Ответить
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26796

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26796
    # 11 февраля 2016 20:14

    Поправьте, если сковеркаю название бо ссылку похерил.
    Естьобычные автоматы от сверхтоков, автоматические выключатели - ВА
    А естьвыключатели нагрузки - ВН.
    Правильно ли я понимаю, что, допустим ВН на 10А, и если его нагрузить двумя утюгами, которые сумме будут кушать11А,тоэтотавтомат довольно быстро отключится, а не будет тужится часами как свой собрат ВА на 16А?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 11 февраля 2016 20:24

    Крошка Енот, нет. выключателю нагрузки пофиг что вы там включили- он никогда не отключится. если он на 10А значит клеммы его рассчитаны на эксплуатацию в этом диапазоне. внутри вн только дугогасительная камера

  • 2292 Senior Member
    офлайн
    2292 Senior Member

    779

    22 года на сайте
    пользователь #2292

    Профиль
    Написать сообщение

    779
    # 11 февраля 2016 20:29
    Крошка Енот:

    ВН на 10А

    :super: :)

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26796

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26796
    # 11 февраля 2016 20:31

    PaulBP, а какое его предназначение?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1631

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1631
    # 11 февраля 2016 20:37

    это обычный выключатель
    только в щит

  • buldosov Senior Member
    офлайн
    buldosov Senior Member

    826

    13 лет на сайте
    пользователь #388926

    Профиль
    Написать сообщение

    826
    # 11 февраля 2016 20:51

    Крошка Енот,это рубильник,только с дугогасительной камерой

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26796

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26796
    # 11 февраля 2016 21:22

    buldosov, poloalex, спасибо, понял.
    Ещё вопрос, есть что-то на ДИН-рейку, размером не больше 2Р,чтобы работало как переключатель. Один вход- два выхода (или наоборот) и ручное переключение.

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1631

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1631
    # 11 февраля 2016 21:31 Редактировалось poloalex, 1 раз.

    да конечно
    вам I-II - http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/aparatura- ... /34503.htm
    или
    I-0-II - http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/aparatura- ... /34504.htm
    единственное при таких размерах они будут без пламягасительных камер - то есть под нагрузкой включать не рекомендуется и ограничен по току максимум 40А

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 11 февраля 2016 22:08
    Крошка Енот:

    PaulBP, а какое его предназначение?

    экстренное выключение.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26796

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26796
    # 11 февраля 2016 22:40

    PaulBP, а чем для этого обычный автомат плох?

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1631

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1631
    # 11 февраля 2016 22:55

    Тем что автомат может вырубится - а в некоторых случаях это не допустимо

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4636

    12 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4636
    # 11 февраля 2016 23:21

    Крошка Енот, вн устанавливается перед автоматом. устанавливается там где не желательны отключения, но отключения только со специальной целью типа на обслуживание т.е. при больших токах отключения\включения держит больше циклов чем АВ
    вот было бы у вас в квартире КЗ, отключился бы автомат который опломбирован и находится под замком. кому нужен этот гемор?) вот и ставится сейчас в закрытой части щита ВН.

    Добавлено спустя 36 минут 26 секунд

    poloalex:

    да конечно
    вам I-II - http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/aparatura- ... /34503.htm
    или
    I-0-II - http://www.hager.pl/katalog-produktow/rozdzial-energii/aparatura- ... /34504.htm
    единственное при таких размерах они будут без пламягасительных камер - то есть под нагрузкой включать не рекомендуется и ограничен по току максимум 40А

    от тдма использовал пару раз. вроде как еще не поломалась

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1631

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1631
    # 12 февраля 2016 00:03 Редактировалось poloalex, 1 раз.

    да они у многих брендов есть - просто с Hager я больше дружу - ссылки быстрее искать))
    В них то и ломаться нечему - главное что бы нагрузку держали

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    26796

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    26796
    # 12 февраля 2016 00:35
    PaulBP:

    вот было бы у вас в квартире КЗ, отключился бы автомат который опломбирован и находится под замком. кому нужен этот гемор?)

    А в чём проблеме, у меня та на стройплощадке...Вводной автомат перед счётчиком опломбирован, но доступ к рычагу имеется

    poloalex:

    Тем что автомат может вырубится - а в некоторых случаях это не допустимо

    Например? :insane:

    определитесь, "мы там где победа" или "победа там где мы!"
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1631

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1631
    # 12 февраля 2016 00:49

    Пример -вам привели просто прекрасный
    Про строй площадку вашу я не скажу но вот на лестничной площадке - имеется доступ к автомату который стоит после счетчика
    Есть еще один он до счетчика - он под замком и к нему прямого доступа нет
    Вот там должен стоять рубильник - к сожалению они зачастую дороже чем автоматы и сейчас начали ставить вместо них автоматы - что печально

    Все современные автомат на отработку по КЗ имеют одинаковый класс селективности - если расстояния между водным автоматом и распределительным не значительны вероятность работки обоих - очень велика не взирая на класс (А, B, C,D)

  • DominatorBLR Senior Member
    офлайн
    DominatorBLR Senior Member

    4606

    14 лет на сайте
    пользователь #200849

    Профиль
    Написать сообщение

    4606
    # 12 февраля 2016 03:09

    На счетчике эл.эн написано: 10(40)А
    Так это все же на 10А или на 40А? Какой ток потянет продолжительное время?

  • mpcb700 Senior Member
    офлайн
    mpcb700 Senior Member

    2928

    10 лет на сайте
    пользователь #933096

    Профиль
    Написать сообщение

    2928
    # 12 февраля 2016 08:25
    DominatorBLR:

    На счетчике эл.эн написано: 10(40)А
    Так это все же на 10А или на 40А? Какой ток потянет продолжительное время?

    Обычно пишут номинальный и максимальный

    Добавлено спустя 1 минута 22 секунды

    Погуглите техническую документацию именно к вашему прибору

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    10660

    13 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    10660
    # 12 февраля 2016 10:58
    DominatorBLR:

    На счетчике эл.эн написано: 10(40)А
    Так это все же на 10А или на 40А? Какой ток потянет продолжительное время?

    Счетчик изготовлен на измеряемый базовый ток 10 А, номинальное напряжение 220 В.
    Максимальный измеряемый ток, при котором допускается длительная работа счетчика, составляет 400 % базового.
    Длительность работы счетчика при токе 120 % от Imax - 4 ч.

  • DominatorBLR Senior Member
    офлайн
    DominatorBLR Senior Member

    4606

    14 лет на сайте
    пользователь #200849

    Профиль
    Написать сообщение

    4606
    # 12 февраля 2016 19:24

    mpcb700, deres, Спасибо. :beer:

  • regina2 Senior Member
    офлайн
    regina2 Senior Member

    599

    13 лет на сайте
    пользователь #361523

    Профиль
    Написать сообщение

    599
    # 13 февраля 2016 18:34 Редактировалось regina2, 1 раз.

    посоветуйте, дом в деревне , напряжение в сети низковатое в районе 200 в, хочу поставить на дом стабилизатор настенный на8000- 10000ва однофазный(бойлер в бане, насосная станция, и др) , какой кто посоветует ( или какой хорошо себя зарекомендовал при использовании у себя)