrr Member

    432

    16 лет на сайте
    пользователь #104514

    Профиль
    Написать сообщение

    432
    # 13 сентября 2017 00:42
    StatVent:

    или лучше вместо 90 по два 45 поставить?

    можно и 2 по 45

    Поможет ли замена прямоугольных воздуховодов 220*6 на круглые 125мм

    поможет, я так понимаю схема приблизительно

    + добавление канального вентилятора?

    вот этого делать не стоит, а вот вместо кух. вытяжки поставить канальник на тех. этаже было бы намного лучше и бесшумно.

    Спасибо за ответ. Да, схема такая только в обратную сторону. Тех.этажа нет к сожалению и вытяжка играет не последнюю роль в дизайне кухни. Поэтому хотелось бы привести её в работоспособное состояние, чтобы хотя бы первая скорость нормально работала.
    Первое что попробую изменить это прямоугольные короба 220*60 на трубы диаметром 125мм и все 90 повороты заменю на 45*2 и посмотрю что получиться.

  • volkenturbo Senior Member
    офлайн
    volkenturbo Senior Member

    1588

    15 лет на сайте
    пользователь #147787

    Профиль
    Написать сообщение

    1588
    # 18 сентября 2017 11:36

    Хочу установить в воздуховод сразу за вытяжкой канальный вентилятор,подключить его к таймеру,чтоб он включался каждый час на 5 минут и выкачивал воздух из квартиры в вентиляцию.
    Сейчас вентиляционное отверстие на кухне закрыто панелью,в которой только одно отверстие под воздуховод вытяжки,то есть вентиляция происходит только через вытяжку.
    Вопрос: на сколько это будет эффективно и насколько шумны канальные вентиляторы по сравнению с родным двигателем вытяжки?

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 18 сентября 2017 22:01

    Хочу установить в воздуховод сразу за вытяжкой канальный вентилятор,подключить его к таймеру,чтоб он включался каждый час на 5 минут и выкачивал воздух из квартиры в вентиляцию.

    Ваша идея с вытяжкой очень похожа на методику проветривания при помощи открытия окон: запустили свежего воздуха в комнату, за 15 минут превратили его в углекислый газ и сидим так целый час, потом опять открыли на 5 минут ну и так по кругу. К чему я веду: вентиляция должна работать постоянно, стабильно поддерживая воздухообмен. Если у Вас плохо работает естественная вытяжка, то можно поставить хороший, тихий канальный вентилятор с возможностью регулировки его производительности и пусть себе работает постоянно, а Вы уже будете подбирать оптимальное соотношение производительность/шум.

    Сейчас вентиляционное отверстие на кухне закрыто панелью,в которой только одно отверстие под воздуховод вытяжки,то есть вентиляция происходит только через вытяжку.

    можно вставить тройник в воздуховод с обратным клапаном, организовав таким образом естественную вентиляцию.

    насколько шумны канальные вентиляторы по сравнению с родным двигателем вытяжки?

    есть тихие вентиляторы, шум от которых в разы меньше чем шум от кухонной вытяжки.

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • gan77 Senior Member
    офлайн
    gan77 Senior Member

    3257

    16 лет на сайте
    пользователь #115416

    Профиль
    Написать сообщение

    3257
    # 19 сентября 2017 18:01 Редактировалось gan77, 1 раз.

    Подскажите, где купить подобный клапан KORF KOK 125 d=125 мм и не будет ли его сопротивление велико для кухонной вытяжки? От вытяжки идет канал напрямую на улицу, длина канала 400 мм