urbanmir:автор устранил
ичё? Где компетентная проверка того что сотворили в итоге по авторскому проекту? Результаты ЭФИ готовы предъявить проверяющему?
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27059 |
20 лет на сайте Город:
|
urbanmir:автор устранил
ичё? Где компетентная проверка того что сотворили в итоге по авторскому проекту? Результаты ЭФИ готовы предъявить проверяющему?
офлайн
natashaliss
Senior Member
|
|
1534 |
12 лет на сайте Город:
|
У меня вопрос.
АВ 16а (без УЗО ) защищает линию ВВГ нг 2,5 х 3 . Разводка из пола. В цепи 2 розетки шлейфом ,
Проблема . В одном месте , на уровне плинтуса в штробе срощены 2 кабеля. К самим соединениям претензий нет. но в штробе , к розетке , замазали жилы кабеля 20 см без наружной черной оболочки.
Срок эксплуатации 5 лет.
Имеет смысл долбать и пылить чтоб расширить штробу и одеть трубку какую. Или замазать плиточным клеем и сказать что так и былО. )) Правда делаю себе . Правда пыль блин , а пылесоса бытового жаль.
natashaliss, выкинуть АВ 16а (без УЗО ) поставить дифавтомат на 16А и больше ничего не делать
urbanmir, цель какая - получить подпись?
ну так пустите ПуВ-1х4 жёлто-зелёный поверх всех стен/плитки, прилепите ко всему металлосодержащему, после получения автографа- демонтируйте
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27059 |
20 лет на сайте Город:
|
GM:я подсмотрел!
а какая профессия осваивалась первой, алкаша или электрика?
можно ли оценить состояние проводки в доме с помощью мультиметра? в плане на наличие трещин в алюминиевом кабеле, снижение пропускной способности или нагрев в местах трещин
если нет, то какое оборудование нужно?
3785114:какое оборудование нужно?
Мегаомметр для проверки сопротивления изоляции и миллиомметр для проверки сопротивления проводов.
Мультиметры этого не умеют.
GM:Мегаомметр для проверки сопротивления изоляции и миллиомметр для проверки сопротивления проводов.
Мультиметры этого не умеют.
В мультиметрах тоже мегаометры имеются. До нескольких мегаом проверять могут.
офлайн
natashaliss
Senior Member
|
|
1534 |
12 лет на сайте Город:
|
Задача :
на наличие трещин в алюминиевом кабеле, снижение пропускной способности или нагрев в местах трещин.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Мое мнение.
Задача на 90 % невыполнима.
Сделать оценку состояния кабеля, без подключенного монтажа . возможно мегомметром , измерить сопротивление жил кабеля по отношению к земле и между собой. Есть нормы , доступны в инете.
они могут быть и сотни мегаом.
Миллиомметр по слухам более точный прибор.
Но найти трещины и места нагрева скрытой проводки без перфоратора - самой интересно как ?
natashaliss:самой интересно как ?
Темнота!
Нагружаем током и в темноте смотрим тепловизором. Не путать с телевизором.
GM:Нагружаем током и в темноте смотрим тепловизором.
Если краснеет,то использунм это
офлайн
КляйненЕнотен
Senior Member
|
|
27059 |
20 лет на сайте Город:
|
KAMENDANT:В мультиметрах тоже мегаометры имеются. До нескольких мегаом проверять могут.
Проверить то можно, только сие будет справедливо для напряжения которое на выходе мультиметра, сомневаюсь что эта проводка будет эксплуатироваться при напряжении максимум 9В
офлайн
natashaliss
Senior Member
|
|
1534 |
12 лет на сайте Город:
|
GM:[quote="
Нагружаем током и в темноте смотрим тепловизором. Не путать с телевизором.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Темнота - да будет свет !
Что там вылезет в итоге проверки , кроме соединений и разветвлений - без перфа не поймешь.
Речь идет про кабель в кабельканалах или штробах.
Я на работе тепловизором ищу некачественные контакты в стойках питания , но открытого монтажа.
Но тогда согласна мегомметр , тепловизор и перфоратор.
natashaliss:Но тогда согласна мегомметр , тепловизор и перфоратор.
А доброе слово? Без него как же?
офлайн
natashaliss
Senior Member
|
|
1534 |
12 лет на сайте Город:
|
GM:natashaliss:Но тогда согласна мегомметр , тепловизор и перфоратор.
А доброе слово? Без него как же?
-------------------------------------------------------------------
Мужчина, не наливайте мне больше, я уже такая, как вам надо...