    msth, Мне дед морос писал что вы пытаетесь стать его представителем и что летом будет снижение цен. Развивайте направление.

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9731

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9731
    # 22 мая 2016 14:22
    wilson:

    Было еще что-то, забыл

    Мзлф если грунт позволит, 5-7квт теплопотери, ТТК с ТА на 2-4 куба,

    По поводу покупки ТН у китайцев ничего не писал. Где вы это увидели?

    Грибонутый
  • msth Member
    офлайн
    msth Member

    156

    10 лет на сайте
    пользователь #1827104

    Профиль
    Написать сообщение

    156
    # 22 мая 2016 14:42 Редактировалось msth, 1 раз.

    msth Все под ключ делаете с гарантией? Да под ключ и с гарантией

    Добавлено спустя 1 минута 10 секунд

    DIMEX:

    msth, Мне дед морос писал что вы пытаетесь стать его представителем и что летом будет снижение цен. Развивайте направление.

    Уже перезалили новые цены на сайте

  • KillRib Senior Member
    офлайн
    KillRib Senior Member

    9731

    16 лет на сайте
    пользователь #185089

    Профиль
    Написать сообщение

    9731
    # 22 мая 2016 15:04

    Дайте ссылку, на вашем сайте только на сантехработы цены.

    Грибонутый
  • msth Member
    офлайн
    msth Member

    156

    10 лет на сайте
    пользователь #1827104

    Профиль
    Написать сообщение

    156
    # 22 мая 2016 15:58
    KillRib:

    Дайте ссылку, на вашем сайте только на сантехработы цены.

    Цены на тепловые насосы на сайте, по стоимости работ, напишите в личку описание вашего объекта (дома), если сами считали теплопотери и каким участком располагаете (что собираетесь делать земляной коллектор или скважины), тогда примерно предварительно сориентирую по ценам на работы.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 22 мая 2016 17:24

    Мне всегда нравились компании с гарантией, у которой на счету ноль, либо деньги других заказчиков, и из имущества старый комп, стул и два стула :D

    Точно, напомню себе

    Мзлф если грунт позволит, 5-7квт теплопотери, ТТК с ТА на 2-4 куба,

    Касательно sundue. Воздушник ЭВИ на +15 - 13.5кВт и -15 - 6.8кВт.

    Ладно черт с зимой в -10 и -15, но при -5 потери мощности с 11.7 до 8.7. В этом режиме ТН кушает 2.7кВт. Но надо ведь мы потеряли 3кВт, которые будут греться чем? Правильно, ТЭНом :D итого потребления будет 2.7+3=5.7кВт.

    Верно я понимаю? Про -15 я промолчу :trollface: А еще есть режим на ГВС в 55гр...

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • pioner1313 Senior Member
    офлайн
    pioner1313 Senior Member

    7120

    22 года на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 22 мая 2016 18:22 Редактировалось pioner1313, 3 раз(а).

    Тут как-то ссылку кидали (на форумхаус) на эксперимент определения теплотворности газа.
    Короче грели боилер с водои и вычисляли кол-во энергии затраченнои и газа потребленного.
    Нефиг было делать, решил повторить.

    Дано: Боилер 300л с водои 50 градусов. Показания счетчика: 586.583

    Греем до 73 градусов, показания счетчика после нагрева: 587.575

    Вычисляем:
    Дельта Т: 73-50=23

    300*23*4200 = 28980000 Дж потратили или 28.98 МДж

    Газа сгорело 587.575-586.583=0.992 куба.

    28980000/0.992=29213710 Дж или 29.213710 Мдж энергии из куба.

    29213710/4.1868=6977.575 ККАЛ из куба.

    Из справочника:
    Газы, объемная характеристика: кДж/м3 ккал/м3
    Природный газ 35000-43000 8350-10250

    Если прикидивать то КПД котла:
    100%*29213710/43000000=68%
    100%*29213710/35000000=83.5%

    :( Думал будет под 90% (а тут в лучшем случае 83.5%). Получается что или газ не совсем как должен быть или котел гад не такои экономичнии как я думал или
    замеры не точные.

    А скорее все вместе + конденсатники любят холодную обратку и маленькую мощность, а тут он шпарил на высокои температуре и 70% мощности.

    ПС: Если перевести в мощность то получится 29213710/3600 = 8115 вт - ну то-есть 1 кубометр газа сгораемыи за час дает чуть больше 8Квт мощности.

    ПСС: Есть у кого возможность повторить эксперимент? Спортивныи интерес так сказать.

    Добавлено спустя 7 минут 31 секунда

    А что это вы тут делаете... А?...
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 22 мая 2016 20:43
    pioner1313:

    Думал будет под 90% (а тут в лучшем случае 83.5%). Получается что или газ не совсем как должен быть или котел гад не такои экономичнии как я думал или
    замеры не точные.

    погрешность будет в любом случае, вопрос только какая :)
    а по паспорту сколько расход газа или КПД котла?

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 22 мая 2016 21:00

    pioner1313 Вы с 20 до 40 нагрейте воду :D

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • pioner1313 Senior Member
    офлайн
    pioner1313 Senior Member

    7120

    22 года на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 22 мая 2016 21:10 Редактировалось pioner1313, 3 раз(а).
    vulturs:

    КПД котла?

    Seasonal efficiency: − 90.7%
    Efficiency according to DIN 4702/8 t ° mode, 40/30 109%

    Коточе как я понимаю в самом энергоеффектовном режиме (40/30 - тоесть обратка 30 градусов + малая мощность (но без тактования)) "КПД" до 109%

    А среднее за сезон (методика расчета не ясна, но скорее что-то смешанное по отоплению + на ГВС Х часов) КПД 90.7%

    Не поленитесь кто-нибудь - повторите (у Вас не прошу у Вас не тои системы отопитель :beer: )

    Добавлено спустя 1 минута 55 секунд

    wilson,
    правильно мыслите :D но не совсем, обратка все равно 20-30 не будет, он все равно на максимуме греет и обратка конечно будет холоднее, но до 30 (оптимальных) будет далеко.
    Так и хотел сначала, но долго ждать пока с 50 остынет, слить боилер на деревне не догадался :trollface:

    А что это вы тут делаете... А?...
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 22 мая 2016 21:40

    pioner1313, тут ещё вопрос реального объёма воды, 300 литров может оказаться как 250, так и 350. Плюс паразитная масса нагреваемой части всей системы, от котла до бойлера. Плюс Теплопотери. Циркуляция ГВС отключена была? разбор перекрыт?
    Точнее расчёт получится если греть проточку в слив до расчетных 40, а лучше 35 или 30, чтобы конденсатор раскрылся максимально и в трубу теплан уходил минимум. А то при воде 70 выхлоп был под 80-90. Термометры нужны будут с точностью 0.1 и сверены между собой.

  • pioner1313 Senior Member
    офлайн
    pioner1313 Senior Member

    7120

    22 года на сайте
    пользователь #16518

    Профиль
    Написать сообщение

    7120
    # 22 мая 2016 21:54
    Andry_S:

    Циркуляция ГВС отключена была? разбор перекрыт?

    естественно

    Andry_S:

    300 литров может оказаться как 250, так и 350.

    ну может немцы кривую бочку сварили - допускаю.

    Andry_S:

    Плюс паразитная масса нагреваемой части всей системы, от котла до бойлера

    Там тои массы 10кг + теплоемкость воды сильно больше, короче можно 2% добавить, не больше.

    Andry_S:

    Точнее расчёт получится если греть проточку в слив до расчетных 40, а лучше 35 или 30, чтобы конденсатор раскрылся максимально и в трубу теплан уходил минимум.

    Согласен, реализовать трудно.

    А что это вы тут делаете... А?...
  • UKZTN Member
    офлайн
    UKZTN Member

    205

    10 лет на сайте
    пользователь #1814160

    Профиль
    Написать сообщение

    205
    # 23 мая 2016 08:01
    wilson:

    Воздушник ЭВИ на +15 - 13.5кВт и -15 - 6.8кВт.
    Ладно черт с зимой в -10 и -15, но при -5 потери мощности с 11.7 до 8.7. В этом режиме ТН кушает 2.7кВт. Но надо ведь мы потеряли 3кВт, которые будут греться чем? Правильно, ТЭНом итого потребления будет 2.7+3=5.7кВт.
    Верно я понимаю? Про -15 я промолчу А еще есть режим на ГВС в 55гр.

    Все верно , но это для устаревшей линейки на впрысковых (EVI) стартстопниках. Инверторные воздушники пока не успел выгрузить на сайте т.к. в приоритете грунтовики - скоро исправим.

    обходя аккуратно разложенные грабли...много теряешь)
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 23 мая 2016 09:12
    pioner1313:

    Efficiency according to DIN 4702/8 t ° mode, 40/30 109%

    если так, то у 99.9% людей КПД котла в лучшем случае будет 95-100%
    такого режима работы даже, если одни теплые полы будут, добиться сложно

    pioner1313:

    Seasonal efficiency: − 90.7%

    вот это уже ближе к реальности. причем такое у конденсационного котла.... у простых котлов на 5% меньше в лучшем случае будет.

    pioner1313:

    А среднее за сезон (методика расчета не ясна, но скорее что-то смешанное по отоплению + на ГВС Х часов) КПД 90.7%

    тут есть подозрение, что конденсатник рассчитан, что СО будет низкотемпературная, а раз так то скорее всего в сильные морозы будет падать КПД(из-за высокой t обратки). Т.е. конденсатник чем-то схож с ТН воздух-вода, только падение КПД у него не такое большое :)

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22840

    20 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22840
    # 23 мая 2016 09:18

    1814160 Странно, что на сайте производителя старая инфа... как минимум показывает отношение к потребителю :roof:

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 23 мая 2016 09:19
    Andry_S:

    Плюс паразитная масса нагреваемой части всей системы, от котла до бойлера. Плюс Теплопотери. Циркуляция ГВС отключена была?

    это все даст максимум 5% потерь тепла, если замер делался относительно быстро, то максимум 2-3%

    Andry_S:

    Точнее расчёт получится если греть проточку в слив до расчетных 40, а лучше 35 или 30, чтобы конденсатор раскрылся максимально и в трубу теплан уходил минимум. А то при воде 70 выхлоп был под 80-90. Термометры нужны будут с точностью 0.1 и сверены между собой.

    чтобы воду нагреть до 40 подача нужна минимум 45.
    т.к. СО и ГВС не рассчитаны на низкую t, то смысл ставить опыт для таких t? такой t на обратке в реальных условиях никогда не будет :znaika:
    как раз для замера ГВС думаю средние показатели и должны быть.

    Добавлено спустя 1 минута 15 секунд

    pioner1313:

    Andry_S:
    300 литров может оказаться как 250, так и 350.
    ну может немцы кривую бочку сварили - допускаю.

    вряд ли 350л там будет, а вот в меньшее кол-во поверю :)

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 23 мая 2016 09:25

    pioner1313, дело не в кривой бочке. У меня в авто бак по паспорту 49 литров. А я регулярно заправляюсь на 52-53. Было и 55 пару раз. В бойлере могли предусмотреть резервную емость и поболее, чтоб гарантировать 300 горячей.
    Паразитная масса теплообменнИК, трубы, вода в них, бак... в сумме думаю значительно больше 10 кг.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 23 мая 2016 09:32
    Andry_S:

    pioner1313, дело не в кривой бочке. У меня в авто бак по паспорту 49 литров. А я регулярно заправляюсь на 52-53. Было и 55 пару раз. В бойлере могли предусмотреть резервную емость и поболее, чтоб гарантировать 300 горячей.
    Паразитная масса теплообменнИК, трубы, вода в них, бак... в сумме думаю значительно больше 10 кг.

    еще есть расширительный бочек скорее всего в него мог 1л уйти.
    у бойлера еще воздух может сверху быть если не стравили(-0-5% от всего объема), а так БКН довольно точных размеров должны быть, у автомобильных баков всегда так иначе бы цену ставили бы выше :).

    Добавлено спустя 1 минута 10 секунд

    Andry_S:

    Паразитная масса теплообменнИК, трубы, вода в них, бак... в сумме думаю значительно больше 10 кг.

    докинуть 5% процентов к полученному кол-ву тепла и не заморачиваться

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11511

    24 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11511
    # 23 мая 2016 09:34

    vulturs, мы же рассматриваем низкотемпературное отопление? Вы что, ТН ом тоже на 45 подачу будете делать? 30-35. ГВС пока отбросим, а то ТНу вообще будет тяжко
    Паразитные массы в эксперименте пришлось как минимум греть с 50 до 70, этот расход энергии никак не зависит от длительности эксперимента. Теплопотери зависят от длительности.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    2669

    16 лет на сайте
    пользователь #178412

    Профиль

    2669
    # 23 мая 2016 09:43
    Andry_S:

    vulturs, мы же рассматриваем низкотемпературное отопление? Вы что, ТН ом тоже на 45 подачу будете делать? 30-35. ГВС пока отбросим, а то ТНу вообще будет тяжко

    покажите мне человека с газовым котлом и низкотемпературной СО, а то я ни одного не знаю.
    тут конденсционные котлы у людей не так уж и распространены, а низкотемпературная СО так ваще наверно нонсенс.
    режим "40/30 109%" достижим исключительно, если вся СО работает только на теплых полах. У меня 45/30.

    Andry_S:

    Паразитные массы в эксперименте пришлось как минимум греть с 50 до 70, этот расход энергии никак не зависит от длительности эксперимента. Теплопотери зависят от длительности.

    докинуть 5% процентов к полученному кол-ву тепла и не заморачиваться