Здравствуйте.
Спасибо за отклики. Прочитал и проанализировал, сделал некоторые выводы.
Схему щитка выбрал
В данный момент электросчётчик
После замеров напряжения в выходные получилось: min 195B max 235В.
Теперь по схеме щитка, почему такой был выбор.
Автоматику буду ставить фирмы EATON - качественная продукция. Заземления в данный момент НЕТ и это плохо (есть как я говорил выше только на бойлере). До зимы эту проблему решу (проводом ПВ-3 2,5). Заземление буду вести только к розеткам, после осмотра светильников выяснил, что все они пластиковые и землю вешать реально некуда. УЗО буду ставить сразу, я понимаю, что без заземления при пробое ток утечки пойдёт на меня ЕСЛИ я дотронусь до потребителя с пробоем а не на землю ЕСЛИ пробой произойдёт. Пускай так , чем никак. Применение УЗО и автомата вместо дифавтоматов считаю в данный момент удобнее (если УЗО сломалось то не буду сидеть без света а подключу без него и поеду покупать новый), ну кроме бойлера на горячую воду в ванной.
Все расчёты по количеству автоматики в щитке сделаю с небольшим запасом - 2 или 3 места на будущее.
Правильно было замечено, что нет автомата перед счётчиком, ставить и соответственно и пломбировать автомат и счётчик прерогатива энергосбыта - но в данный момент в доме живут тесть с тёщей и они страшно не хотят никакой волокиты с энергосбытом, мол счётчик недавно меняли. Ещё проблема, счётчик стоит в шкафу купе!! и при замене новый ставили туда же. И куда ставить щиток - непонятно пока!? ПУЭ запрещает установку щитка в шкафах!
Вот такие мысли.