    Профиль
    Написать сообщение

    152
    # 27 февраля 2024 15:11

    [quote
    urbanmir, цель какая - получить подпись?
    ну так пустите ПуВ-1х4 жёлто-зелёный поверх всех стен/плитки, прилепите ко всему металлосодержащему, после получения автографа- демонтируйте все верно. пидпись - она везде и все решает.
    а про ж-з кабель мне тоже подсказали умные люди.
    ну вот мнения сошлись. значит так и придется делать.
    дешево и сердито!!

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10803

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10803
    # 27 февраля 2024 15:26

    если экономить- ПуВ-1х4 надо только до коробки дсуп тянуть. дальше по стенам можно ПуВ-1х2,5 пускать

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 27 февраля 2024 15:28
    urbanmir:

    ну вот мнения сошлись. значит так и придется делать.

    прикол будет, если инспектор возжелает увидеть протокол испытаний ЭФИ :trollface:

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • natashaliss Senior Member
    офлайн
    natashaliss Senior Member

    1534

    12 лет на сайте
    пользователь #581340

    Профиль
    Написать сообщение

    1534
    # 27 февраля 2024 16:24 Редактировалось natashaliss, 4 раз(а).

    Штирлиц - Юстасу
    Алё гараж ?
    -------------------------
    У этого парня с его слов - заземление в розетках есть. по другому сейчас не делают
    Что он решил тянуть по всей квартире и чё собрался подключать к неразрывному Ж\З проводу. ?
    Коробку или шину с болтиками из кусочка эл. технической стали в ванне организовать . От неё к каждому прибору свой отдельный провод ПуВ-1х2,5 Далее - Один конец провода 4 мм2 подключаем к новой ДСУП шине , а вот второй конец куда
    Наверно к заземлению на улицу ? Мож . в где-то в доме найти ГЗШ . хз. простите. Отсюда не видно.
    Заземление к щитку , ДСУП и молниезащита например будут подключены тоже к одной главной заземляющей шине. ГЗШ.
    В итоге : "В жилом доме невыполнена основная и дополнительная систеиа уравнивания потенциалов. и ссылка: п.4.3.2.12 ТКП 339-2022. Уже выполнена будет Если с дуру не докалупываться дальше. Усё

  • volkenturbo Senior Member
    офлайн
    volkenturbo Senior Member

    1589

    15 лет на сайте
    пользователь #147787

    Профиль
    Написать сообщение

    1589
    # 27 февраля 2024 17:06 Редактировалось volkenturbo, 1 раз.

    Можно ли защитить стиральную машину,бойлер и проточный нагреватель одним диф-автоматом?Или на каждый ставить свой диф?
    Какой номинал дифа выбрать?( учитывая,что техника ещё не куплена).
    И ещё вопрос:в домашнем щите ноль на вводе должен идти через рубильник на 4 модуля или достаточно установить трёхмодульный рубильник,а ноль пустить сразу на нулевую колодку?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 27 февраля 2024 17:08
    natashaliss:

    У этого парня с его слов - заземление в розетках есть. по другому сейчас не делают

    В таком случае в санузле должна быть и шинка ДСУП, если это сделано по проекту

    Добавлено спустя 1 минута 22 секунды

    volkenturbo:

    Можно ли защитить стиральную машину,бойлер и проточный нагреватель одним диф-автоматом?Или на каждый ставить свой диф?
    Какой номинал дифа выбрать?( учитывая,что техника ещё не куплена).

    Можно, при условии что одновременно она не будет работать и если под ДИФом подразумевается АВ+УЗО
    Номинал 16А (выше как бы розетки не позволяют) и ток утечки 30мА

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • volkenturbo Senior Member
    офлайн
    volkenturbo Senior Member

    1589

    15 лет на сайте
    пользователь #147787

    Профиль
    Написать сообщение

    1589
    # 27 февраля 2024 17:18
    КляйненЕнотен:

    если под ДИФом подразумевается АВ+УЗО

    Нет,Я имел ввиду именно диф-автомат на 25 ампер,10мА,при условии что подключу данную технику прямо в щит,без розеток.,а линия на санузел будет идти 3х4.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 27 февраля 2024 17:28
    volkenturbo:

    10мА

    вероятность ловить ложные отключения, причём ток этот указывается не ОТ скольки срабатывает, а ДО скольки сработает :znaika:

    volkenturbo:

    при условии что подключу данную технику прямо в щит,без розеток.

    без розеток это геморойное обслуживание техники и тестирование при поиске виновника. Для упрощения тестирования, тут либо одно УЗО и 3шт АВ, либо 3шт ДИФов

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10803

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10803
    # 27 февраля 2024 19:24
    volkenturbo:

    Можно ли

    можно если они все на одной линии

    volkenturbo:

    Какой номинал дифа выбрать?( учитывая,что техника ещё не куплена).

    сначала купить/выбрать, потом посмотреть мощность, под нее проложить кабель/кабели, защитить кабели дифом(дифами)-номинал дифа зависит от кабеля )

    volkenturbo:

    И ещё вопрос

    не осилил

    Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды

    volkenturbo:

    подключу данную технику прямо в щит,без розеток

    это как

  • rosario2 Member
    офлайн
    rosario2 Member

    360

    11 лет на сайте
    пользователь #757282

    Профиль
    Написать сообщение

    360
    # 27 февраля 2024 19:50
    volkenturbo:

    Можно ли защитить стиральную машину,бойлер и проточный нагреватель одним диф-автоматом?Или на каждый ставить свой диф?
    Какой номинал дифа выбрать?( учитывая,что техника ещё не куплена).
    И ещё вопрос:в домашнем щите ноль на вводе должен идти через рубильник на 4 модуля или достаточно установить трёхмодульный рубильник,а ноль пустить сразу на нулевую колодку?

    На бойлер обязательно нужно отдельный диф, так требуют нормативы. Проточный нагреватель тоже, ну а стиралку с остальными розетками санузла. Рекомендуется во влажных помещениях диф с током утечки 10 мА, но как правило никто такие не ставит, потому что кроме номинала нужно ещё делать расчет по бокам утечки конкретной линии, а это зависит кроме прочего и от длины проводников. Поэтому можно поставить все дифы 30мА. Номиналы дифов по току нагрузки нужно выбирать по мощности нагрузки, но в то же время смотреть на вводные аппараты да и на все электропроводки в доме.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 27 февраля 2024 20:02
    rosario2:

    . Номиналы дифов по току нагрузки нужно выбирать по мощности нагрузки,

    Можно, но не обязательно. Защитный автомат он для защиты проводки, а не электроустановки. Электроустановку должены защищать свои устройства защиты

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22414

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22414
    # 27 февраля 2024 20:28
    volkenturbo:

    проточный нагреватель

    Приличный проточник(руки помыть) начинается минимум с 6кВт,а это 26А.
    Если на вводе 63А то вперёд.
    Все остальные проточники для ...... коту :ass: подмыть.
    И опять обсуждение "коня"
    Енотище будешь на меня вякать в других ветках прилюдно пошлю туда

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 27 февраля 2024 20:36
    курчавый:

    Енотище будешь на меня вякать в других ветках прилюдно пошлю туда

    Всё одно на ЭТО будет на Родине! А ты евробатрак, бе,бе,бе.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10803

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10803
    # 27 февраля 2024 21:02
    rosario2:

    На бойлер обязательно нужно отдельный диф,

    ....который нередко входит в состав бойлера....

  • siargy Senior Member
    офлайн
    siargy Senior Member

    2376

    13 лет на сайте
    пользователь #262301

    Профиль
    Написать сообщение

    2376
    # 27 февраля 2024 21:06
    курчавый:

    Обсадная труба является отличным электродом для РЕ.

    с каких пор пластик стал проводником?

    Алег Трусаў: Лупіце на трасянке, ўсе з гэтага пачыналі.
  • Сaшa Senior Member
    офлайн
    Сaшa Senior Member

    7022

    10 лет на сайте
    пользователь #1032045

    Профиль
    Написать сообщение

    7022
    # 27 февраля 2024 21:06
    rosario2:

    На бойлер обязательно нужно отдельный диф, так требуют нормативы.

    Ссылку или текст в студию, плиз?

    ухо от селедки
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22414

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22414
    # 27 февраля 2024 21:15
    siargy:

    курчавый:

    Обсадная труба является отличным электродом для РЕ.

    с каких пор пластик стал проводником?

    Два дебила это сила.

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    27059

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    27059
    # 27 февраля 2024 21:20
    Сaшa:

    rosario2:

    На бойлер обязательно нужно отдельный диф, так требуют нормативы.

    Ссылку или текст в студию, плиз?

    Чел скорее всего попутал тёплое с мягким. Да, на бойлер должна быть защита. Но защита не самого бойлера, а человека от порождения электротоком. А будет эта защита отрубать исключительно описанный бойлер, или вместе с ним вырубит вё помещение, это уже вторично

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • Varin Senior Member
    офлайн
    Varin Senior Member

    2708

    17 лет на сайте
    пользователь #91546

    Профиль
    Написать сообщение

    2708
    # 27 февраля 2024 22:57

    Сaшa, так производители, по крайней мере те, что я видел, на провод питания бойлера вешают некий УЗО. И если я не ошибаюсь, сами производители запрещают эксплуатацию без УЗО. Как стиралки без заземления в розетке. В ПУЭ это вроде не прописано, кроме обязательного УЗО в санузлах

    [url=http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=7364113]Minolta Dynax Sony Alpha TEAM!!![/url]
  • KAMENDANT Junior Member
    офлайн
    KAMENDANT Junior Member

    99

    10 лет на сайте
    пользователь #878678

    Профиль
    Написать сообщение

    99
    # 27 февраля 2024 23:00

    Привет! Профессиональные электрики тут есть? Поделитесь мнением, по поводу увиденного. Тут один самопальный электрик-любитель полез в подвал ковыряться в чужой проводке, чтоб обнаружить у кого скрытая проводка в квартире из подвала многоэтажки подключена и случайно нашёл. Вот скажите, что тут не так? То что всё там на соплях и порнуха полная это понятно. Но как надо было делать, чтоб всякие мазурики, типа этого, не смогли ничего обнаружить? Просто лучше маскировать надо было и более грамотно всё делать? да?