dmitrykm:
Водонагреватель накопительный на 30л., еще не покупался, но они все вроде бы до 2кВт А кабель 4мм. для запаса, вдруг понадобится заменить накопительный на проточный когда-нибудь.
Тогда ничего не меняется - диф на 16А
dmitrykm:
Я думал может вместо него УЗО поставить и несколько автоматов? Нагрузка для слаботочки будет такая - ИБП на 12в (как на охрану ставят), модем, маршрутизатор, охранка. Или же не заморачиваться и взять под это дело один дифф на 10А?
Если я правильно понял, то получиться: УЗО + Автомат на сигнализацию + Автомат на Интернет (модем, маршрутизатор). Если да, то этот вариант лучше, чем общий ДИФ.
dmitrykm:
А почему на 40А, если оно на три автомата на 16А будет? Потому что вводной на 40А? Тогда есть ли смысл на 63А брать, или лучше на 40А?
Все верно, вводной автомат обеспечивает защиту УЗО. Смысла ставить больше 40А, не вижу.
dmitrykm:
Еще насчет диффа - есть в наличии PFL7 - подойдет ли такой, он механический?
Да, он механический. Одна из самых ходовых серий, конечно подойдет.
Прикинув общую картину, на мини щиток как-то не тянет =). Вводной автомат на щиток планируете?
vitamin-c:
Ну почему сразу 40? Вполне можно и 63А поставить, хуже не будет, наоборот, останется некоторый запас по току.
Не буду спорить, конечно можно! Но в данной ситуации не вижу смысла. В "суровой" реальности таких токов не будет и близко.