Ответить
  • ssnnmm Junior Member
    офлайн
    ssnnmm Junior Member

    76

    11 лет на сайте
    пользователь #687795

    Профиль
    Написать сообщение

    76
    # 2 августа 2014 22:40

    а вот есть такой электрик ип цедрик александр не дай баже вам связываться почти год !!!!!!!делал коттедж накидал,,соплей,, люди неделю разобрать не могут ,правда я тоже уши развесил по которым умело поездили и дал предоплату ,кстати с его слов он еще ,,ох енный,,штукатур и гипсокартон и т,д

  • anv1l Member
    офлайн
    anv1l Member

    495

    14 лет на сайте
    пользователь #204422

    Профиль
    Написать сообщение

    495
    # 3 августа 2014 15:40
    старший:

    Крошка Енот:

    Другое дело, что ставить эти коробки, особенно которые из гибкого прозрачного полиэтилена (бывают ещё молочно-белые, те пожёстче) неудобно

    Согласен на 100%.Особенно если по одиночке. :super:
    Прямоугольную фрезу надобно.

    все очень удобно ставиться...но если для укладки провода то лучше брать полуторный или двойной 68 мм подрозетник

    ...и все будет зашибись как!!!
  • dmitrykm Junior Member
    офлайн
    dmitrykm Junior Member

    85

    10 лет на сайте
    пользователь #870242

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 3 августа 2014 20:02
    ElectroShaman:

    dmitrykm:

    Еще вопрос - планируется такой мини-щиток в квартире:
    1. духовой шкаф - ВВГ 3*2,5
    2. розетки кухни - ВВГ 3*2,5
    3. теплый пол кухни - ВВГ 3*2,5
    4. водонагреватель - ВВГ 3*4

    Посоветуйте как по уму сделать - разбить на группы на два УЗО или же поставить 4 отдельных диффа?

    В этой ситуации, 4 дифа лучше.

    Отлично, буду ставить 4 диффа.

    Еще вопрос по номиналам узо - для всех четырех линий ставить 16А 30мА? Духовой шкаф еще не купил, но они все вроде на 3,5 кВт максимум, и вилка вроде бы обычная на 16А.

    Также планируется слаботочный щиток с модемом и маршрутизатором, запитываться будет от этого мини щитка на 4 линии - какой дифф поставить для этого, на 16А и 30мА, или же взять что по-меньше по току утечки?

    Спасибо еще раз!

  • dmitrykm Junior Member
    офлайн
    dmitrykm Junior Member

    85

    10 лет на сайте
    пользователь #870242

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 4 августа 2014 00:53
    ElectroShaman:

    dmitrykm, Как вариант:

    1. Диф 16 А - санузел, кухня и балкон
    2. Узо - 1:
    АВ 16 А - стиралка
    АВ 16 А - посудомойка
    АВ 16 А - теплый пол кухня + теплый пол балкон
    3. Узо - 2:
    АВ 16 А - прихожая свет и розетки, зал и спальня свет
    АВ 16 А - зал и спальня розетки
    АВ 16 А - кондиционеры

    Подскажите УЗО брать на 63А? Автоматы все на 16А. На вводе после счетчика автомат на 40А.

  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    11 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 4 августа 2014 07:16
    dmitrykm:

    Еще вопрос по номиналам узо - для всех четырех линий ставить 16А 30мА?

    Да. Только не понятно, что за водонагреватель и почему для него протянут кабель на 4мм?

    dmitrykm:

    Также планируется слаботочный щиток с модемом и маршрутизатором, запитываться будет от этого мини щитка на 4 линии - какой дифф поставить для этого, на 16А и 30мА, или же взять что по-меньше по току утечки?!

    Если по току утечки, то меньше ставить не вижу смысла. А вот по нагрузке можно поставить поменьше (обычно ставлю на 6А)

    dmitrykm:

    Подскажите УЗО брать на 63А? Автоматы все на 16А. На вводе после счетчика автомат на 40А.

    УЗО на 40А!

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    14 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 4 августа 2014 08:18
    ElectroShaman:

    dmitrykm:

    Подскажите УЗО брать на 63А? Автоматы все на 16А. На вводе после счетчика автомат на 40А.

    УЗО на 40А!

    Ну почему сразу 40? Вполне можно и 63А поставить, хуже не будет, наоборот, останется некоторый запас по току.

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • Korshun Onliner Auto Club
    офлайн
    Korshun Onliner Auto Club

    4362

    21 год на сайте
    пользователь #8019

    Профиль
    Написать сообщение

    4362
    # 4 августа 2014 08:24

    Народ, ваговские клемники лучше скрутки? Вопрос избитый наверно, но насмотрелся тестов что при длительной нагрузке скрутка за счет площади соприкосновения лучше чем клемник. Вот и мучаюсь. Верить тырнету или нет. Распаячные коробки будути замурованы навека и возможности исправить не будет. Поэтому и волнуюсь.

  • старший Senior Member
    офлайн
    старший Senior Member

    1002

    10 лет на сайте
    пользователь #1080105

    Профиль
    Написать сообщение

    1002
    # 4 августа 2014 10:16
    Korshun:

    Народ, ваговские клемники лучше скрутки?

    Эт всё зависит от скрутки и от wago.
    За 10лет работы с wago вопросов не возникало.Если всё по уму.

  • dmitrykm Junior Member
    офлайн
    dmitrykm Junior Member

    85

    10 лет на сайте
    пользователь #870242

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 4 августа 2014 10:58 Редактировалось dmitrykm, 1 раз.
    ElectroShaman:

    Да. Только не понятно, что за водонагреватель и почему для него протянут кабель на 4мм?

    Водонагреватель накопительный на 30л., еще не покупался, но они все вроде бы до 2кВт А кабель 4мм. для запаса, вдруг понадобится заменить накопительный на проточный когда-нибудь.

    ElectroShaman:

    Если по току утечки, то меньше ставить не вижу смысла. А вот по нагрузке можно поставить поменьше (обычно ставлю на 6А)

    Я думал может вместо него УЗО поставить и несколько автоматов? Нагрузка для слаботочки будет такая - ИБП на 12в (как на охрану ставят), модем, маршрутизатор, охранка. Или же не заморачиваться и взять под это дело один дифф на 10А?

    ElectroShaman:

    УЗО на 40А!

    А почему на 40А, если оно на три автомата на 16А будет? Потому что вводной на 40А? Тогда есть ли смысл на 63А брать, или лучше на 40А?

    Еще насчет диффа - есть в наличии PFL7 - подойдет ли такой, он механический?

    Спасибо еще раз за помощь!

  • sergic5 Senior Member
    офлайн
    sergic5 Senior Member

    691

    12 лет на сайте
    пользователь #553058

    Профиль
    Написать сообщение

    691
    # 4 августа 2014 16:24

    Здравствуйте! Купил на рынке встроенные светильники и к ним светодиодные лампочки GX 5,3. Дома стал смотреть - светильники на 12 В, лампы на 220. Поменять не могу. Понимаю, что тупанул. Что делать? Можно как-то подключить?

  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    11 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 4 августа 2014 20:12
    dmitrykm:

    Водонагреватель накопительный на 30л., еще не покупался, но они все вроде бы до 2кВт А кабель 4мм. для запаса, вдруг понадобится заменить накопительный на проточный когда-нибудь.

    Тогда ничего не меняется - диф на 16А

    dmitrykm:

    Я думал может вместо него УЗО поставить и несколько автоматов? Нагрузка для слаботочки будет такая - ИБП на 12в (как на охрану ставят), модем, маршрутизатор, охранка. Или же не заморачиваться и взять под это дело один дифф на 10А?

    Если я правильно понял, то получиться: УЗО + Автомат на сигнализацию + Автомат на Интернет (модем, маршрутизатор). Если да, то этот вариант лучше, чем общий ДИФ.

    dmitrykm:

    А почему на 40А, если оно на три автомата на 16А будет? Потому что вводной на 40А? Тогда есть ли смысл на 63А брать, или лучше на 40А?

    Все верно, вводной автомат обеспечивает защиту УЗО. Смысла ставить больше 40А, не вижу.

    dmitrykm:

    Еще насчет диффа - есть в наличии PFL7 - подойдет ли такой, он механический?

    Да, он механический. Одна из самых ходовых серий, конечно подойдет.

    Прикинув общую картину, на мини щиток как-то не тянет =). Вводной автомат на щиток планируете?

    vitamin-c:

    Ну почему сразу 40? Вполне можно и 63А поставить, хуже не будет, наоборот, останется некоторый запас по току.

    Не буду спорить, конечно можно! Но в данной ситуации не вижу смысла. В "суровой" реальности таких токов не будет и близко.

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 4 августа 2014 20:37
    sergic5:

    Здравствуйте! Купил на рынке встроенные светильники и к ним светодиодные лампочки GX 5,3. Дома стал смотреть - светильники на 12 В, лампы на 220. Поменять не могу. Понимаю, что тупанул. Что делать? Можно как-то подключить?

    фото в студию. если вы о наклейке на стекле светильника 12В. то ничего страшного

    Добавлено спустя 29 секунд

    Korshun:

    Распаячные коробки будути замурованы навека и возможности исправить не будет. Поэтому и волнуюсь.

    делайте тогда пайку

  • Bambinos Junior Member
    офлайн
    Bambinos Junior Member

    58

    10 лет на сайте
    пользователь #958421

    Профиль
    Написать сообщение

    58
    # 4 августа 2014 20:39 Редактировалось Bambinos, 4 раз(а).

    :rotate:

  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    19 лет на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 4 августа 2014 22:22
    Korshun:

    Народ, ваговские клемники лучше скрутки?

    Лучше скрутки только пайка.

  • старший Senior Member
    офлайн
    старший Senior Member

    1002

    10 лет на сайте
    пользователь #1080105

    Профиль
    Написать сообщение

    1002
    # 4 августа 2014 23:46
    serywolf:

    Korshun:

    Народ, ваговские клемники лучше скрутки?

    Лучше скрутки только пайка.

    Отец Фёдор упал с колокольни,даже чирикнуть не успел.

    Для начала нужно озвучить на какой линии соединения? Силовой или осветительной.
    Подозреваю что как всегда,сила и освещение с одного автомата?Тогда только сварка-причём на заре пока роса не упала))
    Теперь по делу:
    Вы ремонт кому делали? Какие коробки могут быть если не коровник в колхозе,а своя квартира.Пора иметь нормальное электохозяйство если для себя любимого.
    Без обид :beer: объясню(многие скажут что дорого)))))
    Освещение всегда отдельные автоматы.Нет никакуих скруток,спаек,сварок. На эти мощности.Все соединения на вагах и в установочных коробках(под выключатели)
    А по силовой части,ваще каменный век скрутки. :ass:
    Только защита дифом по каждой линии(буть то стиралка или запитка видеодомофона) и розетки шлейфом не более трёх.
    Подчёркиваю если для себя,а не в колхозе. Да щит получается не кислый(по количеству групп) но ведь же не коровник.
    Это моё мнение и мой практический опыт за многие годы.
    Удачи.

  • elworks Member
    офлайн
    elworks Member

    371

    10 лет на сайте
    пользователь #919524

    Профиль
    Написать сообщение

    371
    # 4 августа 2014 23:51 Редактировалось elworks, 2 раз(а).
    Korshun:

    Народ, ваговские клемники лучше скрутки? Вопрос избитый наверно, но насмотрелся тестов что при длительной нагрузке скрутка за счет площади соприкосновения лучше чем клемник. Вот и мучаюсь. Верить тырнету или нет. Распаячные коробки будути замурованы навека и возможности исправить не будет. Поэтому и волнуюсь.

    Скрутка+СИЗ+изолента (трубка). Ваги неплохие, но лично я клеммниками пользуюсь только для освещения. А для 100%-ой надежности- то да, пайка.

    А по силовой части,ваще каменный век скрутки. :ass:

    но тем не менее, самое надежное и самое недорогое решение.
    А насчет шлейфом и без РК сразу в щит... там же "километры" кабеля. Все готовы платить за такую надежность?

  • dmitrykm Junior Member
    офлайн
    dmitrykm Junior Member

    85

    10 лет на сайте
    пользователь #870242

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 5 августа 2014 00:07
    ElectroShaman:

    Да, он механический. Одна из самых ходовых серий, конечно подойдет.
    Прикинув общую картину, на мини щиток как-то не тянет =). Вводной автомат на щиток планируете?

    Да вводной планирую конечно, двухполюсной на 40А, думаю нормально будет? Тут так получилось что половина новых линий (4 шт.) уже заведена в подъездный щиток, а все новые будут уже в квартирном щитке в шкафу, ввод буду тянуть ВВГнг 3*6.

    Думаю только как этот ввод протянуть, планировка стандартная, боковая стена ванны это стена подъезда с щитком, думаю если по полу ванны (проштробить немного стяжку по периметру пола) протянуть дальше в коридор, ничего страшного не будет?

    Спасибо еще раз за ответы и помощь!

  • старший Senior Member
    офлайн
    старший Senior Member

    1002

    10 лет на сайте
    пользователь #1080105

    Профиль
    Написать сообщение

    1002
    # 5 августа 2014 00:55
    elworks:

    А насчет шлейфом и без РК сразу в щит... там же "километры" кабеля. Все готовы платить за такую надежность?

    :D :D :D
    :super:
    Так вам шашечки или ехать?!!!

  • ElectroShaman Junior Member
    офлайн
    ElectroShaman Junior Member

    59

    11 лет на сайте
    пользователь #729030

    Профиль
    Написать сообщение

    59
    # 5 августа 2014 08:51

    dmitrykm, Если общий вводной на 40, то для соблюдения селективности в квартирном щите ставьте на 32А. По проводке, лучше тянуть по общему коридору (где находится общий электрощит) в ПВХ коробе.

    Carpe diem quam minimum credula postero
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30147

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30147
    # 5 августа 2014 09:02 Редактировалось serge.sp, 1 раз.

    ElectroShaman, неправильно, вводной и отходящие автоматы одного щита - это одна ступень селективности. На вводе в щит вообще автомат не нужен - нужен выключатель нагрузки, поэтому если уж увеличиваете стоиомость щита, то не нужно усугублять и проверять на селективность вводной автомат. Поэтому оптимальная схема - этажный 40 - потом выключатель нагрузки и отходящие по 16А.