Ответить
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 5 марта 2015 09:07

    Тема уже разжована десять раз. И опять насмотрелись интернетов. Когда уже полыхнет вся планета? Инженеры всего мира идиоты, интернет ученым нобеля!

    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд

    Songo_:

    Интересно, идеальный кабель 3х1.5мм2 выдержит ток 23А без повреждения своей изоляции в течении часа

    Выдержит. и еще всех нас переживет. На прошлой неделе от нефиг делать решили посмотреть что с ваго будет и проводом полторахой. Посадили чайник, два пылесоса 1000вт, два штробареза 1800, и перфоратор. Пока ждали когда все згорит и нагреется вырубился автомат. Кабель стал чуть теплее воздуха. Опять не увидели пожара(

  • рыболов-любитель Junior Member
    офлайн
    рыболов-любитель Junior Member

    95

    10 лет на сайте
    пользователь #1079033

    Профиль
    Написать сообщение

    95
    # 5 марта 2015 10:08

    pvsh, poloalex, спасибо за ответы.
    Данные щитки можно купить в Польше, и имеет ли смысл (по стоимости)?

  • 140210 Senior Member
    офлайн
    140210 Senior Member

    503

    15 лет на сайте
    пользователь #140210

    Профиль
    Написать сообщение

    503
    # 5 марта 2015 11:06

    Господа, добрый день. Возник спорный вопрос в процессе подключения стройплощадки. Многоуважаемый районный РЭС очень бдит качество вводного щита (именно самой железной коробки) и убеждает меня купить их огроменный шкаф за 1+млн. Я, как человек разумный, нашел шкаф Молодеченского завода (IP54, металл 1.2, все кошерно) за 600к. Первый от второго отличается размерами, наличием ушка под навесной замок у второго и винтовыми замками у первого (2 длинные шпильки с шайбами, прижимают дверь к корпусу). Собственно вопросы:
    1. Имеет ли право районный РЭС, ссылаясь на внутренние документы, не допустить ввод в эксплуатацию Молодеченского щита?
    2. Каким документом (ГОСТ, СТБ, ТУ или СТП Минэнерго) регламентируется конструктивное устройство вводного щита учета?

    Буду очень благодарен за комментарии.

  • MASTER-1 Senior Member
    офлайн
    MASTER-1 Senior Member

    999

    16 лет на сайте
    пользователь #108404

    Профиль
    Написать сообщение

    999
    # 5 марта 2015 11:31

    ERM@K, если шкаф из Молодечно сертифицирован по IP54, то почему не задан устный вопрос по установке в районную РЭС?

    B3-B4-B5-B5+ -B7
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 5 марта 2015 11:36
    Hermit:

    Подскажите, для диммирования светодиодных ламп (лампы поддерживают диммирование) какой нужен диммер? В интернетах почитал, что есть разные типы нагрузки (R,L,C) какая нагрузка может быть в диммируемых LED светильниках?

    http://www.jung.de/ru/online-catalogue/63837332/

  • 140210 Senior Member
    офлайн
    140210 Senior Member

    503

    15 лет на сайте
    пользователь #140210

    Профиль
    Написать сообщение

    503
    # 5 марта 2015 12:00
    MASTER+:

    ERM@K, если шкаф из Молодечно сертифицирован по IP54, то почему не задан устный вопрос по установке в районную РЭС?

    На данном этапе я выслушал позицию представителей РЭС (когда получал сделанный ими же проект) и вежливо промолчал с целью избежать конфликтной ситуации. Уж очень там "простые" и эмоциональные люди работают. Перед постановкой неудобных для них вопросов хотелось бы подкрепить свою позицию нормативной базой, дабы разговор получился результативным и единственным.

    Позиция РЭС звучит следующим образом:
    1. Ящик только на стойке, на опору ящик вешать нельзя.
    2. Кабель от ящика до опоры вести только по воздуху при помощи "кривой трубы-гаргары" высотой 3.7 метра (на местности расстояние от опоры до ящика не более 0.5м). До дома - можно под землей.
    3. Ящик должен быть только таким, как мы показали. Обязательно IP54, с окошком и дверцей для окошка, стенка 1.2мм, без проушины под навесной замок. "любой другой не примем, будете покупать наш и переделывать".
    4. Внутрянку собирайте как хотите и из чего хотите, розетки только с дифами или УЗО.

    Пока я согласен только с 4м пунктом.

  • iks Senior Member
    офлайн
    iks Senior Member

    10352

    23 года на сайте
    пользователь #6

    Профиль
    Написать сообщение

    10352
    # 5 марта 2015 12:22 Редактировалось iks, 1 раз.
    PaulBP:

    Тема уже разжована десять раз. И опять насмотрелись интернетов. Когда уже полыхнет вся планета? Инженеры всего мира идиоты, интернет ученым нобеля!

    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд

    Songo_:

    Интересно, идеальный кабель 3х1.5мм2 выдержит ток 23А без повреждения своей изоляции в течении часа

    Выдержит. и еще всех нас переживет. На прошлой неделе от нефиг делать решили посмотреть что с ваго будет и проводом полторахой. Посадили чайник, два пылесоса 1000вт, два штробареза 1800, и перфоратор. Пока ждали когда все згорит и нагреется вырубился автомат. Кабель стал чуть теплее воздуха. Опять не увидели пожара(

    а пылесосы были просто включены или работали на полную мощность?
    тот же вопрос про штроборезы и перфоратор?
    сложно представить, как два пылесоса, два штробореза и перфоратор вместе натужно работают :)
    будучи же просто включенными, все перечисленные девайсы потребляют намного (в разы) меньше...
    соответственно, если чайник был включен с водой, он потреблял ~1.5квт, остальные - скорее всего, свой минимум (далеко не номинал), отсюда и ненагрев проводки
    кстати, автомат по какой отсечке сработал-то?:shuffle:

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 5 марта 2015 12:24
    рыболов-любитель:

    pvsh, poloalex, спасибо за ответы.
    Данные щитки можно купить в Польше, и имеет ли смысл (по стоимости)?

    Можете попробовать, может что и сэкономите

    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунда

    ERM@K:

    MASTER+:

    ERM@K, если шкаф из Молодечно сертифицирован по IP54, то почему не задан устный вопрос по установке в районную РЭС?

    На данном этапе я выслушал позицию представителей РЭС (когда получал сделанный ими же проект) и вежливо промолчал с целью избежать конфликтной ситуации. Уж очень там "простые" и эмоциональные люди работают. Перед постановкой неудобных для них вопросов хотелось бы подкрепить свою позицию нормативной базой, дабы разговор получился результативным и единственным.

    Позиция РЭС звучит следующим образом:
    1. Ящик только на стойке, на опору ящик вешать нельзя.
    2. Кабель от ящика до опоры вести только по воздуху при помощи "кривой трубы-гаргары" высотой 3.7 метра (на местности расстояние от опоры до ящика не более 0.5м). До дома - можно под землей.
    3. Ящик должен быть только таким, как мы показали. Обязательно IP54, с окошком и дверцей для окошка, стенка 1.2мм, без проушины под навесной замок. "любой другой не примем, будете покупать наш и переделывать".
    4. Внутрянку собирайте как хотите и из чего хотите, розетки только с дифами или УЗО.

    Пока я согласен только с 4м пунктом.

    Первый два пункта замучаетесь думаю оспаривать
    По самому щитку - можно добить но нужно письмо или еще что то от сетей что данные ящики могут использоваться для этих целей. Обычно у самого производителя такие письма есть, тем более он местный - они обычно их делают под конкретные цели.

    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд

    MASTER+:

    ERM@K, если шкаф из Молодечно сертифицирован по IP54, то почему не задан устный вопрос по установке в районную РЭС?

    Там дело не в IP54 думаю - они придираются и по окошкам и по их расположению и даже по ключам могут. Но это на местном уровне. Если будет письмо от например главного энергетика сетей что данные ящик удовлетворяет всем нормам и рекомендуется для установки. То у них все вопросы сразу отпадут.
    Но понятное дело такое письмо вы сами не получите. Это дело производителя, если он толковый то позаботился об этом.

  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    19 лет на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 5 марта 2015 12:37
    Heretik:

    Вопрос взаимодействия щелочной среды штукатурки с оболочкой оптоволоконного кабеля - не поплохеет ли ему со временем (в смысле оболочка деградирует и рассыпется) + доп защита от мех повреждений 100% не повредит. У себя протягивал с 2 витыми парами в гофру 20мм - но очень очень осторожно

    Т.е. обычному не плохеет, а оптическому поплохеет? Оболочка и там и там аналогичная.

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд

    senia70:

    В процессе ремонта стройбаны задели оптоволоконный кабель. Снял поврежденную внешнюю оболочку, прощупал каждый проводок, вроде не перебиты, но 100% уверенности нет. Как проверить, работает или нет?

    "Фонариком"

  • MASTER-1 Senior Member
    офлайн
    MASTER-1 Senior Member

    999

    16 лет на сайте
    пользователь #108404

    Профиль
    Написать сообщение

    999
    # 5 марта 2015 12:40 Редактировалось MASTER-1, 1 раз.
    ERM@K:

    Позиция РЭС звучит следующим образом:
    1. Ящик только на стойке, на опору ящик вешать нельзя.
    2. Кабель от ящика до опоры вести только по воздуху при помощи "кривой трубы-гаргары" высотой 3.7 метра (на местности расстояние от опоры до ящика не более 0.5м). До дома - можно под землей.

    ERM@K:

    3. Ящик должен быть только таким, как мы показали. Обязательно IP54, с окошком и дверцей для окошка, стенка 1.2мм, без проушины под навесной замок. "любой другой не примем, будете покупать наш и переделывать".

    Позиция РЭС неадекватна.
    Есть проект, он выдвигается проектировЩиком, затем визирование.
    Про

    без проушины под навесной замок

    это просто развод, смотрим два минских варианта.
    Вопрос. Кто сделал проект уличной подводки и он уже утверждён?

    B3-B4-B5-B5+ -B7
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 5 марта 2015 12:48
    MASTER+:

    это просто развод, смотрим два минских варианта.

    У сетей вроде есть внутренний документ где расписаны точные характеристики таких щитков - которые можно вводить в эксплуатацию. Там и про окошки и про навесные замки и прочее.
    Какой в проекте забит щит? Хоть сейчас и запретили привязку к производителю но он все равно может быть там прописан. Если это так то вариантов практически нет, кроме как пересогласовывать проект.

  • 6me11_by Junior Member
    офлайн
    6me11_by Junior Member

    71

    12 лет на сайте
    пользователь #416142

    Профиль
    Написать сообщение

    71
    # 5 марта 2015 12:48 Редактировалось 6me11_by, 2 раз(а).
    ERM@K:

    MASTER+:

    ERM@K, если шкаф из Молодечно сертифицирован по IP54, то почему не задан устный вопрос по установке в районную РЭС?

    На данном этапе я выслушал позицию представителей РЭС (когда получал сделанный ими же проект) и вежливо промолчал с целью избежать конфликтной ситуации. Уж очень там "простые" и эмоциональные люди работают. Перед постановкой неудобных для них вопросов хотелось бы подкрепить свою позицию нормативной базой, дабы разговор получился результативным и единственным.

    Позиция РЭС звучит следующим образом:
    1. Ящик только на стойке, на опору ящик вешать нельзя.
    2. Кабель от ящика до опоры вести только по воздуху при помощи "кривой трубы-гаргары" высотой 3.7 метра (на местности расстояние от опоры до ящика не более 0.5м). До дома - можно под землей.
    3. Ящик должен быть только таким, как мы показали. Обязательно IP54, с окошком и дверцей для окошка, стенка 1.2мм, без проушины под навесной замок. "любой другой не примем, будете покупать наш и переделывать".
    4. Внутрянку собирайте как хотите и из чего хотите, розетки только с дифами или УЗО.

    Пока я согласен только с 4м пунктом.

    1. Требование РЭС и тут не поспоришь, так как они согласовывают проект и другого расположения не согласуют(не все РЭСы такие. но в Вашем случае только так, на столбы им потом лазить не удобно)
    2. Есть проект который Вам втюхали без Ваших пожеланий, либо переделывать проект либо делать как запроектировано)
    3. Ящик должен быть таким как описан в спецификации или проекте, но ни как не обязан быть их производства! Главное чтобы то что Вы купите подходило по параметрам, указанным в проекте - и они в таком случае ни чего не сделают Вам, пусть письменно отвечают что их не устраивает.
    4. Внутрянка также должна соответствовать проекту(номиналы, характеристики об-я), т.к. РЭСу на после счетчика начхать, а ЭнергоНадзору совсем нет, единственное отступление допустимое - это производитель автоматов, дифов. Счетчик - каждая цифра и буква важна!

    З.Ы. РЭС Червень???)

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 5 марта 2015 13:12
    Songo_:

    А если под штукатуркой или в стяжке, то есть разница?

    есть. в трубе 18А, в воздухе 19А, в земле 33А. штукатурка, конечно, не земля, но и не воздух, ампер так 25--легко.

    Songo_:

    Понятно, что есть зависимость срабатывания от окружающей температуры, погрешности данного ВА, кривости рук монтажника, который его установил. Поэтому и написано, что в течении часа.

    какого часа.. там в обычном щитке 24 ампера около 3-хминут выходит по расчету.

    Songo_:

    Есть официальная табличка с этими данными?

    табличками пользуются неучи, инженеры считают по формулам

    Songo_:

    Интересно, идеальный кабель 3х1.5мм2 выдержит ток 23А без повреждения своей изоляции в течении часа?

    в течении нескольких лет выдержит.

    Спаси и заземли!
  • MASTER-1 Senior Member
    офлайн
    MASTER-1 Senior Member

    999

    16 лет на сайте
    пользователь #108404

    Профиль
    Написать сообщение

    999
    # 5 марта 2015 13:28
    poloalex:

    У сетей вроде есть внутренний документ где расписаны точные характеристики таких щитков - которые можно вводить в эксплуатацию. Там и про окошки и про навесные замки и прочее.

    Внутренний документ не для проектировщиков.

    poloalex:

    Какой в проекте забит щит?

    Читаем проект по буквам.

    Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд

    Вид климатического исполнения - У1 по ГОСТ 15150-69.

    Пример записи условного обозначения щитка учёта электроэнергии выносного типа с одним однофазным счётчиком на номинальное напряжение 220 В, устанавливаемого на опоре, климатического исполнения У1 при его заказе:
    ЩУЭ-11-1 У1 ТУ BY 400195584.029-2008.
    СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

    B3-B4-B5-B5+ -B7
  • 140210 Senior Member
    офлайн
    140210 Senior Member

    503

    15 лет на сайте
    пользователь #140210

    Профиль
    Написать сообщение

    503
    # 5 марта 2015 14:41
    MASTER+:

    Есть проект, он выдвигается проектировЩиком, затем визирование.

    Согласен, ничто не мешает мне взять проект, сделанный РЭС и переделать его самому. Останавливает пока только повторное согласование.

    MASTER+:

    это просто развод, смотрим два минских варианта.
    Вопрос. Кто сделал проект уличной подводки и он уже утверждён?

    С разводом согласен, буду принципиально вешать навесной замок. Мое имущество, защищаю как могу.
    Опора стоит прямо на границе участка, подводить ничего не нужно. Весь проект делал РЭС, уже согласован сбытом и надзором. Фото проекта прилеплено ниже. З.Ы. Я такой халтуры даже в универе не гнал :D

    6me11_by:

    1. Требование РЭС и тут не поспоришь, так как они согласовывают проект и другого расположения не согласуют(не все РЭСы такие. но в Вашем случае только так, на столбы им потом лазить не удобно)
    2. Есть проект который Вам втюхали без Ваших пожеланий, либо переделывать проект либо делать как запроектировано)
    3. Ящик должен быть таким как описан в спецификации или проекте, но ни как не обязан быть их производства! Главное чтобы то что Вы купите подходило по параметрам, указанным в проекте - и они в таком случае ни чего не сделают Вам, пусть письменно отвечают что их не устраивает.
    4. Внутрянка также должна соответствовать проекту(номиналы, характеристики об-я), т.к. РЭСу на после счетчика начхать, а ЭнергоНадзору совсем нет, единственное отступление допустимое - это производитель автоматов, дифов. Счетчик - каждая цифра и буква важна!

    З.Ы. РЭС Червень???)

    1,2. Да, именно так и говорит РЭС, никто не согласует подземную подводку и столб. Мотивация - "а вдруг вы под землей ответвите кабель и воровать будете? " и "у нас авария, а тут ваш ящик... случайно повредим, а потом вы на нас в суд подавать будете". Тем не менее согласны, что нормативная база этого не запрещает. Вероятно, поможет только письменное обращение в Минскэнерго (при наличии бумаги с отказом в согласовании).
    3. Ящик Молодеченского мехзавода соответствует каждой букве, написанной в проекте. Единственная разница - винтовой замок на "схематическом изображении".
    4. В проекте написано, что розетки опциональны, но их установка не допускается без дифов. Таким образом комплектация щита может быть сведена до счетчика и вводного автомата. Номиналы само собой должны быть соблюдены. По спецификации, счетчик - CE301 (буквы не указаны, значит подойдет любой).

    РЭС Логойск

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 5 марта 2015 15:10 Редактировалось poloalex, 1 раз.

    Ну у вас так все подробно по счету расписано
    Установка на опору - отпадает по проекту
    По шкафу - вопрос с замками - обязательно единый ключ (по проекту) - правда их надпись с необходимым уровнем секретности умиляет)) У Молодеченского итак какой ключ?

  • 140210 Senior Member
    офлайн
    140210 Senior Member

    503

    15 лет на сайте
    пользователь #140210

    Профиль
    Написать сообщение

    503
    # 5 марта 2015 15:17 Редактировалось 140210, 1 раз.
    poloalex:

    Ну у вас так все подробно по счету расписано
    Установка на опору - отпадает по проекту
    По шкафу - вопрос с замками - обязательно единый ключ (по проекту) - правда их надпись с необходимым уровнем секретности умиляет)) У Молодеченского итак какой ключ?

    У всех ящиков ключи смешные, похожи на ключи для почтового ящика. Выглядят вот так. Их ящик не исключение.
    О уровнях секретности говорить по-моему не приходится в таком случае :)

  • Songo_ Member
    офлайн
    Songo_ Member

    210

    14 лет на сайте
    пользователь #211721

    Профиль
    Написать сообщение

    210
    # 5 марта 2015 21:16
    PaulBP:

    Выдержит. и еще всех нас переживет.

    Подтверждение со слов завода изготовителя можно? А то электрики с ЖЭС тоже ставят ВА 25А на медь 2.5мм2 без угрызения совести и упрямо доказывают свою правоту :(.

    Devil inc.:

    есть. в трубе 18А, в воздухе 19А, в земле 33А. штукатурка, конечно, не земля, но и не воздух, ампер так 25--легко.

    Предлагаете заниматься лишней работай и сделать в щите солянку, ради сомнительной экономии денег? А если учесть, что кабели как правило заниженного сечения, то всё равно на 1.5мм2 ВА 10А.

    Devil inc.:

    какого часа.. там в обычном щитке 24 ампера около 3-хминут выходит по расчету.

    А почему 24А, а не 23А? При 100А вообще моментально сработает.

    Devil inc.:

    табличками пользуются неучи, инженеры считают по формулам

    Я в своём посте всё просчитал и указал допустимый ток кабель 1.5мм2, ВА 16А не катит по подсчётам. Или вы считаете, что ПУЭ идиоты писали?
    Вы своими расчетами прикроетесь в случае форс мажорных ситуациях?

    Devil inc.:

    в течении нескольких лет выдержит.

    Откуда инфа, представитель кабельного завода дал такое заключение в письменном виде?
    Я понимаю, что много старых домов, где полный хаус и вопреки всему это "работает", но это не пример для подражания.

  • alexpuskin80 Senior Member
    офлайн
    alexpuskin80 Senior Member

    1360

    13 лет на сайте
    пользователь #404529

    Профиль
    Написать сообщение

    1360
    # 5 марта 2015 21:46

    Songo_,
    Если честно, то спор 1,5/2,5 происходит регулярно, примерно раз в полгода. Тут уже тыщу раз приводились выдержки из таблиц ПЭУ по допустимому сечению и току где все ок. А монтажники выбирают 1,5 по нескольким причинам - Работать удобнее (весит меньше, линейные размеры меньше, в распайках и подрозетниках не надо мучаться) - Стоимость кабеля меньше (примерно на 15-25 процентов, соответсвенно если работать 1,5 то можно на те 20 процентов больше линий сделать - больше селективность).

  • Songo_ Member
    офлайн
    Songo_ Member

    210

    14 лет на сайте
    пользователь #211721

    Профиль
    Написать сообщение

    210
    # 5 марта 2015 22:16
    alexpuskin80:

    Если честно, то спор 1,5/2,5 происходит регулярно, примерно раз в полгода.

    Может возникать вопрос у клиента или человека спрашивающего здесь, но спора быть не может, ибо есть таблицы с ПУЭ и рекомендации завода изготовителя.
    Убеждения разных людей, вопреки этим данным, без предоставления утверждающего документа - ересь.

    alexpuskin80:

    А монтажники выбирают 1,5 по нескольким причинам - Работать удобнее (весит меньше, линейные размеры меньше, в распайках и подрозетниках не надо мучаться)

    Дело монтажника - делать монтаж, за которые он возьмёт деньги. Какие кабели прокладывать, это дело электрика/проектировщика.
    Если мастер частный, то он за всё получает деньги и его дело - делать свою работу качественно и по нормам.

    alexpuskin80:

    Стоимость кабеля меньше (примерно на 15-25 процентов, соответсвенно если работать 1,5 то можно на те 20 процентов больше линий сделать - больше селективность).

    Это больше и работы и автоматов в щите (качественных) и размер щита больше. А это уже не покрывает экономия на кабеле.