Ответить
  • GENIK5 Member
    офлайн
    GENIK5 Member

    488

    14 лет на сайте
    пользователь #253018

    Профиль
    Написать сообщение

    488
    # 27 апреля 2017 12:26 Редактировалось GENIK5, 1 раз.
    gomankov_artiom:

    PaulBP:

    gomankov_artiom, при 4 будет работать. Но не тот риск и не те деньги чтоб экономить. 6 квмм правильный вариант.

    Maximusmas:

    gomankov_artiom:

    хочется быть спокойным
    ......
    до плиты 5 метров

    )))

    Что тут думать то еще?)

    Тут дело не в экономии, просто видел я этот провод 3х6мм, толщина с указательный палец, монтировать не удобно, но видно так будет лучше

    Проложи 3*6 и на душе будет спокойно)))

    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды

    motor-pblcb, По ТКП много проблем сделать да и дорого.
    Обычно все ложат в металлорукаве с ПВХ оболочкой. Хотя он любым гвоздем или саморезом пробивается вместе с кабелем на ура.
    Хотя мы делали в стальных трубах опер. блоки и ренген кабинеты. Ну его нафиг. Секс еще тот да еще и за потолком было часть электрики.

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 27 апреля 2017 16:20

    Про индукцию: я за ВВГ-нг или ВВГ-НГ-ls 3х4

    Добавлено спустя 26 секунд

    садить напрямую без розеток

    Добавлено спустя 3 минуты 21 секунда

    ну и чтоб вообще спокойнее спалось 5х2,5 кинуть
    или варочную плиту индукционную купить 7200Вт И всего делов.

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • beyond Senior Member
    офлайн
    beyond Senior Member

    1737

    17 лет на сайте
    пользователь #61540

    Профиль
    Написать сообщение

    1737
    # 27 апреля 2017 18:45 Редактировалось beyond, 1 раз.

    упс

  • 1829253 Neophyte Poster
    офлайн
    1829253 Neophyte Poster

    8

    8 лет на сайте
    пользователь #1829253

    Профиль
    Написать сообщение

    8
    # 27 апреля 2017 22:09

    Всем спасибо за ответ и за информацию. Склоняюсь к варианту оцинкованной трубы.

  • elworks Member
    офлайн
    elworks Member

    371

    10 лет на сайте
    пользователь #919524

    Профиль
    Написать сообщение

    371
    # 27 апреля 2017 22:40 Редактировалось elworks, 1 раз.
    beyond:

    Какие дураки застройщики-новостройщики и дятлы в жэсах при капремонте. Все тянут на кухню 6 квадратов. Онлайнера не читают, здесь новые велосипеды изобрели. Можно 4 квадрата. Варка 7400 и 7200 оказывается адские различия, н-да, всего делов-то. Тут на одной несчастной кухне 15 метров кабеля какая экономия, а в масштабах страны нефть и газ будут не нужны. 6 квадратов можно демонтировать с жилья, аэс подключить и заводы питать.

    Там рассчитывается кабель с розеткой 40А изначально под электроплиту Гефест которая духовой шкаф и варочная панель "блины";). Мощности не помню точно, но этой "машине" 4мм кв явно мало будет.

  • beyond Senior Member
    офлайн
    beyond Senior Member

    1737

    17 лет на сайте
    пользователь #61540

    Профиль
    Написать сообщение

    1737
    # 27 апреля 2017 22:59 Редактировалось beyond, 2 раз(а).

    упс

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10778

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10778
    # 27 апреля 2017 23:46
    beyond:

    Всё 32 макс, и любые гефесты

    Диапазон номинальных напряжений, В 220-230

    Модель плиты 6140-02------------7775 Вт
    Модель плиты 6140-03------------7780 Вт
    Модель плиты 6560-03-------------7875 Вт
    Модель плиты 5560-03-------------7450 Вт
    все слегка :) больше 32 А

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1632

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1632
    # 28 апреля 2017 00:05

    В гефесте тоже не дураки слидят - знаю ограничения в розетках.
    У них нет такого режима что бы они потребляли такую мощность

    Это из инструкции
    ВНИМАНИЕ! ДЛя ПРЕДОХРАНЕНИя ЭЛЕКТРИЧЕСКОй СЕТИ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ В ПЛИТАХ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДУХОВКИ ПРЕДУСМОТРЕНА БЛОКИРОВКА КОНфОРКИ СТОЛА (см. табл. 1). Это означает, что при пользовании духовкой блокируемая конфорка отключается от сети, и при ее включении нагрев не происходит. Сигнальная лампочка включения конфорок при этом горит. После установки ручки режимов работы духовки в положение и/или «0» в зависимости от модели блокируемая конфорка вновь подключится к электрической сети.

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10778

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10778
    # 28 апреля 2017 08:46

    poloalex, точно внимательно инструкцию прочли?
    указанные мной мощности-это только 4 конфорки. духовка отдельно может жрать пару кВт.

  • beyond Senior Member
    офлайн
    beyond Senior Member

    1737

    17 лет на сайте
    пользователь #61540

    Профиль
    Написать сообщение

    1737
    # 28 апреля 2017 09:18 Редактировалось beyond, 1 раз.

    упс

  • pasha_1977 Senior Member
    офлайн
    pasha_1977 Senior Member

    2049

    16 лет на сайте
    пользователь #122893

    Профиль
    Написать сообщение

    2049
    # 28 апреля 2017 09:39

    если быть скурпулезным в цифрах:
    32 А*230 В=7360 Вт

  • bigross Senior Member
    офлайн
    bigross Senior Member

    10478

    15 лет на сайте
    пользователь #158362

    Профиль
    Написать сообщение

    10478
    # 28 апреля 2017 16:17

    pasha_1977, мощность при переменном токе считается иначе.

    Aut disce, aut discede, mane sors tertia caedi !!!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    22398

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    22398
    # 28 апреля 2017 16:45
    bigross:

    pasha_1977, мощность при переменном токе считается иначе.

    Вот так

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • pasha_1977 Senior Member
    офлайн
    pasha_1977 Senior Member

    2049

    16 лет на сайте
    пользователь #122893

    Профиль
    Написать сообщение

    2049
    # 28 апреля 2017 16:52 Редактировалось pasha_1977, 1 раз.

    bigross, мы же про активную нагрузку говорим? я же там единицы измерения поставил ;)
    главное что про 230 возражений нет )

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10778

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10778
    # 28 апреля 2017 17:14
    bigross:

    мощность при переменном токе считается иначе.

    ну научите как считать правильно мощность тэна :idea:

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 28 апреля 2017 18:00
    elworks:

    beyond:

    Какие дураки застройщики-новостройщики и дятлы в жэсах при капремонте. Все тянут на кухню 6 квадратов. Онлайнера не читают, здесь новые велосипеды изобрели. Можно 4 квадрата. Варка 7400 и 7200 оказывается адские различия, н-да, всего делов-то. Тут на одной несчастной кухне 15 метров кабеля какая экономия, а в масштабах страны нефть и газ будут не нужны. 6 квадратов можно демонтировать с жилья, аэс подключить и заводы питать.

    Там рассчитывается кабель с розеткой 40А изначально под электроплиту Гефест которая духовой шкаф и варочная панель "блины";). Мощности не помню точно, но этой "машине" 4мм кв явно мало будет.

    :100500:
    Ты зачем секрет раскрыл, он теперь это будет знать, так бы клиентов от себя отпугивал))) а теперь конкурентом будет

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • 2000348 Junior Member
    офлайн
    2000348 Junior Member

    45

    7 лет на сайте
    пользователь #2000348

    Профиль
    Написать сообщение

    45
    # 30 апреля 2017 16:54 Редактировалось 2000348, 2 раз(а).

  • beyond Senior Member
    офлайн
    beyond Senior Member

    1737

    17 лет на сайте
    пользователь #61540

    Профиль
    Написать сообщение

    1737
    # 30 апреля 2017 22:07 Редактировалось beyond, 2 раз(а).

    упс

  • SANN2008 Senior Member
    офлайн
    SANN2008 Senior Member

    3186

    15 лет на сайте
    пользователь #149607

    Профиль
    Написать сообщение

    3186
    # 1 мая 2017 11:31

    beyond the ordinary mind

  • sagittarius28 Member
    офлайн
    sagittarius28 Member

    408

    13 лет на сайте
    пользователь #263685

    Профиль
    Написать сообщение

    408
    # 1 мая 2017 14:51

    beyond, Какие данные вам нужны? Если бы человек понимал в этом,то не задавал бы вопросов. Не лень было писать столько букав?Только выхлопа от них - ноль. Самоутвердились? Дайте погадаю... Вы средних лет понаехавший,ездящий на Б3 пассате (белом,дизель,в универсале),постоянно(даже за столом) одеты в кепку,с вероятностью в 80% носите усы,и в жизни у вас все неочень...
    2000348, Напишите в личку,что спрашивали,постараюсь ответить.

    Что-то есть.Чего-то нету. Правда хотелось бы , чтобы чего-то не было.И,наоборот, чтобы ,что-то было бы.)))