Songo_:
Предлагаете заниматься лишней работай и сделать в щите солянку, ради сомнительной экономии денег? А если учесть, что кабели как правило заниженного сечения, то всё равно на 1.5мм2 ВА 10А.
отнюдь. Укажите мне пункт ПУЭ, ОБЯЗЫВАЮЩИЙ ставить на автомат 16А кабель 2,5квадрата? нет такого. есть ограничивающий максимальный допустимый ток кабеля в ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ режиме. режим перегрузки автомата практически всегда КРАТКОВРЕМЕННЫЙ, тем более автомат, установленный не в одиночку, а в ряду с другими, снижает свой номинал, даже если соседние автоматы ненагружены вообще. ткнуть пальцем в коэффициенты, указанные производителем? и в щитке ваш автомат на 16А вдруг становится автоматом на 13 или еще меньше...и да, не стоит покупать говно вместо кабеля
Songo_:
Я в своём посте всё просчитал и указал допустимый ток кабель 1.5мм2, ВА 16А не катит по подсчётам. Или вы считаете, что ПУЭ идиоты писали?
Вы своими расчетами прикроетесь в случае форс мажорных ситуациях?
вы в своем посте не просчитали НИЧЕГО абсолютно. где коэффициент на соседнее установленное оборудование? где коэффициент предварительного нагрузочного режима автомата?
Songo_:
Может возникать вопрос у клиента или человека спрашивающего здесь, но спора быть не может, ибо есть таблицы с ПУЭ и рекомендации завода изготовителя.
есть. и по ним на 16А--кабель 1,5 квадрата подходит в квартирах практически всегда.
Songo_:
Какие кабели прокладывать, это дело электрика/проектировщика.
Если мастер частный, то он за всё получает деньги и его дело - делать свою работу качественно и по нормам.
не поверите--проектировщики закладывают кабель 3х1,5 и это по нормам.НИ РАЗУ не возникло вопросов у экспертизы или энергонадзора.
Songo_:
Я не такой знаток этих норм, всё ищу в интернете или консультируюсь и людей, которые их знают и подписываются под этим.
вот с этого надо было начинать. норм вы НЕ ЗНАЕТЕ.
Добавлено спустя 28 секунд
333vs333:
Максимум при скрытой проводке кабелем 1,5 мм2 - 13А.
откуда циферка? ПУЭ дает совершенно другую.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд
333vs333:
Это что ещё за "кратковременный режим нагрузки кабеля"? Защита должна разорвать цепь питания до достижения кабелем максимально разрешенной температуры, независимо от длительности работы нагрузки.
все просто--температура достигается не одновременно с достижением тока. рассматривают три режима нагрева проводников током, отсюда и три значения максимально-допустимого тока для проводника: кратковременный, повторно-кратковременный и постоянный. и при кратковременном токи больше постоянного в разы.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды
вот, нашел свои расчеты. автомат номинал 16А. при наличии рядом 8 автоматов(не нагруженных, просто стоящих рядом) используется коэффициент 0,77. итого номинал автомата станет 16*,77=12,32А. если автоматы рядом нагружены(что сплошь и рядом), то вводится еще один коэффициент 0,9, и тогда 16*0,77*0,9=11,088А. максимальная неотключаемая перегрузка 1,43 номинала. итого 16*0,77*0,9*1,43=15,86А, что легко вписывается в номинал кабеля 19А.
берем случай с обычным этажным щитком, отсутствием УЗО, ряд всего 4 модуля. тогда коэффициент на соседние автоматы 0,86. 16*0,86*0,9*1,43=17,71А, что тоже легко проходит по току кабеля. откуда брал коэффициенты указывать?