Devil inc.:парой страниц назад приводили таблицы, закрытая проводка полтора квадрата двадцать ампер. не читайте творения самоучек из итернета.
Пролистал 15 страниц и что-то не нашел... Моя таблица, как я понял, это расчет на основе ПУЭ для одного из случаев: http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/ElConnAndWires/ChoozingWire220to380/ Согласен, тут че-то про температуру земли немного не в тему. С онлайн-калькулятором на основе ПУЭ http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ также получается в основном 2.5 для 16А. Можно конечно самому сесть за ПУЭ и посчитать, но это если б надо было много кабеля и жаба бы душила.
Теперь еще вопрос - есть ли кабель с честным сечением (под честным подразумеваю отклонение не более ~7%, вроде по какому-то ГОСТу это допускается)?? Кроме того, делается на годы. Исходя из этого я б перестраховался и взял 2.5.
А если допустим взяли 1.5 квадрата, как контролировать что все ОК? Вынимать кабель и температуру мерять? ![]()
serge.sp:shp:сли б я перекладывал проводку, наверное взял бы ВВГнг или даже ВВГнг-LS, а не просто ВВГ
лишнее совершенно, нг и нгls нужен при открытой прокладке за негорючим подвесным потолком, а в штрабах нормально и обычному будет.
Если допустим разница в цена небольшая, почему не взять НГ? Делается на годы.