  • krij1k Member
    офлайн
    krij1k Member

    266

    10 лет на сайте
    пользователь #1084951

    Профиль
    Написать сообщение

    266
    # 29 марта 2017 09:32
    Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10817

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10817
    # 29 марта 2017 10:14

    aleksej_psp, перенести розетку не вариант?

  • sagittarius28 Member
    офлайн
    sagittarius28 Member

    408

    13 лет на сайте
    пользователь #263685

    Профиль
    Написать сообщение

    408
    # 29 марта 2017 10:18 Редактировалось sagittarius28, 1 раз.

    aleksej_psp, Перенести данную точку в более удобное и безопасное место - вот лучшее решение на мой взгляд.
    И,если не ошибаюсь, уже метр требуют удаленности электрооборудования от газовых линий.

    Что-то есть.Чего-то нету. Правда хотелось бы , чтобы чего-то не было.И,наоборот, чтобы ,что-то было бы.)))
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10817

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10817
    # 29 марта 2017 10:45 Редактировалось deres, 1 раз.
    sagittarius28:

    И,если не ошибаюсь, уже метр требуют удаленности электрооборудования от газовых линий.

    это требование автоматически отпадает как только газовик все подключил и ушел.

  • pasha_1977 Senior Member
    офлайн
    pasha_1977 Senior Member

    2049

    16 лет на сайте
    пользователь #122893

    Профиль
    Написать сообщение

    2049
    # 29 марта 2017 11:32
    deres:

    sagittarius28:

    И,если не ошибаюсь, уже метр требуют удаленности электрооборудования от газовых линий.

    это требование автоматически отпадает как только газовик все подключил и ушел.

    ...и снова возвращается с приходом газовщика по какому-либо серьезному вопросу

  • aleksej_psp Senior Member
    офлайн
    aleksej_psp Senior Member

    971

    13 лет на сайте
    пользователь #322301

    Профиль
    Написать сообщение

    971
    # 29 марта 2017 12:12

    Блин товарищи, но трубу газовую под счетчик переваривали на это место газовщики а не я сам. И на тот момент электроточка на этом месте была. Мой косяк что я сразу не обратил на это внимание. Советы впринципе ожидаемые. Вопрос в том, такое расположение реально опасно или это не более чем требование стб, ткп и проч. Ведь и от пола должна быть выдержана какая то высота а в моем случае этого нет.

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22431

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22431
    # 29 марта 2017 13:32
    aleksej_psp:

    Вопрос в том, такое расположение реально опасно или это не более чем требование стб, ткп и проч

    Эти требования все из каменного века.Но что поделаешь мы строим светлое будущее. :-?
    aleksej_psp ТЫЦ
    Мысль понятна?

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • aleksej_psp Senior Member
    офлайн
    aleksej_psp Senior Member

    971

    13 лет на сайте
    пользователь #322301

    Профиль
    Написать сообщение

    971
    # 29 марта 2017 14:12
    курчавый:

    aleksej_psp:

    Вопрос в том, такое расположение реально опасно или это не более чем требование стб, ткп и проч

    Эти требования все из каменного века.Но что поделаешь мы строим светлое будущее. :-?
    aleksej_psp ТЫЦ
    Мысль понятна?

    Не совсем

  • danik010 Member
    офлайн
    danik010 Member

    174

    14 лет на сайте
    пользователь #217179

    Профиль
    Написать сообщение

    174
    # 29 марта 2017 17:27

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько будет разница в использовании удлинителя 50 метров против двух удлинителей 20м и 30м, соединенных последовательно (кабель КГ 2*2,5)? Не хочу постоянно разматывать один длинный удлинитель. Нужен для подключении станков 1,5кВт и 2,2 кВт и иногда инвертора. Просто не хочу постоянно разматывать все 50 метров.

    <br />
  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 29 марта 2017 19:54
    sagittarius28:

    И,если не ошибаюсь, уже метр требуют

    По моему это до ВРУ, ЩУ........, хотя могу ошибаться.

    Добавлено спустя 1 минута 56 секунд

    danik010:

    Подскажите, пожалуйста, насколько будет разница

    Лишь только в цене......, дополнительная вилка и розетка.

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 29 марта 2017 21:09
    danik010:

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько будет разница в использовании удлинителя 50 метров против двух удлинителей 20м и 30м, соединенных последовательно (кабель КГ 2*2,5)? Не хочу постоянно разматывать один длинный удлинитель. Нужен для подключении станков 1,5кВт и 2,2 кВт и иногда инвертора. Просто не хочу постоянно разматывать все 50 метров.

    Вот, отлично, вижу человек созрел)))
    Если есть возможность, то конечно только 2 удлинителя. Это супер вариант.

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • drevan Member
    офлайн
    drevan Member

    167

    12 лет на сайте
    пользователь #449640

    Профиль
    Написать сообщение

    167
    # 29 марта 2017 23:37
    aleksej_psp:

    Блин товарищи, но трубу газовую под счетчик переваривали на это место газовщики а не я сам. И на тот момент электроточка на этом месте была. Мой косяк что я сразу не обратил на это внимание. Советы впринципе ожидаемые. Вопрос в том, такое расположение реально опасно или это не более чем требование стб, ткп и проч. Ведь и от пола должна быть выдержана какая то высота а в моем случае этого нет.

    Вам что приварили по новой старую трубу? Если так, то это ахтунг, пускай переваривают на новую.

  • aleksej_psp Senior Member
    офлайн
    aleksej_psp Senior Member

    971

    13 лет на сайте
    пользователь #322301

    Профиль
    Написать сообщение

    971
    # 30 марта 2017 15:38
    drevan:

    aleksej_psp:

    Блин товарищи, но трубу газовую под счетчик переваривали на это место газовщики а не я сам. И на тот момент электроточка на этом месте была. Мой косяк что я сразу не обратил на это внимание. Советы впринципе ожидаемые. Вопрос в том, такое расположение реально опасно или это не более чем требование стб, ткп и проч. Ведь и от пола должна быть выдержана какая то высота а в моем случае этого нет.

    Вам что приварили по новой старую трубу? Если так, то это ахтунг, пускай переваривают на новую.

    Именно так, труба точно старая. Как положено, расскажите плиз, я то не разбираюсь, думал все гуд.

  • drevan Member
    офлайн
    drevan Member

    167

    12 лет на сайте
    пользователь #449640

    Профиль
    Написать сообщение

    167
    # 30 марта 2017 21:29
    aleksej_psp:

    drevan:

    aleksej_psp:

    Блин товарищи, но трубу газовую под счетчик переваривали на это место газовщики а не я сам. И на тот момент электроточка на этом месте была. Мой косяк что я сразу не обратил на это внимание. Советы впринципе ожидаемые. Вопрос в том, такое расположение реально опасно или это не более чем требование стб, ткп и проч. Ведь и от пола должна быть выдержана какая то высота а в моем случае этого нет.

    Вам что приварили по новой старую трубу? Если так, то это ахтунг, пускай переваривают на новую.

    Именно так, труба точно старая. Как положено, расскажите плиз, я то не разбираюсь, думал все гуд.

    Срок эксплуатации стальных газопроводов 30-40 лет в зависмости от марок стали, на запорные краны 10-20 лет, в зависимости от конструкции крана, после истечения данных сроков производится проверка на возможные утечки. Но суть в принципе не в этом, уж если что-то меняют или переделывают, то пускай делают нормально, а не как говорится из г..на и досок. В вашей ситуации 2 оптимальных решения, либо как уже советовали перенести точку, либо просите нормально переварить газопровод.

  • Pink_Floyd Junior Member
    офлайн
    Pink_Floyd Junior Member

    33

    8 лет на сайте
    пользователь #1740416

    Профиль
    Написать сообщение

    33
    # 30 марта 2017 22:34 Редактировалось Pink_Floyd, 2 раз(а).

    del

  • beyond Senior Member
    офлайн
    beyond Senior Member

    1737

    18 лет на сайте
    пользователь #61540

    Профиль
    Написать сообщение

    1737
    # 30 марта 2017 23:02 Редактировалось beyond, 1 раз.

    упс

  • se_electro Member
    офлайн
    se_electro Member

    297

    9 лет на сайте
    пользователь #1372541

    Профиль
    Написать сообщение

    297
    # 30 марта 2017 23:04
    Pink_Floyd:

    Добрый день
    Ребята подскажите оптимальный набор Автоматов для современной квартиры двушке
    и фирмы автоматов наиболее качественные

    Количество автоматов зависит от энергопотребления Вашей квартиры,а точнее от количество прибор в ней.Хорошие производители EATON,HAGER,ABB

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 31 марта 2017 15:31 Редактировалось motor-pblcb, 1 раз.

    EATON для РБ

    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд

    Оптимальный вариант для 3-х комнатной.

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • Pink_Floyd Junior Member
    офлайн
    Pink_Floyd Junior Member

    33

    8 лет на сайте
    пользователь #1740416

    Профиль
    Написать сообщение

    33
    # 1 апреля 2017 09:46 Редактировалось Pink_Floyd, 1 раз.

    del

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22431

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22431
    # 1 апреля 2017 11:24
    motor-pblcb:

    Оптимальный вариант для 3-х комнатной.

    С кондиционером. :shuffle:

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.