serge.sp:Нельзя так делать. Запрещено делать дополнительную систему уравнивания потенциалов если в доме нет основной. Думайте что пишите - людей убъет вы отвечать будите?
Плюс большая вероятность пожара, при аварии нуля.
|
офлайн
UncleMoysha
Senior Member
|
|
|
2743 |
16 лет на сайте Город:
|
serge.sp:Нельзя так делать. Запрещено делать дополнительную систему уравнивания потенциалов если в доме нет основной. Думайте что пишите - людей убъет вы отвечать будите?
Плюс большая вероятность пожара, при аварии нуля.
ola197604:Спасибо, сделаем. Если я все правильно поняла, то провода от труб до розетки будут видны? Недавно сделали ремонт и их уже не спрячешь?
Скажите , пожалуйста, а почему дует из розетки. Недавно меняли проводку, а в одной комнате, так сильно пахнет от соседей. Дом кирпичный, хрущевка. Из чего стена не знаю.
Это нормально
) Это БАраБашка
)
Плохо видимо замазали подрозетник, или трубку не запаковали.
sakataga:Setelektro:sakataga, в вашем щитке идет алюминька 10, кидайте короб от основнога щита к се в квартиру и разводитесь, переключатель за одно убирайте.
вот глянь и подскажи куда что положить из моих вопросиков а то я уже немного потерялся, и если не сложно подсказаьт что по автоматам и УЗО, мне рекомендовали если один то 63А/30мА и автоматы С16, но я прикинул что так наверно лучше будет всеж проводка старая, а за стояковый автомат если выбьет придется ответить!
только описания для УЗО нужно и автаматов, вырезал просто картинки не смотря на подписиразводка медью
в последствии будет добавлятся зал, и перебрасываться с старых проводов еще 2 комнаты

под каждый автомат лучше ставить УЗО, а еще лучше все дифами сделать, места больше будет, у вас как таковых вводных автоматов нет, от общего стояка идет питание на переключатель, потом на счетчик, потом со счетчика на ваши группы
после счетчика можете поставить вводной расцепитель, а остальное в квартирном щитке
shp:Setelektro:заземляющий провод через диф или узо
??

serge.sp:Нельзя так делать. Запрещено делать дополнительную систему уравнивания потенциалов если в доме нет основной. Думайте что пишите - людей убъет вы отвечать будите?
Дом в системе TN-C 4 вводных жилы L1 | L2 | L3 | PEN
ГЗШ с N шиной в щитовой соединены, у людей в квартиру только L и N приходил, сделали L N PE, в щитке соединят N и PE до автоматов и Узо и будет все ок, че людей пугаете?
UncleMoysha:serge.sp:Нельзя так делать. Запрещено делать дополнительную систему уравнивания потенциалов если в доме нет основной. Думайте что пишите - людей убъет вы отвечать будите?
Плюс большая вероятность пожара, при аварии нуля.
А дифы и Узо для чего?
Setelektro:под каждый автомат лучше ставить УЗО, а еще лучше все дифами сделать, места больше будет, у вас как таковых вводных автоматов нет, от общего стояка идет питание на переключатель, потом на счетчик, потом со счетчика на ваши группы
после счетчика можете поставить вводной расцепитель, а остальное в квартирном щитке
по месту мне пофиг, просто мне нужно будет сделать так чтоб не только я понимал, что это, но и теща и жена,
а РЕ это идет на планку где вся моя земля??
Setelektro:Дом в системе TN-C 4 вводных жилы L1 | L2 | L3 | PEN
ГЗШ с N шиной в щитовой соединены, у людей в квартиру только L и N приходил, сделали L N PE, в щитке соединят N и PE до автоматов и Узо и будет все ок, че людей пугаете?
еще раз в доме должна быть основная система уравнивая потенциалов - т.е. полоса по подвалу, заземлены все трубы на вводе, по всем стоякам полоса, к которой присоединены ванны. И только тогда можно делать дополнительную систему.
можно по подробнее какие должны быть УЗО и Автоматы
провод с автомата в щиток так понял можно 2,5мм как и везде?? или больше
|
офлайн
UncleMoysha
Senior Member
|
|
|
2743 |
16 лет на сайте Город:
|
Setelektro:UncleMoysha:serge.sp:Нельзя так делать. Запрещено делать дополнительную систему уравнивания потенциалов если в доме нет основной. Думайте что пишите - людей убъет вы отвечать будите?
Плюс большая вероятность пожара, при аварии нуля.
А дифы и Узо для чего?
При аварии нуля фаза оказывается в "воздухе", но!!! Если в одной из квартир идущий от щитка PE соединяется через ДСУП с заземленными трубами, то через этот PE потечет ток соседей. О каких дифах и УЗО речь в линии PE?
Господа Хорошие, ввг(3*1,5) лучший провод- я про производителя, который можно в наших реалях купить????
- слышал есть Калуга и Кобрин(про кобрин не уверен)
ЗЫ: и другой вопросесть канальный вентилятор который ложится в венттрубу как ее часть. сложность в том что нужно как то провот просунуть. мощность двигателя 0,15 кВт. что посоветуете протянуть. нужно чтобы три кабеля. 3*1,5 очень толстый для этих целей ...
sakataga, ну поставьте себе slan хотя бы - схемы станут более читабельными и вместо фоток автоматов вы просто укажите ток в контуре
sakataga, Будет рабочей

pitruha:Господа Хорошие, ввг(3*1,5) лучший провод- я про производителя, который можно в наших реалях купить????
- слышал есть Калуга и Кобрин(про кобрин не уверен)
ЗЫ: и другой вопросесть канальный вентилятор который ложится в венттрубу как ее часть. сложность в том что нужно как то провот просунуть. мощность двигателя 0,15 кВт. что посоветуете протянуть. нужно чтобы три кабеля. 3*1,5 очень толстый для этих целей ...
кабель "Алюр" еще "Псковский" в поряде
для вентилятора ПВС 3*0,5 можете проложить
UncleMoysha:При аварии нуля фаза оказывается в "воздухе", но!!! Если в одной из квартир идущий от щитка PE соединяется через ДСУП с заземленными трубами, то через этот PE потечет ток соседей. О каких дифах и УЗО речь в линии PE?

Если идет обрыв N диф выбивает
Если обрыв PEN в стояке то диф выбивает, автомат нет
http://sesaga.ru/kak-podklyuchit-zazemlenie-chast-2.html тут белее подробно
serge.sp:еще раз в доме должна быть основная система уравнивая потенциалов - т.е. полоса по подвалу, заземлены все трубы на вводе, по всем стоякам полоса, к которой присоединены ванны. И только тогда можно делать дополнительную систему.
должно быть, так и делают в новостройках, в старых домах закапывают контур, приводят в щитовую дома, заземляют щиты в щитовой, и трубы в Теплоузле, дальше все идет своим ходом, по этажным стоякам поднимается 3фазы и PEN трубы повторно нигде не заземляются, в новых домах уже по стояку пускают еще отдельный РЕ проводник который повторно землит ванные
Диф выбивает только если есть дифференциал токов, идущих _через_него_ (есть утечка в цепи _после_ него). на обрыв PE и появление на PE потенциала, наведенного соседом _ваш_ диф не сработает. Тут единственная надежда - лишь на диф соседа.
|
офлайн
pomoschnik
Senior Member
|
|
|
6948 |
18 лет на сайте Город:
|
Setelektro:sakataga, Будет рабочей
d27e21cac4c502b5862c530d5ef01fef.jpg
в низу тоже шина получается
на нее синий с УЗО и все синии с разводки, а в автоматы только серые???
и также с красным?? на шину?
я правильно понял??
УЗО и автоматы остаются такими как я написал?
pitruha:sakataga, ну поставьте себе slan хотя бы - схемы станут более читабельными и вместо фоток автоматов вы просто укажите ток в контуре
что это такое??
sakataga, лучше под каждую группу автомата ставить свое УЗО, иначе при утечке у вас отрубится УЗО которое обесточит все вышеперечисленные группы с которыми оно УЗО задействовано
Setelektro:akataga, лучше под каждую группу автомата ставить свое УЗО, иначе при утечке у вас отрубится УЗО которое обесточит все вышеперечисленные группы с которыми оно УЗО задействовано
я ж и розбил на розетки свет стиралку
или лучше доп розетки на УЗО и 1 автомат (или диф)
шкаф холодос и вытяжка УЗО и 2 автомата
варочная, мультиварка, основные розетки УЗО и 1 автамат ( или диф?)
Usverg:Диф выбивает только если есть дифференциал токов, идущих _через_него_ (есть утечка в цепи _после_ него). на обрыв PE и появление на PE потенциала, наведенного соседом _ваш_ диф не сработает. Тут единственная надежда - лишь на диф соседа.
На обрыв РЕ не сработает согласен, но если появится потенциал от соседа, то этот потенциал пойдет по пути наименьшего сопротивления по стояку РЕ тогда всем несладко будет, если же это PEN то у нашего потребителя может на входе оказаться 380 тогда УЗМ надо ставить, но вероятность обрыва нуля у соседа такая же как и затопление всего подъезда.
sakataga:Setelektro:akataga, лучше под каждую группу автомата ставить свое УЗО, иначе при утечке у вас отрубится УЗО которое обесточит все вышеперечисленные группы с которыми оно УЗО задействовано
я ж и розбил на розетки свет стиралку
или лучше доп розетки на УЗО и 1 автомат (или диф)
шкаф холодос и вытяжка УЗО и 2 автомата
варочная, мультиварка, основные розетки УЗО и 1 автамат ( или диф?)
Автомат - защищает от короткого замыкания их у Вас 8шт.
УЗО - от токов утечки, их у Вас 3 шт.
при утечке тока на холодильнике отключится УЗО1 и тем самым обесточит всех потребителей (гр.1-гр.5)
Setelektro:Автомат - защищает от короткого замыкания их у Вас 8шт.
УЗО - от токов утечки, их у Вас 3 шт.
при утечке тока на холодильнике отключится УЗО1 и тем самым обесточит всех потребителей (гр.1-гр.5)
не я же написал что УЗО1 +2 автомата на доп розетки
УЗО2 +2 автомата на дух шкаф холодос и вытяжку
УЗО3 +1 авт или диф на варочную(газ) мультиварку и пару розеток
УЗО4 +2 автомата (диф) на стиралка и бойлер
sakataga:не я же написал что УЗО1 +2 автомата на доп розетки
УЗО2 +2 автомата на дух шкаф холодос и вытяжку
УЗО3 +1 авт или диф на варочную(газ) мультиварку и пару розеток
УЗО4 +2 автомата (диф) на стиралка и бойлер
Ставьте дифы меньше места займет, можно и с узо как описали
sakataga:что это такое??
автор, видимо, имел в виду Splan - простая программа для рисования всякого рода схем, с набором готовых элементов.
Setelektro:кабель "Алюр" еще "Псковский" в поряде
между ними я так понимаю лучше алюр выбирать ?*